Ugięcie stropu nie może przekraczać 1/300 jego rozpiętości oczywiście, jeśli nie ma innych objawów przeciążenia. Rozwiązanie z podsypką jest jak najbardziej prawidłowe, ale przy większych nierównościach dość drogie. W takich sytuacjach korzystniejsze będzie wykonanie podkładu z keramzytu stabilizowanego cementem, który utworzy lekkie i w miarę sztywne podłoże pod płyty g-w z ewentualną warstwą styropianu.
-
To są właśnie skutki nieprzemyślanych zmian w projekcie. Lukarna szkieletowa ocieplana jest wewnątrz konstrukcji i wtedy nie ma problemu. Przy murowanej ocieplić trzeba całą powierzchnię zewnętrzną do styku z połacią dachową jak i ścianę frontową z oknami oraz wewnątrz, aby uniknąć mostka cieplnego na grubości muru. Praktycznie izolacja wzdłuż linii zielonej i niebieskiej.
-
Slaby strop klejna
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał Stary dom w kategorii Stan surowy zamknięty
Bez przeprowadzenia ekspertyzy na miejscu nie można wskazać sposobu naprawy stropu. Decydujące znaczenie ma stan (korozja ?) i wytrzymałość belek stalowych pozwalająca na m. in .ewentualne wzmocnienie pól wypełnienia. -
Zbrojenie wylewki podłogowej praktycznie nie wpływa na wytrzymałość konstrukcyjną stropu - jest to strefa ściskana przekroju, a sam beton ma wystarczającą wytrzymałość. W praktyce pęknięcia w ściankach działowych mogą pojawić się z różnych powodów np. drgania stropu pod zmiennym obciążeniem(imprezka), wstrząsy sejsmiczne gruntu (Śląsk), udary przy zamykaniu drzwi i likwidowane są z reguły przy okazji odnawiania, bo jedynie psują estetykę pomieszczeń.
-
Jaki rodzaj gaśnicy?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał driver098 w kategorii Z życia wzięte...
Do użytku "domowego" najlepsza będzie gaśnica proszkowa np. 4 kg, umożliwiająca gaszenia praktycznie wszystkich źródeł pożaru. -
Pęknięcia spowodowane zostały najprawdopodobniej ugięciem stropu na skutek dodatkowego obciążenia ściankami - ok. 1,5 kN/ mb, ale nie jest to groźne. Ujawniły się dopiero po pewnym czasie na skutek skurczu oraz zmian temperaturowych i wilgotnościowych, gdy spoiny stwardniały tworząc sztywną konstrukcję ścianki. Pęknięcia wystarczy zaszpachlować, a "wiszący" odcinek zaklinować zaprawą.
-
Dobudowanie ogrodu zimowego czy ganku wymaga złożenia zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takiej rozbudowy. Ponieważ będzie on integralną częścią budynku należy zachować minimalną odległość od granicy działki - 4 m w przypadku ściany z oknami i 3 m przy ścianie bez okien. Ustalenia planu miejscowego mogą czasem zezwalać na budowę w odległości nie mniejszej niż 1,5 m lub w granicy (za zgodą sąsiada).
-
Prezentowana pompa nie nadaje się do tego celu. Problem tkwi nie filtrowaniu, ale możliwości pracy na tzw. suchobiegu, gdy zabraknie wody, jak i kłopotliwym uruchomieniem, jeśli instalacja zostanie opróżniona. Oczywiście układ można rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia blokujące uruchomienie przy niskim poziomie wody, co komplikuje tą instalację. Optymalnym rozwiązaniem przy takim użytkowaniu będzie pompa zatapialna o dobranej do potrzeb wysokości tłoczenia, do której dostęp (wyjęcie) wymaga otworu w zbiorniku o średnicy 20 - 30 cm.
-
Odparzenia tynku wskazują na zamoknięcie komina i nie ma to nic wspólnego z przemarzaniem. Przyczyn może być wiele, a przy nieużywanych kanałach wilgoć nie ma jak odparować gdy zamokną przy otwartym wylocie komina. Zawilgocenie może również powodować topniejący śnieg zbierający się od strony kalenicy, a woda przenika przez fugi klinkieru. Możliwe działania: - uruchomienie kanałów - daszek nad przewodem dymowym - obróbka z blachy na czapie - uszczelnienie fug bądź blacha na wysokość ok. 30 cm na kominie (od strony kalenicy) - sprawdzenie szczelności obróbki dachowej - sprawdzenie czy nie ma przecieków pod izolacją termiczną dachu (woda może spływać po folii)
-
Do wentylacji poddaszy wskazane jest korzystanie z tzw. wentylacji hybrydowej ze specjalnym wentylatorem umieszczonym na wylocie kanały. Oczywiście zamontowanie wentylatorów wywiewnych też zapewni wymianę powietrza, a uniknięcie ewentualnego skapywania kondensującej wody można uzyskać przedłużając kanał do dołu. Niezależnie od sposobu odprowadzenia powietrza trzeba zapewnić jego doprowadzenie przez nawiewniki np. okienne.
