Skocz do zawartości

retrofood

Uczestnik
  • Posty

    25 936
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    519

Wszystko napisane przez retrofood

  1. Nie protestuję, podałem linka przykładowo, gdyż beton zwyczajnie mię się nie podobuje. A poza tym @Leszek4 doskonale podsumował wady betonowych rozwiązań.
  2. Pewien hotel w Szczecinie
  3. Łódzki PGE może się pocałować w tyrdek-myrdek, warunek <30 omów nie ma żadnej podstawy prawnej, za wyjątkiem przekonania "leśnych dziadków" w PGE. oraz w SEP.
  4. Sam napisałeś, że o gustach nie ma co dyskutować. Dla mnie beton zawsze będzie kiczowaty niczym betonowy płot. I żaden piękny ażur nic tu nie pomoże.
  5. Jeśli żona też ma prawo jazdy to takie "szyny" raczej nie wystarczą...
  6. Większy przekrój możesz dać zawsze. Nie ma prawa tego robić, gdyż wartość rezystancji jest normowana jedynie dla ochrony odgromowej. Dla celów ochrony przeciwporażeniowej normy nic o wartości nie mówią.
  7. Niesamowite, ale na taką powierzchnię trafiłem wczoraj, parę godzin po wpisie, na jakimś gminnym parkingu przed parafialnym kościołem. Nawet pokazywałem kumplowi, że właśnie niedawno o tym myślałem i pisałem na forum. Śniegu na nim nie było, struktura była wyraźna i jasna (wypełnienie żwirem), na resztę nie miałem czasu. Wszystko wyglądało elegancko i profesjonalnie. Kratownica firmy dla mnie nieznanej. PS. Dla niedowiarków podam nr telefonu kumpla. Był moim doradcą, gdyż umawiałem się z gościem w sprawie zakupu auta, parking przed kościołem był miejscem spotkania. "Takich" płyt, czyli jakich? A czy ktoś mówił, że ożenek jest tani? Wyliczyłeś ile kosztuje żona i dzieci? Bez nich mógłbyś pić piwko, a także leżeć pod gruszą...
  8. To raczej oczywiste. Plastik jest dobry na kolorowych jarmarkach, a nie w łazience.
  9. Przesada. Rozwiązaniem o wiele lepszym są plastykowe kraty trawnikowe, bardzo różnych systemów. Widziałem jedno rozwiązanie na targach budowlanych, bardzo mi się podobało. Wygladało to podobnie jakby ktoś powkopywał odwrócone transportery z piwa w takich małych, pękatych butelkach (bączkach). Kratownica jest praktycznie niewidoczna spośród zieleni, zabezpiecza przed koleinami i zupełnie nie przeszkadza w pielęgnacji zieleni. Coś podobnego do rozwiązań takich https://sklep.geoproduct.pl/pl/p/geoSYSTEM-S60-ekokratka/109?gclid=EAIaIQobChMImJuqrcH92QIVCS0ZCh0pwwhCEAQYBCABEgLnUvD_BwE ale te które oglądałem były nieco inne. Niestety, folder mi gdzieś wsiąkł i nie pamiętam producenta.
  10. No i kolejna zabawa. Białoruskie ministerstwo zdrowia informuje o ognisku odry w Wołkowysku. Miasto leży zaledwie 20 km od granicy z Polską (przejście w Bobrownikach). Według danych resortu aż 80 proc. chorych nie było zaszczepionych. Jeszcze dwa lata temu liczba chorych na odrę w Europie była rekordowo niska. W 2017 roku wzrosła tak bardzo, że w samej Rumunii odnotowano więcej przypadków niż wcześniej na całym kontynencie. WHO mówi wprost - to tragedia. Organizacja niepokoi się sytuacją między innymi w Polsce, bo liczba zachorowań w naszym kraju również rośnie. W 2010 roku było to 13 przypadków, w 2011 już 39, w 2012 - 70, w 2013 - 88. W 2014 roku na odrę zachorowało w Polsce 110 osób, a od lutego 2016 do stycznia 2017 roku odnotowano u nas 140 zachorowań. Tymczasem liczba Polaków, którzy odmawiają szczepień, gwałtownie rośnie. Biorąc pod uwagę, że kolejne przypadki odry są coraz częściej odnotowywane nie tylko u nas i u naszych sąsiadów (927 w Niemczech i aż 4767 na Ukrainie), ta tendencja może przynieść katastrofalne skutki. http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,23159102,grozna-choroba-zakazna-juz-na-granicy-z-polska-w-10-dni-liczba.html#Z_BoxLSImg#BoxLSCz
  11. A tak ze 30, może 35 metrów. Ale pomyłka, z mojego słupa jest zasilany jeszcze sąsiad naprzeciwko. Czyli 2 odbiorców. A od mojego słupa do końcowego nie ma juz nikogo, ale 95 mm leci do końca.
