  1. Długość przewodu to jest długość obwodu x 2 (bo droga prądu jest L1 + N, czyli dwa przewody). Rezystancja 100m przewodu 1,5 Cu to ok. 1,2 Oma. Obwód oświetlenia ogrodu to 3,6 Oma. Oczywiście, + to wszystko pozostałe do trafo. I mnozymy przez współczynnik bezpieczeństwa 1,2. Razem: 1 obwód - około 1,6 - 2,0 Oma 230V : 2,0 = 115A dla zabezpieczenia B10 A warunek SWZ spełniony. 2 obwód - około 4,3 - 4,6 Oma. 230V : 4,6 = 50A dla zabezpieczenia B10A warunek niespełniony!!! Bo to granica zadziałania. Czyli dla oswietlenia jest to mało. Chyba, że zjedziesz zabezpieczeniem do minimum. Ale ja nie lubię tego, bo przyjdzie jekiś domorosły elektryk, wymieni eS-a na wiekszy i po zabawie. Obwód może być niebezpieczny w razie awarii i nikt sobie z tego nie bedzie zdawał sprawy. A tak w ogóle, to czy nie lepiej kupić YAKY o przekroju żył 16 mm2? Podobna cena do kabla miedzianego 1,5 czy 2,5 mm2, a komfort użytkowania zabezpieczony na lata. YKY miedziany jest drogi. Radzę sprawdzić i porównać ceny.
  2. Nie ma dobrej odpowiedzi na tak postawione pytanie. To zależy. W tym przypadku ważne są odległości i spadki napięcia. A także warunek SWZ, czyli samoczynnego wyłączenia zasilania. A ten z kolei zależy od prądu zabezpieczeń i impedancji pętli zwarcia.
  3. Czyzbyś się własnie zakrztusił?
  4. retrofood

    LetKA 2011

    a tak na poważnie, to w czerwcu jest też zjazd modów "elektrody". W tamtym roku odpuściłem. W tym wypadało by nie odpuszczać... i tam jest 3 dni... gratis... I można se bezpłatnie wziąć żonę... nie sprawdzają, czy własna...
  5. retrofood

    LetKA 2011

    To nie mię gratulacje! Znaczy, bo ja się będę tylko patrzył jak się żenią... Bo ja lubię się paczyć na żony. Cudze...
  6. retrofood

    LetKA 2011

    Też tak myślę. Jak kto tu zalezie tak daleko, to i pierdoły mu nie przeszkodzą. A wręcz przeciwnie...
  7. retrofood

    Jaka moc przylaczeniowa

    U mnie w ZE podpowiadają ludziskom...
  8. 1. Co ma piernik do wiatraka? Porównaj koszty inwestycji, a nie absorpcję. I nie p...dol o 92%. Tyle to ma spirt wlany do popłukanej szklanki, a nie kolektor. 2. Sam jesteś stara opona. Bez gazu.
  9. Paczta ludziska, działa bez solarów!!!
  10. retrofood

    Jaka moc przylaczeniowa

    Te wartości (bywa) jednak się trochę różnią u różnych dostawców energii. Trzeba sprawdzać na ich stronie. Przewaznie sa podane i jawne. Oczywiście, wybieramy z "widełek" wartość minimalną, bo najmniej zapłacimy przy danych wartościach zabezpieczeń. Nie czytałem dokładnie, nie mam czasu dzisiaj. Ale, to mi pachnie czystą teorią.
  11. Nie musisz. Mam na wsi taką instalację na ogrodzie, czarny zbiornik ze starego bojlera. Już od południa jest ciepła woda do mycia rąk, a wieczór do kąpieli. W słoneczne lipcowe dni muszę mieszać z zimną, bo parzy...
  12. retrofood

    LetKA 2011

    Termin... Tiaaa.... nowość... czyli zapomniana starość... to buty przemakają!
  13. retrofood

    LetKA 2011

    Bez opierki to nie ma gwałtu!
  14. O! To jest pytanie!
  15. A znasz milszy temat?
  16. retrofood

    LetKA 2011

    Kurna, od ponad trzydziestu lat o tym myślę... i wreszcie mię zaprosili! PS. TAMTO LATO będzie zawierać tą kwestię... Tylko, żeby gwałtu nie było!
  17. I mię się tez nic nie wyswietlało... ale niby przeszło!
  18. retrofood

    LetKA 2011

    Ja się wtedy będę żenił... (wreszcie)!
  19. ziemia ma jądro żelazne...
  20. Co to za śpiewanie z rana... jeszcze w poniedziałek...
  21. Chodzi o ulgę na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2002--06. Limit tej ulgi w 2010 r. ostro podskoczył w górę. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć sobie od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu mieszkaniowego w wysokości 264 810 zł (w 2008 r. było to 212 870 zł, w 2009 r. - 243 460, wcześniej przez wiele lat - 189 tys. zł) http://wyborcza.biz/pity/1,110694,8997050,...ony_kredyt.html
  22. Zwracam honor!
  23. Matko i córko, uwierzyłeś w TB??? Weź to jeszcze skonsultuj z Twoim kierbudem. Trzeba zrobić fotki (rysunki) w jakich obszarach prowadzisz przewody i tam nie wiercić. Ale nalezy przeanalizować długotrwałą obciązalność prądową poszczególnych obwodów i uwzględnić gorsze odprowadzanie ciepła ze ściany do otoczenia.
  24. Jesli zasilające - nie ma to praktycznie znaczenia dla ich funkcjonowania. W Twoim przypadku, przy planowanej sporej ilości, lepiej jednak zachować jakieś zasady ich prowadzenia i oznaczania. Dla ich identyfikacji, a nie działania. Jeśli natomiast sygnałowe słaboprądowe - to lepiej (na wszelki wypadek) zachować odstęp od 230V ok. 20 cm.
  25. Trochę późnawo... chyba... Zareklamuj się na dole, w ogłoszeniach.
×
×
  • Utwórz nowe...