  1. Przy takim zapisie: "wymianę kubatury istniejących obiektów budowlanych przy zachowaniu dotychczasowych parametrów (wysokości i powierzchni obiektu)" prawdopodobnie będzie możliwe postawienie, w miejscu starego budynku, nowego o zbliżonych wymiarach. Proszę jednak sprawdzić czy użytych tu pojęć nie doprecyzowano w innej części dokumentu lub nie narzucono jakiś istotnych ograniczeń, np. co do użycia materiałów. Warto zapoznać się z wyrokiem NSA, interpretującym dość podobne zapisy: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-1014-09/pozwolenie_na_budowe_uzytkowanie_obiektu_lub_jego_czesci_wykonywanie_robot_budowlanych_innych_niz/1b96190.html?q=&_symbol=601_6010&_haslo=Budowlane+prawo&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Gliwicach&_skarzony=Wojewoda&_okres=2010_02
  2. Najlepiej zwrócić się od razu do konstruktora. I tak on będzie musiał opracować większość dokumentacji technicznej związanej z rozbudową. Koszty to przede wszystkim pochodna poziomu skomplikowania.
  3. W pierwszym swoim poście pisałem przecież w jakich warunkach sprawdzić ciśnienie. "Mierzymy je po odcięciu dopływu wody (zasilania) i upuszczeniu jej, tak aby woda nie napierała na poduszkę gazową." Wystarczy pompka samochodowa z manometrem. Jeżeli przy otwartym wypływie wody ciśnienie w części gazowej naczynia nie będzie rosnąć pomimo pompowania, to znak, że membrana jest dziurawa. Tak, będzie wracać do normy po upuszczeniu ciepłej wody. Potem znowu rosnąć, gdy woda się podgrzeje.
  4. Niestety, inwestor. I to on musi załatwić niezbędne formalności związane z budową.
  5. Efekty zwykłego niechlujstwa. Na tym etapie pozostaje zapełnić te dziury w spoinach zaprawą. Ściany będą, oczywiście, ocieplone od zewnątrz?
  6. Najprawdopodobniej naczynie wzbiorcze w układzie c.w.u. jest niesprawne. Pękła membrana lub ciśnienie wstępne w naczyniu jest bardzo niskie i poduszka gazowa nie spełnia swojej roli. Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno w tej sytuacji wynosić ok. 2,5 bara. Mierzymy je po odcięciu dopływu wody (zasilania) i upuszczeniu jej, tak aby woda nie napierała na poduszkę gazową.
  7. Dlatego właśnie pisałem o regulacji okuć. Najczęściej to z nimi jest problem. Coś się opuści a czasem uszkodzi. Przy regulacji to widać.
  8. W przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania i koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym wentylacja mechaniczna, nawet wyciągowa, jest dopuszczalna. Ale tylko wtedy. Okap to z kolei również kwestia wentylacji u sąsiadów, skoro to mieszkanie w kamienicy. Jeżeli kanał, do którego ma być przyłączony okap jest wspólny dla kilku lokali (a zwykle jest), montaż okapu odpada. Praca okapu zaburza ciąg w kanale, a inni mogą mieć do niego przyłączone podgrzewacze gazowe. PS. Przyłączenie kotła z zamkniętą komorą spalania i wentylatorem wymuszającym ruch spalin także jest dopuszczalne tylko jeżeli do kanału kominowego nie są przyłączone inne urządzenia (z innych mieszkań). Czy rzeczywiście kanały kominowe od kuchenki i podgrzewacza był indywidualne?
  9. Tak jak pisał MrTomo, potrzebne jest zachowanie wentylowanej szczeliny pomiędzy ociepleniem i deskowaniem. Czyli szczelina musi być na całej długości drożna, od okapu po kalenicę. Wysokość szczeliny przynajmniej 3 cm. Można ten dystans zapewnić różnie. Napiętą folią, gęsto rozciągniętym sznurkiem, siatką z włókna szklanego (jak pod tynk). Największy problem jest i tak z drożnością szczeliny na skomplikowanych dachach, przy oknach dachowych, kominach (przerywają ją). Wtedy trzeba się ratować kominkami lub dachówkami wentylacyjnymi.
  10. Raczej ujawnia się jakaś wada izolacji poziomej pomiędzy nadziemiem i fundamentem. Ona potrafi z czasem tracić szczelność.
  11. Dokładnie tak. Od tego zależą możliwości zagospodarowania działki. Większość gmin nie ma niestetyopracowanych planów zagospodarowania. Wtedy pozostaje złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jej wydanie potrafi trwać długo, jednak jest bezpłatne.
  12. Przede wszystkim, takie zmiany robimy tylko za zgodą konstruktora, na sposób, który on zaakceptuje. Czy powyżej tych nadproży ten szary element to nie jest wieniec stropowy? Dużo zależy od jego wytrzymałości. Prawdopodobnie możliwe będzie dodanie nowej belki żelbetowej poniżej istniejących nadproży, ale to zmniejszy wysokość otworów okiennych.
  13. Zmiana piecyka na elektryczny nie znaczy, że komin wentylacyjny przestanie być potrzebny. Jaki więc sens go zamurowywać?
  14. Jeżeli literalnie traktować strefę 0 w łazience jako wnętrze wanny lub brodzika to można się uprzeć i traktować matę pod płytkami jako leżącą poza strefą ). I przy takiej interpretacji zrobienie ogrzewania jest formalnie dopuszczalne. Uważam jednak, że to bardzo ryzykowne. Osobiście bym odradzał. Nie mamy gwarancji wieloletniej szczelności okładziny z płytek. A jak trwała okaże się izolacja przewodów grzejnych przy narażeniu na podwyższoną wilgotność i temperaturę? Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym też nie rozwiązuje problemu, bo to urządzenia dość zawodne (w porównaniu z innymi zabezpieczeniami).
