komin odpowiedni do typu ogrzewania


Recommended Posts

Napisano
Witam, znajomy buduje dom, ma go na etapie surowym, zamkniętym. W domu tym dla kotłowni wybudował komin kamionkowy firmy "Schiedla". Chce zrobić ogrzewanie gazem z wykorzystaniem kotła kondensacyjnego, ale ma dylemat: czy taki komin będzie dobry dla tego typu ogrzewania i czy musi być jeszcze włożony wkład z blachy kwasoodpornej. Prosze o odpowiedz.


Napisano
Nalezy pamiętać, że Schiedel ma wiele różnych kominów:-)

Jeśli to komin Schiedel Avant to jest O.K. bo komin ten jest przeznaczony do tak niskich temperatur spalin jakie są związane z kotłami kondensacyjnymi, jest dopuszczony do pracy w nadciśnieniu i ma w swojej budowie również doprowadzenie powietrza do spalania (L.A.S.)
Jeśli to inny komin to niestety został popełniony błąd w doborze kotła do komina lub komina do kotła.
Reasumując: w kominie Avant nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wkładu stalowego bo jest to komin systemowy a nie obudowa;-). Inne kominy niestety będą wymagały włożenia rury stalowej lub ceramicznej odpowiedniej dla kotłów kondensacyjnych. Zwracam tu uwagę, że Schiedel ma w ofercie również kominy (wkłady i systemy) stalowe.
Napisano
Budowanie komina systemowego pod kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania jest bez sensu. Wszyscy piszą o szczelności i kwasoodporności takich kominów, jakby to były jedyne istotne cechy.
Oprócz nich taki komin powinien też mieć odpowiednią średnicę, i tu zaczynają się schody. Kominy systemowe zwykle mają w tej sytuacji stanowczo za dużą średnicę.
Takie kotły gazowe wymagają przewodów spalinowych o średnicach 40-80mm, a najczęściej 60mm.
Komin systemowy o średnicy np. 120mm jest stanowczo za duży. Wentylator w kotle będzie się nieźle męczył, żeby wypchnąć taką masę powietrza.
Dlatego kotły gazowe mają pewne określone ograniczenia długości przewodów spalinowych.
Jeśli np. producent dopuszcza komin o średn. 60mm i długości max. 8m, to można policzyć ile litrów powietrza tam będzie - gdzieś ponad 40L. (sorry, że tak pobieżnie, ale chodzi tylko o zobrazowanie sytuacji)
A ile litrów będzie w kominie o tej samej długości przy średnicy 120mm? Ponad trzy razy tyle.
Dlaczego żaden z producentów kominów systemowych o tym nie wspomina?
Zatrzymali się oni na etapie kotłów z otwartą komorą spalania, gdzie takie kominy zdawały egzamin. Dodanie kanałów zasysających do komina, (L.A.S.) którego średnica ma np. 120mm nic nie zmienia.
Takie rozwiązanie jest wspaniałe w kotle z otwartą komorą spalania, ale nie w kondensacie.
Miałem zawsze kłopoty z kominami systemowymi pod kocioł kondensacyjny. A to otwór nie tam gdzie trzeba, a to średnica za duża, a to spływ kondensatu nie do uszczelnienia.
Kończyło się zwykle niesamowicie trudnym wpuszczaniem rury 60mm w taki drogi komin. Koszmarem jest połączenie takiej rury z kolankiem, bo trzeba to zrobić w kominie.
Jak wchodzę na budowę, gdzie mam wykonać instalację CO z kotłem z zamkniętą komorą spalania, i widzę komin systemowy, już mam dość.
Takie kominy są idealne do kotłów na eko groszek, czy nawet kominek, ale nie pod kondensat.
Napisano
W komplecie z kominem dostarczane są uszczelki pozwalające na doprowadzenie rur spalinowo-powietrznych o różnej średnicy. Ewentualnie większa średnica kanału spalinowego jedynie zmniejsza opory przepływu powietrza co pozwala na ewentualne zwiększenie wysokości odprowadzenia spalin. Praktycznie z kotłów kondensacyjnych odprowadzane są spaliny suche zatem odporność materiałów ścianek kanału nie jest tak krytyczna jak w przypadku pozostałych kotłów gazowych. Przy odprowadzaniu spalin z kotłów gazowych stosowane są też rury z tworzyw sztucznych, gdyz niska temperatura spalin pozwala na takie zastosowanie.
Napisano
Kominy systemowe nie mają za dużej średnicy jak pisze adamis. Coś na ten temat jest już powiedziane w tym temacie na forum

Przedmówcy chciałem jednak subtelnie zwrócić uwagę, że w kominach spaliny wychodzące z kotła kondensacyjnego nie są jednak suche (choć nie umiem powiedzieć czy więcej kondensatu spłynie z kotła czy z komina (w dnie komina na ogół są ukształtowane zbiorniczki na kondensat które też należy podłączyć do kanalizacji). Miałem jednak do czynienia z kominami typu Schiedel Avant z których kondensat nie tyle kapał co wręcz płynął po powierzchni wewnętrznej komina.

