max12130 Napisano 6 września 2017 Udostępnij #1 Napisano 6 września 2017 (edytowany) witam wszystkich serdecznie , jest to mój pierwszy post na tym forum jeśli coś nie tak to sorry , wiec przechodząc do sedna sprawy mam pewien problem tak jak w temacie po wylaniu stropu wystaje zbrojenie , po rozmowie z wykonawca mówi mi ze to normalne i poprawi się to podczas wylewania ścian kolankowych ale nie za bardzo chce mi się w to wieżyc ? napisał do mnie tak wszystko jest dobrze to są podciągi stropu 15 cm a podciągu jest 20 cm wiec nie ma go jak schować w betonie , trzeba je teraz pod szalować i jak będziemy zalewać wieniec zalać, to jest normalne później schowa się to w posadzce. prosił bym o fachowa poradę za którą z góry dziękuję zamieszczam fotkę pozdrawiam Edytowano 6 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 6 września 2017 Udostępnij #2 Napisano 6 września 2017 Moim zdaniem prawidłowo powinno być zalane razem - wcześniej zaszalowane. Ale czy to wpływa dramatycznie na wytrzymałość wieńca - pewnie zależy też od tego, co jest pod spodem - jeśli ściana, to pewnie nie, jeśli pusta przestrzeń - czyli wienieć jest tam belką nośną nadprożem podciągiem - to wtedy trochę gorzej. Powinna być, musi być ! ocena tego przez konstruktora, inspektora nadzoru! Link do komentarza
joks Napisano 6 września 2017 Udostępnij #3 Napisano 6 września 2017 chodzi Ci o te pionowe zbrojenia? Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #4 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 10:44, joks napisał: chodzi Ci o te pionowe zbrojenia? Rozwiń nie o wystające zbrojenie z betonu Link do komentarza
Buster Napisano 6 września 2017 Udostępnij #6 Napisano 6 września 2017 na moje perskie oko to są niezalane do pełnej wysokości belki/nadproża powinny być zalane w całości tak,teraz z dalszych zdjęć widzę że powinny być po zaszalowaniu zalane w całości Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 6 września 2017 (edytowany) Dnia 6.09.2017 o 11:13, Buster napisał: na moje perskie oko to są niezalane do pełnej wysokości belki/nadproża powinny być zalane w całości tak,teraz z dalszych zdjęć widzę że powinny być po zaszalowaniu zalane w całości Rozwiń tzn. zbrakło betonu ? czy jak ? nie znam się wiec pytam Edytowano 6 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 września 2017 Udostępnij #8 Napisano 6 września 2017 Przede wszystkim, jak to określono w projekcie? Czy zbrojenie tych elementów od początku miało tak wyglądać, wystawać ponad wysokość konstrukcyjną stropu, czy może "tak jakoś wyszło"? A może nawet grubość stropu miała być inna wg. projektu?Trzeba dopytać też kierownika budowy. Dopilnowanie sposobu zbrojenia i betonowania to jego obowiązki. Generalnie, belki żelbetowe powinny być betonowane w całości, mają być monolitem. Betonowanie na raty może spowodować, że nowa warstwa betonu nie zespoli się odpowiednio z wcześniejszą. Ale nie znamy projektu, nie wiemy jakie siły będą działać na te elementy zbrojone. Trudno więc określić, jak istotne jest to w tym przypadku. Link do komentarza
Draagon Napisano 6 września 2017 Udostępnij #9 Napisano 6 września 2017 Na 95% jestem przekonany, że rypli się przy szalowaniu i dali "górą" - jak najszybciej zaszalować i nadlać - o ile nie minął czas wiązania - ale kierownika bym poinformował. Jednak bardziej mnie martwi, że zbrojenie leży na szalunkach - czy były dawane jakieś podkładki pod zbrojenie ? Może to kwestia perspektywy ale ja tam 3 cm pomiędzy deskami a zbrojeniem nie widzę. Krótko - czy te zdjęcia były robione tuż przed zalaniem czy np dzień wcześniej i zbrojenie jednak przed betonowaniem było podniesione na dystansach ? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 września 2017 Udostępnij #10 Napisano 6 września 2017 Przyjrzałem si ę teraz zdjęciu zbrojenia przed zalaniem. Podkładek nie widać, odgięcia prętów (np. co 3) pobliżu wieńców też nie, jak i porządnego ich zakotwienia. Dlatego zasadnicze pytanie, co przewidywał projekt i czy kierownik sprawdził poprawność zbrojenia. Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #11 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 12:54, Draagon napisał: Na 95% jestem przekonany, że rypli się przy szalowaniu i dali "górą" - jak najszybciej zaszalować i nadlać - o ile nie minął czas wiązania - ale kierownika bym poinformował. Jednak bardziej mnie martwi, że zbrojenie leży na szalunkach - czy były dawane jakieś podkładki pod zbrojenie ? Może to kwestia perspektywy ale ja tam 3 cm pomiędzy deskami a zbrojeniem nie widzę. Krótko - czy te zdjęcia były robione tuż przed zalaniem czy np dzień wcześniej i zbrojenie jednak przed betonowaniem było podniesione na dystansach ? Rozwiń nie te zdjęcia były robione wcześniej kiedy już wyjeżdżałem nie wiem jak było zrobione do końca , nawet widać ze schody są bez zbrojenia . Dnia 6.09.2017 o 13:32, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przyjrzałem si ę teraz zdjęciu zbrojenia przed zalaniem. Podkładek nie widać, odgięcia prętów (np. co 3) pobliżu wieńców też nie, jak i porządnego ich zakotwienia. Dlatego zasadnicze pytanie, co przewidywał projekt i czy kierownik sprawdził poprawność zbrojenia. Rozwiń projekt domu to " Dom przy Alabastrowej 26 CE (DOM EB4-60) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 września 2017 Udostępnij #12 Napisano 6 września 2017 Tu potrzebne jest sprawdzenie dokumentacji projektowej. Tam powinny być podane szczegółowe informacje na rysunkach i w opisie. Obowiązkiem kierownika budowy jest zaś dopilnowanie, żeby tak ważne elementy jak zbrojenia zrobiono zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Powinien poświadczyć odbiór zbrojenia w dzienniku budowy. Tym bardziej, że jest to element właściwie niemożliwy do poprawienia. Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 6 września 2017 (edytowany) Dnia 6.09.2017 o 15:35, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Tu potrzebne jest sprawdzenie dokumentacji projektowej. Tam powinny być podane szczegółowe informacje na rysunkach i w opisie. Obowiązkiem kierownika budowy jest zaś dopilnowanie, żeby tak ważne elementy jak zbrojenia zrobiono zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Powinien poświadczyć odbiór zbrojenia w dzienniku budowy. Tym bardziej, że jest to element właściwie niemożliwy do poprawienia. Rozwiń nie jestem pewien czy kierownik robił odbiór nie mam takiej informacji 100 % nie jestem pewien czy mogę zamieścić fotkę projektu tak żebym nie miał jakiś tam problemów ? Edytowano 6 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 września 2017 Udostępnij #14 Napisano 6 września 2017 Tu nie chodzi o jakieś pojedyncze zdjęcie dokumentacji z projektu, o ile w ogóle znajdziesz stosowne fragmenty. Trzeba siąść z kierownikiem budowy i niech pokaże gdzie i jak te zbrojenia są opisane w projekcie. Czy to co wykonano się z tym zgadza? Jeżeli nie odebrał zbrojenia stropu i wieńca to wyjątkowo źle o nim świadczy. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 września 2017 Udostępnij #15 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 16:23, max12130 napisał: nie jestem pewien czy kierownik robił odbiór nie mam takiej informacji 100 % nie jestem pewien czy mogę zamieścić fotkę projektu tak żebym nie miał jakiś tam problemów ? Rozwiń Kierownik musiał być na wizji lokalnej przed zalaniem stropu, jeżeli nie był poinformowany to Twoja wina bo obowiązek spoczywa na Tobie aby informować Kierownika o każdej strategicznej robocie na budowie. Informowałeś go o wykonaniu zbrojenia stropu? Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #16 Napisano 6 września 2017 (edytowany) Dnia 6.09.2017 o 19:26, mhtyl napisał: Kierownik musiał być na wizji lokalnej przed zalaniem stropu, jeżeli nie był poinformowany to Twoja wina bo obowiązek spoczywa na Tobie aby informować Kierownika o każdej strategicznej robocie na budowie. Informowałeś go o wykonaniu zbrojenia stropu? Rozwiń do fundamentu i innych kontroli zawsze był informowany poprzez szefa brygady i wszystko było do dej pory ok, po drugie nie przebywam w Polsce i nikt mnie nie informuje kiedy dokładnie będzie np. wylewany strop , tylko mniej więcej w następnym tygodniu i tyle . Edytowano 6 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 września 2017 Udostępnij #17 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 19:36, max12130 napisał: do fundamentu i innych kontroli zawsze był informowany poprzez szefa brygady i wszystko było do dej pory ok, po drugie nie przebywam w Polsce i nikt mnie nie informuje kiedy dokładnie będzie np. wylewany strop , tylko mniej więcej w następnym tygodniu i tyle . Rozwiń Nie wiedziałem, że Cię nie ma w Polsce, ale był ktoś wyznaczony aby informować Kierownika i pytanie, czy szef brygady budowlanej poinformował Kierownika. Link do komentarza
Draagon Napisano 6 września 2017 Udostępnij #18 Napisano 6 września 2017 No nic - teraz to już musztarda po obiedzie - może podnieśli tuż przed zalaniem. Ale radziłbym koniecznie byś był obecny w trakcie zdejmowania szalunków po 28 dniach jak zobaczysz pręty na wierzchu to już będziesz wiedział o czym pisaliśmy. A dlaczego sugeruję byś był obecny ?? bo wezmą wiaderko z zaprawą i zachlapią tak byś nie widział. A jak Cię nie ma to kogoś z rodziny poproś, chyba że masz zaufanie do kierownika budowy. Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #19 Napisano 6 września 2017 (edytowany) masz racje postaram się to zorganizować dzięki coś mi przyszło do głowy chyba jak zalewali garaż tez nie było podkładek , ale po obejrzeniu paru filmików na YouTube widziałem ze nie wszyscy dają podkładki ? Edytowano 6 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
max12130 Napisano 6 września 2017 Autor Udostępnij #20 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 19:52, mhtyl napisał: Nie wiedziałem, że Cię nie ma w Polsce, ale był ktoś wyznaczony aby informować Kierownika i pytanie, czy szef brygady budowlanej poinformował Kierownika. Rozwiń oczywiście właściciel który prowadzi firmę budowlana , a czy go informowali na 100 % tego nie wiem i co ja mam teraz zrobić ? Link do komentarza
zenek Napisano 6 września 2017 Udostępnij #21 Napisano 6 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 20:33, max12130 napisał: masz racje postaram się to zorganizować dzięki coś mi przyszło do głowy chyba jak zalewali garaż tez nie było podkładek , ale po obejrzeniu paru filmików na YouTube widziałem ze nie wszyscy dają podkładki ? Rozwiń To nie jest kwestia podkladek - tylko tego, do czego slużą. One podnoszą pręty na ok. 3 cm w górę tak, by miały później od dołu otulinę z betonu. Jeśli są niżej, są narażone na rdzewienie, czyli degradację - a one nie mogą zmienić średnicy (skorodować) - bo pracują na rozciąganie i - obrazowo mówiąc - muszą mieć odpowiedniągrubość, by nie pękły. Jak sznurek , za przeproszeniem od prania - jak jest za cienki albo sparciały, to pęka pod praniem. Tak dokładnie pracują te pręty. A więc muszą mieć tę otulinę z betonu, nie mogą wystawać spod spodu stropu. Natomiast wracając do podciągu - bo tak zdaje się nazwał majster te wystające od gory zbrojenie belki - to tam znowu - jeśli to podciąg - ważna jest właśnie ta gorna warstwa betonu, której nie ma - ona pracuje na ściskanie - jeśli jest jej za mało, za płytko - belka może się poprostu zlamać. Nie ma żartów - już w poście #2 radzilem ci, byś stanowczo poradził się konstruktora, inspektora nadzoru - lub kierownika budowy. To jest b. poważna sprawa i musisz ją wyjaśnić, bo w razie czego może grozić katastrofą budowlaną - niekonieznie zaraz, ale w przyszłości. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 7 września 2017 Udostępnij #22 Napisano 7 września 2017 (edytowany) Zenek dobrze prawi - powinien to KTOŚ zobaczyć . Co do podkładek czy nie podkładek , mogą być i kamienie byle zbrojenie w betonie było minimum 1,5 cm o ile mnie pamięć nie myli . Dnia 6.09.2017 o 22:19, zenek napisał: To nie jest kwestia podkladek - tylko tego, do czego slużą. One podnoszą pręty na ok. 3 cm w górę tak, by miały później od dołu otulinę z betonu. Jeśli są niżej, są narażone na rdzewienie, czyli degradację - a one nie mogą zmienić średnicy (skorodować) - bo pracują na rozciąganie i - obrazowo mówiąc - muszą mieć odpowiedniągrubość, by nie pękły. Jak sznurek , za przeproszeniem od prania - jak jest za cienki albo sparciały, to pęka pod praniem. Tak dokładnie pracują te pręty. Rozwiń Dobrze napisane Co do samej belki Tak powinna być zaszalowana i zalana w całości. Nie nie musi się rozwarstwić tyle ze trzeba po chemię sięgnąć . np. Sika ma grunt do nadlewek betonu na beton czytaj efekt monolit. Podsumowując powinno być nieco inaczej ale tak jak jest jeszcze nie powinno być powodem do darcia szat - da się naprawić istnieją ku temu narzędzia Edytowano 7 września 2017 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #23 Napisano 7 września 2017 (edytowany) Dnia 6.09.2017 o 20:33, max12130 napisał: masz racje postaram się to zorganizować dzięki coś mi przyszło do głowy chyba jak zalewali garaż tez nie było podkładek , ale po obejrzeniu paru filmików na YouTube widziałem ze nie wszyscy dają podkładki ? Rozwiń Akurat na tym "filmiku" widać podkładki - to te "czarne korony" pod zbrojeniem - mają za zadanie właśnie odsunąć pręty tak by beton mógł go opatulić. Może być też tak, że może łomem/rabką przy samym betonowaniu podnosił i potrząsał ktoś to zbrojenie ale jak dla mnie to mało realne - no nic - za miesiąc się okaże - tylko niech nic ci nie murują na tym teraz !! ani nie stawiają. Jak okaże się, że od dupy strony zrobione to niech skuwają wszystko - stal odzyskasz - gruz betonowy dasz w ogrodzenie lub jako utwardzenie na podjazd. Wiem, że brzmi to strasznie i możesz być tym faktem załamany ale tu chodzi o twoje życie i rodziny oraz odpowiedzialność karną kierownika budowy i właściciela firmy. Spokojnie, rzeczowo i będzie dobrze Ważne, że masz dokumentację zdjęciową - przynajmniej to ustrzegło Cię przed brnięciem w dalsze tarapaty. Edytowano 7 września 2017 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #24 Napisano 7 września 2017 Dnia 6.09.2017 o 13:58, max12130 napisał: nie te zdjęcia były robione wcześniej kiedy już wyjeżdżałem nie wiem jak było zrobione do końca , nawet widać ze schody są bez zbrojenia . Rozwiń Może doszalowali i dozbroili później. U Mnie schody były wylewane później a pręty i podparcie było zostawione Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #25 Napisano 7 września 2017 Tyle paplania i nic nie wiadomo. Autorze - zamieść fragment dokumentacji z konstrukcji, najlepiej przekrój przez ten element. Bo równie dobrze może to być belka "odwrócona" i tak jak napisał Ci wykonawca jest ok także póki co nie podpalajcie stosu pod wykonawcą 2 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 września 2017 Udostępnij #26 Napisano 7 września 2017 Na zdjęciach nie widać jakichś nieprawidłowości przy betonowaniu stropu. Zdjęcia zbrojenia robione na różnych etapach pracy nie pozwalają na ocenę właściwego zmontowania. Od nadzoru nad jakością wykonanych robót czuwa i odpowiada kierownik budowy. Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #27 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 06:45, aru napisał: Tyle paplania i nic nie wiadomo. Autorze - zamieść fragment dokumentacji z konstrukcji, najlepiej przekrój przez ten element. Bo równie dobrze może to być belka "odwrócona" i tak jak napisał Ci wykonawca jest ok także póki co nie podpalajcie stosu pod wykonawcą Rozwiń Nikt niczego nie podpala. Tak jak wspomniane - nikt tutaj nie widział efektu finalnego tuż przed betonowaniem. Może niedoróbki ze zdjęć zostały dopięte na tip top czego inwestorowi szczerze życzę. Ja mogę tylko sugerować, na miejscu nie byłem, wszystkiego nie widziałem. Ale w teorię o belce odwróconej przy klatce schodowej nie bardzo wierzę - jakby wykonawca był solidny to po 5 godzinach mógł spokojnie nadlać wystające belki. Szalunek na schody sugeruje, że schody mogły być zbrojone i wylewane łącznie ze stropem, ale na pewno nie sugeruje elementów do wykonania w późniejszym terminie ( np drewnianych ) tego na zdjęciach nie widać, więc w chwili obecnej równie dobrze mogę wróżyć z fusów. Dlatego tylko zwracam uwagę by sprawdził stan stropu od razu po rozszalowaniu. Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #28 Napisano 7 września 2017 patrząc dokładniej na tę pierwszą fotkę to właśnie wygląda na belkę odwróconą, zwłaszcza ta na przy schodach co do nadlewania po 5 godzinach - co - miał gruchę zamawiać, czy przetrzymać beton w taczce? Jestem ciekaw jak to widzisz to ma nawet bardzo wdzięczną nazwę - ukryta belka spocznikowa Link do komentarza
zenek Napisano 7 września 2017 Udostępnij #29 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 06:45, aru napisał: Bo równie dobrze może to być belka "odwrócona" i tak jak napisał Ci wykonawca jest ok Rozwiń To moze dokładnie wyjaśnij, jak działa "belka odwrócona" i dlaczego nie trzeba jej betonować ze stropem, tylko można częściowo - skoro tak uważasz. Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #30 Napisano 7 września 2017 już lecę wyjaśniać, nie mam co robić, poszukaj, przecież jesteś specem od wikipedii a przy okazji sam wyjaśnij jak to zrobić fizycznie... Link do komentarza
demo Napisano 7 września 2017 Udostępnij #31 Napisano 7 września 2017 Oglądam te zdjęcia i nie widzę niczego o czym cały czas piszecie, cholera może u mnie jakieś inne zdjęcia się wyświetlają. Ale z tego co widzę to jest wszystko OK, więc przestańcie opowiadać historie oparte jedynie na domysłach. Niech pokaże konkretnie o co mu chodzi i do diabła gdzie wystają te zbrojenia bo ja ich nie widzę. Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 7 września 2017 Udostępnij #33 Napisano 7 września 2017 Ja też nie widzę nieprawidłowości, o które zdjęcie chodzi? Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #34 Napisano 7 września 2017 No ja **** ( sam się wygwiazdkuję ) na podstawie 1 zdjęcia W punktach: 1) Wystające belki ( nie żadne tam kur.. górne belki ) - wystają gdyż za wysoko zaszalowali i nie zrobili wcięcia na murze dlatego pręty są wygięte i belka poprzeczna od schodów wystaje bo nie mieli jej już jak opuścić. Tam gdzie zielona linia oparte na murze jest ok - a potem się jebło, może nawet szalunek na samej ścianie oparli - liczyli, że beton zakryje ale nie przeszło i widać żeberka i schodki też trzeba będzie o te 3-4mm podnieść na każdym stopniu 2) Różnica w wysokościach pomiędzy belkami - u góry zdjęcia zrobili dobrze a u dołu i schody patrz pkt 1 3) Brak powiązań z wieńcem - wsadzone a nic przewiązane 4) Całe zbrojenie leży na deskach 5) Brak wypuszczonego zbrojenia na schody monolityczne Ale tak jak pisałem - może chociaż dystanse dali , może coś poprawili bo pręty do przewiązania górnego wieńca są a na tym zdjęciu ich nie ma, więc tylko sobie gdybam i radzę komisyjnie szalunki ściągać - zwłaszcza, że słup żelbetowy był zalewany razem ze stropem. A z tego co widać na zdjęciu belka nośna nie jest przewiązana ze słupem. Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #35 Napisano 7 września 2017 nie podniecaj się tak to co punktujesz to nie końcowa robota, więc konfabulujesz ja poprosiłem o wrzucenie fragmentu projektu konstrukcji, wtedy można to jednoznacznie rozstrzygnąć Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #36 Napisano 7 września 2017 Jak żyję nie widziałem by belki nie były ze sobą przewiązane a TU bardzo dobrze widać, że belka jest tylko oparta a nie przewiązana. tzn dolne pręty nie są powiązane z dolnymi a górne z górnymi. To samo tyczy się słupa żelbetowego - pręty z niego wychodzą na sztorc - w żadnym punkcie nie są przewiązane z belką. Nie sądzę by w gotowym projekcie trafiły się takie babole konstrukcyjne. A nawet jeśliby się trafiły to wykonawca też powinien myśleć i wszelkie niejasności wyjaśniać z inwestorem albo kierownikiem budowy. Cała nadzieja jest w tym, że są braki w dokumentacji fotograficznej i wykonawca jednak zrobił jak należy, a zdjęcia przedstawiają tylko rozpoczęte prace zbrojarskie. Zobaczymy za 28 dni Link do komentarza
max12130 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #37 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 09:59, aru napisał: nie podniecaj się tak to co punktujesz to nie końcowa robota, więc konfabulujesz ja poprosiłem o wrzucenie fragmentu projektu konstrukcji, wtedy można to jednoznacznie rozstrzygnąć Rozwiń Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #38 Napisano 7 września 2017 to architektura nie masz części konstrukcyjnej? albo daj przekrój B, może jest przez schody Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #39 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 11:19, Draagon napisał: Jak żyję nie widziałem by belki nie były ze sobą przewiązane a TU bardzo dobrze widać, że belka jest tylko oparta a nie przewiązana. tzn dolne pręty nie są powiązane z dolnymi a górne z górnymi. To samo tyczy się słupa żelbetowego - pręty z niego wychodzą na sztorc - w żadnym punkcie nie są przewiązane z belką. Nie sądzę by w gotowym projekcie trafiły się takie babole konstrukcyjne. A nawet jeśliby się trafiły to wykonawca też powinien myśleć i wszelkie niejasności wyjaśniać z inwestorem albo kierownikiem budowy. Cała nadzieja jest w tym, że są braki w dokumentacji fotograficznej i wykonawca jednak zrobił jak należy, a zdjęcia przedstawiają tylko rozpoczęte prace zbrojarskie. Zobaczymy za 28 dni Rozwiń którą belkę masz na myśli? tę przy schodach? to uwierz (bez urazy), niewiele w życiu takich tematów widziałeś belka spocznikowa nie musi być przewiązana, wystarczy że się opiera, od tego jest w #32 wstawiłem źle "skomponowany" rysunek chałupy miał być taki: i widać w rys architektury przerywane linie tych belek Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #40 Napisano 7 września 2017 (edytowany) spocznikową też Edytowano 7 września 2017 przez aru (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 7 września 2017 Udostępnij #41 Napisano 7 września 2017 aru bez urazy, ale nie znasz mnie ani ja Ciebie więc proszę Cię nie wypowiadaj się na temat co widziałem a czego nie widziałem. Nie będę się powtarzał, co miałem do powiedzenia w tej kwestii to napisałem a resztę czas pokaże. Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #42 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 13:17, aru napisał: którą belkę masz na myśli? tę przy schodach? to uwierz (bez urazy), niewiele w życiu takich tematów widziałeś ......... Rozwiń więc nie uogólniaj, bo mijasz się z prawdą a chyba jasno z kontekstu wynika, że chodzi o belkę odwróconą i nic więcej Link do komentarza
max12130 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #43 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 12:07, aru napisał: to architektura nie masz części konstrukcyjnej? albo daj przekrój B, może jest przez schody Rozwiń o to chodzi ? Link do komentarza
