Skocz do zawartości

animus

Uczestnik
  • Posty

    11 390
  • Dołączył

  • Dni najlepszy

    309

Wszystko napisane przez animus

  1. Jak nic nawdychała się wiosennego powietrza.
  2. Drewniak wielokształtny. https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewniak_wielokształtny
  3. To nocny opał i nie był zanegowany przez hodowcę kota.
  4. Te pokrycia raczej bym odradzał, trzeba od tego odchodzić, nie ze względu na trwałość, a trwałość jest zależna od producenta i ceny, ale problem późniejszej utylizacji. Za produkty papowo-podobne oddając niestety trzeba sporo zapłacić, a np. blachę trapezową oddasz na złom, zwróci ci się transport, albo zadzwonić do złomiarza.
  5. Jak będziesz robił podbitkę to daj sobie spokój.
  6. Jeżeli to "świeżonka" to trzeba przybić deskę o d dołu i od góry. Jak się zeschnie usztywnione to potem już tak nie "tańcuje". Prostowanie nie jest trudne, dwa baliki związane u góry i takimi kleszczami można prostować.
  7. Nie zadziała TN-C. Po podłączeniu sprawdź próbówką czy na obudowie nie ma przebicia ten silnik.
  8. Nie pchać się z tym na elewację, jak się zepsuje to otwory w uchwycie już nowego bębna nie będą pasować. W dodatku na zimę trzeba to schować - odkręcić. Zamontować na niskim słupku zabetonowanym w ziemi z możliwością szybkiego demontażu.
  9. Z PEN-em z układu TN-C. Dla własnego bezpieczeństwa wspólny przewód PEN, jego upalenie się powoduje utratę ochrony.
  10. Archaiczne gniazdo 4 pin do układu TN-C gdzie PE (uziemienie) i N (zero) jest jedną żyłą oznaczoną jako PEN. To wtyka do kompletu, widoczna śrubka ta głębiej, to mostek PE z tego skośnego bolca N. PE i N daje PEN do układu TN-C Czas chyba przerobić-wymienić już instalację, przynajmniej od WLZ i z WLZ na przewody 3 i 5 żyłowe z oddzielnym uziemieniem.
  11. Silnik łączysz w gwiazdę, tak masz na tabliczce, trójkąta nie widzę, słabe zdjęcie, zielonożółty na żeliwną obudowę w tej puszce na dole pod kostką to uziemienie, przykładowe kolory żył, czarny - do L1, brązowy - L2, szary - L3, jak masz przewód pięciożyłowy niebieski izolujesz i nie podłączasz nigdzie. Wystarczy przewód 4 żyłowy, We wtyku br-L2, cz-L1, sz-L3, zielonożółty do uziemienia Jeśli silnik będzie się kręcił nie w tę stronę co potrzeba, zamień brązowy z czarnym. Na przewodzie zielonożółtym zastosuj końcówkę oczkową.
  12. Silnik 1.1kW 380v 1415obr/min Czyli do tych.
  13. To mostek termiczny, wilgoć powstaje z różnicy temperatur, mróz kończy dzieło. Albo z sąsiadką. Trzeba przykleić styropian.
  14. Dwa czerwone pokrętła na zworach kątowych, po prawej góra i dół.
  15. To jest najprawdopodobniej prawidłowe podłączenie, ale żeby nie spalić silnika, uzwojenia, lepiej sprawdzić..
  16. A masz tam jaką tabliczkę na silniku czy to 1, 2, 3 faz. Na wyłączniku tam gdzie przykręcałeś te przewody powinny być oznaczenia, co tam jest napisane. Oczyść łącznik i zrób zdjęcie styków
×
×
  • Utwórz nowe...