Wszystko napisane przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

  1. Dom jeszcze niewykończony więc trudno ustalić jaka jest przyczyna wstecznego ciągu, Co do zasady - musi gdzieś następować intensywny wywiew wywołujący to zjawisko w kanałach wentylacyjnych .
  2. Tynk cementowo wapienny nie zaszkodzi zbrojeniu - tylko gipsowy powoduje korozję. Niemniej dla pewności można zaizolować np, zaprawą klejową do płytek , mleczkiem cementowy, farbą itp.
  3. Najpierw trzeba uzyskać warunki zabudowy WZIZT (po odrolnieniu)- wniosek do gminy i zależnie decyzji może uda się coś zbudować lub nie.
  4. Surowe mury bez zadaszenia trzeba przykryć - zwłaszcza z betonu komórkowego..
  5. Trzeba najpierw ustalić co powoduje wsteczny ciąg - kominek, kocioł?- bądź nadmiar wentylacji w innych pomieszczeniach (okap)..
  6. O lokalizacji złącza i licznika decyduje ZE i z reguły ustawia je w miejscu z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej i od tego miejsca odprowadzane jest WLZ, W domyśle chodzi o koszty przyłączenia, które poniesie inwestor (ułożenia dłuższej WLZ) jednak w tym przypadku ZE nie musi go w tym wyręczać, zakładając, że konieczne jest przejście przez teren prywatny.
  7. Nawiezienie ziemi na działkę nie należy do robót budowlanych i formalnie nie jest konieczne pozyskanie pozwolenia i zgłoszenie. Jednak trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w środowisko np. poprzez naruszenie stosunków wodnych czy skażenia gruntu nawiezioną, zanieczyszczoną ziemią. Może więc nastąpić interwencja ze strony np. gminnego wydziału ochrony środowiska lub skargi sąsiada.
  8. Gazowy kondensacyjny ok. 24 kW ze względu na komfort cwu. Podłogówka dzięki dużej bezwładności zapewni stabilną temp. pomieszczeń przy cyklicznej nawet pracy kotła z minimalną modulowaną mocą.
  9. Pewnie chodzi o wyłącznik nadmiarowo-prądowy.. Reaguje na przeciążenie obwodu (za duża suma mocy pracujących urządzeń) oraz na zwarcie w instalacji. Zależnie od charakterystyki wyłącznika zadziała po różnym czasie zależnie od wielkości przekroczenia prądu nominalnego.
  10. Prawdopodobnie betonowa ściana "pracuje" i trwała likwidacja pęknięcia może być nieskuteczna,
  11. Niepotrzebny wysoki - wystarczy "dziura" w dachu, To nie jest cyrkulacja pod pokryciem dachowym tylko wentylacja strychu. Wlot w okapie lub w ścianie szczytowej. .
  12. Za bezpieczne posadowienie budynku odpowiada projektant i kierownik budowy a nie ocena forumowiczów.
  13. Bez zdjęcia lub rysunku i informacji o modelu grzejnika nic nie można rozsądnego poradzić.
  14. Odbiornik jednofazowy obciąża jedną fazę- zmień bojler na trójfazowy, to będzie równomiernie obciążać PV.
  15. Zależy co będzie na stropie = wolna przestrzeń czy mieszkanie. W wariancie pierwszym wystarczy położyć na betonie folię paroszczelną, a na niej wełnę. Oczywiście trzeba zapewnić wentylację jej przestrzeni (okienka w szczytach, wywietrzniki dachowe itp).
  16. Na terenie objętym MPZP jedynie zmiana jego zapisu może pozwolić na budowę domu na obszarze wykluczonym z takiej możliwości. Teoretycznie można złożyć wniosek o zmianę zapisów w MPZP , ale w praktyce pozytywne efekt mało prawdopodobny. (czas i koszty ponoszone przez gminę.
  17. Zależy od obciążenia. 5 cm wylewki na O P to mało i wymaga zbrojenia np . włóknem rozproszonym. Po tej wylewce to ile zostanie do sufitu i nadproży drzwiowych?
  18. Będzie problem ze względu na poziom wód gruntowych i korozyjne oddziaływaniem warstwy torfu. Spodziewane kłopoty z np. utwardzeniem dojazdu - może być konieczna częściowa wymiana gruntu.
  19. W skrócie - wystarczy belki drewniane wymienić na stalowe (tzw, tregry) i zabetonować pola między nimi - oczywiście na podstawie projektu konstrukcyjno-montażowego.
  20. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym ustala się po jego odłączeniu od instalacji, a nie pod naciskiem hydrostatycznym . Chodzi o pełne wykorzystanie jego pojemności, a można to osiągnąć po wypełnieniu go powietrzem, Natomiast pomiar po zamontowaniu w instalacji nie wykaże stopnia wypełnienia części powietrznej. Nominalnie ciśnienie wstępne powietrza ustala się się stosownie do ciśnienia hydrostatycznego (wysokości instalacji) na poziomie o 0.2 - 0,3 bary wyższym od niego, co gwarantuje pełne wypełnienie poduszki powietrznej w stanie zimnym.
  21. Ciśnienie podwyższa się poprzez napełnienie obiegu wodą (z instalacji zimnej wody) a nie pompowanie powietrzem naczynia wzbiorczego. Wstępne ciśnienie w naczyniu zapewnia wypełnienie go powietrzem , które równoważy ciśnienie hydrostatyczne słupa wody w instalacji . Natomiast aby zapewnienie wypełnienia całej instalacji woda trzeba nieco podnieść ciśnienie w obiegu (przy zimnej instalacji) poprzez dopełnienie wodą. Manometr służy do kontroli ciśnienia wstępnego w obiegu (a nie w naczyniu) oraz jego wzrostu w trybie pracy ogrzewania. Odpowietrzenie przeprowadza się na działającej instalacji zaczynając od najniższego punktu, a o prawidłowości działania świadczy jednolity wypływ wody z odpowietrznika.
  22. Zaprawa jest na tyle gęsta, że sama nie wpada do szczelin, a jedynie po ułożeniu nowej warstwy nieznacznie się zagłębia. Z reguły stosuje się też murowanie pasmowe lub przy pomocy firmowego dozownika.
  23. Po prostu brak drożności w obiegu zasilania tego grzejnika - np. zablokowany przepływ na zaworze , . zatkana rura itp. PS Instalacja jest po prostu niedostatecznie napełniona na co wskazuje - po bliższym przyjrzeniu się wkazanie manometru.
×
×