Sorry - jeśli fachowcy na miejscu nie mogą ustalić przyczyny przecieków, to jak to można zrobić na odległość? Przede wszystkim trzeba ustalić związek przyczynowy zawilgocenia z pogoda (opady) jak skontrolować szczelność instalacji wod-kan. . Od dołu wilgoć z pewnością nie wchodzi, gdyż zawilgocenie występowałoby stale .
Przy takiej modernizacji nie ma izolacji poziomej ścian na odcinku fundament- stara papa zatem w dolnej części pomieszczeń może wnikać wilgoć kapilarna. Pewną ochronę zapewni izolacja p.wilgociowa nałożona na skutym odcinku (np. z zaprawy wodoszczelnej, płynnej folii) połączona z izolacją podpodłogowa (z papy, folii). Oczywiście konieczne jest też ułożenie termoizolacji podpodłogowej i na zewnątrz.
Nic nie wiadomo o klasie betonu zatem trudno obliczeniowo określić wytrzymałość stropu. Nowy jastrych podłogowy można wykonać ze znacznie lżejszych materiałów np. z płyt gipsowo-włóknowych na podsypce wyrównującej z keramzytu.
Przede wszystkim trzeba ocenić, czy ogrzewanie podłogowe zapewni odpowiednią moc grzewczą. Jeśli dom jest nieocieplony to może nie wystarczyć przy racjonalnej temperaturze posadzki.
Trzeba było śledzić tok przygotowania MPZP i zgłaszać uwagi do jego projektu. Obecnie można jedynie wystąpić z wnioskiem o zmianę, ale nawet przy jej uwzględnieniu może to zająć kilka lat.
Jeśli pozwolenie było na przebudowę, to budynek formalnie już istnieje, a wymagana procedura pozwalająca na jego użytkowanie powinna być zamieszczona w pozwoleniu na przebudowę - najczęściej jako zgłoszenie zakończenie robót lub nawet bez żadnych formalności. Co do podatku - obiekt do opodatkowania należy samemu zgłosić w urzędzie gminy - potencjalnie gmina może tez domagać się zaległych opłat za ostatnie 5 lat.
Uszczelka (maszeta - można kupić)) ze zdjęcia nie ma prawa pęknąć to materiał elastyczny (guma) widać, że ktoś to sklejał pytanie tylko z jakiego powodu?
Brak widocznych zanieczyszczeń po wykonanych poprawkach nie gwarantuje dobrej jakości wody. Przecieki wzdłuż rury osłonowej z powierzchni studni świadczą o braku jej uszczelnienia na całej długości co umożliwia spływ wody gruntowej (nawet przezroczystej) łącznie z potencjalnymi substancjami szkodliwymi. Warto wiec sprawdzić jakość wody np. po dłuższych opadach pod względem zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych.
Czy ktoś sprawdzał wilgotność podłoża - jeśli podłoga jest na gruncie bez dostatecznej izolacji przeciwwilgociowe, zawilgocony gips znacząco traci na wytrzymałości, a wielkowymiarowe płytki utrudniają odparowanie. W efekcie może to powodować osłabienie połączenia klej-podłoże i odpadanie płytek.
Chyba ekspertowi z Vismanna pomyliły się m2 z kW mocy zainstalowanych ogniw. Przy takich wynikach ogniwa miałyby 100% sprawności a w rzeczywistości oscyluje ona wokół 20 % zatem do pozyskania mocy ok. 1 kW potrzeba przynajmniej 5 m2 paneli.
Żeby dobrać filt,r to najpierw trzeba zrobić badanie wody - co w niej przeszkadza. W ciemno można założyć dowolny filtr węglowy - poprawia smak i redukuje zapach, ale wkłady trzeba często wymieniać.
Piasek sypany był jako warstwa wyrównująca i żaden grunt go nie zwiąże. Przed obsypywaniem zabezpieczy utworzenie rynienki - wciśnięcie szpachelką zaprawy wzdłuż krawędzi, ułożenie przewodu w peszlu i wypełnienie całości zaprawą.
Radykalnie przecieki przez komin (spoiny, obróbki blacharskie) eliminuje obłożenie komina blachą trapezowa lub systemowym (kominowym" oblachowanie. Blacha powinna być również zabezpieczona czapa.- kominy systemowe maja puste przestrzenie i w razie napływu wody deszczowej podstawa może zamakać. Chemia na to nie pomoże.
Problem nie tyle z wentylacją - to przewiewny i nieogrzewany składzik - co z pewnością zamocowania. Wkręty mocujące mogą trafiać w miejsca łączenia desek.
Jako barierę akustyczną stawia się przegrody o dużej masie powierzchniowej lub z materiałów dźwiękochłonnych np. szkielet z wełną min. Z wielu wariantów optymalne rozwiązanie to silikat o gr. 8 cm
Bez szczegółowego schematu instalacji nie da się wskazać jednoznacznie przyczyny takiego stanu - może to być np, brak zaworu zwrotnego przez co cwu grawitacyjnie podgrzewa zw