  1. Zgodnie z zasadami tyczenie budynku wyznacza się wzdłuż osi projektowych, zatem zwężenie ławy nie wpływa na lokalizację ścian domu, chyba że geodeta wytyczył obrys zewnętrzny ścian. Pozostaje wtedy poszerzenie ławy lub skorygowanie wymiarów na projekcie.
  2. Teoretycznie podsypka keramzytowa zastępuje podkład stabilizujący na gruncie i izolację przeciwwilgociową, jednak ze względu na koszty takie rozwiązanie nie jest opłacalne a na dodatek pojawia się problem z oparciem podpór podtrzymujących strop w trakcie zalewania. Izolacyjność cieplna keramzytu jest około trzykrotnie gorsza niż zwykłego styropianu.
  3. Skuteczność ułożenia drenażu zależeć będzie od przyczyny wywołującej przecieki. Generalnie drenaż stosuje się przy okresowym podwyższeniu się poziomu wód gruntowych, a więc w przypadku przenikania wody od dołu. Jeśli przecieki pojawiają się po intensywnych opadach można podejrzewać, że przyczyną jest brak izolacji pionowej i woda ścieka po ścianach fundamentowych i wnika do piwnicy na poziomie ław. Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian z kamienia nie będzie łatwe, gdyż trzeba je wyrównać zaprawą gwarantującą dobrą przyczepność - wskazane jest użycie gotowych zapraw wodochronnych. Jako izolacji można użyć papy termozgrzewalnej, do której można przykleić ewentualnie ocieplenie z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS. Ewentualny drenaż na poziomie ławy, powinien być wykonany na całej długości ścian piwnicznych (również w sąsiednim segmencie) przy czym prace ziemne należy wykonywać odcinkami o długości ok. 2 m, aby nie naruszyć stabilności posadowienia domu.
  4. Podstawowa odległość między gazociągiem a siecią kanalizacyjna wynosi 1,5 m (w rzucie poziomym) dla gazu o ciśnieniu do 0,4 MPa, przy czym może być zmniejszona, jeśli zostaną obniżone naprężenia w ściance rury. Dotyczy to jednak rur prowadzonych równolegle. Przy skrzyżowaniu nie jest określona jedna odległość. 2 m od skrzyżowania nie można wykonywać złączek.
  5. Z reguły warunki przyłączeniowe są ważne przez 2 lata a plany geodezyjne potrzebne do pozwolenia ok. 6 miesięcy (zależy od uznania przez urzędników).
  6. Witam, Co do wełny - odporność ogniowa nie ma tu żadnego znaczenia a powłoka aluminiowa nie daje żadnej ochrony - służy do odbicia promieniowania w otwartej przestrzeni a nie wciśnięta w szelinę Cytat z przepisów: 4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m. Interpretacja może więc być różna.
  7. W czym problem? Rura na zewnątrz nagrzeje się bardziej od słońca niż od komina i nie stwarza to żadnego zagrożenia.
  8. Witam, Po co stwarzać sobie sztuczne problemy? Belki dachowe są za blisko komina i trzeba je "odizolować" wciskając wełnę mineralną. Reszta nie ma żadnego znaczenia, a o zabezpieczeniu przed pożarem decyduje przede wszystkim systematyczne usuwanie sadzy.
  9. Praktycznie różnica pomiędzy istniejącym domkiem rekreacyjnym a mieszkalnym polega na wysokości płaconego podatku od nieruchomości. Inne różnice mogą wynikać z wymagań miejscowego planu zagospodarowania lub z warunków zabudowy i projektu domu (możliwość rozbudowy, doprowadzenie mediów itd). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zameldować się w domku rekreacyjnym - jest to tylko ewidencjonowanie miejsca stałego pobytu.
  10. Witam Instalacje wewnetrzne z reguły prowadzi się w szachtach - obudowanych kanałach instalacyjnych, w których układa się wszystkie rury. Oczywiście lokalizację kanałów trzeba tak dobrać, aby umożliwić prawidłowe podłączenie rur kanalizacyjnych. Natomiast przy wykonywaniu stropu w przewidzianych miejscach pozostawia sie otwory - najczęściej odeskowując ich przekrój.
  11. Trudno jednoznacznie określić przyczyny szumów, ale z pewnością wstawienie reduktora w pańskim mieszkaniu nic nie da. W nowych instalacjach może pojawiać się zapowietrzenie, gdy nie cały obieg jest użytkowany. Z resztą problem trzeba zgłosić do zarządcy budynku, bo on odpowiada za instalację wspólną.
  12. Witam, Efektywność odmrażania przez GWC zależy od temperatury nawiewanego powietrza po przejściu przez GWC, która przy dużych mrozach może spadać poniżej zera, zatem nie uchroni przed oszronieniem wymiennika.
  13. Witam, Na wszelkie istotne zmiany w projekcie - po pierwsze - musi wyrazić zgodę jego autor (ochrona praw autorskich) jak też muszą być wprowadzone do dokumentacji projektowej przez uprawnionego architekta. Po drugie - jeśli na projekt wydane zostało już pozwolenie na budowę, to przy tego rodzaju modyfikacjach niezbędny będzie projekt zamienny i nowe pozwolenie na budowę.