A co do stosowania rur z tworzyw sztucznych trzeba jednak Forumowiczom dodać, że polskie przepisy jak na razie zabraniają takich materiałów. Przyznać trzeba jednak że zastosowanie mają w niektórych innych krajach (tam gdzie nie stanowią sprzeczności z przepisami).
Napisano
Jakie to przepisy zabraniają stosowania rur plastikowych odprowadzających spaliny z kotłów kondensacyjnych.? Jeśli wyrób posiada znak CE to może być stosowany w UE bez konieczności uzyskiwania krajowych atestów.
Napisano
Niezupełnie tak jest.
Zastosowanie wyrobu budowlanego nawet ze znakiem CE nie może być sprzeczne z przepisami krajowymi. Dotyczy to zresztą nie tylko wyrobów budowlanych. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale chyba tak jest np z kotłami C.O. na miał w np niemieckich warunkach. Mimo, że kocioł będzie miał certyfikat CE (oznaczający jedynie, że wyprodukowano go w zgodności z jakąś normą europejską) to ze względu na emisję produktów spalania (a raczej zawartość niektórych składników) nie będzie mógł być zastosowany w krajach w których istnieje ograniczenie tej emisji do wartości mniejszej niż występującej w tym kotle. Wydaje mi się, że ten przypadek dotyczy co najmniej Niemiec lub niektórych krajów związkowych w Niemczech (landy mają niektóre przepisy krajowe inne niż w pozostałych).

Podobnie jest np z nieocieplonym kominem Schiedel Rondo. Ma znak CE bo jest zgodny z EN 13063 a jednak nie może być stosowany np w Szwecji ze względu na brak izolacji termicznej która jest w Skandynawii (nie wiem czy w całej) obowiązkowa. Zresztą wydaje mi się, że również w Niemczech byłby problem ze sprowadzonym z naszej części Europy kominem typu Schiedel Rondo.

A odpowiadając wprost na zadane pytanie: paragraf 266 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Oczywiście "polska praktyka" raz po raz okazuje się silniejsza od normatywów, ale za każdym razem w takim przypadku organ nadzoru budowlanego podczas odbioru budynku miałby podstawy prawne do nakazu rozbiórki czy innych postanowień mających na celu usunięcie niezgodności wykonania z obowiązującymi przepisami.
Napisano
Przytoczony przepis dotyczy jedynie wymogu niepalności przewodu spalinowego i tworzywa sztuczne wykorzystywane do tego celu są właśnie niepalne. Ma marginesie - ostatnia nowela rozporządzenia zmieniła ten zapis z "materiałów niepalnych" na "wyrobów niepalnych". Zatem straszenie forumowiczów możliwością koniecznością rozebrania komina jest trochę nie na miejscu, gdyż na rynku dostępne są już przewody powietrzno-spalinowe z rurą tworzywową.
Napisano
Do Super B:
A tych (przepisów) na rozum... to już kwestia indywidualna, czasem jeden kominiarz trzyma się restrykcyjnie przepisów a drugi popatrzy na logikę rozwiązania i przyklepnie coś odstającego od przepisów. Być może jest tak samo z inspektorami nadzoru, ale tych o ile wiem coraz bardziej straszą przełożeni: "bo Bruksela patrzy nam na ręce, więc przepis jest przepis". Czasem też można trafić na inspektora nie znającego tak szczegółowo przepisów, w końcu któż z nas jest nieomylny.
Kiedyś jak nie było aprobaty na jakieś rozwiązanie to była jeszcze ścieżka mozolna na drodze indywidualnego odstępstwa od obowiązujących przepisów. Występował w tej sprawie projektant lub Wydział Urbanistyki (nie pamiętam) do Ministerstwa, z odpowiednim merytorycznym umotywowaniem potrzeby i udowodnieniem bezpieczeństwa i po 2 tygodniach (czyli "trochę" dłuższym czasie) zwykle odpowiedź byłą pozytywna. Jak jest teraz - nie wiem, ale przez wzgląd na postępującą biurokrację subiektywnie uważam, że będzie coraz trudniej.
Napisano
Do Kula:

Przestraszonych Forumowiczów przepraszam. Każdy ma swój rozum i działa jak uważa, powinien być jednak świadomy zalet i wad zanim podejmie decyzję. Taka jest moim zdaniem rola Forum. Ostateczna decyzja należy indywidualnie do każdego kogo dotyczy.
Opisany przez Pana przepis (jako przytoczony przeze mnie) to tylko pierwszy z trzech ustępów.
Jeśli te dostępne już na rynku przewody powietrzno-spalinowe z rurą tworzywową spełniają wymagania ustępu drugiego to oczywiście, że można je zastosować, ale jeśli nie to pozostaje tylko furtka w postaci zastosowania się do ustępu trzeciego czyli obudowania całości "cegłą pełną grubości 12 cm, murowaną na zaprawie cem-wap, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem". To oczywiście może być tańsze (choć niekoniecznie) od niektórych systemów kominowych, ale na pewno zabierze większą powierzchnię użytkową (w skali domu jednorodzinnego to niewielki minus) i warto jeszcze porównać okres gwarancji i możliwość zmiany kotła za np 10 lat (czyli innymi słowy uniwersalność takiego rozwiązania kominowego). Oczywiście w 100 % uniwersalnego komina nie ma, ale jakiś stopień uniwersalności można sobie wyobrazić przy różnych systemach czy rozwiązaniach kominowych niesystemowych.

Wygląda jakbym znowu straszył (tym razem ustępem drugim przepisu).
Powtórzę więc: Proszę przeczytać, przemyśleć logikę formalnego zapisu w rozporządzeniu, i wybrać rozwiązanie najlepsze dla siebie, najlepiej w konsultacji ze swoim kierownikiem budowy/mistrzem kominiarskim który będzie odbierał komin w przyszłości/inspektorem pełniącym nadzór budowlany...
  • 3 miesiące temu...
Napisano
obecnie nalezałoby pytać się ile kosztuje piec np. gazowy z komenem do odprowadzania spalin , bo może się okazać że warto dopłacić i zrobić układ jednofunkcyjny z wyprowadzeniem spalin przez ścianę.

Obecnie sam zastanawiam się nad wymianą pieca i chiałbym wyprowadzić z niego spaliny i powietrze do spalania przez ścianę.
Napisano
A jak często planujesz odmalowywać elewację domu? Tzn o ile częściej niż np sąsiedzi... chyba, że nie wygląd ma znaczenie (poniekąd: nie szata zdobi człowieka - można człowieka na dom przerobić i będzie jak znalazł)
Napisano
Cytat

...najlepiej w konsultacji ze swoim .../mistrzem kominiarskim który będzie odbierał komin w przyszłości



Kominiarz nie jest uprawniony do "odbioru" systemu spalinowego, czy powietrzno-spalinowego dedykowanego przez producenta kotłów. Jest to zawarte w noweli Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Poza tym w owej noweli dopuszczone są rury spalinowe z tworzywa i to włąśnie producent kotła decyduje o jego zastosowaniu, lub nie.
Na marginesie: kominy systemowe NIE NADAJĄ się do odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych z prostej przyczyny: mają rewizję i odprowadzenie kondensatu, które to nie gwarantują szczelności komina na wypływ spalin do pomieszczenia.
Napisano
Cytat

Kominiarz nie jest uprawniony do "odbioru" systemu spalinowego, czy powietrzno-spalinowego dedykowanego przez producenta kotłów. Jest to zawarte w noweli Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690



Mam do Pana prośbę: czy mógłby mi Pan podać w którym miejscu nowelizacji jest mowa o braku uprawnień mistrzów kominiarskich do odbioru systemu (komina) spalinowego? Przepraszam że tak wyskakuję z tą prośbą, ale na szybko nie udało mi się tego znaleźć, a będą chwilowo sam w biurze mam dość zajęcia za siebie i urlopujących kolegów i tymczasem nie mogę głębiej (dokładniej) zagłębić się w lekturę.
Wiem, ze nagminnie kominiarze nie mają odpowiedniego oprzyrządowania (a może i procedur) do sprawdzania instalacji typu wyrzut spalin przez ścianę (z góry przepraszam za kolokwializm) - taka polska rzeczywistość z tworzeniem przepisów i postępem technicznym oraz pozostającym w tyle przepisom wykonawczym i nadzorującym.

Cytat

Poza tym w owej noweli dopuszczone są rury spalinowe z tworzywa



Zakładam, że ma pan na myśli zmianę zapisu Par 266 ust.1, (pomijając spojrzenie na bezpieczeństwo - z materiałów palnych tworzone są wyroby niepalne? i to wystarcza do zastosowania tego w charakterze komina)
ale nie wiem jak Pan chce spełnić wymagania zapisu w ust. 2. (spełnienie wymagań normy: PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach). Chyba, że zakłada Pan z góry wymiganie się przed tym na podstawie ust 3. tego przepisu (dla innych forumowiczów: obmurowanie tego przewodu cegłą pełną -12 cm - z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem)

Cytat

producent kotła decyduje o jego zastosowaniu, lub nie.


Wg mnie to raczej projektant (dostosowując to do warunków przy których nie naruszone będą przepisy prawne) podkładając pod to swoją reputację.

Cytat

kominy systemowe NIE NADAJĄ się do odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych z prostej przyczyny: mają rewizję i odprowadzenie kondensatu, które to nie gwarantują szczelności komina na wypływ spalin do pomieszczenia.


NADAJĄ SIĘ
Kominy nie mające rewizji stoją na bakier (a dokładniej: nie spełniają zapisów) z cytowanym przez Pana Dz.U.
Proszę zauważyć, że kominy systemowe są stosowane przy średnicach większych niż przewody stalowe bez rewizji, własnie dlatego, żeby nie dopuścić do mniej bezpiecznego - nadciśnieniowego trybu pracy komina/przewodu przy którym nieszczelność (choćby w postaci rewizji odpływu kondensatu lub np błędów materiałowych (połączenia elementów) lub montażowych (zgroza we współczesnym polskim budownictwie) mogłaby być groźna dla zdrowia czy życia.
Rewizję akurat kominy systemowe mają wyjątkowo szczelną. Tu, takie mam wrażenie, chyba nie odrobił Pan lekcji.
A odpływ kondensatu ma również kocioł kondensacyjny, nie wiem dlaczego odpływ z komina miałby być niebezpieczny a z kotła odwrotnie.
Kominy systemowe pracując w podciśnieniu nie stwarzają takiego zagrożenia spowodowanego jakąś drobną nawet wadą "materiałowo-wykonawczą" jak nadciśnieniowe.
Muszę przerwać tę wypowiedź, ewentualnie trochę później może coś dopiszę.
Pozdrawiam
Napisano
Kolego "profesjonalisto" firmy Schiedel: za bardzo upraszczasz i odrzucasz pewne sprawy. Amerykę odkrył już Krzysztof Kolumb, więc nie musisz. Za to musisz doczytać. Sorry.
Napisano
Cytat

Kolego "profesjonalisto" firmy Schiedel: za bardzo upraszczasz i odrzucasz pewne sprawy. Amerykę odkrył już Krzysztof Kolumb, więc nie musisz. Za to musisz doczytać. Sorry.


O Ameryce to forumowicze (założę się, że wszyscy) wiedzą. Gdyby to o tak oczywistą oczywistość chodziło, to rzeczywiście nie musiałbym pisać.
Napisano
Proponuję jeszcze zajrzeć do "Magazynu Instalatora" Nr 6(130) z czerwca 2009.
Polecane strony: 66 i 46. Reszta zresztą też.
Tam są opisane szczegółowo sprawy, o których właśnie dyskutujemy. Uwierz mi, pouczająca lektura.
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Proponuję jeszcze zajrzeć do "Magazynu Instalatora" Nr 6(130) z czerwca 2009.
Polecane strony: 66 i 46. Reszta zresztą też.
Tam są opisane szczegółowo sprawy, o których właśnie dyskutujemy. Uwierz mi, pouczająca lektura.
Pozdrawiam.


Czytałem rok temu, czytałem też artykuły oponentów tych dwóch autorów. Były drukowane w którymś z kolejnych numerów. Nie sądzę, aby interpretacja nieprecyzyjnego przepisu przez dwie strony nawzajem lobbujące w przeciwnych kierunkach dawała jakąś większą jasność spojrzenia na przepisy. normy jak wiadomo fajnie że są bo podnoszą bezpieczeństwo projektantów, ale jednak nie są obowiązkowe i jeśli coś jest opisane w rozporządzeniu ministra to nie można tego ignorować dlatego, że któraś norma nieprecyzyjnie wskazała na coś innego a czego się chwyta ten kto potrzebuje zinterpretować przepis w sposób mu odpowiadający. Granica między dyrektywą budowlaną a gazową też jest od pewnego czasu przedmiotem sporów (czy droga którą wyprowadzane są produkty spalania z urządzeń grzewczych - to komin - dyrektywa "budowlana" - czy przewód gazowy - dyrektywa "gazowa"). Odpowiednia interpretacja pozwala na wciągnięcie w obszar zagadnienia inne normy (PN lub PN EN). myślę, że świadomie przesunąłeś ciężar wątku na nierozwiązywalny (w każdym razie nie łatwo) problem interpretacyjny od prostego zapisu w rozporządzeniu o którym wspominałem.
Napisano
A tu jednak chodzi o lobbing.
Ja nie preferuję żadnej firmy "kominowej". Ma po prostu być dobra. Dobra jest właściwie ta, która dedykuje swoje systemy do swoich kotłów. Dlatego też nigdy nie będę za tym, żeby systemowy, np Schiedel zastosować do kotła kondensacyjnego. Kondensacyjne mają swoje systemy spalinowo powietrzne i tyle na ten temat.
Pozdrówki
Napisano

Może być, że tyle na temat, ale po jeszcze jednej kwestii... jaki jest najdłuższy okres gwarancji na ten element odprowadzający spaliny nie będący kominem ceramicznym, z jakim miał pan do czynienia w swojej karierze? Tak długa jak na kocioł albo odrębnie na kocioł i odrębnie na ten przewód... najlepszy producent, albo najdroższy zestaw kotła z przewodem... z jakim maksymalnym okresem gwarancji od producenta Pan się spotkał?

Ja też pozdrawiam

Napisano
W mojej wieloletniej karierze instalatora i serwisanta urządzeń gazowych zamontowałem i uruchomiłem sporo kotłów kondensacyjnych i nie zwracałem uwagi na długość gwarancji. Jednak nigdy przez kilkanaście lat pracy w tej branży nie miałem uwag od klientów dotyczącej trwałości systemów spalinowych. Jest to jednoznaczne z poprawnym działaniem urządzeń gazowych po stronie spalin. Czyli jak najbardziej OK. Analiza spalin na ścieżce spalinowej, jak i powietrznej jest prawidłowa, czyli "kominy" są szczelne. Cóż więc więcej potrzeba ?
Wracając do wątku kominów systemowych, to montaż wykonują murarze, dla których pewne tematy, to TABU. Stawiają więc komin według rysunku... i miejsce włączenia kotła do komina wychodzi na wysokości ok 1,6-1,8 metra na posadzką (bo tak było na rysunku). Przy wysokości kotła ok 75 cm i tego co nad nim - czyli połączenia systemu kotła z kominem, dół kotła wychodzi ok 0,5 - 0,7 metra nad posadzką. Czy wyobrażasz sobie obsługę i serwisowanie kotła w takich warunkach?
Teraz pytanie zasadnicze: czy w ofercie firmy Schiedel, lub może innej, występuje jakaś złączka, która pozwoli na podłączenie rury spalinowej fi 60 lub fi 80 z trójnikiem systemu o średnicy Waszego komina, czyli ok 150 mm ? Zatem gdzie tu szczelność systemu? Wszystko można spieprzyć właśnie tym połączeniem.
Natomiast nie da się tego zrobić, stosując elementy kominów dedykowanych, bo one po prostu do siebie pasują i mają trwale wbudowane uszczelki. Jak połączysz typową rurę spalinową dwupłaszczową, dedykowaną dla kotła kondensacyjnego o wymiarach fi 125/80 ze "swoim" kominem ? Jest to drogie i kłopotliwe, bo skąd będziesz czerpał powietrze do spalania? Czyżby z kotłowni? Po co więc zostały "wymyślone" właśnie takie kotły?
PO PROSTU SIĘ NIE DA.
Właśnie dlatego "odwalam" kominy systemowe ceramiczne do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych, jak i z zamkniętą komorą spalania
Pozdrówki
Napisano
Hej,
prawie nie wierzę, że rury z tworzyw sztucznych stosujesz od kilkunastu lat:-)

A z ciekawości: jaka jest trwałość kotłów kondensacyjnych (a więc i rur powietrzno-spalinowych, z którymi kotły idą w parze), tzn po ilu latach przeciętnie ludzie kupują nowe kotły?

Cytat

i miejsce włączenia kotła do komina wychodzi na wysokości ok 1,6-1,8 metra na posadzką (bo tak było na rysunku). Przy wysokości kotła ok 75 cm i tego co nad nim - czyli połączenia systemu kotła z kominem, dół kotła wychodzi ok 0,5 - 0,7 metra nad posadzką. Czy wyobrażasz sobie obsługę i serwisowanie kotła w takich warunkach?



No, tu jest sporo racji, ale lepiej za wysoko (kocioł stojący można podłączyć dłuższym przewodem powietrzno-spalinowym) niż za nisko jeśli kocioł okaże się później kotłem wiszącym. Przy budowie komina wielu ludzi po prostu nie wie jaki będzie kocioł.

Cytat

Teraz pytanie zasadnicze: czy w ofercie firmy Schiedel, lub może innej, występuje jakaś złączka, która pozwoli na podłączenie rury spalinowej fi 60 lub fi 80 z trójnikiem systemu o średnicy Waszego komina, czyli ok 150 mm ? Zatem gdzie tu szczelność systemu? Wszystko można spieprzyć właśnie tym połączeniem.



