bobu62 Napisano 27 lutego 2010 Udostępnij #1 Napisano 27 lutego 2010 Czy w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego jest konieczna wentylacja grawitacyjna w kotłowni? Komin kotła współosiowy wyprowadzony ponad dach. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 28 lutego 2010 Udostępnij #2 Napisano 28 lutego 2010 Jest konieczna wentylacja. Nie ma określenia jaka. Link do komentarza
miki3 Napisano 28 lutego 2010 Udostępnij #3 Napisano 28 lutego 2010 Tak, każde pomieszczenie gdzie jest choćby zawór gazu w myśl przepisów wymaga wentylacji. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 lutego 2010 Udostępnij #4 Napisano 28 lutego 2010 W zasadzie, to każde pomieszczenie, zawsze wymaga wentylacji – z zastrzeżeniem, że niektóre wymagają wentylacji „wyszczególnionej”. Link do komentarza
bobu62 Napisano 28 lutego 2010 Autor Udostępnij #5 Napisano 28 lutego 2010 Cytat Tak, każde pomieszczenie gdzie jest choćby zawór gazu w myśl przepisów wymaga wentylacji. Jak rozumiem może to być wentylacja mechaniczna? Link do komentarza
bobu62 Napisano 28 lutego 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 28 lutego 2010 Cytat Jest konieczna wentylacja. Nie ma określenia jaka. A czy moznaby przedstawić jakie przepisy to regulują? Jakiś Dziennik ustaw czy coś takiego. Link do komentarza
NOTO Napisano 7 marca 2010 Udostępnij #7 Napisano 7 marca 2010 To jak to jest jak ktoś ma piec w kuchni i ma tam tylko wyciąg okapowy ? Link do komentarza
1950 Napisano 20 kwietnia 2010 Udostępnij #8 Napisano 20 kwietnia 2010 Cytat Jest konieczna wentylacja. Nie ma określenia jaka. jest określona dokładnie jaka ma być wentylacja Panie TB,przy kotłach z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest niezamykany otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2 Link do komentarza
projekt356 Napisano 3 maja 2010 Udostępnij #9 Napisano 3 maja 2010 Cytat Jak rozumiem może to być wentylacja mechaniczna? Nie może być to wentylacja mechaniczna. Prawo budowlane stanowi o tym, że w kotłowniach nie może znajdować się wentylacja mechaniczna. Powinna być grawitacyjna. Link do komentarza
1950 Napisano 5 maja 2010 Udostępnij #10 Napisano 5 maja 2010 "Warunki techniczne jakim powonny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 170"3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.jednocześnie norma, "Kotłownie gazowe na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1"mówi, że w kotłowni powinien być niezamykany otwór wywiewny o powierzchni minimum 200 cm2, umieszcznony jak najbliżej stropu, Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 maja 2010 Udostępnij #11 Napisano 5 maja 2010 (edytowany) Pewne doprecyzowanie;- w pomieszczeniach mieszkalnych, można stosować kotły typu „C”i z ….. - bez względu na rodzaj wentylacji.- w kotłowniach (odrębnych pomieszczeniach) niestety już wymagana jest wentylacja poprzez: Cytat Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu. Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne. Dla gazu cięższego od powietrza wywiew powinien znajdować sie przy podłodze. Edytowano 5 maja 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bobu62 Napisano 5 maja 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 5 maja 2010 Cytat Pewne doprecyzowanie;- w pomieszczeniach mieszkalnych, można stosować kotły typu „C”i z ….. - bez względu na rodzaj wentylacji.- w kotłowniach (odrębnych pomieszczeniach) niestety już wymagana jest wentylacja poprzez:Dla gazu cięższego od powietrza wywiew powinien znajdować sie przy podłodze. A skąd to doprecyzowanie? Link do komentarza
1950 Napisano 6 maja 2010 Udostępnij #13 Napisano 6 maja 2010 bajbaga, może nie wprost, ale to co napisałeś, dokładnie wynika z mojego postu,bobu62, warunki techniczne mówią tylko o pomieszczeniach mieszkalnych,kotłownia nie jest pomieszczeniem mieszkalnym,a warunki jakie ma spełniać określa norma, Link do komentarza
mirrzo Napisano 7 maja 2010 Udostępnij #14 Napisano 7 maja 2010 Cytat jest określona dokładnie jaka ma być wentylacja Panie TB,przy kotłach z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest niezamykany otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2 To wymaganie dla kotłów z otwartą komorą, a więc atmosferycznychDla kotłów z zamkniętą komorą spalania wymagana jest wentylacja, ale bez względu na jej rodzaj.Reguluje to : http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type...2&numer=075 z późniejszymi poprawkami Link do komentarza
