solange63 Napisano 2 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2001 Napisano 2 sierpnia 2017 Czytam sobie właśnie plik od MrTomo (jeszcze raz dziękuję) z radami Adama M. Rozpoczynam cykl 100 pytań do Adam napisał: Cytat Ja nie stosuję średnic mniejszych jak fi 100 , nawet jak z obliczeń wynika, że są o wiele za duże. Powietrze jest lepkie, o czym często się zapomina! Rura fi 100 dla bardzo nikłych wydatków ma pomijalny opór i może być dość długa bez widocznego wpływu na podział strugi, co często jest korzystne ze względów montażowych Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100? Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #2002 Napisano 2 sierpnia 2017 Adam to wyższa szkoła jazdy - projektuje i wykonuje zgodnie z najwyższymi arkanami wiedzy - nie idąc na skróty. Jego rozwiązania sprawdzają się zarówno w dużych jak i małych (kurnikach) obiektach. W kurnikach idzie się na skróty i wykonuje wentylację opartą o skrzynki rozdzielcze, "zasilane" przewodami 50 - to znacznie upraszcza zarówno wykonanie projektu, jak i samej WM. Link do komentarza
animus Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #2003 Napisano 2 sierpnia 2017 5 godzin temu, solange63 napisał: Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100? Przecież masz tam dużo miejsca pod tym sufitem. Zgodnie z przepisami pomieszczenia bez okien, garderoby, składziki i wszelkie tego typu schowki muszą mieć wentylację. Mniejsze średnice są tańsze w materiale, wygodniejsze w budowie. Link do komentarza
PeZet Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #2004 Napisano 2 sierpnia 2017 8 godzin temu, solange63 napisał: Czytam sobie właśnie plik od MrTomo (jeszcze raz dziękuję) z radami Adama M. Rozpoczynam cykl 100 pytań do Adam napisał: Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100? Kluczem, imho do zaprojektowania samodzielnego wentylacji jest zrozumienie zależności między ilością powietrza (m3/h) , prędkością przepływu powietrza (m/s) i przekrojem rury (m2). Trzeba zgrać jednostki ( h i sek ). I poobracać wzorem: prędkość V = ilość powietrza wentylacyjnego podzielona przez przekrój rury V - prędkość przepływu nie może być większa niż 3m/s ilość powietrza poda Ci Bajbaga albo znajdziesz w sieci; yto jest znormalizowane, ale Bajbaga wie najlepiej jak normę rozumieć przekrój rury dobierzesz tak, żeby nie przekroczyć prędkościu 3m/s (im węższa rura, tym prędkość większa i hałas się robi też bardziej słyszalny - świsty, gwizdy, przeciągi, te sprawy. 2 Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2005 Napisano 3 sierpnia 2017 10 godzin temu, PeZet napisał: przekrój rury dobierzesz tak, żeby nie przekroczyć prędkościu 3m/s (im węższa rura, tym prędkość większa i hałas się robi też bardziej słyszalny - świsty, gwizdy, przeciągi, te sprawy. gotowiec np: Ta szybkość i hałasy bardzo istotne na nawiewach w sypialni. Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2006 Napisano 3 sierpnia 2017 Pytanie; szukałam w necie, ale znajduję sprzeczne informacje Czy mając WM lepiej w kuchni zaprojektować pochłaniacz, który tylko filtruje powietrze i wyrzuca je do pomieszczenia, czy mogę mieć wyciąg, z odprowadzeniem na zewnątrz? Czy nie zakłóci to pracy WM? Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2007 Napisano 3 sierpnia 2017 Są dwie szkoły ....... Moim zdaniem można zastosować wyciąg mechaniczny. WM ma "niezwykłe" zdolności do samoregulacji - jedyna "przykrość" przy włączonym wyciągu, to zwiększenie wentylacji w całym domu, ale: - w kuchni jest okno, które można rozszczelnić podczas pracy wyciągu, - wyciąg można podłączyć do osobnej rury za pośrednictwem takiego lub podobnego "patentu": https://www.wentylator.co/pl/p/Zestaw-do-okapu-Marley/104 . I przy okazji, nawet jeśli jest kuchenka gazowa, to w tym przypadku wolno stosować wyciąg mechaniczny - w zgodzie z Rozporządzeniem w sprawie WT ..... §150.9. Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2008 Napisano 3 sierpnia 2017 U mnie będzie indukcja i okap sufitowy. Podejrzewam, że sporadycznie będę z niego korzystać... jak dla mnie mógłby być zwykły pochłaniacz, ale małż upiera się nad wyciągiem... Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2009 Napisano 3 sierpnia 2017 5 minut temu, solange63 napisał: małż upiera się nad wyciągiem... Moim zdaniem - słusznie (rozwinąć ?) Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2010 Napisano 3 sierpnia 2017 9 minut temu, bajbaga napisał: Moim zdaniem - słusznie (rozwinąć ?) Poproszę Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2011 Napisano 3 sierpnia 2017 - okap wyciągowy skuteczniej pochłania/wydala zapachy, - może mieć mniejszą wydajność, - jest cichszy, - docenią/doceniają go ci co gotują. 1 Link do komentarza
aaaa Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2012 Napisano 3 sierpnia 2017 28 minut temu, solange63 napisał: U mnie będzie indukcja i okap sufitowy. Podejrzewam, że sporadycznie będę z niego korzystać... jak dla mnie mógłby być zwykły pochłaniacz, ale małż upiera się nad wyciągiem... ja ma zwykły podszafkowy pochłaniacz/okap - i w zupełności wystarczy jak na moje skromne potrzeby spytaj go, kto będzie z tego korzystać częściej, ty czy on Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2013 Napisano 3 sierpnia 2017 11 minut temu, aaaa napisał: ja ma zwykły podszafkowy pochłaniacz/okap - i w zupełności wystarczy jak na moje skromne potrzeby spytaj go, kto będzie z tego korzystać częściej, ty czy on Nie. To już chyba nie chodzi o to... niech ma chłopak, że jedna decyzja na budowie należała do niego Nie, wróć! Jeszcze wybrał bramę wjazdową Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2014 Napisano 3 sierpnia 2017 16 minut temu, solange63 napisał: Nie, wróć! Jeszcze wybrał bramę wjazdową Skoro ma bramę, to nie komplikuj wentylacji. Zrób pochłaniacz osobno, nie pakuj tłuszczu i dodatkowych wentylatorów do układu WM. Czytałem też o tym i głowa mnie rozbolała, a zastosuję u siebie następujący pomysł znaleziony: pochłaniacz ślepy i wywiew NAD ślepym pochłaniaczem - lub gdzieś w pobliżu - bez podłączenia do pochłaniacza. Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2015 Napisano 3 sierpnia 2017 (edytowany) Pezet, nie chodzi mi o to, żeby podłączać pochłaniacz do instalacji WM. Zapytałam czy mogę mieć wyciąg (osobny), który w znaczący sposób nie zaburzy pracy WM (właśnie z uwagi na różnicę ciśnień, o której wspomniał Bajbaga). Edytowano 3 sierpnia 2017 przez solange63 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2016 Napisano 3 sierpnia 2017 (edytowany) 12 minut temu, PeZet napisał: ... nie pakuj tłuszczu i dodatkowych wentylatorów do układu WM. Nikt takiego rozwiązania nie proponował - no może kilka lat temu taki jeden z Warszawy Edytowano 3 sierpnia 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2017 Napisano 3 sierpnia 2017 Idę jak burza. Obliczyłam kubaturę... tym tempem małe pół roku i projekt będzie gotowy Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2018 Napisano 3 sierpnia 2017 8 minut temu, solange63 napisał: Obliczyłam kubaturę... Fajnie - ale w jakim celu ? Link do komentarza