-
Z opisu nie wynika czy w brodziku jest kabina dwu- czy czterościenna, izolacja przeciwwodna pod płytkami ściennymi, a rozchlapywanie wody przez dzieci nie sprzyja zabezpieczeniu przed zaleganiem wilgoci. Woda może wnikać rożnymi drogami, a zamontowanie nośnika zmniejszy jedynie powierzchnię zawilgocenia i utrudni dostęp do syfonu oraz kontrolę pod brodzikiem.
-
O przyczyny zawilgocenia trzeba podejrzewać raczej brak uszczelnienia kabiny silikonem lub przecieki z odpływu jak i w wyniku spływu rozlanej wody (nachylenie podłogi). Przestrzeń pod brodzikiem powinna być idealnie szczelna (trudno to osiągnąć) bądź wentylowana, co pozwoli na odparowanie ewentualnych przecieków.
-
podłogówka na poddaszu
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał MrTomo w kategorii Stan surowy zamknięty
Podłoże można wyrównać gotową cementową wylewką cienkowarstwową (rozwiązanie drogie) bądź podsypką z drobnoziarnistego keramzytu lub za pomocą fabrycznej podsypki podłogowej z mielonego betonu komórkowego. Podsypka powinna pokrywać na co najmniej 1 cm największe wypukłości. -
Drzwi powinny być tak osadzone, aby nie przenosiły obciążeń od konstrukcji budynku, zatem deformacja ościeżnicy może być spowodowana jedynie błędnym montażem. Jednak odkształcenie teoretycznie sztywnej ramy pojawiające się z opóźnieniem to dziwne zjawisko nawet w przypadku wadliwego zamontowania i wymaga dokładnego sprawdzenia konstrukcji drzwi (prostoliniowości ramy, stabilności zawiasów, przylegania na całym obwodzie).
-
Wyładowania atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych w wyniku wystąpienia przepięć w sieci elektrycznej, a zastosowane zabezpieczenia (iskrowniki, wyłączniki przeciwprzepięciowe) nie zawsze zapewniają skuteczną ochronę. Niebezpieczne przepięcia mogą przechodzić też przez linię telekomunikacyjną jak i pojawić się w wyniku indukcji w jakichkolwiek przewodach. Podatność na uszkodzenia zależy głównie od indywidualnej odporności konkretnych urządzeń elektronicznych.
-
Zmiana kwalifikacji gruntu (wyłączenie z produkcji rolnej) musi nastąpić przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Odbywa się to na drodze uzyskania decyzji po złożeniu wniosku w starostwie. Do wniosku trzeba dołączyć zależnie od okoliczności); 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji zawierający: - określenie przeznaczenia gruntów objętych wnioskiem (wskazanie rodzaju inwestycji) oraz dokumentu, w którym ustalano możliwość realizacji inwestycji (przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne może wynikać bądź z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź z ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu), - w przypadku wniosku o zezwolenie na wyłączanie z produkcji rolnej dotyczącego projektowanych budynków - określenie ilości oraz powierzchni lokali mieszkalnych i innych niż mieszkalne w projektowanych budynkach, - określenie powierzchni gruntu objętego wnioskiem z wykazaniem powierzchni poszczególnych użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych (za wyjątkiem objęcia wnioskiem całej działki ewidencyjnej), powierzchnia objęta wnioskiem powinna wynikać z projektu zagospodarowania działki sporządzonego przez projektanta, - w przypadku objęcia wnioskiem części działki - graficzne określenie zakresu wniosku zaznaczone na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy ewidencyjnej, - dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy lub inne), - oświadczenie wnioskodawcy o aktualnej wolnorynkowej cenie gruntu objętego wnioskiem (brak konieczności składania powyższego oświadczenia w przypadku, gdy cena ta nie odbiega od ceny zawartej w załączonym akcie notarialnym oraz w przypadku wnioskowania o zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha ? w przypadku budynku jednorodzinnego, do 0,02 na każdy lokal mieszkalny ? w przypadku budynku wielorodzinnego), - planowany termin rozpoczęcia inwestycji. Grunty rolne klasy IV - VI na glebach mineralnych nie wymagają składania wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej, a zmiana klasyfikacji następuje z urzędu po zgłoszeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia.