No wiec miałem właśnie wykonane to badanie. Czas 1,5h , koszt 400zł, ilość zrobionych zdjęć 200szt.
teraz czekam na opracowanie.

I już mniej więcej wiem co w chałupie trzeba zrobić, jak otrzymam raport to zamieszczę kilka fotek.
Ogólnie gostek biega z kamerką , pstryka, można sobie podejrzeć różnice temperatur. Do tej pory byłem przekonany ze takie zdjęcia robi się z zewnątrz, ale okazało sie ze podstawowa praca to robienie zdjęć od środka icon_smile.gif

Jeszcze ważna sprawa, różnica temperatur powinna być co najmniej 20st.

A to link do firmy która mi to zrobiła:

http://www.el-therm.pl/


Autorus
Napisano (edytowany)
Prawie 2 lata temu zapłaciłem 1000zł icon_sad.gif za 50 zdjęć.
Dzięki zdjęciom udało mi się wyłapać, podobno bardzo często spotykane, mostki w rogach budynku na styku z dachem. Jako, że nie miałem jeszcze podbitki, to okleiłem narożniki dodatkowym styropianem XPS 8 cm.
Zaskoczeniem było dla mnie widoczne na zdjęciach miejsca łączenia pustaków - widać wszystkie spoiny - różnica temp. ok. 0,5st.

DSC01446.jpg

Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Do tej pory byłem przekonany ze takie zdjęcia robi się z zewnątrz, ale okazało sie ze podstawowa praca to robienie zdjęć od środka icon_smile.gif



Autorus


Zdjęcia od zewnątrz świadczyłyby o nieznajomości zagadnienie. Przykładów niewiedzy jest masa, widziałem kiedyś zdjęcia od zewnątrz w Muratorza!!! ale zawsze powtarzam - murator należy czytać, potem robić wszystko odwrotnie i nie stosować materiałów tam reklamowanych !
Co do samych zdjęć... Podam Panu przykład który znam osobiście. W Warszawie na Kochanowskiego 39 jest "jamnikowiec" - Inwestor ( spółdzielnia ) budujący Unibud. Po uruchomieniu połowy budynku - prezes sp. chcąc 'urwać" coś z zapłaty, wynajął gościa z kamerką - wykazał on na ścianie sporo czerwonych plam od zewnątrz. W drugiej części budynku, Unibud dał styropian na grubsze 'placki" powstała szczelina wentylacyjna odprowadzająca ciepło z budynku przed styropianem - Styropian dzięki temu był zimny, więc i operator kamerki termowizyjnej stwierdził, że jest teraz dobrze zaizolowany budynek.
Przez takich co robią zdjęcia od zewnątrz – znacznie niedoszacowane są straty do gruntu, zarówno przez podłogę jak i mostek ściana fundament.
Napisano (edytowany)
Właśnie wczoraj otrzymałem pierwszą cześć raportu, i nie zastanawiając się długo razem z sąsiadem ociepliłem jedną ścianę która wypad bardzo kiepsko. Żeby nie było żadnych wątpliwości dałem 40cm wełny. Niestety teraz temperatury sa na plus wiec nie ma jak sprawdzić tego ocieplenia.

Brak obrazka Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Właśnie wczoraj otrzymałem pierwszą cześć raportu, i nie zastanawiając się długo razem z sąsiadem ociepliłem jedną ścianę która wypad bardzo kiepsko. Żeby nie było żadnych wątpliwości dałem 40cm wełny. Niestety teraz temperatury sa na plus wiec nie ma jak sprawdzić tego ocieplenia.

Brak obrazka



czy to jest zdjęcie robione od środka???
Napisano (edytowany)
Oczywiście jest to zdjęcie od zewnątrz, interesowało mnie jak się zachowują rolety, fundament itp. Natomiast prawdziwa praca jest od środka.

A w środku ściana którą już ociepliłem wyglądała tak:

Brak obrazka

A to mój kot icon_smile.gif

Brak obrazka Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
A ja słyszałem, że badania termowizyjne trzeba wykonywać w jakichś szczególnych warunkach pogodowych. Czy to prawda> A jeśli tak, to jakie to warunki?
Napisano
Cytat

A ja słyszałem, że badania termowizyjne trzeba wykonywać w jakichś szczególnych warunkach pogodowych. Czy to prawda> A jeśli tak, to jakie to warunki?


Powinno być zimno. I nic więcej. Badanie robi się od środka, więc śnieg nie przeszkadza.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Powinno być zimno. I nic więcej. Badanie robi się od środka, więc śnieg nie przeszkadza.