mirrzo Napisano 7 maja 2010 Udostępnij #15 Napisano 7 maja 2010 Cytat Nie może być to wentylacja mechaniczna. Prawo budowlane stanowi o tym, że w kotłowniach nie może znajdować się wentylacja mechaniczna. Powinna być grawitacyjna. To wymaganie dla kotłów z otwartą komorą, a więc atmosferycznychDla kotłów z zamkniętą komorą spalania wymagana jest wentylacja, ale bez względu na jej rodzaj.Reguluje to : http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type...2&numer=075 z późniejszymi poprawkami Link do komentarza
1950 Napisano 7 maja 2010 Udostępnij #16 Napisano 7 maja 2010 Cytat A skąd to doprecyzowanie? to doprecyzowanie wynika z tego, że gaz płynny jako cięższy od powietrza, musi mieć możliwość wyemigrowania z pomieszczenia kotłowni, Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 maja 2010 Udostępnij #17 Napisano 7 maja 2010 Jeśli chodzi o przepisy, to reguluje to przywołana w Rozporządzeniu WT w par. 176. Norma PN-B-02431-1:1999 Link do komentarza
Junkers - kotły kondensacyjne Napisano 11 maja 2010 Udostępnij #18 Napisano 11 maja 2010 Od wielu lat obowiązują budowlańców, projektantów oraz wykonawców normy:1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02)2. PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania3. PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania.Które dotyczą szczegółowo jak powinny być projektowane, budowane i użytkowane budynki, a w szczególności pomieszczenia przeznaczone na kotłownie.Oczywiście można dyskutować jak przepisy się mają do rzeczywistości. Należałoby spojrzeć na temat z punktu prawnego, naukowego, doświadczenia specjalistów oraz zdrowego rozsądku.Z punktu prawnego trzy wyżej wymienione normy „kłócą” się o rodzaj wentylacji i jej występowanie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i kotłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji.I tak w §170.1 czytamy, że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”.…3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem astosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175”.Zaś w normie o kotłowniach na paliwa gazowe możemy znaleźć zapis, że pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.Tutaj nasuwa się jednoznaczny wniosek, pomijanie wentylacji w kotłowniach z kotłami CO gazowymi z zamkniętą komorą spalania – jako że powietrze do spalania czerpią z zewnątrz jest ewidentnym naruszeniem prawa w świetle cytowanego powyżej przepisu.Z naukowego punktu widzenia: Ilość powietrza odprowadzonego z pomieszczenia jest równa ilości powietrza doprowadzonego. W przypadku instalowania w pomieszczeniu gazowego urządzenia grzewczego z otwartą komorą spalania np. kocioł CO, grzejnik wody przepływowej itp. nawiew powinien być powiększony o wielkość strumienia powietrza potrzebną do spalania. Urządzenie z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze z zewnątrz, tak więc nie potrzebne jest dodatkowe powietrze.Specjaliści, którzy projektują instalacje ogrzewcze lub pseudo-specjaliści, którzy je po prostu wykonują bez żadnych obliczeń wykonują kratki wentylacyjne w ramach własnej interpretacji przepisów. Kominiarze zaś powiedzieliby, aby wykonać kratki wentylacyjne obowiązkowo i to do tego z materiałów niepalnych, a nie z PCV. Jako podsumowanie podam pogląd na sprawę z punktu widzenia zdrowego rozsądku.O ile przepisy są przestrzegane przez wykonawców i projektantów. To niestety pseudo-specjaliści i sami użytkownicy o przepisach nawet nie wiedzą albo nie chcą słyszeć. Rozsądek dyktuje wykonanie wentylacji – zawsze może nastąpić rozszczelnienie instalacji gazowej i niekontrolowany wypływ gazu do pomieszczenia kotłowni.Kocioł może kiedyś się zepsuć a pomieszczenie szczelnie „opakowane” nie pozwoli uciec zanieczyszczeniom.Pomieszczenia, w których zainstalowane są kotły, są zazwyczaj małe i bardzo gorące. Brak wentylacji powoduje przegrzewanie się wszystkiego, dużą wilgotność w przypadku np. umiejscowienia pralni w tym samym pomieszczeniu co kotłownia, lub co najgorsze pojawienie się grzyba w narożnikach pomieszczenia.Częstym problemem jest to, że pomieszczenie które w zamyśle projektanta miało być kotłownią w rzeczywistości przez samych użytkowników stało się kotłownią-suszarnią; kotłownią-spiżarnią; kotłownią- pralnią; kotłownią-pomieszczeniem technicznym; kotłownią-łazienką lub kotłownią-„inne”.We wszystkich tych przypadkach należałoby spojrzeć do przepisów nie tylko związanych z kotłowniami, ale także spiżarniami, pralniami, pomieszczeniami technicznymi, łazienkami oraz innymi tego typu. Link do komentarza
