Prawidłowa wentylacja łazienki (?)


tedek.zkredek

Recommended Posts

Napisano

Witam,

 

Mam problem z wykonaniem wentylacji, nie wiem czy prawidłowo zrobiłem to. Proszę o radę jeśli ktoś z Państwa ma odp. widzę lub doświadczanie.

 

Posiadam małą dodatkową łazienkę 1,5m x 1,5m z kibelkiem i umywalką. Potrzebuje wykonać dla niej wentylacje (grawitacyjną?). Zrobiłem w następujący sposób:

 

Rura plastikowa o średnicy 10cm na długości 2m z kolankiem 20 cm i wyjściem na zewnątrz budynku zaraz za kolankiem.

 

Czy w takiej POZIOMEJ wentylacji będzie zbierać mi się woda i w konsekwencji skraplać w mieszkaniu?

 

1.thumb.jpg.4b629db2f44d21e5eb80d7c1a8e8750e.jpg

 

Z góry dziękuje za wszelkie odp.

Napisano

A jak namówisz to powietrze z łazienki, żeby poleciało sobie poziomo, a potem jeszcze kawałek w dół???:icon_eek:

Chyba nie do końca wiesz, jaka jest zasada wentylacji, w ogóle grawitacyjnego ruchu powietrza...

 

W Twoim przypadku sytuację ratuje tylko wentylator kanałowy, zamontowany w tej rurze.

 

Co planujesz w tym pomieszczeniu, przez które poprowadziłeś tę rurę?

Napisano

Niestety zgadzam się z Tobą w kwestii "... nie do końca wiesz, jaka jest zasada wentylacji ..." dlatego jestem tutaj 😉

Pomieszczenie przez które prowadzę tę rurę to: wiatrołap. Ogólny plan domu w załącznik (czerwone to rura ze zdjęcia).

 

11.png

Napisano (edytowany)

Z grubsza rzecz biorąc ruch grawitacyjny spowodowany jest tym, że ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego i unosi się do góry. Aby wymusić ruch wystarczający do wymiany powietrza w pomieszczeniu, wytworzyć się musi "cug", ciąg, a na to potrzeba tak z grubsza rury dwumetrowej, aleee... W PIONIE!!! No i jeszcze DOPŁYWU powietrza świeżego, przeważnie zimniejszego...
Popytaj o więcej wujka google:icon_mrgreen:

Wiatrołap jest zwykle tym chłodniejszym pomieszczeniem i mokre powietrze może zostawiać w rurze skondensowaną parę wodną i będzie ona ściekać tymi kolanami i kapać albo sączyć się po ścianie koło drzwi wejściowych, na zewnątrz budynku, oczywiście. Kondensatu nie będzie dużo, bo nie ma tam wanny, czy prysznica, ani suszarki bielizny, ale może być, tym bardziej, że powietrze przy tego rodzaju wentylacji z innych pomieszczeń usuwane jest przez takie pomieszczenia jak łazienka, wc, czy kuchnia.

 

 

Tę rurę skierowałbym raczej nad drzwiami z wc, koło B-1 do kanału wentylacyjnego  w kotłowni, tak jak "coś" narysowanego przerywanymi liniami w poprzek korytarza/wiatrołapu (pomieszczenia 2).

To "COŚ" to chyba nawet jest zaznaczona rura, czy inny przewód wentylacyjny... Tylko powoinien być ze spadkiem w stronę wc i dobrze zaizolowany...

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Napisano
14 godzin temu, uroboros napisał:

W Twoim przypadku sytuację ratuje tylko wentylator kanałowy, zamontowany w tej rurze. 

:)

Napisano

Jedna tylko uwaga.

- wentylator pracujący ciągle - wentylacja wywiewna;

- wentylator pracujący okresowo (czujnik wilgotności, sprzężenie z załączaniem światła) - wywiew okazjonalny.

Jedna instalacja - dwa rożne, całkowicie odmienne przeznaczenia/zastosowania.

Napisano
42 minuty temu, MrTomo napisał:

No dobrze.

A co z wentylacją w pozostałych pomieszczeniach?

I to jest Panie dobre pytanie .

bo się okaże ze to jedyny sprawny nawiew i zimą nie znajdzie się, ani jeden chętny by w tym pomieszczeniu zadek wystawić o jakiejś dłuższej nasiadówce już nie wspominając - taaaaak tam będzie ciiiiepło 

Napisano
3 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

jedyny sprawny nawiew

To ma być chyba wywiew, a nie nawiew...