  14. Zakładając, że kocioł jest węglowy, pracujący w obiegu otwartym grawitacyjnym, wstawienie pompki obiegowej wymaga zapewnienia obejścia przez zawór różnicowy, który umożliwi przepływ wody w razie zaniku prądu. Zawór o średnicy odpowiadającej przekrojowi rur wstawia się równolegle do pompki, którą łączy się z istniejącymi rurami przez dwa trójniki. Przed pompką warto zamontować filtr chroniący ją przed zanieczyszczeniami. Cały układ można zamontować na powrocie wody z instalacji.
  15. Blachy płaskiej nie można kłaść bezpośrednio na podłożu pokrytym papą, gdyż uniemożliwia to odprowadzenie skroplin i blacha "gnije" od strony spodniej. Przy takich pokryciach konieczne jest użycie specjalnej folii separacyjnej (drenażowej), niestety dość drogiej.
  16. Prostym sposobem na uzupełnienie powietrza w zbiorniku, gdy nie ma zaworu do podłączenia pompki, będzie nieznaczne rozszczelnienie instalacji po stronie ssawnej przy pracującej pompie. Powietrze będzie wtedy zasysane przez przepływającą wodę i częściowo wypełni zbiornik.
  17. Witam, W kwestii rekuperatora - jest zasada, że nie można do niego podłączać wywiewów okapów kuchennych, pomieszczeń o dużym zapyleniu itp. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia powierzchni wymiennika a także wydajność rekuperatora nie pozwala na szybkie odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z tych pomieszczeń. Co do GWC- przed zamarzaniem raczej nie zabezpieczy w mroźne dni - standardowo do tego celu stosuje sie grzałki elektryczne wmontowane w rekuperator.
  18. Sposób izolowania ścian fundamentowych zależy od tego czy budynek jest podpiwniczony czy też nie. W domach z piwnicą należy ułożyć izolację przeciwwodną (papa, folia) zapewniającą ciągłość w podłodze i na ścianach piwnicy. W domach bez piwnicy układa się jedynie izolację poziomą na wszystkich ścianach fundamentowych nieco powyżej poziomu gruntu. Ściany wymagają jedynie pokrycia bitumiczną warstwą ochronną (emulsja asfaltowo-kauczukową) na zewnątrz jak i od środka. Zmniejsza ona nasiąkliwość muru. Rapopwanie czyli wyrównanie ścian przeprowadza się w przypadku niestarannego ich wykonania z licznymi ubytkami zaprawy w spoinach.
  19. Można domyślać się, że chodzi tu o komin zewnętrzny dwuścienny. Odległość od sąsiednich budynków nie ma tu znaczenia - określają ją przepisy ogólne o usytuowaniu budynków na działce. Jego wysokość powinna uwzględniać konkretne warunki otoczenia _ odległość od drzew, kształt dachu, obecność innych przeszkód wpływających na zakłócenie ciągu kominowego.
  20. Przede wszystkim z opisu nie wynika jaki jest to rodzaj stropu a pęknięcia powstały w wylewce, czy w konstrukcji? Zakładając, że pękła tylko wylewka to po zaszpachlowaniu spoin można bez problemu układać podkład pod podłogę panelową. Problemem może być wybór warstwy wyrównującej - przy założonej grubości 22 mm. Nie może to być zwykły jastrych cementowy i konieczne będzie użycie gotowych mieszanek do wykonywania podkładów podłogowych przeznaczonych do takiej grubości. Alternatywnie można użyć płyty OSB lub gipsowo-włoknowej, ale wymaga to dokładnego wyrównania istniejącego podkładu.
  21. Planowane rozwiązanie może być wystarczające jedynie w przypadku, gdy zawilgocenie powstaje na skutek podciągania kapilarnego przez istniejące warstwy podłogowe, a nie naporu wody gruntowej. Zamiast styropianu lepiej użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, charakteryzujących się znikomą nasiąkliwością wody. Jastrych podłogowy grubości min. 4 cm powinien być oddylatowany od ścian a folia izolacyjna wywinięta do poziomu posadzki. W przypadku zawilgocenia dolnych części ścian można je zaizolować płynna folią. Nie można na podłodze kłaść płyt OSB, gdyż istnieje ryzyko ich zawilgocenia choćby w wyniku kondensacji pary wodnej z powietrza w ciepłych porach roku.
  22. Jeśli w pozwoleniu nie został określony obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego to nie ma konieczności zaangażowania inspektora nadzoru inwestorskiego.
  23. Oczywiście na cudzym terenie - niezależnie czy jest on własnością prywatną czy gminy - nie można robić żadnych "upiększeń" bez zgody właściciela. Ponadto niektóre prace - np. montaż gazonów - wymagają zgłoszenia zamiaru takich robót zgodnie wymaganiami prawa budowlanego (obiekty małej architektury).
  24. Uskok o wysokości 1 cm "zlikwiduje" listwa progowa. Gdy trzeba utrzymać jednakowy poziom w obu pomieszczeniach wyrównanie można uzyskać poprzez dobór grubości płyt podkładowych przeznaczonych do układania paneli- dostępne w sklepach z panelami.
  25. Dysperbit nie powoduje "rozpuszczenia" styropianu i powinien być nałożony na ścianę fundamentową jako preparat zmniejszajacy nasiąkliwość betonu i w pewnym stopniu izolacja przeciwwilgociowa. Poniżej poziomu gruntu nie ma sensu nakładania siatki w zaprawie klejowej - przed niczym ona nie chroni a pod naporem gruntu po prostu popęka. Jako ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym styropianu układa się od zewnatrz folię tłoczoną.
×
×