solange63 Napisano 3 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #2019 Napisano 3 sierpnia 2017 4 minuty temu, bajbaga napisał: Fajnie - ale w jakim celu ? żeby móc kiedyś dobrać odpowiednią centralę? Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2020 Napisano 3 sierpnia 2017 Dobiera się z "ustawowych" wymogów ilości usuwanego powietrza z pomieszczeń brudnych. U Ciebie jest to 180m3/h. Przekładając to na idealnie dobraną centralę - nie może mieć mniejszej wydajności niż 180m3/h . Powinna posiadać "biegi": - tryb wakacyjny/dyżurny, wydajność około 50m3/h - tryb nocny, wydajność około 100m3/h, - tryb "nominalny", wydajność 180m3/h, Dodatkowo i ewentualnie tryb "wietrzenia" o wydajności 200 - 300m3/h (z doświadczenia - prawie nie używany) . Z użytecznych gadżetów: - możliwość programowania tygodniowego, ale może być też programowanie dzienne (stałe) wydajnością centrali, - bypass ręczny lub automatyczny. 1 Link do komentarza
aaaa Napisano 3 sierpnia 2017 Udostępnij #2021 Napisano 3 sierpnia 2017 (edytowany) 24 minuty temu, bajbaga napisał: Dobiera się z "ustawowych" wymogów ilości usuwanego powietrza z pomieszczeń brudnych. U Ciebie jest to 180m3/h. Przekładając to na idealnie dobraną centralę - nie może mieć mniejszej wydajności niż 180m3/h . Powinna posiadać "biegi": - tryb wakacyjny/dyżurny, wydajność około 50m3/h - tryb nocny, wydajność około 100m3/h, - tryb "nominalny", wydajność 180m3/h, Dodatkowo i ewentualnie tryb "wietrzenia" o wydajności 200 - 300m3/h (z doświadczenia - prawie nie używany) . Z użytecznych gadżetów: - możliwość programowania tygodniowego, ale może być też programowanie dzienne (stałe) wydajnością centrali, - bypass ręczny lub automatyczny. Może ci się Sola to do czegoś przyda...jak to wygląda u mnie - standardowo pracuje na 100m3/h - latem w takie upalni dni jak teraz w dzień daje na minimum(50m3/h) a noca na 170m3/h - tryb "wietrzenie"czasami jednak się przydaje (w moim modelu 400, maksymalne ustawienia to coś pod 400 jest - ale wszystko zależy od oporów instalacji!! - jak są za duże opory(np. zasyfiony filtr) lub instalacja nie teges(!), to reku nie pozwoli ustawić powyżej wyliczonej przez siebie granicy (np. kiedyś bawiłem się ustawieniami i nie byłem w stanie zapodać mu więcej niż 265m3/h, ze względu na zanieczyszczone filtry, po wymianie filtrów problem zniknął) bypass mam automatyczny, programowanie niby jakieś tam mam, ale i tak przestawiam wszystko ręcznie... Poszczególne reku bardzo różnią się detalami - jak np. pod kątem ustawień które można zaprogramować - np. u mnie minimum to 50m3/h do ustawienia, a są podobne reku, gdzie to minimum jest w okolicy 100m3/h itd....niektóre modele nie operują konkretnie xx m3/h, tylko % mocy nominalnej....Mam Brinka HR400Large - do mojego domu wersja HR300Medium mimo że spełniałaby kryteria, to jednak byłby chyba trochę za mały (różnica w cenie między modelami to około 800-900zł) prawie każdy reku 300-400m3/h nada się do twojego domu, tylko trzeba się wczytywać w konkretne szczegóły, żeby nie być później czymś zdziwionym Edytowano 3 sierpnia 2017 przez aaaa (zobacz historię edycji) 2 Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 sierpnia 2017 Udostępnij #2022 Napisano 4 sierpnia 2017 19 godzin temu, aaaa napisał: Mam Brinka HR400Large - do mojego domu wersja HR300Medium mimo że spełniałaby kryteria, to jednak byłby chyba trochę za mały Bo diabeł tkwi w szczegółach. Producenci często na takim samym wymienniku, deklarują różne wydajności, kosztem mocy centrali - widać to zwłaszcza przy maksymalnej wydajności centrali. Ale w zakresie niskich i średnich wydajnościach (a w takich pracuje centrala przez 90% czasu) różnice nie są duże. Wniosek z tego taki, że czasem warto zapłacić więcej i kupić centralę o wyższej wydajności ale i z większym wymiennikiem - co łatwo stwierdzić. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 4 sierpnia 2017 Udostępnij #2023 Napisano 4 sierpnia 2017 21 godzin temu, solange63 napisał: Pezet, nie chodzi mi o to, żeby podłączać pochłaniacz do instalacji WM. Zapytałam czy mogę mieć wyciąg (osobny)... Skrót myślowy pogonił za skrótem i tak wyszło, że napisałem co napisałem. Chodziło mi o to, by napisać Tobie, że nie warto robić osobnego wywiewu dla okapu, bo wystarczy dać zwykły wywiew nad ślepym pochłaniaczem. Howgh. Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2024 Napisano 5 września 2017 Wpadam z szybkim pytaniem; jaki kocioł gazowy? Jaką firmę polecacie? Oczywiście odpowiedni stosunek ceny do jakości Rozmyślamy o jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Właśnie; jaka pojemność? 4 osoby, 2 wanny... ale raczej nie będą używane jednocześnie i często. Standardowo raczej prysznic. Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2025 Napisano 5 września 2017 Mężu podobają się kotły z wbudowanym zasobnikiem. Na tapecie taki oto Buderus Logamax plus GB172T 14 kw/150 litrów zasobnika https://www.buderus-sklep.pl/kotly-kondensacyjne-stojace/kotly/logamax/buderus-logamax-plus-gb172t-zasobnik-warstwowy,p1543324414 Junkers Cerapur Modul 14 kw/100 litrów zasobnika https://www.junkers-sklep.pl/kotly-kondensacyjne/kotly/cerapur-modul/junkers-cerapur-modul,p883618922 Są jakieś inne firmy godne uwagi? Wieśman drogi strasznie, Vaillant podobnie. Link do komentarza
demo Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2026 Napisano 5 września 2017 Mężu ma rację że z wbudowanym zasobnikiem bo nie musisz ciągnąć pajęczyny rurek i masz wszystko w jednym pudełku już połączone. ja na ten przykład mam jeszcze w tym pakiecie też instalację solarną. 1 Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2027 Napisano 5 września 2017 23 minuty temu, demo napisał: Mężu ma rację że z wbudowanym zasobnikiem bo nie musisz ciągnąć pajęczyny rurek i masz wszystko w jednym pudełku już połączone. ja na ten przykład mam jeszcze w tym pakiecie też instalację solarną. Tylko dlaczego te ustrojstwa mają taką cenę? Kocioł z osobnym zasobnikiem wychodzi o kilka tysięcy taniej. Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2028 Napisano 5 września 2017 j.w pisał demo + mały zasobnik (zintegrowany) to mniejsze straty a wydajność pokrywa zapotrzebowanie nawet dużej rodziny, bo przy dużym poborze CWU kocioł podgrzewa wodę, praktycznie, przepływowo. 12 minut temu, solange63 napisał: Tylko dlaczego te ustrojstwa mają taką cenę? Kocioł z osobnym zasobnikiem wychodzi o kilka tysięcy taniej. Ale to jest kombajn z dobranymi pompami obiegowymi, naczyniami, itp. W zasadzie podpina się pod instalacje hydrauliczne i finito 2 Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2029 Napisano 5 września 2017 5 minut temu, bajbaga napisał: j.w pisał demo + mały zasobnik (zintegrowany) to mniejsze straty a wydajność pokrywa zapotrzebowanie nawet dużej rodziny, bo przy dużym poborze CWU kocioł podgrzewa wodę, praktycznie, przepływowo. Co oznacza "mały zasobnik"? 