Otóż wszystko jest w porządku, średnica króćca trójnika to 140 mm (w kominie Avant 12) ale jest on zaopatrzony w uszczelkę gumową (podobnie jest w pustaku zewnętrznym). Uszczelki te pozwalają na bezpośrednie wprowadzenie rur stalowych od koła np 60 / 100 mm. Jednak nie widziałeś nigdy komina Schiedel Avant (i być może kominów L.A.S. ceramicznych innych firm). Zresztą przyznałeś to pośrednio twierdząc wcześniej, że wyczystka w kominie nie zapewnia szczelności.

Cytat

Właśnie dlatego "odwalam" kominy systemowe ceramiczne


No, to właśnie nieładnie, skoro żadnego nie widziałeś, to "odwalasz" je w ciemno odbierając Klientom prawo wyboru pod kątem uniwersalności zastosowania danego systemu, i jego trwałości.
Napisano
Cytat

Kominiarz nie jest uprawniony do "odbioru" systemu spalinowego, czy powietrzno-spalinowego dedykowanego przez producenta kotłów. Jest to zawarte w noweli Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690




Ciekawe stwierdzenie - możesz podać konkretny paragraf który tak stanowi, bo moim zdaniem jest to rażąca Twoja nadinterpretacja.
Napisano
Cytat

...prawie nie wierzę, że rury z tworzyw sztucznych stosujesz od kilkunastu lat:-)



Tego nie napisałem. Czytaj uważniej.

Cytat

... ale jest on zaopatrzony w uszczelkę gumową (podobnie jest w pustaku zewnętrznym). Uszczelki te pozwalają na bezpośrednie wprowadzenie rur stalowych od koła np 60 / 100 mm.



Uszczelkę gumową? Wszyscy znaczący producenci rur spalinowych dla kotłów kondensacyjnych już dawno zmienili gumę na silikon, lub teflon, jako odporne na kondensat.
... a co ze średnicami 80/125 ? Jak jest wykonane łączenie rur spalinowych? - bo z opisu Waszego systemu to nie wynika (czytałem, same ogólniki).

Cytat

... odbierając Klientom prawo wyboru pod kątem uniwersalności zastosowania danego systemu, i jego trwałości.



Trwałości i uniwersalności czego?
Skoro klient na etapie "wymyślania' urządzenia grzewczego decyduje się na kocioł kondensacyjny, to wybór komina jest oczywisty - system dedykowany.
Nie ujmując nic kominom ceramicznym proponuję je do kotłów stałopalnych i kominków. Zadowolony? icon_smile.gif

Póki co, będę odwalał wszystkie ceramiczne, jako niedostosowane do warunków pracy dla kotła kondensacyjnego. Chyba, że łączenie elementów będzie wykonywane uszczelką (wiesz jaką) i ...
Wybacz.






Cytat

Ciekawe stwierdzenie - możesz podać konkretny paragraf który tak stanowi, bo moim zdaniem jest to rażąca Twoja nadinterpretacja.



Może nieco nadinterpretowałem, ale takie jest życie.
Póki co może Ty podaj mi paragraf, który dopuszcza kominiarza do dedykowanego systemu spalinowego do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania. Żaden z kominiarzy nie umiał mi go podać. Tylko dlatego, że taki system jest integralną częścią kotła i nie podlega odbiorom kominiarskim, bo jest certyfikowany razem z kotłem icon_smile.gif
Napisano
Cytat

... a co ze średnicami 80/125 ? Jak jest wykonane łączenie rur spalinowych? - bo z opisu Waszego systemu to nie wynika (czytałem, same ogólniki).


W komplecie są nożyki (okrągłe) do przycięcia uszczelki do rozmiarów pozwalających na podłączenie rur 125/80.

Cytat

Trwałości i uniwersalności czego?


Komina.

Cytat

Skoro klient na etapie "wymyślania' urządzenia grzewczego decyduje się na kocioł kondensacyjny, to wybór komina jest oczywisty - system dedykowany.


Tak, a za 10 lat (albo 5 albo 15 albo ...) gdy zachodzi potrzeba wymiany kotła a okazuje się, że inwestycji w technikę kondensacyjną nie udało się odzyskać obniżonymi rachunkami za gaz to w domu nie ma komina. Człowiek skazany jest na instalację kotła o tej samej konstrukcji (ba - ze względu na "instrukcję techniczną producenta" nowy kocioł nie powinien być innej firmy niż pierwszy kocioł) albo czeka go poważny remont związany z budową komina w domu już istniejącym (pół biedy jeśli warunki lokalne pozwalają na dobudowanie komina na zewnętrznej elewacji).