max12130 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #44 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 16:36, max12130 napisał: o to chodzi ? Rozwiń jakoś wyszło do góry nogami po załadowaniu Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #45 Napisano 7 września 2017 404 Not Found Link do komentarza
zenek Napisano 7 września 2017 Udostępnij #46 Napisano 7 września 2017 (edytowany) Dnia 7.09.2017 o 12:07, aru napisał: albo daj przekrój B, może jest przez schody Rozwiń Przez schody będzie C Dnia 7.09.2017 o 16:51, max12130 napisał: akoś wyszło do góry nogami po załadowaniu Rozwiń U mnie nic nie widać - czarno wszędzie...... Dnia 7.09.2017 o 12:07, aru napisał: to architektura nie masz części konstrukcyjnej? Rozwiń ale belki są pokazane i nieźle to wygląda. Na rysunku oczywiście. Komin chyba zdylatowano od stropu (dopiero będzie?) - więc OK. Jesli idzie o belkę "odwróconą" (potworek słowny) - jak zwał, tak zwał - to taka sama belka jak "nieodwrócona" - tak samo pracuje - powinna była zostać odlana razem ze stropem. Lepsza nazwa to wyniesiona (bo w górę). Teraz wymagają - bo dwie - fachowej poprawki. Na szczęście te dłuższe belki - nad salonem-kuchnią - widzę że nie są "odwrócone" no i dzięki temu pewnie (???) zostały właściwie zabetonowane. Strop stęża to wszystko (słupy i podciągi) - Wydaje się OK. Odnośnie wiązań, zbrojenia, podpórek - nie wypowiadam się - nie widać dokładnie. Tak czy inaczej - wizja lokalna inspektora nadzoru, konstruktora - moim zdaniem potrzebna.Ale bez paniki. Edytowano 7 września 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #47 Napisano 7 września 2017 i tyle z wikipedii Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #48 Napisano 7 września 2017 post #5 zdjęcie nr 2 proponuję powiększyć i będzie wiadomo o co chodzi ta belka nad kuchnią i salonem jest opuszczona wzgl płyty stropowej (dla mnie bezsens, właśnie powinna być odwrócona,5 centów da się zgubić w posadzce) ta druga - nieopuszczona nad otworem, dalej jest klasycznym, opuszczonym wieńcem na ścianie konstrukcyjnej a spocznikowa - odwrócona tyle? stąd prośba o rys konstrukcyjny Link do komentarza
zenek Napisano 7 września 2017 Udostępnij #49 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 17:35, aru napisał: i tyle z wikipedii Rozwiń nie z wiki - ale z projektu z postu 37 Dnia 7.09.2017 o 17:56, aru napisał: ta belka nad kuchnią i salonem jest opuszczona wzgl płyty stropowej (dla mnie bezsens, właśnie powinna być odwrócona,5 centów da się zgubić w posadzce) Rozwiń Belka nad salonem i kuchnią jest OK . I druga poprzeczna też. W projekcie. Architektonicznie też nieźle one wydzielają przestrzeń. Nie widzę błedu. Można inaczej - ale tak też jest dobrze. Jakie 5 centów??? - tzn jaka powinna być wysokość tej belki - bo wg mnie jakieś 30 - 35 cm. Czyli strop by miał 25 - 30cm??? Gdzie się da zgubić 5 cm i jakie ??? - chyba w twojej nieświadomości. A która znowu jest klasycznym "opuszczonym" - co to znowu za określenie? - wieńcem??? Jest belką i tyle! max12130 zapytał o konkretne belki - i nie ma mu co zciemniać problemu. Powiedziano już o tym wyczerpująco. Jak zapyta o inne szczegóły - można się odnieść. Jak przedstawi przekrój - będzie więcej widać. I tyle. Każdy projekt można zmienić w każdym miejscu lepiej lub gorzej - f funkcji i konstrukcji i materiałach - ale w konstrukcji pokazanej na fotce ogólnie jest OK w kontekście tego projektu. Wykonają dobrze to co jest narysowane i jeśli jest dobrze obliczone - bedzie silny i zwarty, huragan nie poradzi (mam na myśli parter, bo to pokazano) Link do komentarza
max12130 Napisano 7 września 2017 Autor Udostępnij #50 Napisano 7 września 2017 Dnia 7.09.2017 o 17:15, aru napisał: 404 Not Found Rozwiń 1 Link do komentarza