Badanie wykonuje się i od środka i od zewnątrz ponieważ nie wszystkie problemy są widoczne od wewnątrz.
Stąd znaczenie mają zarówno śnieg/deszcz jak i wiatr czy słońce.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Witam Wszystkich na forum. Jeżeli chodzi o badanie kamerą termowizyjną,to oczywiście warunki pogodowe mają bardzo duże znaczenie. Tak jak wspomnieli użytkownicy powyżej: deszcz lub śnieg będzie bardzo przeszkadzał,ponieważ badanie wykonuje się również od zewnętrznej strony.
Napisano
Cytat

Witam Wszystkich na forum. Jeżeli chodzi o badanie kamerą termowizyjną,to oczywiście warunki pogodowe mają bardzo duże znaczenie. Tak jak wspomnieli użytkownicy powyżej: deszcz lub śnieg będzie bardzo przeszkadzał,ponieważ badanie wykonuje się również od zewnętrznej strony.


Cytat

ponieważ badanie wykonuje się również od zewnętrznej strony.

można dowiedzić się w jakim celu?
  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

można dowiedzić się w jakim celu?



Witam serdecznie
Profesjonalne badanie termowizyjne powinno być zrobione od wewnątrz i od zewnątrz. Chociażby dla porównania raportu z dwóch perspektyw.
Podczas badania różnica temperatur pomiędzy temp. wewnętrzną, a temp. zewnętrzną powinna wynosić około 20'C.
Siła wiatru nie powinna przekraczać 3m/s. Zachmurzenie powinno być pełne z niską podstawą chmur. Nie mogą występować opady atmosferyczne. Badanie powinno wyć wykonane kilka godzin po zmroku.
pozdrawiam
Paweł Gugała
  • 9 miesiące temu...
Napisano
Cytat

można dowiedzić się w jakim celu?



Badania termowizyjne należy przeprowadzać z obu stron (i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
Pan Brzęczkowski podał przykład wadliwego klejenia styropianu "na placki" przez co powstała niepożądana szczelina wentylacyjna. Następnie padło pytanie w jakim celu przeprowadzać badania od zewnątrz. Odpowiedź jest taka: właśnie aby wykryć np. takie szczeliny przy wadliwym klejeniu styropianu. U góry takiej felernej szczeliny ulatuje cieplejsze powietrze ogrzewające elementy w pobliżu - co będzie widoczne na termogramie i opisane w raporcie. Właściwy raport to nie są tylko same termogramy. Powinny one zostać należycie opisane oraz powinny być podane spostrzeżenia i wnioski. Raport ma być pomocny.

Co do badań od zewnątrz to odpowiem jeszcze, że wykrywane są również mostki cieplne od wadliwie wypełnionych styków płyt styropianowych i/lub od niewłaściwego kołkowania. Ponadto wykrywane są nieszczelności w miejscach gdzie elementy kontrukcyjne dachu wychodzą poza obrys budynku - zdarza się, że tam wypływa ciepłe powietrze. Również połacie dachowe - wokół kominów i okien dachowych, mogą mieć podobne defekty. Kolejnym miejscem do sprawdzenia z zewnątrz są obwody okien i drzwi - często ocieplone/zaizolowane niestarannie. Jeszcze innym jest nadziemna część ścian fundamentowych oraz balkony.

Zalety termowizji są trudne do przecenienia. Jak mówi przysłowie: "jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów".

Pozdrawiam,
Grzegorz Wowro
  • 6 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Napisano
a zasadniczo po co wykonuje się takie badania? Czy ta termowizja jest rzeczywiście niezbędna? Czy wykonuje się ją dla jakiegoś tam własnego widzimisię? Pytam bo jestem zielony w tym temacie..
Napisano
Cytat

a zasadniczo po co wykonuje się takie badania? Czy ta termowizja jest rzeczywiście niezbędna? Czy wykonuje się ją dla jakiegoś tam własnego widzimisię? Pytam bo jestem zielony w tym temacie..



No kolego, po krótce:
1. Przede wszystkim do wykrywania nieszczelności montażowych stolarki okiennej. Wystarczy 5-10 stopniowa różnica temperatury i różnica ciśnień po obu stronach przegrody, a wady są równie dobrze widoczne w okresie letnim jak i w okresie zimowym
2. Wykrywanie zawilgoceń - tutaj wykorzystujemy jak największe dobowe zmiany temperatury, o które np. latem nietrudno.
3. Wykrywanie wad izolacji cieplnej przegród o konstrukcji lekkiej (dachy, ściany szkieletowe). W pierwszej kolejności ujawnią się rozległe i poważne uszkodzenia, dotyczące znacznej grubości izolacji. Możliwe jest wykrywanie szkód spowodowanych przez jakieś zwierzątka np. kuny.
4. Wady izolacji pomieszczeń chłodni.
5. Przy badaniach np. elewacji budynków ,dachów itd.
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Od razu zastrzegam, że to nie ja, ale znajomy u Angoli.
Kupił takie cuś


Flir One, nakładka na Iphona 5, 5s.
No i zaczęła się jazda...

