W różnych miejscach piszę się o "czynniku" U Tajemna bestia, nikt jej nie widział, a strach niesie ogromny - choć wszyscy wiedzą, że im mniejszy tym lepiej dla kieszeni. Ale o ile ? Współczynnik U to nic innego jak straty ciepła przez 1m2 danej przegrody (elementu budynku). Obowiązują wartości maksymalne, których współczesne budownictwo musi przestrzegać. W uproszczeniu i uśredniając - ale zgodnie z obowiązującymi "metodologiami" i danymi co do temperatur (dla przejrzystości bez jednostek) - delta t = 20 dla ścian i 14 dla podłogi - sezon grzewczy 5.000 godzin. - dane dla 1m2 przegrody Ściana zewnętrzna: ustawodawca wymaga U nie większe niż 0,25, co daje zużycie roczne 25kWh. Oszczędność : każde 0,01 (U) daje oszczędność 1kWh rocznie Posadzka na gruncie: ustawodawca wymaga U nie większe niż 0,3, co daje zużycie roczne 21kWh. Oszczędność: każde 0,01 (U) daje 0,7kWh rocznie Dach: ustawodawca wymaga U nie większe niż 0,20, co daje zużycie roczne 20kWh Oszczędność: Każde 0,01 (U) daje 1kWh rocznie Okna: ustawodawca wymaga U nie większe jak 1,3 (dla okna, a nie szyby) co daje roczne zużycie 130kWh Oszczędność: każde 0,01 (U) daje 1kWh rocznie. Okno połaciowe: ustawodawca wymaga U nie większe jak 1,5, co daje zużycie roczne 150kWh Oszczędność: każde 0,01 (U) daje 1kWh rocznie Drzwi: ustawodawca wymaga U nie większe jak 1,7, co daje zużycie roczne 170kWh Oszczędność: każde 0,01 (U) daje 1kWh rocznie Na wentylację "ustawowo" potrzeba około 4.500kWh - realnie około 3.000kWh poprawiłem; strasznego babola