Wszystko napisane przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

  1. W takiej sytuacji wskazane będzie raczej zamontowanie tzw. pompy wysokotemperaturowej, która będzie w stanie zapewnić temperaturę wody ok. 60°C. Poważnie zastanowiłbym się nad dociepleniem budynku, nawet przed montażem paneli PV. Bo wówczas spadnie zapotrzebowanie na ciepło i pompie będzie łatwiej ogrzać ten budynek.
  2. Można. Producent systemu kominowego podaje w dokumentacji wymaganą odległość od materiałów palnych (drewniany strop, ściany, więźba dachowa). Najczęściej też sugeruje użycie odpowiednich materiałów niepalnych o określonej grubości jako izolacji od nich.
  3. Wszystko zależy od tego jakie będzie maksymalne zapotrzebowanie budynku na ciepło, występujące przy największym mrozie, czyli przy temperaturze zewnętrznej ok. -20°C. Jeżeli budynek będzie rzeczywiście miał niskie straty, np. 30 W/m2, to do ogrzania całości wystarczą raptem 4 kW. Równocześnie przy 0°C wystarczy połowa tej mocy grzewczej. Ale taki wynik bardzo trudno osiągnąć, nawet przy świetnej izolacji i wentylacji z rekuperatorem. A jest jeszcze taka możliwość, że ogrzewanie podłogowe będzie akumulatorem ciepła - grubą wylewkę nagrzewamy w nocy, w czasie obowiązywania drugiej taryfy. Dlatego trzeba zdecydować się na konkretny projekt i znać straty ciepła występujące w budynku, policzone dla każdego pomieszczenia. To co innego niż roczne wartości zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na 1m2. Inaczej nie ustalimy jaka ma być moc przyłączeniowa, bo po prostu nie wiemy jaka moc będzie potrzebna.
  4. Z tego pisma nie wynika kiedy i na czyj koszt ma powstać stacja transformatorowa. Radzę zasięgnąć więcej informacji w zakładzie energetycznym. Żeby potem nie okazało się, że prąd będzie, ale za 2 lata.
  5. Taka długość podejścia to sporo jak na miskę ustępową. W jej pobliżu (na początku podejścia) założyłbym czyszczak (rewizję) i trójnik 110 × 50 mm, na razie z zaślepionym króćcem 50 mm. W razie potrzeby będzie można założy tam zawór napowietrzający.
  6. Na stabilnym podłożu wystarczą tego rodzaju płyty i panele. Dodawanie płyty OSB nie ma sensu. By może nie będzie nawet potrzebna mata wygłuszająca. Ale najprościej zrobi test - ułożyć 2-3 m2 paneli na płytach bez maty. Wtedy będzie można stwierdzić, czy podkład wygłuszający jest konieczny. Na podanej stronie brak informacji o izolacyjności tych płyt. A należałoby porówna ich izolacyjność i cenę np. z podłogowym styropianem grafitowym.
  7. Dokładnie tak zgłoszenie do serwisu. Bo i skąd pewność, że to skutek niedostatecznej wentylacji? Jakie wymagania montażowe podaje instrukcja?
  8. Najlepiej pozostawić diodę tak jak była podłączona firmowo. W łącznikach schodowych mamy najczęściej jeden zacisk po jednej stronie łącznika oraz dwa zaciski po przeciwnej stronie łącznika. Dioda podświetlająca jest zaś przyłączona do zacisków po przeciwnych stronach.
  9. Wełna nie może przylegać do desek pokrytych papą. Tam muszą być drożne szczeliny wentylacyjne. Z wlotem w okapie i wylotem przynajmniej powyżej jętek, w tej najwyższej części strychu. Tam przestrzeń będzie już wentylowana dzięki kratkom w ścianach szczytowych.
  10. W jaki sposób wentylowana jest ta nieocieplona część strychu? Najpewniej nie ma tam dostatecznej wymiany powietrza, a jest więcej pary wodnej niż pierwotnie, bo przenika choćby z części ocieplonej.
  11. Jeżeli płytki mają zostać, a na nie będą położone panele, to na ile podniesienie poziomu podłogi wchodzi w grę? Zakładam, że poprawę izolacyjności mogą dać tylko same panele i cienki podkład. Można wybrać panele o lepszej izolacyjności, np. korkowe oraz podkład o możliwie niskiej lambdzie (dobrej izolacyjności). Ale jeśli ta warstwa będzie cienka to na znaczną poprawę nie ma co liczyć. Ale przynajmniej podłoga pokryta panelami korkowymi nie będzie zimna w dotyku. Podobny efekt da gruba wykładzina dywanowa. Szczególnie ułożona na warstwie filcu.
  12. Zgłoszenie z projektem wykonanym przez uprawnionego projektanta, o ile nie ma tu dodatkowych czynników. Przykładowo, jeżeli obszar oddziaływania budynku wykracza poza granice działki (choćby z racji położenia mniej niż 3-4 m od którejś z jej granic). W przeciwnym razie wkraczamy na ścieżkę typową dla pozwolenia na budowę. Tu prawdopodobnie chodzi przede wszystkim o zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, bo na strychu nie było najpewniej pomieszczeń użytkowych. Wymagana dokumentacja projektowa jest praktycznie ta sama co prazy wniosku o pozwolenie na budowę. Osobiście rozważyłbym jednak ścieżkę jak przy pozwoleniu na budowę, a nie zgłoszeniu z projektem. W pierwszym przypadku (pozwolenie na budowę) jest bowiem możliwość dokonywania zmian w zatwierdzonym projekcie, a w drugim (zgłoszenie) jej nie ma. Trochę podstawowych informacji o wymaganiach związanych ze zmianą sposobu użytkowania znajduje się tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zmienic-sposob-uzytkowania/proc_555-zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego
  13. Proszę pytać w zakładzie wodociągowym. Kluczowa sprawa to przepustowość tego nowego fragmentu wodociągu, który ma zasilać 2 działki położone naprzeciwko Pani działki. W porozumieniu z zakładem wodociągowym i tymi sąsiadami można ułożyć rurę o większej średnicy i przepustowości. Potem już z niej, a nie bezpośrednio z wodociągu ułożonego w drodze publicznej (głównej) zasilać kolejne działki. To korzystne, bo prostsze i tańsze.