mirrzo Napisano 11 maja 2010 Udostępnij #19 Napisano 11 maja 2010 Należy jeszcze nadmienić, ze dla gazu płynnego wszystko trzeba "postawić na głowie" Link do komentarza
igorczok Napisano 19 listopada 2012 Udostępnij #20 Napisano 19 listopada 2012 Proszę o podpowiedź, czy ja to dobrze rozumiem. Jeżeli zamontuję sobie kocioł w pomieszczeniu, które nazwę "pokój" albo "przedsionek", to nie ma żadnych wymagań co do wentylacji, a jeżeli zamontuję go w innym pomieszczeniu, które nazwę kotłownią, to jest wymagana kratka wentylacyjna?irek Link do komentarza
1950 Napisano 19 listopada 2012 Udostępnij #21 Napisano 19 listopada 2012 w każdym pomieszczeniu gdzie jest zabudowany kocioł, potrzeba spełnić warunki dotyczące wentylacji, Link do komentarza
autorushd Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #22 Napisano 24 grudnia 2012 czytam i czytam i dalej nic nie wiem :( wychodzi, że jest to kwestia interpretacji człowieka który zrobi odbiór. Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #23 Napisano 24 grudnia 2012 A skąd taki (błędny) wniosek ? Link do komentarza
autorushd Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #24 Napisano 24 grudnia 2012 Bo tak mnie uczy doświadczenie życiowe, niestety. I potem ludzie robią kratki, a jak tylko odbędzie odbiór to są zaślepiane. Nawet gdyby założyć, ze rura się może rozszczelnić , to przecież taka kratka powinna być montowana przy każdym źródle poboru, np w kuchni, jeśli jest gazowa.. Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #25 Napisano 24 grudnia 2012 Problem w tym, że bazujesz na starych wpisach, a co ważniejsze już wtedy powoływano się na stare (uchylone) przepisy. Link do komentarza
autorushd Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #26 Napisano 24 grudnia 2012 To prawda a jak jest teraz? Mam pomieszczenie z piecem kondensacyjnym. Musze robić jakąś kratkę czy nie?I od razu chciałbym koledze złożyć życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku Oby lepszego Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #27 Napisano 24 grudnia 2012 Przepisy wymagają, aby takie pomieszczenie posiadało wentylację, czyli musi mieć wlot i wylot powietrza.Dozwolony jest każdy rodzaj wentylacji - niezależnie od "napędu, czy też sposobu (wywiewna, nawiewna, zrównoważona).Jednak przepisy wymagają, aby powietrze usuwane nie "przechodziło" przez pomieszczenia "czyste".Życzę mniej "rozsterek" przy budowie i wszystkiego co najlepsze teraz i zawsze. Link do komentarza
demo Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #28 Napisano 24 grudnia 2012 (edytowany) Cytat Przepisy wymagają, aby takie pomieszczenie posiadało wentylację, czyli musi mieć wlot i wylot powietrza. Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową . Edytowano 24 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #29 Napisano 24 grudnia 2012 Nie mam możliwości aby był wylot a nie było wlotu Z tym, że wlot to może być szpara pod drzwiami. Link do komentarza
r-32 Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #30 Napisano 24 grudnia 2012 Cytat Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową . ...dalej nie gorzej Fizyka na poziomie podstawówki się kłania ... sorry nie mogłem sie powstrzymać ...Pozdrawiam świątecznie Link do komentarza
autorushd Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #31 Napisano 24 grudnia 2012 (edytowany) Panowie, to mam jeszcze 2 pytania dla kotła kondensacyjnego:1) Czy miejsce montażu musi mieć jakąś specjalna kubaturę? 6,5m32) Czy w tym samym pomieszczeniu mogę zamontować rekuperator? Edytowano 24 grudnia 2012 przez autorushd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
