Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Takiowaki

Dziennik domku pod lasem

Recommended Posts

45 minut temu, MrTomo napisał:

Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW

To chyba mocna jednostka, co? A jak to zużywa energię elektryczną?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

O dużo za mocna

1 godzinę temu, Takiowaki napisał:

jak to zużywa energię elektryczną?

Nie pamiętam. Mierzylem to kiedys, moze odnajde. Nie odczuwam za specjalnie w rachunkach, jesli o to chodzi

Chodzi na 1 biegu, okresowo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, MrTomo napisał:

O dużo za mocna

Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy :D

Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
15 minut temu, Takiowaki napisał:

Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy :D

Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne...

Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna.

Przewymiarowana centrala służy wyłącznie sprzedawcom, producentom sprzętu, hutom stali i rafineriom, bo im napędza zbyt, ale nie służy użytkownikom. Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, PeZet napisał:

Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna

0,4 wymiany to około 210m3/h

Gdzieś w Internecie czytałem, że wypadałoby 0,5-0,8 wymiany.

Ale zostawię sobie zapas na dwa pomieszczenia w piwnicy, które może za parę lat podłączę.

No i chcę sprawdzić, jak to jest z tym zużyciem na poszczególnych biegach/wydajnościach/modelach.

Może wyjdzie, że dopłacając tysiąca do wyższej wydajności zaoszczędzę na zużyciu. Ale to tylko domysły.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zapomnijcie o krotnościach wymiany - tylko miesza "w zeznaniach".

 

Zainstalowany system musi zapewnić usuwanie określonej ilości powietrza z określonych pomieszczeń, ale nie mniej niż wymagane dopływy świeżego powietrza.

Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych. 

 

Powinien też pracować z lekkim nadciśnieniem (przed wymiennikiem - około 2%) bo nie ma całkowicie szczelnych wymienników.

Należy unikać central, które mają większe nadciśnienie, bo może się okazać, że wymiennik jest kiepski i w ten sposób producent zabezpiecza się przed przenikaniem zapachu.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
55 minut temu, PeZet napisał:

Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna.

Ja swoją po prostu dostałem, z demobilu :)

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, bajbaga napisał:

Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych. 

Znaczy w dół?

Czyli najlepiej, żeby w granicach 260m3/h chodziła na drugim biegu, na noc mogła zwolnic, a czasami i podkręcić w przypadku większej ilości ludzi w pomieszczeniu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kolejna rozterka.

PC powietrzna. Raczej split.

Pytanie zasadnicze. W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka? I jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
30 minut temu, Takiowaki napisał:

jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu?

Kilka metrów - maksymalną odległość określa producent.

Nie mniej jednak można taką odległość zwiększyć - z reguły kosztem wydajności (COP).

32 minuty temu, Takiowaki napisał:

W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka?

Raczej w takim w którym temperatura nie spada poniżej zera.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kota wysokościowa na 0.00 to poziom gruntu na zewnątrz.

Po lewej stronie granica działki ze szkołą na ścianie prawie. Jedynie split w prawo (tam jest od ściany 7m do granicy z lasem) Z tyłu też teren szkoły. Z przodu jedyny front do prezentacji i chyba w ostateczności chciałbym tu wentylator montować...

Te większe kwadraty to w zamyśle miejsce dla rozdzielaczy podłogowych CO.

Mniejsze czerwone punkty to pobór ciepłej wody.

W łazience na pietrze umywalka, wanna i prysznic. W pralni obok też punkt. W kuchni przy zlewozmywaku.

Na poddaszu dwie łazienki ( ta po lewej z prysznicem)

Jakiś czas temu planowałem zbiornik CWU podłączony do grzałki montować w pralni (krótkie odcinki do punktów poboru wody)

 

Teraz myślę nad umiejscowieniem pompy i zasobnika CWU.

 

W garażu nieogrzewanym chyba nie...

Może w spiżarce na piętrze? Wtedy wentylator +/- 4m dalej na ścianie od lasu zawieszony?

W pralni wilgotność będzie zapewne zbyt wysoka.

Na poddaszu pokoje więc może być za głośno...

Chyba, że w części usługowej gdzieś w rogu przy klatce schodowej. Ale wtedy ponad 11m ciągnąć split...

 

 

WP_20180124_011.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
26 minut temu, Takiowaki napisał:

W garażu nieogrzewanym chyba nie...

Dlaczego nie ?

 

Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
47 minut temu, bajbaga napisał:

Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone.

Tylko te pomieszczenie musiałoby być przy klatce schodowej, albo pod spiżarką (tuż przy kominie) - tak wychodzi z otworów pod bramy garażowe. Rozważałem ten drugi wariant, ale czy nie będzie wtedy do pokonania za dużo metrów dla zasilania rozdzielaczy podłogówki?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 17.01.2018 o 15:13, Takiowaki napisał:

Eksperci @Eksperci Alnor, @Eksperci Pro-Vent się tu czasami na forum pojawiają?

Czasem :)

Ale w sumie dajcie tyle wyczerpujących odpowiedzi lub prowadzicie tak zawzięte debaty (dobrze!), że trudno coś dodać. 

I czasem mam wrażenie, że spędzacie na forum 24h/dobę ;)
Pozdrawiam,

Artur 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
16 minut temu, Eksperci Alnor napisał:

Czasem :)

Ale w sumie dajcie tyle wyczerpujących odpowiedzi lub prowadzicie tak zawzięte debaty (dobrze!), że trudno coś dodać. 

I czasem mam wrażenie, że spędzacie na forum 24h/dobę ;)
Pozdrawiam,

Artur 

 

Będziecie mieć emeryturę to pojmiecie. :icon_biggrin:

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...