  14. Dokładnie, trzeba wezwać serwis gazowy.
  15. Proponuję sprawdzić w instrukcji obsługi zbiornika czy wymagane jest zabezpieczenie go za pomocą anody. Ponadto w przypadku zbiorników ze stali nierdzewnej nie należy stosować grzałek wykonanych z miedzi. Miedź, jako bardziej reaktywna od stali szlachetnej, ulega korozji.
  16. Może to być taki pomysł producenta. Drzwi można zamknąć, ale nie da się wyjąć i zagubić gdzieś klucza. Ja z kolei pozakładałem zamki z gałką od strony pomieszczeń. Cel właściwie podobny.
  17. Takie ukształtowanie kanałów nie jest zakazane wprost. Jednak równocześnie powinny one spełniać wymogi bezpieczeństwa i trwałości. Co w tym przypadku jest bardzo wątpliwe. Należałoby zapewnić osłonięcie wylotów kanałów wentylacyjnych ponad dachem, tak żeby nie gnieździły się w nich ptaki. Ponadto, skąd w tych kanałach bierze się gruz?
  18. Jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło? Jaka moc przy mrozie rzędu -20°C wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury? Jakie jest roczne zapotrzebowanie na ciepło, albo przynajmniej jakie jest zużycie opału? Czy planowane jest docieplenie budynku? Zbiornik przynajmniej 1000 litrów. A moc kotła dobiera się z nadmiarem względem zapotrzebowania budynku. On ma nagrzać wodę w zbiorniku akumulacyjnym na zapas. Z założenia nie pracuje w sposób ciągły.
  19. Być może ciepła woda jest gdzieś zdławiona na dopływie do deszczownicy. Ale trudno coś wyrokować na odległość. Po trosze może to być też efekt większego ochłodzenia dopływającej wody w deszczownicy. Jednak ten powinien być tylko minimalny. Czy zwiększenie temperatury wody na mieszaczu coś daje?
  20. Technicznie nie ma przeciwwskazań do budowy. Linia w takiej odległości nie powoduje też ograniczeń w możliwości zabudowy. To tylko kwestia tego czy inwestorowi takie sąsiedztwo nie przeszkadza, choćby ze względu na wygląd okolicy. Oczywiście, trzeba sprawdzić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), czy one jakoś nie ograniczają możliwości zabudowy.
  21. Ale czym formalnie jest ten obiekt? To oficjalnie wiata, budynek gospodarczy, miejsce postoju samochodów? Bo od formalnego statusu zależą wymagane odległości. Wiata jako taka jest jedynie obiektem budowlanym, nie jest zaś budynkiem. W związku z tym może stać nawet przy samej granicy działki. Ale jeśli służy jako miejsce postoju samochodów to wchodzą w grę inne przepisy.
  22. Peszel jest bardzo dobry i można go ułożyć tak żeby dało się wymienić kable bez skuwania płytek. Osobiście lubię też jeszcze jeden wariant. Przewody układamy po drugiej stronie ściany obłożonej płytkami. przez ścianę przewiercamy się tylko na wprost i robimy otwory pod puszki. Mam tak na jednej ścianie łazienki, bo po drugiej stronie ściany jest kotłownia. W drugiej łazience za ścianą jest pokój. Tu przewody są pokryte tylko tynkiem. Choć po stronie pomieszczeń technicznych dopuszczalne jest nawet ułożenie przewodów w listwach maskujących.
  23. Wypadałoby żeby ten kto powołuje się na niezgodność z przepisami określił co dokładnie jest wadliwe, Przecież nie wiemy jak dokładnie ta instalacja jest ułożona i jak wykonana. Możemy sobie gdybać. Fakt, przed przyłączem elastycznym powinien być umieszczony zawór odcinający. Czy w mieszkaniu gazem jest zasilana tylko kuchenka? Jeżeli jest tylko kuchenka to zastanawiałbym się nad tym czy dodawanie drugiego zaworu odcinającego jest uzasadnione. Czy szafka z gazomierzem jest wentylowana? I czy wentylacja tego pomieszczenia działa sprawnie?
  24. jeśli strop jest żelbetowy i ocieplono go od spodu to faktycznie powstał potężny mostek termiczny na wysokości wieńca. I to na zimnym wieńcu to potężne wykraplanie się pary wodnej. Ktoś – projektant lub wykonawca – popełnił tu poważny błąd. Izolację trzeba ułożyć na stropie, tak aby łączyła się z izolacją ścian. Ostatecznie można też ocieplić dach.
  25. Przypominam, że kable telekomunikacyjne mają podawaną w oznaczeniu średnicę żył, nie pole jej przekroju. Te w podanych linkach są źle opisane. Nawet ten 0,8 mm średnicy to tylko 0,63 mm2 przekroju. Skoro YKY 5x1,0 mm2 na można kupić za 2,90 to moim zdaniem ma to więcej sensu. Żadna oszczędność na 20 m kabla. PS. Wzory podane w linku od PeZeta są prawidłowe. Liczę w ten sam sposób. Trzeba tylko pamiętać, że spadki napięć w obu żyłach roboczych (L oraz N) się sumują.
×
×