kalumet Napisano 24 grudnia 2012 Udostępnij #32 Napisano 24 grudnia 2012 Cytat Panowie, to mam jeszcze 2 pytania dla kotła kondensacyjnego:1) Czy miejsce montażu musi mieć jakąś specjalna kubaturę? 6,5m32) Czy w tym samym pomieszczeniu mogę zamontować rekuperator? u mnie kocioł został zamontowany w pomieszczeniuktóremu dużo brakuje do wymaganej kubaturytak było w projekcieu mnie odbiór odbył się bez wizytyale na wszelki wypadek nie montowałem drzwi do pom gospmyślę, że reku możesz spokojnie zamontowaćja mam obok turbinę z DGPw pom gosp mam wyciąg z WM, drzwi są podniesioneaby powietrze bez problemu do niego napływałogdym teraz się budował to zrezygnowałbym całkiem z gazu na rzecz prądu Link do komentarza
demo Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #33 Napisano 25 grudnia 2012 (edytowany) Cytat ...dalej nie gorzej Fizyka na poziomie podstawówki się kłania ... sorry nie mogłem sie powstrzymać ...Pozdrawiam świątecznie Masz rację , ale ta fizyka kłania się tobie . Jak piszesz takie głupoty to pozdrowienia wsadź sobie w 4 litery ty fizyku od siedmiu boleści .Jestem tylko co po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowej więc wiem jakie są wymagania . Cytat Nie mam możliwości aby był wylot a nie było wlotu Z tym, że wlot to może być szpara pod drzwiami. Jasne że może być szpara pod drzwiami i inne nieszczelności ale nie musi i w wymaganiach tego nie ma . Ja na ten przykład mam idealnie uszczelnione pomieszczenie w którym znajduje się piec kondensat na gaz ziemny .Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku . Edytowano 25 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #34 Napisano 25 grudnia 2012 (edytowany) Cytat u mnie odbiór odbył się bez wizyty Odbył się bez wizyty bo pełną odpowiedzialność za zgodną z przepisami zabudowę ponosi osoba uprawniona i prowadząca inwestycję a inspektorat może ale nie musi skontrolować prwwidłowość wykonania instalacji w czasie jej wykonywania lub po . Dlatego zgłasza się ją na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji . Edytowano 25 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
r-32 Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #35 Napisano 25 grudnia 2012 Cytat Masz rację , ale ta fizyka kłania się tobie . Jak piszesz takie głupoty to pozdrowienia wsadź sobie w 4 litery ty fizyku od siedmiu boleści .Jestem tylko co po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowej więc wiem jakie są wymagania .Jasne że może być szpara pod drzwiami i inne nieszczelności ale nie musi i w wymaganiach tego nie ma . Ja na ten przykład mam idealnie uszczelnione pomieszczenie w którym znajduje się piec kondensat na gaz ziemny .Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku . Zwracam honor - brałem Twoj przykład jako prop/but.(domyślnie )Gaz ziemny akurat jest lżejszy od powietrza , bo cała reszta propanów ,butanów , ich mieszanek , LPG itd - są sporo cięższe od powietrza - nie uniosą sie pod stropDlatego większość podziemnych parkingów nie wpuszcza samochodów z lpg. - wentylacja graw. nie usunie tych gazów w razie wycieku. ...konsekwentnie pozdrawiam świątecznie Link do komentarza
autorushd Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #36 Napisano 25 grudnia 2012 Cytat Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku . Tym mnie ucieszyłeś pozdrawiam Link do komentarza
bajbaga Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #37 Napisano 25 grudnia 2012 Cytat Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową . To nie ma wentylacji, a przepisy jasno mówią o wentylacji .Jak coś ma wylatać, to skądyś musi wlatać - zwłaszcza przy WM. Link do komentarza
demo Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #38 Napisano 25 grudnia 2012 (edytowany) Jeżeli nie ma mowy o nawiewie więc pewno się zakłada że nawet przy idealnie szczelnej kotłowni wystąpi zjawisko wentylacji jednym i tym samym otworem . Powietrze z zanurzonej we wodzie butelki wyleci a tym samym otworem wpływa woda . Wentylacja jednootworowa , czy jakoś tak . Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła . Edytowano 25 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #39 Napisano 25 grudnia 2012 Ale w tej samej butelce nie zanurzonej w wodzie, nie będzie ruchu powietrza, czyli nie będzie wentylacji.Tam siłą (w tej zanurzonej butelce) "napędową" jest dyfuzja, która nie jest wentylacją. Link do komentarza
