  1. Jeśli halogeny są na napięcie 230V, to połączenia jest prawidłowe.
  2. Rura odpowietrzająca jest zdecydowanie za mała - powinna mieć średnicę przynajmniej 75 mm, a lepiej 110 mm. Problem można też spróbować rozwiązać instalując na podłączeniu do brodzika zawór napowietrzający. Przed syfonem wstawić trójnik i wyprowadzić do góry kolankiem wlot do założenia zaworu.
  3. Prawdopodobnie wiatrołap został niedostatecznie zafundamentowany (zbyt płytko, na niestabilnym podłożu) i przy braku związania konstrukcyjnego z domem może po prostu się zawalić. Konieczne będzie podbicie fundamentu, ale o szczegółowym zakresie prac powinien zadecydować konstruktor budowlany.
  4. Obliczeniowe obciążenie użytkowe dla stropów Teriva wynosi 150 kg/m2, ale rzeczywista nośność jest większa i zależna od umiejscowienia obciążenia. W razie wątpliwości należy zwrócić się do konstruktora o przeliczenie nośności stropu pod konkretnym obciążeniem.
  5. Najtańsze rozwiązanie to wykucie otworów w stropie, aby ciepłe powietrze z dołu mogło przenikać do pomieszczenia na pietrze. Oczywiście wyeliminuje to odseparowanie akustyczne obu pomieszczeń i może być zastosowane jedynie wtedy, gdy nie będzie to przeszkadzało w ich użytkowaniu. Przejście z ogrzewania "suchego" piecem na ogrzewanie wodne wymaga zainstalowania kotła bądź kominka z płaszczem wodnym, grzejników oraz naczynia wzbiorczego chroniącego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. Alternatywnym rozwiązaniem może też być wstawienie piecyka opalanego naftą, przy czym niezbędne będzie zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia.
  6. Zakres naprawy zależeć będzie od wad wykonania i trudno z góry określić czy wystarczy dobudowanie fragmentu. Do oceny stanu warto zaprosić np. kominiarza, który na miejscu powie, co trzeba poprawić.
  7. Z rysunku wyraźnie wynika, że komin stoi na poziomie 0,00 czyli na parterze i tylko w opisie pomyłkowo podano, że stoi na stropie (może na stropie piwnicy?). Jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie dobudowanie dolnej części komina systemowego przy czym obudowa nie musi przechodzić przez strop. Problemem będzie szczelne połączenie rur dymowych części górnej i dolnej, bo jak można się domyślać, to u góry opiera się ona na stropie. Alternatywnie można użyć łącznika stalowego z kielichem obejmującego rurę ceramiczną od zewnątrz.
  8. Możliwość wyegzekwowania poprawienia wadliwie postawionego komina zależy od tego, czy prace zostały zlecone formalnie, w formie umowy, czy tez "po znajomości". W pierwszym przypadku należy pisemnie wezwać wykonawcę do poprawienia błędów a w razie odmowy skierować pozew do sądu. W drugim przypadku praktycznie wyegzekwowanie naprawy będzie niemożliwe.
  9. Można domyślać się, że w murowanej dobudówce ma być urządzona łazienka zatem od strony ściany drewnianej należy postawić również ściankę murowaną gr, 12 cm, co zapewni możliwość ułożenia na niej izolacji przeciwwilgociowej i wykończenie płytkami. Ocieplenie od wewnątrz nie ma sensu - lepiej dołożyć dodatkową warstwę styropianu na zewnątrz. Co do stropu - układ warstw na stropie drewnianym powinien być następujący (w kolejności od dołu): - płyta g-k - folia paroszczelna - ocieplenie z wełny 12 - 30 cm - folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) i ewentualnie deski jako podłoga strychu.
  10. Może jakiś rysunek? Z opisu nie można wywnioskować jak ten komin jest, zbudowany i z czego. Niezależnie od tego, wszelkie przeróbki systemów kominowych mogą powodować nieprzewidziane kłopoty, często trudne do wyeliminowania.
  11. Pod względem technicznym nie ma przeciwwskazań do ułożenia dodatkowej warstwy ocieplenia pod warunkiem, że elewacyjna warstwa betonu komórkowego jest sucha. W razie zawilgocenia "zamknięcie " jej między dwiema warstwami styropianu o dużym oporze dyfuzyjnym utrudni jej wysychanie. Pod względem ekonomicznym warto porównać koszty remontu elewacji bez ocieplenia z kosztami dodatkowej izolacji cieplnej i spodziewanych korzyści związanych z oszczędnością energii na ogrzewanie. Orientacyjnie można przyjąć, że w wyniku ocieplenia współczynnik przenikania ciepła zmniejszy się z ok. 0,5 W/m2 K do ok. 0,25 W/m2 K, co obniży straty ciepła na poziomie ok. 20 kWh/ m2 ściany w ciągu roku, i da oszczędności na poziomie 4 - 5 zł/m2 rocznie.
  12. Problem nie tyle techniczny, co estetyczny - ocieplanie ściany ponad dachem wymagać będzie starannego zabezpieczenia jego powierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas późniejszego ocieplania. Z pewnością nie można tego będzie robić z powierzchni dachu i trzeba rozważyć możliwość ustawienia rusztowania ewentualnie wykorzystanie podnośnika koszowego (wysokie koszty).
