  1. Ścianka działowa nie podpiera stropu i nie ma wpływu na jego nośność. Można ją więc wyburzyć.
  2. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne - para zamarza, wilgoć niszczy blachę, brak naturalnego ciągu.
  3. Przyczyną może być uszkodzenie (zablokowanie) odpowietrzników bądź niezupełne napełnienie instalacji - zadanie dla konserwatora c.o.
  4. Wilgotność masowa (wagowa) dla murów ceglanych nie powinna przekraczać 4%.
  5. Przyczyny zawilgocenia ściany mogą być różne, a ustalenie przyczyn wymaga prowadzenia dłuższej obserwacji. Czy zaciek powiększa się, w jakich okolicznościach (opady, korzystanie z ogrzewania). Bezpośrednie wnikanie wody opadowej przez otwarty kanał spalinowy rzadko powoduje zawilgocenie, ale może powstawać w wyniku kondensacji spalin, gdy w kominie nie ma wkładu ze zbieraczem skropli.
  6. Pojemność otwartego naczynia wzbiorczego zależy od objętości wody w instalacji i planowanej temperatury pracy. Standardowo przyjmuje się 4-5% objętości wody krążącej w obiegu grzewczym.
  7. Ok. 38 st. C wskazywane przez termometr a nie manometr! to temp. w obiegu podłogówki. Jeśli podobna jest na grzejnikach, to bez pomocy instalatora problemu się nie rozwiąże.
  8. Dach z pewnością nie nadaje się do ocieplenia pianką. Zagrożenie niszczenie drewna zależy od jego aktualnego stanu - zmiana struktury i twardości nawet po wysuszeniu może nie zatrzymać rozwoju gnicia nawet w przestrzeni wentylowanej. Przy niewielkich uszkodzeniach można izolować zmiany oleistymi impregnatami. Ocieplenie - choć ryzykowne - można zrobić z wełny mineralnej mocując folię paroprzepuszczalną 3 - 4 cm pod deskowaniem. Między folią i deskami musi być zapewniona cyrkulacja powietrza - wlot w okapie, wylot w kalenicy.
  9. Co do zasady - zamknięcie spróchniałych desek między warstwami nieprzepuszczalnymi (papa - pianka) spowoduje szybką destrukcję dachu. Membrana nic nie poprawi - trzeba zerwać papę i wymienić deski, przykryć je folią paropepuszczalną, kontrłaty, łaty, blachodachówka. Polecam temat: Remont konstrukcji i pokrycia dachu - praktyczne porady
  10. Z opisu trudno ustalić z czym jest problem, jaka instalacja, jaki budynek itd. W każdym przypadku pomoże zamontowanie kompaktowej pompy ściekowej do której można podłączyć sedes, wannę, umywalkę i odprowadzić ścieki do istniejącej kanalizacji dowolną drogą.
  11. Tego rodzaju modyfikacja wymaga uzyskania zgody właściciela budynku, opracowania projektu oraz zgłoszenia planowanych robót w starostwie.
  12. Szczelina w kalenicy nie jest symetryczna i pewnie gąsior za mało zachodzi na pokrycie. Pas blachodachówki bądź szerszy gąsior (blacha) powinien pomóc.
  13. To zakończenie przykryte jest chyba gąsiorami, pytanie, jak są one mocowane i wykończone ich brzegi?
  14. Drewno zabezpieczone jest aż w nadmiarze, a osad to tylko "wada urody" - można zmieść szczotką.
  15. Niestety, skuteczne wyciszenie hałasów przenikających przez strop możliwe jest tylko od strony podłogi sąsiada. Pewne zmniejszenie hałaśliwości można będzie uzyskać po umieszczeniu wełny mineralnej pod sufitem podwieszanym.
  16. Wygląda to raczej na krystalizację impregnatu, który pod wpływem wilgoci "wyszedł" na powierzchnię i wysechł.
  17. Nie wiadomo jaki jest układ warstw dachowych, a przy typowych rozwiązaniach powinna być szczelina wzdłuż okapu i pod gąsiorami w kalenicy.
  18. Podział działki przeprowadza uprawniony geodeta i zatwierdza urząd gminy. Na tej podstawie można wyodrębnić działkę w księgach wieczystych, co umożliwi jej sprzedaż. Wszystko zależy więc od stanowiska gminy, a też formalnego własności działki (ewentualność zniesienia współwłasności).
  19. Informacji rzeczywiście niewiele, a działanie układu zależy jak są one zasilane. Powinno być: rozdzielacz górny podłączony bezpośrednio do kotła,temp. zasilania grzejników taka jak na wyjściu z kotłaróżnica temp. gna grzejniku zasilanie-powrót nie większa niż 10 st. Czmiana charakterystyki reg. pogodowego.
  20. Jeśli po tylu latach użytkowania nie ma uszkodzeń muru, to wypełnianie spoin nie jest konieczne. Klej podczas ocieplenia samoczynnie, punktowo wypełni spoiny, trzeba więc liczyć się z jego większym zużyciem.
  21. Objawy wskazują na brak wentylacji pod blachą (nie ma pustki wentylacyjnej, brak przepływu powietrza od okapu do kalenicy), bądź folia ułożona niewłaściwą stroną lub o niskiej paroprzepuszczalności.
  22. Przy tak dużej powierzchni konieczne będzie zamontowanie rozdzielacza wielosekcyjnego oraz dodatkowego obiegu wody w podłogówce. Sposób sterowania temp. rozwiązuje się w zależności od źródła zasilania (jaki kocioł) oraz przewidywanych wydatków na aparaturę sterującą.
  23. Cudów nie ma - jeśli powietrze wlatuje kanałami to musi gdzieś wylatywać. Zakrycie kolejnych kanałów wentylacyjnych pozwoli ustalić kierunek przepływu (przydatne będzie lekkie zadymienie pomieszczeń) i zmodyfikować nawiewie np. przez zamontowanie nawiewników okiennych. Problem ten może powodować również niewłaściwe zakończenie kanałów ponad dachem, co skutkuje wdmuchiwaniem powietrza do wewnątrz.
  24. Przy niskim strychu (tzw. powierzchnia nieprzełazowa) ocieplenie można układać jako dwuwarstwowe (na jętkach i połaci dachowej) bez jakichkolwiek dodatkowych warstw między nimi, pod warunkiem wcześniejszego ułożenia folii paraprzepuszczalnej od zewnątrz ocieplenia dachowego (bezpośrednio pod pokryciem dachowym z pustką wentylacyjną). Przy braku takiego układu warstw konieczne będzie zapewnienie wentylacji strychu (otwory w szczytach, kominki) i ułożenie wełny na jętce wg podanego uprzednio układu (bez przykrycia deskami).
×
×