Napisał tak:


Cytat

Mogę na telefonie obrabiać i edytować fotki, tworzyć raporty PDF i oczywiście wysyłać mailami. Potęga tej szajbki rozłożyła mnie na łopatki, pewnie się dzisiaj z nią prześpię...



Kupił taką szajbkę na ebaju. Na allegro też są.
  • 2 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Jedno pytanie to na ile jakość takich zdjęć termowizyjnych jest sensowna? W sensie na ile zdjęcie odpowiada stanowi rzeczywistemu?
Druga sprawa to interpretacja zdjęć, żeby wyciągnąć z nich wnioski. Specem nie jestem, ale pamiętam czytany gdzieś artykuł o termowizji.Mnóstwo czynników fałszowało wynik. Przykładowo, szkliwione płytki na cokole wręcz świeciły, chociaż faktycznie były zimne.
Na ile więc amator jest w stanie coś z tego wywnioskować? Na ile faktycznie sprawdzi jakość ocieplenia? A może tylko będzie się czepiać bez sensu? Edytowano przez Jarek02 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jedno pytanie to na ile jakość takich zdjęć termowizyjnych jest sensowna? W sensie na ile zdjęcie odpowiada stanowi rzeczywistemu?
Druga sprawa to interpretacja zdjęć, żeby wyciągnąć z nich wnioski. Specem nie jestem, ale pamiętam czytany gdzieś artykuł o termowizji.Mnóstwo czynników fałszowało wynik. Przykładowo, szkliwione płytki na cokole wręcz świeciły, chociaż faktycznie były zimne.
Na ile więc amator jesst w stanie coś z tego wywnioskować? Na ile faktycznie sprawdzi jakość ocieplenia? A może tylko będzie się czepiać bez sensu?



Po takich zdjęciach wiemy tylko, gdzie docieplić i gdzie ewentualnie "zawiewa"
Napisano
A dokładniej, gdzie są słabe miejsca na jednolitej w miarę powierzchni. W ten sposób wyłapiemy np. szpary w izolacji, albo mostki spowodowane przez krokwie, belki żelbetowe itd. Ładnie to widać na termogramach, gdzie uwidaczniają się np. spoiny pomiędzy bloczkami ściennymi albo żelbetowe nadproże w jednowarstwowej ścianie. Taka seria zdjęć jest tu:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/12887-termowizja-i-pompy-ciepla
W miejscu styku róznych materiałów już tak prosto nie jest. Dlatego mam wątpliwości, czy do końca wiarygodne jest np. zdjęcie na którym widać mur, ramę okienną i szybę. Każdy z tych materiałów ma inny współczynnik emisyjności i należałoby odpowiednio skorygować wynik.
Napisano
Cytat

A dokładniej, gdzie są słabe miejsca na jednolitej w miarę powierzchni. W ten sposób wyłapiemy np. szpary w izolacji, albo mostki spowodowane przez krokwie, belki żelbetowe itd. Ładnie to widać na termogramach, gdzie uwidaczniają się np. spoiny pomiędzy bloczkami ściennymi albo żelbetowe nadproże w jednowarstwowej ścianie. Taka seria zdjęć jest tu:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/12887-termowizja-i-pompy-ciepla
W miejscu styku róznych materiałów już tak prosto nie jest. Dlatego mam wątpliwości, czy do końca wiarygodne jest np. zdjęcie na którym widać mur, ramę okienną i szybę. Każdy z tych materiałów ma inny współczynnik emisyjności i należałoby odpowiednio skorygować wynik.



Faktyczne stwierdzenie słabych miejsc pozostanie dla nas tylko informacją o ewentualnym błędzie w ociepleniu czy błędnym osadzeniu stolarki okiennej. Nic więcej przecież nie zdziałamy.
Napisano
Po zdjęciach parę postów wyżej widać, że tę nakładkę na telefon firmuje Flir. Co by nie mówić, potęga w kamerach termowizyjnych. Może to więc wcale nie taka zabaweczka? W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakieś chińskie badziewie za grosze. Wiecie taki gadżet, który się do niczego w sumie nie nadaje. Ciekawe co toto ma w specyfikacji?
Napisano
Cytat

Faktyczne stwierdzenie słabych miejsc pozostanie dla nas tylko informacją o ewentualnym błędzie w ociepleniu czy błędnym osadzeniu stolarki okiennej. Nic więcej przecież nie zdziałamy.



To zależy czy np. przygotowujemy się na wymianę okien i robimy badanie na zaś. Znam kogoś kto po takim badaniu bardzo uczulił się na dobry montaż nowych okien, a były to okna dachowe, trudne do zamontowania i postarał się sprawdzić wszystkie szczegóły, które wiązały się z wymianą oraz ze szczegółami sposobów tzw. ciepłego montażu.
Napisano
Kamera termowizyjna to bardzo pomocne narzędzie przy ocenie wykonania ocieplenia przegrody. Przy posługiwaniu się nią, kluczowymi jednak są umiejętności wykonania prawidłowo termogramu, a następnie jeszcze bardziej istotna jest umiejętność interpretacji tego co termogram pokazuje. Nie mając wiedzy w tym zakresie i przy braku dostatecznej wiedzy w zakresie fizyki budowli, bardzo łatwo można źle zinterpretować wyniki pokazane na termogramie, dlatego też należy powierzyć tego typu sprawdzenie specjalistom.
Opis i wnioski z badania są równie ważne, co same zdjęcia.
Napisano
Cytat

To zależy czy np. przygotowujemy się na wymianę okien i robimy badanie na zaś. Znam kogoś kto po takim badaniu bardzo uczulił się na dobry montaż nowych okien, a były to okna dachowe, trudne do zamontowania i postarał się sprawdzić wszystkie szczegóły, które wiązały się z wymianą oraz ze szczegółami sposobów tzw. ciepłego montażu.



Tu możemy jedynie wyciągnąć wnioski na podstawie błędów na innym budynku.

Jak mam sobie wyobrazić badanie "na zapas" z pustymi otworami na stolarkę - co mam wtedy badać?

Inna sprawa to symulacja komputerowa i cały proces porównawczy.

Wyniki takich badań z natury moga posłużyć do utworzenia bibliotek do hipotetycznego programu obliczeniowego/symulacji. A wg mojego rozumienia zagadnienia - by stworzyć taką bibliotekę - najpierw ktoś musi popełnić błąd w termomodernizacji i potem ktoś musi z tego błędu wyciągnąć poprawne wnioski.

To by była jedyna korzyść
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
W przypadku badania termowizyjnego jest tak, że płaci się nie tylko za samo zrobienie zdjęć. Przede wszystkim trzeba je zrobić w odpowiednich warunkach. A potem zinterpretować z sensem. A to już łatwe nie jest. To jak u mechanik - nie płacimy za stuknięcie młotkiem ale za to, że ktoś wie kiedy, gdzie i jak mocno stuknąć icon_smile.gif
  • 1 rok temu...
Napisano
Dnia 6.02.2011 o 20:47, Jan_13 napisał:

A ja słyszałem, że badania termowizyjne trzeba wykonywać w jakichś szczególnych warunkach pogodowych. Czy to prawda> A jeśli tak, to jakie to warunki?

Chodzi o to że fotografujesz powierzchnie o różnych temperaturach - a interesuje cię gdzie ściana osiąga niższe temperatury, niż wyższe. Jeżeli na zewnątrz jest mróz - tam gdzie jest mostek, albo nieszczelność czy brak ocieplenia - tam ściana wewnątrz będzie zimniejsza (skrajnie będzie przemarzać)(na dobrą sprawę termometrem zbliżeniowym też byś to sprawdził i zrobił sobie taką mapę ściany - ale fotka jest bardzo obrazowa, wygodniejsza) . Dlatego fotografia od wewnątrz pokazuje zimniejsze części ścian (i różnicę temperatur, czyli straty). Fotografia od zewnątrz pokazuje uciekające ciepło - i to też jest pouczające, ale ze względu na np. gruby styropian i szczeliny, pustki powietrzne - może nie być oczywiste.

Ale porownanie fotek od środka i zewnątrz - da głębszą wiedzę o stanie istniejącym. No i dobry fachowiec zrobi dobrą analizę - czyli kwintesencję i podstawę do dalszych sensownych prac. 

  • 8 lata temu...
Napisano

No kamerą termowizyjną napewno nie badamy budynki w słoneczne dni,zwłaszcza kiedy budynek jest ocieplony,gdzieś w mojej galerii na profilu są zdjęcia jak odbija sie ciepło słoneczka tak że badamy tylko o poranku,wieczorem,albo w zachmurzony dzień 

477851931_122103759278762998_4631429448243667730_n.jpg

479194788_122103759260762998_6410175384627293765_n-2.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...