  12. Przekrojów nie liczyłem, ale tu się raczej nie oszczędza zbytnio. Ja na wsi jestem na na końcu linii i dalej już nikogo nie będzie, co było oczywiste, bo następny budynek jest zasilany z innego trafo. I tylko do mnie doprowadzili 4 x 95 mm kw. Do poprzedniego domu jest jeszcze 4 x 120 mm kw, łączenie jest przy poprzednim słupie.
  13. W żadnym wypadku. Wybij se z głowy to Cu. Niemal cała energetyka pracuje na kablach aluminiowych, a u Ciebie będzie trefny cy cuś? Sam zresztą widzisz, kabel YAKXs to kabel aluminiowy. Miedzianego sam nie położysz, bo nie udźwigniesz, poza tym zapłacisz jak za zboże. Bez sensu i bez rozumu. Najlepszy uziom to uziom fundamentowy https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/21605-instalacje-elektryczna-nalezy-zaczac-od-uziomu-fundamentowego A jeśli wolisz drożej i gorzej (widzę że masz takie skłonności, chociażby z kablem Cu) to możesz położyć otok https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe Przyjemnej lektury. A ten Cu 4 x 25 mm to będzie ciężarówką przywodził i dźwigiem wkładał do wykopu?
  14. Ty se jaj nie rób. Taki jesteś pewny swoich połączeń? A miedź jednak ma tendencję do płynięcia i wszędzie zalecają dokręcenie śrubek po paru miesiącach. A już kontrola na pewno nie zaszkodzi.
  15. To przy okazji napisz jaka jest wysokość tego pomieszczenia, na czym ten gruz między legarami się opiera, czy można poziom podłogi podnieść (lepiej ocieplić). Wszystkie takie informacje są przydatne.
  16. Ten styropian mi się nie widzi. Piwnica nieogrzewana? Wylewka samopoziomująca kosztuje fortunę. Trzeba się sprężyć i zrobić zwykła, równą posadzkę.
  17. Czyli skórę masz gładką niczym papier ścierny 24.
  18. cewka stycznika jest na prad zmienny, na ch.. tam dioda? PE też ni pri cziom
  19. Wygląda to na chwilowy przysiad napięcia. Załączane obciążenie jest o wiele większe niż uprzednio. Niestety, ale może to być oznaka niezbyt solidnego montażu instalacji, nowej przecież. Na Twoim miejscu znalazłbym chwilę czasu i: 1. Przyglądnął się, czy np. podczas załączania nie przygasa na mgnienie światło (szczególnie na tej samej fazie) 2. Posprawdzał dokładnie wszystkie miejsca połączeń od tablicy rozdzielczej począwszy. Gdzie się coś grzeje, może jest przykopcone... 3. Dokładnie sprawdź ciągłość przewodu neutralnego!!! Jego słaby styk już niejedno ludziom wywinął. A potem napisz, że wszystko wygląda cudownie.
  20. Prysznic wielofunkcyjny
  21. Będziecie mieć emeryturę to pojmiecie.
  22. Skoro tak, to w urzędzie muszą być kopie. Wszystkie dokumenty od zawsze robi się w tylu egzemplarzach, że w urzędzie muszą być kopie. Szczególnie PnB, więc niech go odnajdą. Wtedy pójdzie z górki.
  23. Tu jest opis https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2967.pdf Nie mam siły czytać i analizować, spałem w nocy ze dwie godziny i to na siedząco, coś mi w szyję wlazło i nie dało się położyć. Dzisiaj niby lepiej, już tak nie boli, ale jestem zmęczony. Może jutro się tym zajmę.
  24. Niestety, mój szwagier, specjalista od spraw beznadziejnych, juz nie żyje, ale niejedną taką budowę "sprzedał" w swoim zyciu urzędnikom. Bo to od nich zależy wszystko, ale również im powinno na tym zależeć. Projekt projektem, ale należy sprawdzić, czy było pozwolenie na budowę (rozbudowę). Jeśli było, to musisz powołać nowego kierownika budowy, który wypełni papiery o zaginięciu dziennika budowy, na tej odstawie urząd musi wydać nowy dziennik, który kierownik bedzie musiał jakoś wypełnić, a urząd wznowi wtedy PnB. Mniej lub bardziej wiarygodnie wypełni, ale dokumenty będą, bo bez nich nic się nie da zrobić. Szwagier robił wszystko w ścisłym porozumieniu z urzędnikami, bo inaczej się nie da, jednak wszystko jest do zrobienia, zgodnie z prawem i tylko nieco więcej biegania. Sprawa jest gorsza, jesli PnB nie było. Tutaj ci nic nie podpowiem, bo to już musi być próba zalegalizowania samowoli.
×
×
  • Utwórz nowe...