100 litrów, czy jeszcze mniej? Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2030 Napisano 5 września 2017 Mały w stosunku do indywidualnych zasobników CWU, bo dla Twojej 4 osobowej rodziny "zapodają" Ci około 300 l. Te z podanych linków mają 100 i 150 l - czyli małe. Ps. Z tego co pamiętam Baszka też rozważała kombajn, i tam był zasobnik mniejszy jak 100 l. Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2031 Napisano 5 września 2017 300 litrów to na solary, których mieć nie zamierzam. 100 litrów powinno być ok. Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2032 Napisano 5 września 2017 11 minut temu, solange63 napisał: 300 litrów to na solary, których mieć nie zamierzam. Zdziwisz się, ale tak dobierają zasobnik bez solarów - a siła argumentów jest porażająca, prawie apokaliptyczna. 14 minut temu, solange63 napisał: Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie. Raczej mniej jak 15 minut (dla 14 kW), ale tego typu kombajny uzupełniają pobór na bieżąco. 1 Link do komentarza
Buster Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2033 Napisano 5 września 2017 2 godziny temu, solange63 napisał: 100 litrów powinno być ok. Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie. Będzie ok Dzieciaki mają zasobnik 100 l. Wprawdzie jedno dziecko mniej ale z kolei jedno z dorosłych lubi wodę. Nigdy nie sygnalizowali problemu a w użytku jest prysznic i wanna. Link do komentarza
solange63 Napisano 5 września 2017 Autor Udostępnij #2034 Napisano 5 września 2017 3 godziny temu, Buster napisał: Będzie ok Dzieciaki mają zasobnik 100 l. Wprawdzie jedno dziecko mniej ale z kolei jedno z dorosłych lubi wodę. Nigdy nie sygnalizowali problemu a w użytku jest prysznic i wanna. Ja też! Uwielbiam się moczyć. Szybki prysznic to i tak z 15 minut Link do komentarza
TINEK Napisano 5 września 2017 Udostępnij #2035 Napisano 5 września 2017 u mnie zasobnik 140 l, 4 osoby, ja i 3 kobity, nie zdarza się, by wody brakowało, może kilka razy zdarzyło się przez 5 lat, że ktoś parę minut poczekać musiał 1 Link do komentarza
solange63 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #2036 Napisano 6 września 2017 Kolejne pytanie; zasobnik z wężownicą, czy warstwowy? Różnicę w działaniu znam, ale nie wiem jak bardzo przekłada się to na komfort użytkowania. Link do komentarza
animus Napisano 6 września 2017 Udostępnij #2037 Napisano 6 września 2017 (edytowany) Dnia 5.09.2017 o 16:08, solange63 napisał: Kolejne pytanie; zasobnik z wężownicą, czy warstwowy? Różnicę w działaniu znam, ale nie wiem jak bardzo przekłada się to na komfort użytkowania. Nie możesz tak zadawać pytań, jak chcesz mały zasobnik do 100l na 4 osoby/2 wanny i mały mocowo kociołek 14 kW to tylko warstwowy. Kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym lub oddzielnym zasobnikiem warstwowym. Edytowano 6 września 2017 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
solange63 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #2038 Napisano 7 września 2017 Skaczę po tematach jak szalona. Proszę o opinie na temat projektu wentylacji. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2017 Udostępnij #2039 Napisano 7 września 2017 Jakie pomieszczenia (o jakiej funkcji) są te na prawo od kuchni (łącznie z tym bez wentylacji - po prawej nad garażem) ? Link do komentarza
