Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
1. Do tej rozdzielnicy budowlanej wystarczy uziom szpilkowy. Na przykład taki: Uziom stalowy pomiedziowany z gwintem. Umożliwia głębokie pogrążenie za pomocą wibromłotów. 2. To są instalacje TN-C. Tam jest jeden przewód ochronno - neutralny PEN. Ale wtedy nie da się zastosować zabezpieczenia różnicowo - prądowego. Muszą wystarczyć wtedy nadmiarowo - prądowe, dlatego ważna jest wielkość IPZ (impedancja pętli zwarcia). -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Też mam takie wrażenie. I zwyczajny fundament pod komin, a nie obciążanie stropu. Tyle, że na kominach to ja się nie znam, ot czasem jakiś lufcik tylko przeczyściłem. Damski... -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Napowietrznego PE nie ma. Nie istnieje. Jeśli natomiast masz na myśli uziemienie w szafce przyłączeniowej stawianej przez ZE, to korzystanie z niego jest totalnym nieporozumieniem i oczywistym błędem. Odsyłam Cię do artykułów o uziemieniach, gdzieś tu znajdziesz. Link Ty masz mieć swoje uziemienie, możliwie najbliżej miejsca gdzie najczęściej toczy się życie. Poczytaj też o wyrównywaniu potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego - link w moim podpisie. Takie sprawy powinieneś konsultować z kierownikiem budowy, po to go masz. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Ta posiada. Zawsze to nieco bezpieczniej. Oczywiście, przed oddaniem do użytkowania PE należy uziemić. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Ta rozdzielnica nie posiada RCD. A powinna. Z tym, że to koszt ok 100 PLN więcej. -
Słup elektryczny pod oknem budynku mieszkalnego
retrofood odpisał saramon w kategorii Porady prawne i finansowe
Są nawet na 110 kV, ale kogo na nie stać... Dla sieci 0,4 kV da się. Oczywiście, projektant wcześniej poprawi projekt, ale może zrobić to nawet stojąc obok słupa. Wymiary przęseł przeważnie nie są w tych sieciach krytyczne, słupy daje się przesuwać. Tym bardziej, że prace te najczęściej wykonują wynajęte firmy, a ich pracownicy nie są tak bezczelni jak ci z ZE. PS. projektanci również nie są z ZE, projekty wykonują na zlecenie. -
Słup elektryczny pod oknem budynku mieszkalnego
retrofood odpisał saramon w kategorii Porady prawne i finansowe
-
1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budowa na granicy działki Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas. Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporządzenia, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości: - 4 m od granicy lasu w przypadku - gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce, - bezpośrednio przy granicy lasu - gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja. Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych. Stanowiska postojowe dla samochodów W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Ułatwienia dla rodziców - przewijaki i miejsca do karmienia dzieci Wprowadzono obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw, spełniających odpowiednie kryteria, pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. To element prorodzinnej polityki rządu. Większa powierzchnia minimalna mieszkania Nowelizacja rozporządzenia ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego standardu ich użytkowania. Więcej https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/24769-nowe-warunki-techniczne-2018
- 2 odpowiedzi
-
1
-
- prawo
- rozporządzenie
- (i %d więcej)
-
Słup elektryczny pod oknem budynku mieszkalnego
retrofood odpisał saramon w kategorii Porady prawne i finansowe
Wystąpić może, jednak ZE mocno dbają aby nie było precedensu i wolą prawnikom zapłacić milion, niż chłopu sto złotych. Trzeba się z takim faktem liczyć. -
Słup elektryczny pod oknem budynku mieszkalnego
retrofood odpisał saramon w kategorii Porady prawne i finansowe
Więc powtarzam, to że słup stoi obok budynku nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest odległość przewodów od krawędzi dachu. To, że nie wiesz kto wyraził zgodę to nic dziwnego, dawniej nikt o zgodę nie pytał, a teraz ZE ma prawo do zasiedzenia. Możesz to skarżyć do sądu, ale sukcesu nie wróżę. O przewracaniu się słupów na budynek dawno nie słyszałem i dopóki słup nie jest pochylony, to nikt takich obaw nie potwierdzi. Reszta zagrożeń to czysta teoria, zagrożenie jest możliwe na 0,01%. To że nie widziałeś, niewiele przesądza, niedawno czytałem o wybudowaniu nowej linii 220kV nad dachem nowego budynku, sprawa poszła do sądu i nawet dobry adwokat nie dał rady. Linia pozostała na swoim miejscu. -
A umowa jest podpisana?
