Takiowaki Napisano 21 stycznia 2018 Autor Udostępnij #201 Napisano 21 stycznia 2018 45 minut temu, MrTomo napisał: Dane mojego reku: Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000 Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80 Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW To chyba mocna jednostka, co? A jak to zużywa energię elektryczną? Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2018 Udostępnij #202 Napisano 21 stycznia 2018 O dużo za mocna 1 godzinę temu, Takiowaki napisał: jak to zużywa energię elektryczną? Nie pamiętam. Mierzylem to kiedys, moze odnajde. Nie odczuwam za specjalnie w rachunkach, jesli o to chodzi Chodzi na 1 biegu, okresowo Link do komentarza
Takiowaki Napisano 21 stycznia 2018 Autor Udostępnij #203 Napisano 21 stycznia 2018 23 minuty temu, MrTomo napisał: O dużo za mocna Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne... Link do komentarza
PeZet Napisano 21 stycznia 2018 Udostępnij #204 Napisano 21 stycznia 2018 15 minut temu, Takiowaki napisał: Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne... Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna. Przewymiarowana centrala służy wyłącznie sprzedawcom, producentom sprzętu, hutom stali i rafineriom, bo im napędza zbyt, ale nie służy użytkownikom. Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna. 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 21 stycznia 2018 Autor Udostępnij #205 Napisano 21 stycznia 2018 6 minut temu, PeZet napisał: Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna 0,4 wymiany to około 210m3/h Gdzieś w Internecie czytałem, że wypadałoby 0,5-0,8 wymiany. Ale zostawię sobie zapas na dwa pomieszczenia w piwnicy, które może za parę lat podłączę. No i chcę sprawdzić, jak to jest z tym zużyciem na poszczególnych biegach/wydajnościach/modelach. Może wyjdzie, że dopłacając tysiąca do wyższej wydajności zaoszczędzę na zużyciu. Ale to tylko domysły. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 stycznia 2018 Udostępnij #206 Napisano 21 stycznia 2018 Zapomnijcie o krotnościach wymiany - tylko miesza "w zeznaniach". Zainstalowany system musi zapewnić usuwanie określonej ilości powietrza z określonych pomieszczeń, ale nie mniej niż wymagane dopływy świeżego powietrza. Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych. Powinien też pracować z lekkim nadciśnieniem (przed wymiennikiem - około 2%) bo nie ma całkowicie szczelnych wymienników. Należy unikać central, które mają większe nadciśnienie, bo może się okazać, że wymiennik jest kiepski i w ten sposób producent zabezpiecza się przed przenikaniem zapachu. Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2018 Udostępnij #207 Napisano 21 stycznia 2018 55 minut temu, PeZet napisał: Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna. Ja swoją po prostu dostałem, z demobilu 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 21 stycznia 2018 Autor Udostępnij #208 Napisano 21 stycznia 2018 10 minut temu, bajbaga napisał: Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych. Znaczy w dół? Czyli najlepiej, żeby w granicach 260m3/h chodziła na drugim biegu, na noc mogła zwolnic, a czasami i podkręcić w przypadku większej ilości ludzi w pomieszczeniu? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 24 stycznia 2018 Autor Udostępnij #209 Napisano 24 stycznia 2018 Kolejna rozterka. PC powietrzna. Raczej split. Pytanie zasadnicze. W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka? I jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu? Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 stycznia 2018 Udostępnij #210 Napisano 24 stycznia 2018 30 minut temu, Takiowaki napisał: jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu? Kilka metrów - maksymalną odległość określa producent. Nie mniej jednak można taką odległość zwiększyć - z reguły kosztem wydajności (COP). 32 minuty temu, Takiowaki napisał: W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka? Raczej w takim w którym temperatura nie spada poniżej zera. 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 24 stycznia 2018 Autor Udostępnij #211 Napisano 24 stycznia 2018 Kota wysokościowa na 0.00 to poziom gruntu na zewnątrz. Po lewej stronie granica działki ze szkołą na ścianie prawie. Jedynie split w prawo (tam jest od ściany 7m do granicy z lasem) Z tyłu też teren szkoły. Z przodu jedyny front do prezentacji i chyba w ostateczności chciałbym tu wentylator montować... Te większe kwadraty to w zamyśle miejsce dla rozdzielaczy podłogowych CO. Mniejsze czerwone punkty to pobór ciepłej wody. W łazience na pietrze umywalka, wanna i prysznic. W pralni obok też punkt. W kuchni przy zlewozmywaku. Na poddaszu dwie łazienki ( ta po lewej z prysznicem) Jakiś czas temu planowałem zbiornik CWU podłączony do grzałki montować w pralni (krótkie odcinki do punktów poboru wody) Teraz myślę nad umiejscowieniem pompy i zasobnika CWU. W garażu nieogrzewanym chyba nie... Może w spiżarce na piętrze? Wtedy wentylator +/- 4m dalej na ścianie od lasu zawieszony? W pralni wilgotność będzie zapewne zbyt wysoka. Na poddaszu pokoje więc może być za głośno... Chyba, że w części usługowej gdzieś w rogu przy klatce schodowej. Ale wtedy ponad 11m ciągnąć split... Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 stycznia 2018 Udostępnij #212 Napisano 24 stycznia 2018 26 minut temu, Takiowaki napisał: W garażu nieogrzewanym chyba nie... Dlaczego nie ? Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 24 stycznia 2018 Autor Udostępnij #213 Napisano 24 stycznia 2018 47 minut temu, bajbaga napisał: Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone. Tylko te pomieszczenie musiałoby być przy klatce schodowej, albo pod spiżarką (tuż przy kominie) - tak wychodzi z otworów pod bramy garażowe. Rozważałem ten drugi wariant, ale czy nie będzie wtedy do pokonania za dużo metrów dla zasilania rozdzielaczy podłogówki? Link do komentarza
Eksperci Alnor Napisano 15 marca 2018 Udostępnij #214 Napisano 15 marca 2018 Dnia 17.01.2018 o 15:13, Takiowaki napisał: Eksperci @Eksperci Alnor, @Eksperci Pro-Vent się tu czasami na forum pojawiają? Czasem Ale w sumie dajcie tyle wyczerpujących odpowiedzi lub prowadzicie tak zawzięte debaty (dobrze!), że trudno coś dodać. I czasem mam wrażenie, że spędzacie na forum 24h/dobę Pozdrawiam, Artur Link do komentarza
retrofood Napisano 15 marca 2018 Udostępnij #215 Napisano 15 marca 2018 16 minut temu, Eksperci Alnor napisał: Czasem Ale w sumie dajcie tyle wyczerpujących odpowiedzi lub prowadzicie tak zawzięte debaty (dobrze!), że trudno coś dodać. I czasem mam wrażenie, że spędzacie na forum 24h/dobę Pozdrawiam, Artur Będziecie mieć emeryturę to pojmiecie. Link do komentarza
Eksperci Alnor Napisano 15 marca 2018 Udostępnij #216 Napisano 15 marca 2018 1 minutę temu, retrofood napisał: Będziecie mieć emeryturę to pojmiecie. I wszystko jasne Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 marca 2018 Udostępnij #217 Napisano 15 marca 2018 Proszę naprowadzić Forumowiczów na słuszną drogę bo czasem błądzą. Za dużo opcji, za duży wybór materiałów. Link do komentarza