solange63 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #2040 Napisano 7 września 2017 Na prawo od kuchni jest sypialnia z garderobą i łazienka (z oknem). Tutaj intensywnie myślimy, czy nie połączyć sypialni i garderoby i wstawić szafę. To znaczy inaczej; w tej chwili jest to jedno pomieszczenie i mieliśmy robić ściankę działową karton-gips... tylko wtedy przestrzeń sypialna będzie klaustrofobicznie mała. Coraz bardziej przychylamy się do szafy. Nad garażem jest kotłownia/pralnia i obok schowek/spiżarka. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 września 2017 Udostępnij #2041 Napisano 7 września 2017 Jutro kole południa postaram napisać coś "z sensem", bo kilka rozwiązań jakoś mi nie pasi. Nie jest źle, ale ideał to nie jest + jedna poważna "wpadka". Oczywiście - moim zdaniem. Link do komentarza
solange63 Napisano 8 września 2017 Autor Udostępnij #2042 Napisano 8 września 2017 Dziękuję Rysiu Czekam zatem z niecierpliwością Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2017 Udostępnij #2043 Napisano 8 września 2017 Jaki rekuperator jest uwzględniany dla tego schematu ? Link do komentarza
solange63 Napisano 8 września 2017 Autor Udostępnij #2044 Napisano 8 września 2017 Brink 300 Link do komentarza
PeZet Napisano 8 września 2017 Udostępnij #2045 Napisano 8 września 2017 (edytowany) Hej. Podstawiłem do moich wzorków i wyliczeń wentylacyjnych Twoje, Solange, parametry i wychodzi mi co następuje: Założenie: prędkość przepływu powietrza = 3m/s dla 20m3/h, fi= 48,6mm dla 30m3/h, fi= 59,5mm dla 40m3/h, fi= 68,7mm dla 50m3/h, fi= 76,8mm Z kolei przy prędkości przepływu = 6m/s: dla 20m3/h, fi= 34,3mm dla 30m3/h, fi= 42,1mm dla 40m3/h, fi= 48,6mm dla 50m3/h, fi= 54,3mm Wnioski: 1. Moim zdaniem możesz kłaść mniej rur. 2. Zauważyłem, że jeden anem wyw dałaś blisko drzwi. Tak chyba nie powinno być. Konkluzja: Z tego co się naczytałem o wentylacji - obecny Twój schemat jest OK, to wszystko będzie działać, bo wentylacji nie da się spaprać, jeśli poświęci się jej uwagę. Z moich szacunków wychodzi, że ilość rur końcowych (chodzi mi o sumaryczny przekrój) w twoim projekcie jest zdecydowanie przeszacowana. Powietrze jest lepkie, stąd lepiej jest lekko podkręcać prędkość przepływu, aniżeli zaniżać, a to po to, żeby mieć pewność, że powietrze w kanale nie stoi. Jednakowoż ja tylko teoretycznie się tu wypowiadam, bo moja instalacja, jakkolwiek gotowa, wciąż pozbawiona jest jednostki centralnej - nawiewy i wywiewy są obecnie wszystkie razem wywiewami - podłączonymi po prostu do wyrzutni i czerpni. Przy braku wentylatorów zapachy z kuchni samopas wędrują na dach, o czym przekonałem się tego lata. Pozdrowienia. Edytowano 8 września 2017 przez PeZet (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
solange63 Napisano 8 września 2017 Autor Udostępnij #2046 Napisano 8 września 2017 11 minut temu, PeZet napisał: Wnioski: 1. Moim zdaniem możesz kłaść mniej rur. 2. Zauważyłem, że jeden anem wyw dałaś blisko drzwi. Tak chyba nie powinno być. Ad. 1 Tak, zabieram się za to właśnie. Ad.2 Babol. W łazienkach poszły anemostaty nad miski WC. Musowo będzie w narożniku nad wanną (czyli po przekątnej od drzwi). Dziękuję za cenne uwagi. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2017 Udostępnij #2047 Napisano 8 września 2017 Brawo Solka – dałaś radę i to koncertowo. Do tego co napisał Piotr, takie drobne uwagi - nie bardzo rozumiem skąd różnica w średnicach na króćcach centrali: dolocie (200mm) i wylocie (160mm) – sama centrala ma równe średnice (z tego co widzę na DT tych central), - nie widzę żadnej wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym. Z tego co pamiętam, masz kocioł z zamkniętą komorą – czyli brak ograniczeń co do rodzaju wentylacji. Jeśli ma być tam pralnia (i zapewne suszarnia) to wentylacja powinna być (wywiewna lub nawiewno-wywiewna) co najmniej wymiana 2 kubatur pomieszczenia w ciągu godziny, uruchamiana okresowo (w czasie prania/suszenia). Nie pamiętam – jest tam wentylacja grawitacyjna ? Jeśli tak, to wszystko gra. - jak ma być wentylowany garaż ? Będzie ogrzewany ? - przesunąłbym skrzynkę rozdzielczą nawiewną i wywiewną bliżej środka domu – z różnych powodów, w tym także z konieczności ocieplenia wszystkich przewodów, - nie bardzo rozumiem idei wyrzutni. Prawdopodobnie też będzie na ścianie (garażu). Nie da rady wyciągnąć jej na dach ? A teraz czepiam się – bo to bardzo profesjonalny projekt wentylacji, to też potraktuję Cię „profesjonalnie”. - z wyliczeń wynika, że ta wentylacja jest nadciśnieniowa nawiew ma 250m3/h a wywiew 240m3/h , - nawiew ma 12 przewodów, czyli w każdym około 21m3/h, to skąd wyskoczyło 50m3/h ? - wywiew ma 10 przewodów, czyli w każdym około 24m3/h, to skąd wartości 20m3/h. Link do komentarza
solange63 Napisano 8 września 2017 Autor Udostępnij #2048 Napisano 8 września 2017 Zacznę od tyłu. Niestety przeceniłeś moje zdolności Rysiu. Jak to mawia mój tata; głupim można być, ale w życiu trzeba sobie radę dać Z racji, że cierpię ostatnio na notoryczny czasobrak, związany z praca zawodową, znalazłam sklep, który przy zakupie materiałów oferuje projekt w cenie. Dostałam wstępny rysunek i teraz będę smarować maila z poprawkami. Odpowiadając na pytania: kotłownia i garaż mają kominy do wentylacji grawitacyjnej. Garaż nieogrzewany. Wyrzutnię przesuwamy i planujemy zrobić ją w podbitce, albo na ścianie. Wcześniej wpisałam nazwę centrali, ale spojrzałam, że w tej nazwie są 2 opcje. W projekcie mam BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 4/0 (nie wiem czy to coś zmienia, ale doprecyzowałam) Skrzynki rozdzielcze... sufitów jeszcze nie mamy, ocieplenia też. Piętra nie planujemy, więc problemu z ociepleniem przewodów raczej nie powinno być. Chyba, że jeszcze inne względy przemawiają za zmianą lokalizacji? Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2017 Udostępnij #2049 Napisano 8 września 2017 6 minut temu, solange63 napisał: Wcześniej wpisałam nazwę centrali, ale spojrzałam, że w tej nazwie są 2 opcje. W projekcie mam BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 4/0 (nie wiem czy to coś zmienia, ale doprecyzowałam) Ma takie same króćce: 160mm 6 minut temu, solange63 napisał: Chyba, że jeszcze inne względy przemawiają za zmianą lokalizacji? Łatwiej ocieplić, "wyrównuje" się długość przewodów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 września 2017 Udostępnij #2050 Napisano 8 września 2017 Dopowiem - może się przyda .... Czerpnia - nie mniej jak 2m od poziomu terenu. Wyrzutnia w ścianie jeśli spełnia wymagania: - przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m; - czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m; - okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m Ten ostatni wymóg, teoretycznie, nie dotyczy okien w garażu - teoretycznie, bo wprost nie napisano że dotyczy okien "mieszkalnych". 30 minut temu, solange63 napisał: Niestety przeceniłeś moje zdolności Rysiu. Jak to mawia mój tata; głupim można być, ale w życiu trzeba sobie radę dać Dałaś radę, tak czy siak - czyli nie przeceniłem. Link do komentarza