Większość rys to prawdopodobnie efekt złego wykonania połączenia ścian nośnych z działowymi oraz zaszpachlowania połączeń płyt g-k z innymi elementami zwykłą masą szpachlową. To raczej nie są groźne rzeczy. Niepokojąca jest za to rysa na ścianie nośnej oraz te pęknięcia przy oknach. To powinien na miejscu ocenić niezależny konstruktor.
- 46 odpowiedzi
-
1
-
- pękające ściany
- pęknięcia
- (i %d więcej)
-
Ostatecznie wszystko zależy od skali rzeczy do poprawy i dopuszczalnego zakresu robót. Skucie tynku w całości to wersja ekstremalna. Częściej da się wyrównać ściany tynkiem i gładzią. Na początek proponuję przyłożyć dwumetrową łatę w tych najgorszych miejscach i przekonać się jak duże są faktycznie nierówności.
- 8 odpowiedzi
-
1
-
- remont
- tynkowanie
-
(i %d więcej)
Tagi:
-
W tej sytuacji najprawdopodobniej zawór napełniający został zatkany osadami niesionymi po przerwie w dostawie wody. Trzeba zakręcić dopływ wody, dostać się do niego i oczyścić. Chociaż, jak napisano powyżej, zatkanie mogło nastąpić gdzieś wcześniej. Typowym miejscem są uszczelki z sitkiem, zakładane przed zaworami odcinającymi lub filtry siatkowe przed nimi.
-
Gruby dywan to przykład skrajny. Ale zawsze zwiększenie oporu cieplnego posadzki obniża nam moc cieplną podłogi. Dlatego projekt powinien to uwzględniać i te różnice skompensować. Najprościej przez zmianę rozstawu rur, o czym już tu pisałem. W tym przypadku nie chodzi o milimetrowe różnice w grubości paneli ale o uwzględnienie desek warstwowych jako okładziny.
-
Problemem nie jest strata ciepła tylko większa trudność z jego przekazaniem z podłogi do pomieszczenia. W efekcie mniejsza moc cieplna podłogi przy tej samej temperaturze wody i tym samym rozstawie rur. Dlatego pisałem, że projektant musi uwzględniać rodzaj materiału użytego na posadzkę i tyle. Z jednym zastrzeżeniem. W przypadku pompy ciepła nie należy przesadzać z oporem cieplnym wierzchniej warstwy podłogi. Jak pokryjemy ją grubym dywanem to woda z pompy o temperaturze np. 35°C, wróci do niej prawie bez schłodzenia. Brak odbioru ciepła spowoduje, że pompa będzie musiała się wyłączyć, chociaż w pokojach wciąż będzie zimno. Wtedy pozostanie podniesienie temperatury wody przygotowywanej przez pompę, żeby jednak był jakiś odczuwalny odbiór ciepła.
-
Położenie deski warstwowej, czy jakiegokolwiek innego materiału o względnie dużym oporze cieplnym wymusi podniesienie temperatury wody w obiegu względem identycznego domu, ale z podłogami wykończonymi np. gresem. Jednak ten efekt można zniwelować przez zagęszczenie rozstawu rur. Wymuszone zmianą materiału na posadzkę podniesienie temperatury wody o około 5 stopni z pozoru nie jest duże, ale w przypadku pompy będzie odczuwalne. Dlatego lepiej zagęścić rury (odstęp do 10 cm). Projektant powinien konniecznie uwzględnić rodzaj posadzki i tyle.
-
Czy w tej łazience jest inne źródło ciepła? Innymi słowy, czy ma ją orzewać tylko ten grzejnik, czy np. ma ogrzewanie podłogowe? Czy łazienka ma ścianę zewnętrzną i okno? Jakie jest, przynajmniej w przybliżeniu ocieplenie budynku? Co jest nad i pod łazienką, na sąsiednich kondygnacjach? Tak czy inaczej, grzejnik o mocy do 1000 W powinien w zupełności wystarczyć. A jako urządzenie elektryczne można go błyskawicznie wyłączyć lub włączyć zależnie od potrzeb. Zwykle robi to automatycznie termostat.
-
Optymalny wariant to przynajmniej 2 cm szczeliny pomiędzy wełną i płytą mfp. Ta przestrzeń wentylowana dzięki szczelinie pozostawionej przy ścianie pomiędzy płytą mfp i listwą przypodłogową. Wówczas folię paroizolacyjną najlepiej da od razu za płytą g-k. Jeżeli takiej wentylowanej szczeliny powietrznej pod mfp nie będzie to już lepiej nie dawać paroizolacji wcale.
-
Dokładnie tak. Trzeba obniżyć na zaworze trójdrogowym temperaturę zasilania podłogówki. Zawory poszczególnych pętli powinny służyć do zrównoważenia przepływu wody pomiędzy nimi. Proszę spróbować z otwartymi zaworami i pompą na pierwszym biegu. Ten hałas to ewidentnie objaw przepływu przez zbyt mocno przykręcone zawory. Pompa ma na to zbyt duży przepływ i wysokość podnoszenia. Jakie są pod tym względem jej parametry? Np. 25/40 (maksymalnie 2.5 m3/h i 4,0 m wysokości podnoszenia) czy 25/60 albo jeszcze więcej.