  13. Gruz ceglany nie będzie stabilnym podłożem - z czasem ulega rozkruszeniu - i bezpieczniej będzie usunąć go w całości. Ewentualnie można zrobić wykopy jedynie pod słupki do głębokości gruntu rodzimego, ale praktycznie jest to trudne do wykonania ze względu na obsypywanie się ścianek podczas kopania.
  14. Witam, Teoretycznie konstrukcja drewniana jest bardziej podatna na odkształcenia choćby ze względu na rozszerzalność drewna pod wpływem zmian wilgotności czy zmiennych obciążeń dachu (śnieg, wiatr). Jednak przy dwuwarstwowym (krzyżowym) układzie stelaża pod płyty GK, prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć na płytach (przy prawidłowym ich zamontowaniu) będzie niewielkie.
  15. Niestety skuteczną ochronę przed zawilgoceniem ściany od strony łazienki można uzyskać jedynie przez skucie płytek i ułożenie izolacji np. z płynnej folii. Ewentualnie, ograniczenie zawilgocenia zapewni zainstalowanie zamkniętej kabiny prysznicowej zabezpieczając przed spływaniem wody po ścianie. Ścianę od strony pokoju można będzie pomalować po całkowitym wyschnięciu podłoża, co wymaga zapewnienia wydajnej wentylacji i oczywiście niedopuszczenia do ponownego zawilgocenia.
  16. 1. Dylatacja od ściany to min. 1,5 cm. 2. Elementy na słupkach to belki a prostopadłe do nich to legary. 3. Przekrój belek to przynajmniej 10x 10 cm natomiast legarów zależy od ich rozstawienia, grubości desek i gatunku drewna. Orientacyjnie można przyjąć: legary w rozstawie 60 cm i o przekroju 6x6 cm przy pokryciu z desek grubości 32 mm. 4. Podkładek nie trzeba stosować chyba, że w celu wyrównania poziomu. 5. Belki osadza się w słupkach betonowych za pomocą uchwytów z obejmą zabetonowaną lub mocowaną kołkami rozporowymi.
  17. Lepszym rozwiązaniem będzie oparcie legarów bezpośrednio na słupkach betonowych (po podłożeniu papy) - konstrukcja uzyska większą stabilność i wygodniejszy montaż. Między ścianą domu, a trasem należy zostawić przerwę umożliwiająca "pracę" drewna, bez niszczenia elewacji. Przekrój legarów trzeba dostosować do rozstawienia słupków i przewidywanego obciążenia - 10x10 cm przy rozstawie 1 m to nie za dużo.
  18. Skrzynka powinna być zlokalizowana zgodnie z projektem przyłącza i nie jest wykluczone, że planowane jest poszerzenie drogi zatem skrzynka umieszczona została głębiej. Można też przypuszczać niewłaściwe wytyczenie działki, co dość często zdarza się w niezagospodarowanych terenach. Są dwie możliwości rozwiązania problemu - dotarcie do dokumentacji przyłącza i sprawdzenie czy zostało zrealizowane zgodnie z planem oraz ewentualne domaganie się od energetyki zmiany usytuowania. Drugi wariant - przesunięcie skrzynki na własny koszt w linię ogrodzenia, gdy nie koliduje to z miejscowym planem a linia rozgraniczenia nie budzi wątpliwości.
  19. Wieniec to taki sam mostek termiczny, jak reszta fundamentu, a ocieplenie ponad poziomem gruntu robi się tak samo jak ścian zewnętrznych.
  20. Dla budynków mieszkalnych istotna jest odległość od granicy działki (4 m) i nie ma znaczenia czy na sąsiedniej nieruchomości znajduje się budynek drewniany czy murowany.
  21. Formalnie zamiar budowy studni, a precyzyjniej wykonania jej obudowy wymaga zgłoszenia w starostwie. Jeśli w ciągu miesiąca urząd nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do robót.
  22. Przeróbka instalacji to z pewnością zadanie nie dla amatora, zwłaszcza że nie podajesz istotnych informacji - jaka to studnia, na jakiej głębokości znajduje się poziom wody a od tego zależy dobór pompy.
  23. Jeśli opis zgadza się z rzeczywistością to ławy są wykonane jak najbardziej prawidłowo. Żadna folia nie jest tam potrzebna -skąd takie informacje i jaką ma ona pełnić funkcje?
  24. Faktycznie totalna fuszerka i w całości dach powinno się zrobić od nowa. 1. Klinowanie łat nie jest błędem, ale trzeba to zrobić umiejętnie - kliny z obu stron powinny zachodzić na siebie tworząc na wierzchu równą, płaską powierzchnię. Poza tym jaki jest sens klinowania łat na całej długości? 2. Przybijanie łat do krokwi powinno odbywać się naprzemiennie na kolejnych krokwiach a nie w jednym rzędzie. Na jednym zdjęciu widać folię ułożoną zakładem równolegle do spadku dachu - grozi to przeciekami pod pokrycie, gdy woda nie może swobodnie spływać.
  25. Przy takim rozstawieniu belek stropowych planowany przekrój legarów może być za mały i przy większym obciążeniu podłoga będzie się uginać. Sztywne podłoże zapewnią legary ok. 10x10 cm. Ściankę szczytową można zrobić jako szkieletową z użyciem standardowych przekrojów 4x14 cm w rozstawieniu co 60 cm i z ewentualnym poprzecznym usztywnieniem w najwyższej części ściany.
×
×