r-32 Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #40 Napisano 25 grudnia 2012 Cytat Jeżeli nie ma mowy o nawiewie więc pewno się zakłada że nawet przy idealnie szczelnej kotłowni wystąpi zjawisko wentylacji jednym i tym samym otworem . Powietrze z zanurzonej we wodzie butelki wyleci a tym samym otworem wpływa woda . Wentylacja jednootworowa , czy jakoś tak . Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła . Coooo ? Ty chyba jednak nie chodziłeś na fizykę Link do komentarza
Karlsen Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #41 Napisano 25 grudnia 2012 (edytowany) Brzmi jak synonim odbytu . Takie skojarzenie. Edytowano 25 grudnia 2012 przez Karlsen (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #42 Napisano 25 grudnia 2012 Idąc dalej za tym skojarzeniem,... ruch gazów odbywa się w jedną stronę Link do komentarza
retrofood Napisano 25 grudnia 2012 Udostępnij #43 Napisano 25 grudnia 2012 Cytat Idąc dalej za tym skojarzeniem,... ruch gazów odbywa się w jedną stronę Dzisiaj sprawdziłem. Zgadza się. Link do komentarza
janekluki Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #44 Napisano 26 grudnia 2012 Cytat To jak to jest jak ktoś ma piec w kuchni i ma tam tylko wyciąg okapowy ? wentylacja musi być jesli masz w domu wentylacje grawitacyjną to w kotłowni też grawitacja ,jak masz mechaniczną to musi być mechaniczna ale tyczy sie to jesdynie kotłów klasy C inny przepis wyrazie mówi iż w budynku gdzie jest wentylacja mechanicznia niedozolone jest aby była grawitacyjna wiec wszytko jasne Link do komentarza
demo Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #45 Napisano 26 grudnia 2012 (edytowany) Cytat Tam siłą (w tej zanurzonej butelce) "napędową" jest dyfuzja, która nie jest wentylacją. Jaka tam dyfuzja . To zwykła siła wyporu czyli różnica ciężaru powoduje ucieczkę powietrza . Dyfuzja to mieszanie i przenikanie cząsteczek .W każdym razie gaz ziemny z pewnością wyleci przez ten jeden otwór wentylacyjny i nie potrzeba mu do tego przeciągu .-retrofood- to sprawdzał i niech powie czy w tym momencie musiał zrobić wdech ? . Cytat Coooo ? Ty chyba jednak nie chodziłeś na fizykę Masz rację nie chodziłem na fizykę , bo ja uczyłem się fizyki . Ty zapewne w czasie gdy uczyli fizyki chodziłeś na wagary . Edytowano 26 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
r-32 Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #46 Napisano 26 grudnia 2012 Cytat Jaka tam dyfuzja . To zwykła siła wyporu czyli różnica ciężaru powoduje ucieczkę powietrza . Dyfuzja to mieszanie i przenikanie cząsteczek .W każdym razie gaz ziemny z pewnością wyleci przez ten jeden otwór wentylacyjny i nie potrzeba mu do tego przeciągu .-retrofood- to sprawdzał i niech powie czy w tym momencie musiał zrobić wdech ? . Masz rację nie chodziłem na fizykę , bo ja uczyłem się fizyki . Ty zapewne w czasie gdy uczyli fizyki chodziłeś na wagary . ...gaz wyleci wentylacja jednootworową stworzoną specjalnie i TYLKO do jego wywiewu A Ty dalej nie Masz wentylacji "Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze." Link do komentarza
autorushd Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #47 Napisano 26 grudnia 2012 Albo nawiew albo szczelina pod drzwiami. Innej opcji nie ma. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #48 Napisano 26 grudnia 2012 (edytowany) Cytat "Wentylacja ? jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze." ale jednootworowo też się da mam nadzieje że inne decyzje demo które podjąłeś podczas budowy mniej przemyślałeś...bo widzę że im bardziej nad czymś się głowisz, tym gorsze efekty... Edytowano 26 grudnia 2012 przez adiqq (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #49 Napisano 26 grudnia 2012 (edytowany) Heh , a nad czym się głowię ? i jakie decyzje masz na myśli ? , bo nie bardzo wiem o co chodzi . Edytowano 26 grudnia 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 26 grudnia 2012 Udostępnij #50 Napisano 26 grudnia 2012 Cytat Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła . to mi wygląda na efekt głebokich przemyśleń, biorąc pod uwagę że nie będzie nawiewu Link do komentarza