Widzę kanał wentylacyjny w pomieszczeniu 6, brak wentylacji w aneksie kuchennym, kanał w wiatrołapie z komina z kotłowni i kanał w kotłowni...

Napisano
6 godzin temu, uroboros napisał:

To ma być chyba wywiew, a nie nawiew...

Ale jesteś świadomy że to co ma być w zamyśle w praktyce potrafi okazać się czymś innym .

O ile z wewnątrz na zewnątrz ten kanał będzie potrzebował wspomagania

o tyle w kierunku odwrotnym spokojnie będzie działał bez tego wspomagania , jeżeli nie ma wystarczających nawiewów to rura się sama przemianuje i zacznie spełniać rolę odwrotną do pierwotnie zakładanej

Napisano

Sam wentylator jest tylko urządzeniem wentylacyjnym, który (tak jak wspomniał Szponiasty) może powodować prawidłową wentylacje lub spierdzielić totalnie poprawna wentylację i dotychczasowe funkcje/działanie pozostałych urządzeń wentylacyjnych.

 

Sam wentylator, dla tego przypadku jest nieporozumieniem.

Dodatkowo należy:

- zainstalować klapę zwrotną,

- zainstalować wyrzutnię,

- zabezpieczyć napływ powietrza przez odpowiedni (dobrany) dodatkowy nawiewnik (albo zwiększyć wydajność "istniejących") - sam nawiew w drzwiach nie wystarczy. 

 

Ps. Oczywiście wykonując instalacje elektryczną, należy podciągnąć odpowiednie przewody, dostosowane do danego wentylatora.

Napisano
Dnia 18.09.2018 o 20:22, tedek.zkredek napisał:

Witam,

 

Mam problem z wykonaniem wentylacji, nie wiem czy prawidłowo zrobiłem to. Proszę o radę jeśli ktoś z Państwa ma odp. widzę lub doświadczanie.

 

Posiadam małą dodatkową łazienkę 1,5m x 1,5m z kibelkiem i umywalką. Potrzebuje wykonać dla niej wentylacje (grawitacyjną?). Zrobiłem w następujący sposób:

 

Rura plastikowa o średnicy 10cm na długości 2m z kolankiem 20 cm i wyjściem na zewnątrz budynku zaraz za kolankiem.

 

Czy w takiej POZIOMEJ wentylacji będzie zbierać mi się woda i w konsekwencji skraplać w mieszkaniu?

 

1.thumb.jpg.4b629db2f44d21e5eb80d7c1a8e8750e.jpg

 

Z góry dziękuje za wszelkie odp.

A czemu tej rury nie puściłeś  z lekkim skosem, od strony kuchni nad szafkami?

Bedze tam niewidoczna.

Od strony łazienki w kuchni, rurę wpuścić co najmniej 10 cm poniżej stropu, od strony zewnętrznej wyjść pod sufitem, na zewnątrz kolano, następnie z 50 cm w górę w izolacji ściany i ostatnie kolanko, kratka.  

 

Napisano
8 godzin temu, animus napisał:

Od strony łazienki w kuchni, rurę wpuścić co najmniej 10 cm poniżej stropu, od strony zewnętrznej wyjść pod sufitem, na zewnątrz kolano, następnie z 50 cm w górę w izolacji ściany i ostatnie kolanko, kratka.   

Nooo... I jak nazbiera się z wc i reszty mieszkania pary wodnej w zimnych okresach, to przed kratką się skropli, spłynie 50 cm w dół, a potem lekkim ukosem spłynie i będzie kapać z wysokości conajmniej 10 cm poniżej stropu do łazienki :icon_rolleyes:...


Moim zdaniem powinien wykorzystać wentylacyjny kanał z komina w kotłowni! Najmniej kombinowania i cug w wysokim kominie!

 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, uroboros napisał:

 


Moim zdaniem powinien wykorzystać wentylacyjny kanał z komina w kotłowni! Najmniej kombinowania i cug w wysokim kominie!

 

Dodajmy osobny, wolny, niewykorzystany kanał. Nie wspólny z wentylacją kotłowni

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
15 minut temu, MrTomo napisał:

Dodajmy osobny, wolny, niewykorzystany kanał. Nie wspólny z wentylacją kotłowni

Na planie domu (post#3) w kotłowni komin oprócz kanału spalinowego ma cztery wentylacyjne, w tym jeden sugerujący podłączenie właśnie kibelka - tak myślę...