-
No i gra i buczy!
-
Tego nie wiem, to są moje przypuszczenia (czytaj: przekonanie, prawdę mówiąc słabe).
-
No to Heniu już nie wróci. Przesiadł się na muratora.
-
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Dokładnie. Kiedyś bardzo nie chcieli podłączać i dawać taryfy G11 dopóki dom nie był zamieszkały. Oferowali za to taryfę C11, która pozwalała kasować ludzi właśnie za samą moc zaoferowaną. Ale po kilku porażkach zbastowali i teraz dają G11 bez większych problemów. Cały temat jest tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2579654.html -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Nie myl za sobą dwóch spraw. Przekroju przewodów, czyli maksymalnej mocy przesyłanej przyłączem, oraz zgłoszonego zapotrzebowania na moc. Przekrój przewodów przyłącza winien być maksymalny, to znaczy przewidywać rezerwę, co nie znaczy, że go juz wykorzystasz. Natomiast moc zamówioną szacuj w miarę ściśle. Zawsze możesz dokupić w przyszłości, ale Leszek4 wspomniał, że za to się płaci, nie przesadzaj więc. Oczywiście, 2 kW to raczej nie różnica. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Kwestia rozdzielenia. Z tym, że przyłącze (przekroje przewodów) musi uwzględniać zapotrzebowanie na moc. Na sumę mocy dokładniej. I za energię bierną. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Tak jest. Tu skarbówka moze namieszać, dlatego nie warto ryzykować. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
Ale będziesz miał uziom. I wyprowadzenie w kierunku instalacji. Jesli jest jak, mozesz GSW umieścić na parterze, ale to chyba nie bedzie proste. -
Dziennik domku pod lasem
retrofood odpisał Takiowaki w kategorii Eksperci Alnor - systemy wentylacji
A nie lepiej zrobić tam (w piwnicy) pomieszczenie przyłączowe i Główną Szynę Wyrównawczą? Dowiesz się co to jest klikając pierwszy link w moim podpisie. http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/26-wyrownywanie-potencjalow-instalacji-wprowadzanych-do-obiektu-budowlanego.html -
Tym bardziej, że obiekt przeznaczony na działalność gospodarczą będzie pod bacznym nadzorem służb. Bo to są inne podatki i opłaty. Zwyczajny projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Znajdź projektanta, bo bez niego i tak się nie obejdzie, on udzieli Ci dokładniejszej informacji odnośnie kosztów.
-
Musisz więc znaleźć innego elektryka, nie ma wyjscia. Zaocznie nie da się tego zrobić.
- 11 odpowiedzi
-
Pralkę zostaw w spokoju, gniazdka też. Przewód ochronny zapewnia im instalacja. A odnośnie przewodu leżącego w łazience, to zdaj się na elektryka, który go tam zostawił. Być może zaprojektował wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych, ale co i jak konkretnie to Ci nie powiem, bo to zależy od układu sieci i planowanego wyposażenia ( a własciwie materiału wyposażenia). Podejrzewam, że absolutnie nie, ale nikt na całym forum nie wie tego na pewno. Trzeba znać Twoją instalację i cały lokal, wtedy można podpowiadać.
- 11 odpowiedzi
-
Taką praktykę to se włóż... wiesz gdzie.
- 11 odpowiedzi