Gwoli sprawiedliwości: Oczywiście nie ma tego problemu jeśli kocioł okaże się produktem o dłuższej żywotności, ale biorąc pod uwagę NIEPOTRZEBNIE powracający z komina (sorry: z przewodu) kondensat przyspieszający degradację elementów kotła, dłuższą żywotność będzie miał kocioł do którego kondensat NIE POWRACA przynajmniej z komina (elementy kotła mają wówczas kontakt z mniejszą ilością kondensatu - tę wytracającą się na wymienniku w kotle)

Cytat

Nie ujmując nic kominom ceramicznym proponuję je do kotłów stałopalnych i kominków.


Jak zrozumieć "nie ujmując nic" skoro wciąż ujmujesz?

Cytat

Zadowolony? icon_smile.gif


Nie. Stanowczo, niezadowolony.

Cytat

Póki co, będę odwalał wszystkie ceramiczne, jako niedostosowane do warunków pracy dla kotła kondensacyjnego. Chyba, że łączenie elementów będzie wykonywane uszczelką (wiesz jaką)


Ciekawe czy zamierzasz dotrzymać słowa, biorąc pod uwagę inne sformułowania jakie w wyższych postach przedstawiłeś.

Cytat

Wybacz.


Nie mam z tym problemu.

Cytat

Może nieco nadinterpretowałem, ale takie jest życie.


Gratulujęicon_smile.gif
Napisano
Tobie za to płacą, żebyś zachwalał te kominy.
Po zmianie pracodawcy, np na producenta, lub dystrybutora kotłów kondensacyjnych, diametralnie zmienisz zdanie o kominach aktualnie Ciebie dotyczących. Znam wielu takich icon_smile.gif
Mi natomiast za to nikt nie płaci, więc jestem niezależny i mi rybka, co ludzie sobie kupią. Jednak zawsze będę stał na stanowisku, że dedykowane są górą nad wszystkimi, które próbują się przykleić do tematu.
Słowa staram się zawsze dotrzymywać, więc i tym razem nie omieszkam.
Wracając do agresywnego składu kondensatu, mam nadzieję, że wiesz coś na temat ich kwasowości. A dla nieznających tematu, chciałbym poinformować, że kwasowość kondensatu jest bardzo zbliżona do kwasowości piwa icon_biggrin.gif
To tyle.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Tobie za to płacą, żebyś zachwalał te kominy.
Po zmianie pracodawcy, np na producenta, lub dystrybutora kotłów kondensacyjnych, diametralnie zmienisz zdanie o kominach aktualnie Ciebie dotyczących. Znam wielu takich icon_smile.gif
Mi natomiast za to nikt nie płaci, więc jestem niezależny i mi rybka, co ludzie sobie kupią.




W innym temacie na tym forum piszesz:
"PISZĘ JAKO SERWISANT WŁAŚNIE TYCH FIRM" (firm produkujących kotły grzewcze - dop schiedel)
Jako serwisant tych firm masz więc żywotny interes, aby propagować (+ sprzedawać, + instalować) elementy odprowadzające spaliny z tych kotłów. Nie jest Ci więc "rybka"

Cytat

Wracając do agresywnego składu kondensatu, mam nadzieję, że wiesz coś na temat ich kwasowości. A dla nieznających tematu, chciałbym poinformować, że kwasowość kondensatu jest bardzo zbliżona do kwasowości piwa icon_biggrin.gif
To tyle.


Wiem np że rura ZWANA nierdzewną (bo mieści się w definicji stali nierdzewnej), a więc podatnej na korozję (tyle, że w mniejszym stopniu niż stal "zwykła") nie jest tak kwaśna w swoim odczynie jak współczesna rura ceramiczna. Daje to przewagę "chemiczną" elementom ceramicznym które dzięki temu reagują w kontakcie z kondensatem jeszcze wolniej.
Pozwala to na udzielenie gwarancji na komin ceramiczny na poziomie 30 lat natomiast najlepsze kominy stalowe z jakimi mamy do czynienia w Polsce mają gwarancję maksymalnie 10-letnią (m.in. Schiedel)
Napisano
Cytat

"PISZĘ JAKO SERWISANT WŁAŚNIE TYCH FIRM" (firm produkujących kotły grzewcze - dop schiedel)
Jako serwisant tych firm masz więc żywotny interes, aby propagować (+ sprzedawać, + instalować) elementy odprowadzające spaliny z tych kotłów. Nie jest Ci więc "rybka"



Jak napisałem, jestem serwisantem, a nie instalatorem. Zatem: NIE montuję, NIE sprzedaję i NIE propaguję tych czy innych systemów kominowych. Sprawdzam tylko poprawność ich doboru i montażu.
W systemie Scheidel i innych ceramicznych, nie ma możliwości sprawdzenia poprawności montażu.

Poza tym, system dedykowany z reguły kosztuje ok 100-150 PLN za 1 mb, a często też można wyprowadzić spaliny za ścianę, więc koszt nieporównywalny.
Napisano
Cytat

Jak napisałem, jestem serwisantem, a nie instalatorem. Zatem: NIE montuję, NIE sprzedaję i NIE propaguję tych czy innych systemów kominowych. Sprawdzam tylko poprawność ich doboru i montażu.
W systemie Scheidel i innych ceramicznych, nie ma możliwości sprawdzenia poprawności montażu.

Poza tym, system dedykowany z reguły kosztuje ok 100-150 PLN za 1 mb, a często też można wyprowadzić spaliny za ścianę, więc koszt nieporównywalny.


Nie mam argumentów. To, że nie wierzę, że trafiłem na serwisanta kilku firm (a więc nie etatowego pracownika Vaillant czy innej firmy - lecz na własnym rozrachunku), który nie oferuje "przy okazji" usług instalacyjnych i in. to przecież nie argument. A więc nie mam argumentów na te duże NIE.

Sprawdzenia na 100 % poprawności montażu faktycznie nie ma (jak w większości robót budowlanych tu też są roboty zanikowe - po zakończeniu montażu nie ma możliwości bezinwazyjnego sprawdzenia; ale jednak komuś się powierza wybudowanie ścian czy stropów). Na szczęście kominy ceramiczne projektuje się jako podciśnieniowe, więc potencjalna awaria komina nie będzie tak groźna dla zdrowia czy życia jak "awaria" np stropu. Sporo jednak tej poprawności można ocenić bez nawierceń czy wcinek pod powierzchnię pustaka. Najczęściej bezinwazyjne oględziny są jednak wystarczające.
Napisano
Cytat

... kominy ceramiczne projektuje się jako podciśnieniowe, więc potencjalna awaria komina nie będzie tak groźna dla zdrowia czy życia...



Zauważ też, że kotły z zamkniętą komorą spalania, a więc i kondensacyjne potrzebują kominów pracujących w nadciśnieniu. Zatem następny argument na PLUS dla moich słów, że kominy ceramiczne nie są dobre dla takich właśnie kotłów.
Dla stałopalnych owszem icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Zauważ też, że kotły z zamkniętą komorą spalania, a więc i kondensacyjne potrzebują kominów pracujących w nadciśnieniu. Zatem następny argument na PLUS dla moich słów, że kominy ceramiczne nie są dobre dla takich właśnie kotłów.
Dla stałopalnych owszem icon_smile.gif


Znowu rozmijasz się z prawdą. W tym przypadku nawet Vaillant nie przyzna Ci racji. Nawet Vaillant przestaje mówić o konieczności powrotu kondensatu do kotła gdy w projekcie jest komin powietrzno-spalinowy ZBIORCZY. Dodam, że kominy zbiorcze projektuje się w podciśnieniu. Zresztą nawet gdyby ktoś zaryzykował nadciśnieniową instalację zbiorczą to przy kominie o średnicy odpowiedniej dla np 8 kotłów w sytuacji gdy 7 lokatorów nie używa kotła (wakacje/ferie) i pracowałby tylko 1 kocioł to siłą rzeczy (przesadzona średnica jak na potrzeby pojedynczego kotła) dojdzie do rozprężenia gazów spalinowych.
Dodatkowo: podciśnienie w kominie jest bezpieczniejsze od nadciśnienia na wypadek wadliwego montażu (Twój argument przeciw murowanym kominom systemowym) lub wadliwego wyrobu (mam na myśli wyrób typu: komin). Nadciśnieniowy charakter pracy jest związany z ograniczeniem maksymalnej wysokości komina, kiedyś to było u wielu producentów ledwie 7-8 m. W kominie podciśnieniowym nie jest tak źle.
Napisano
Jedna prawda jest tylko w radiu ojca dyrektora.
Czytając Twoje posty, można doczytać się między wierszami, że przyznajesz mi rację, ale z powodu pełnienia funkcji w Schiedel, nie możesz jej głośno przyznać.
Rozumiem to.
Pozdrawiam, bez odbioru icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Jedna prawda jest tylko w radiu ojca dyrektora.
Czytając Twoje posty, można doczytać się między wierszami, że przyznajesz mi rację, ale z powodu pełnienia funkcji w Schiedel, nie możesz jej głośno przyznać.
Rozumiem to.
Pozdrawiam, bez odbioru icon_smile.gif


Żartujesz?
Mam wielką nadzieję, że NIKT Z FORUMOWICZÓW nie interpretuje moich postów w ten sam sposób jak Ty.

Może za łagodnie napisałem.
Tam gdzie pisałem , że mijasz się z prawdą lub że piszesz nieprawdę miałem po prostu na myśli, że KŁAMIESZ.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać. 
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...