  15. Co do awaryjnego ogrzewania na wypadek awarii pompy to poza kotłem elektrycznym polecałbym jeszcze najprostsze rozwiązanie w postaci pieca lub kominka na drewno. Przypominam, że zarówno pompa jak i kocioł potrzebują prądu z sieci. Kominkiem może nie nagrzejemy równomiernie całego domu, ale przynajmniej nic nie zamarznie. Przy dużym mrozie można też wspomóc pompę. Dane z podanej strony trzeba traktować jako naprawdę bardzo grube przybliżenie. Część założeń nie ma specjalnie sensu, np. doliczanie mocy na potrzeby c.w.u. w domu jednorodzinnym. W projekcie powinna być projektowana charakterystyka energetyczna i dane na temat U przegród oraz strat ciepła z pomieszczeń.
  16. Wcześniej wydane Decyzje o warunkach zabudowy na innych działkach nie są w żaden sposób wiążące przy wydawaniu kolejnych. Dlatego wydanie takiej decyzji z nieprzekraczalna linią zabudowy 19 m od drogi (na działkach 1 i 3 budynki są w tej odległości) jest bardzo prawdopodobne. I trudno będzie ją podważyć. Dlatego, jak w poście powyżej, radzę wystąpić o Decyzje o warunkach zabudowy. Może to zrobić każdy, nie tylko właściciel działki. PS. garażu również nie wolno wybudować bliżej drogi niż wyznaczona linia zabudowy.
  17. Najprościej będzie zrobić zamknięty trójkąt z pary krokwi i dolnej belki długiej na te 4 m. A jeszcze lepiej zamiast jednej dolnej belki zastosować dwie deski (np. 4×15 cm) przybite do boków krokwi. Do tego ze 3 przewiązki (klocki) pomiędzy nimi. W takim układzie to dolna belka wiązara przejmuje siły poziome od krokwi. Słupy najprościej będzie usztywnić mieczami. Wiązar w typie jak na rysunku. Jednak do sprawdzenia przez konstruktora, bo np. nie znamy obciążeń śniegiem i wiatrem. PS. Przyjąłem rozstaw krokwi co 1 m. Wymiar murłaty/oczepu będzie zależał od rozstawu słupów i tego czy zastosuje się miecze.
  18. Bez zgody konstruktora zarządca budynku prawdopodobnie nie pozwoli wyburzyć lub naruszyć czegokolwiek.
  19. Wypadałoby przynajmniej zmierzyć grubość tej ściany. Nie wiadomo na ile dokładnie robiono ten szkic.
  20. Jeżeli nie ma żadnego regulatora temperatury, to kocioł wyłączy się dopiero przy zbyt małej różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. To byłby dla kotła sygnał, że nie ma odbioru ciepła/jest ono zbyt małe. To typowy sposób działania. Nie wiem czy ten kocioł przy braku regulatora będzie próbował obniżyć temperaturę zasilania zamiast sie wyłączyć. To już pytanie do eksperta firmy. Przecież działa zupełnie normalnie. Skoro zmniejszasz temp. zasilania to tym bardziej będzie działał w sposób ciągły. I bardzo dobrze! Niech tak działa z najniższą możliwą temperaturą wody. Oczywiście, wystarczającą przy tym do ogrzania budynku.
  21. Rozumiem, że stara podłoga na gruncie będzie rozbierana? Proponuję w podłodze ułożyć nową izolacje poziomą z folii i wywinąć ją na ścianę do poziomu powyżej istniejącej izolacji poziomej ścian nadziemia. U dołu ściany folię i tak zamaskuje płyta g-k.
  22. Pogodówka ma swoje mocne i słabe strony. Podobnie jak i regulatory pokojowe. Tyle, że tu zaczynamy porównywać zupełnie innego rodzaju regulatory. Ten Auraton (RTH 2025) to prosty model działający dwustanowo - włącz/wyłącz. Czyli nastawiamy stałą temperaturę wody w obiegu, a kocioł włącza się i wyłącza zależnie od tego czy temperatura w pomieszczeniu odpowiada zadanej (np. 20°C). Dla kotła kondensacyjnego lepsza jest zaś regulacja proporcjonalna. Zamiast wyłączać kocioł obniżamy w temperaturę wody w obiegu i dzięki temu lepiej wykorzystujemy efekt kondensacji. Taki sposób działania - praca ciągła i zmiana temperatury wody - ma prawidłowo ustawiona pogodówka. Jednak ma swoje ograniczenia. Nie uwzględni zysków ciepła od słońca, z gotowania, rozpalenia w kominku itd. Dlatego przy ogrzewaniu grzejnikami, a więc działającym dynamicznie, wcale nie gorzej od podłogówki spisują się zaawansowane regulatory pokojowe. One mogą zmieniać ustawienia temp. wody na kotle, zamiast go tylko włączać/wyłączać. Dzięki temu też lepiej wykorzystujemy zjawisko kondensacji. Najczęściej są opisywane jako regulatory z komunikacją RS. Są i takie, które uczą się bezwładności instalacji grzewczej budynku, tego jak szybko reaguje on na zmiany nastaw.
  23. Bez obrazy, ale przy braku elementarnej wiedzy lepiej nie brać sie za takie rzeczy. Od porażenia prądem w domu też można zginąć.
  24. Obawiałbym się niedostatecznej sztywności takiego słupa przy 3 m wysokości.
×
×