Napisano

I dobrze myślisz.
@tedek.zkredek z jakiegoś powodu umyślił sobie połączenie wyciągu kibelka rurą biegnącą przez wiatrołap na zewnątrz.

Pomijam już fakt że wywiew z tego kibelka byłby na ścianie frontowej? prawie zaraz koło wejścia do domu.

 

Niezły sposób na przegonienie z pod drzwi nieproszonych gości bez ich otwierania.

Taka armatka smrodkowa :icon_lol:

Napisano

Nooo :icon_mrgreen: i w zależności od spodziewanych gości układałoby się menu... ma przyjechać ktoś niezbyt lubiany - to my wcześniej spożywamy dużo grochu i fasolki, na przykład :icon_mrgreen:

2 godziny temu, Jani_63 napisał:

wywiew z tego kibelka byłby na ścianie frontowej? prawie zaraz koło wejścia do domu. 

Ten wywiew JUŻ JEST!!!

Przecież rura już zamontowana!!!

Napisano
Dnia 21.09.2018 o 22:17, uroboros napisał:

Na planie domu (post#3) w kotłowni komin oprócz kanału spalinowego ma cztery wentylacyjne, w tym jeden sugerujący podłączenie właśnie kibelka - tak myślę...

Ale dalej, niedopuszczalne jest prowadzenie kanału wentylacyjnego inaczej niż w pionie (w przypadku wentylacji grawitacyjnej).

Napisano

To wygląda na to, że gość projektujący ten budynek nic o tym nie wiedział, bo nie przewidział wentylacji tak wrażliwego (zapachowo) pomieszczenia... no, chyba,że cośtam jest przewidziane na wyższej kondygnacji, coś przez strop, a tu nie zaznaczone...

 

A może w ogóle w całym budynku jest przewidziana wentylacja mechaniczna, tedek.zkredek nic o tym nie pisze... a ta rura to ma być takie "wspomaganie"...

No nie... przecież są zaznaczone kanały wentylacyjne...

 

Nie wiem, nie znam się, jestem zarobiony...

 

Napisano
5 godzin temu, uroboros napisał:

To wygląda na to, że gość projektujący ten budynek nic o tym nie wiedział, bo nie przewidział wentylacji tak wrażliwego (zapachowo) pomieszczenia...

Przewidział dobrze -  powiększ i luknij na rzut.

Obecne rozwiązanie to radosna twórczość inwestora.

Obstawiam, że w opisie, jest w tym pomieszczeniu wentylator jeśli to miała być łazienka.

Napisano
7 minut temu, bajbaga napisał:

Przewidział dobrze -  powiększ i luknij na rzut.

Wydaje mi się, że jest tak jak napisałem wcześniej - nad drzwiami wlot i odprowadzenie do komina w kotłowni...

 

Jak nie jest tak - proszę o podpowiedź...

 

 

Napisano

Często to co jest "zabudowane" rysowane jest linią przerywaną.

 

Tam jest podwójna linia przerywana łącząca komin z łazienką, dodatkowo w łazience zakończona kółkiem  - też linią przerywaną.

  • 1 rok temu...
Napisano

Podbijam temat - to można robić poziome kanały w wentylacji grawitacyjnej ?

W moim projekcie też jest podobne rozwiązanie. tzn. nie z wc ale od kuchni, 2 kanały przechodzą przez wiatrołap (1,00-1,20 cm) i wchodzą do otworów wentylacyjnych w kominie. 

Nie pasuje mi to rozwiązanie i pomyślałem aby otwory zrobić w stropie  (poddasze nieużytkowe) i rurą pcv pod skosem wpiąć się w komin - w te same kanały wentylacyjne. Rurę ocieplił bym wełną.

Czy takie rozwiązanie będzie korzystniejsze ?

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zapraszam do zapoznania się z usługami firmy elektrycznej działającej na terenie Warszawa.  Szeroki zakres usług  wykonywanych przez elektryk warszawa, instalacja infrastruktury elektrycznej, montaż kamer CCTV, usuwanie awarii elektrycznych typu brak prądu.  Pogotowie działające 24 h na dobę. Firmę cechuję rzetelność profesjonalność i fachowość. Pomożemy każdemu potrzebującemu w jego awarii z prądem . Zapraszamy do kontaktu i dzwonienie w potrzebie o każdej porze.
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...