  1. Odwołując się do tego konkretnego przykładu i technologii - odsyłam do karty technicznej tej zaprawy (mowa tu o systemie weber.therm BASIC ). W opisie mowa o optymalnej gr. warstwy zbrojącej 3 mm. Cytuję z instrukcji "Zaprawę szpachlową weber KS121 nakładać na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Jeśli grubość naniesionej warstwy szpachlowej jest niewystarczająca należy nanieść drugą warstwę grubości około 1 mm. Następnie wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą szpachlową." W celu uzupełnienia. Cytat z Wytycznych wykonawstwa....str. 19.. (STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ) "Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.". Pierwszy sygnał - kierownik zauważył nieprawidłowość.
  2. To nawet nie w tym rzecz. Izolacyjność akustyczna drzwi to problem bardziej złożony niż samo ocieplenie. Proszę kierować się wartościami podanymi przez producenta. Zapraszam do lektury np. od zdania - "Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną drzwi". Dla zobrazowania istoty sprawy - odczucia organizmu w zależności od źródła dźwięku - strona 35. dokumentu pdf.
  3. Powinna być różnica kilku dB przez analogię do oferty np. STOLBUD drzwi wejściowe wewnętrzne Orion - skrzydło gr. 57 mm, Rw 42 dB drzwi wejściowe wewnętrzne Presa - skrzydło gr. 46 mm, Rw 36 dB (tu jeszcze izolacyjność zalezy od progu) Zaznaczam, że są to drzwi drewniane a nie stalowe, ale prawdopodobnie róznica w izolacyjności będzie analogiczna. Tu przykładowo drzwi Dioryt - izolacyjność alustyczna juz tylko 32 dB, ale konstrukcja podobna a wypełnienie identyczne jak w Twoim opisie. Moim zdaniem te kilka (jesli nawet nie kilkanaście) dB da sie we znaki - będziesz wszystko słyszał z klatki schodowej.
  4. System to pojęcie względne i w zasadzie można do tego słowa podpiąć nawet system zmywania podłóg - a skończy się na wiadrze z wodą i mopie. Proszę bardzo - Schomburg - proszę otworzyć wybrane pliki PDF Remmers - Wielofunkcyjne hydroizolacje dwuskładnikowe Remmers - bitumiczne powłoki grubowarstwowe 1 Remmers - bitumiczne powłoki grubowarstwowe 2 Jedno z rozwiązań Deitermann (WEBER) Tutaj kolejne rozwiązania tego producenta I coś na dokładkę - Produkty do izolowania i renowacji budowli Henkel/marka Ceresit Grubowarstwowe masy uszczelniające Izolacje cementowe A na koniec - patrz ostatnie zdanie Barbossy
  5. Prawdopodobnie producent nie da gwarancji przekracającej 30 lat. Można też spotkać się z warunkami gwarancji 15 lat. Icopal też daje imienną gwarancję na 15 lat. Przez analogię - niektóre domy kryte papą mają już 40 lat. W przypadku papy jednak łatwiej o naprawę przecieków.
  6. Jest trochę pomysłów już zrealizowanych. I tak bez końca
  7. Skoro wspomniał Pan o opinii kobiety (znaczący czynnik w kwestii wyboru ) - zapraszam do wypowiedzi PŁEĆ PIĘKNĄ.
  8. Generalnie jest tak - ja szukałem w googlach tej usługi u różnych usługodawców ciepłowniczych i rozbiezności są spore. Przykładowo 65 za opróżnienie i 120 za napełnienie (z podziałem na instalacje do 200 KW) i powyzej. Potem znalazłem stawki jeszcze wyższe. Na początku - i to chyba najtańsza usługa było 80 PLN za komplet. I tak od firmy do firmy - aż dochodzę do wniosku, że Pana "przeciwnik" przyjął ceny w miarę do zaakceptowania - tylko pytanie - czym się kierował - czyli 0,11 r-g a tu nagle 80. Czemu nie 100 ani nie 60. Można mu przedstawić mój pierwszy link ze stawka 80 za wszystko - może zmięknie. Może niech zejdzie z tej usługi a doliczy sobie na czym innym - żeby nikogo nie raziło w oczy. Jak Pan znajdzie coś w tych katalogach Katalogi – KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych – KNK: Katalog Norm Kosztorysowych – KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych – KNR–W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB – NNRNKB: Uzupełnienia do KNR – KNR 901...: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS – KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT – KNR BC-03: Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów SCHOMBURGINDUTEC – KNR BC-01. Roboty budowlane w systemie YTONG – KNR BC-02. Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG – KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD – KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN – KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych – KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych – KNNR -W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB – KNP: Katalog Norm Pracy – BISTYP: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH – BISTYP: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH – KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych – KJNZMB: Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych – NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej – KPRR: Katalog Pracochłonności Robót Remontowych – TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich – KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych – ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne – ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych – KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych – Katalog norm czasu dla prac leśnych Część nie dotyczy sprawy ale samych KNR jest kilka.
  9. Otóż to - zgadzam się z TOBĄ - pytałem więc - czemu ciągle widzę KCK?? Stawki tej akurat usługi i innych nie ujętych w KNR trzeba rozpatrywać indywidualnie - uśrednić cenę usługi, a wcześniej to ustalić między stronami. Można jeszcze "podeprzeć" sie TYM.
  10. Jest tu - pozycja 21 Wychodzi 80 PLN netto czyli by się zgadzało z tym. Ale w przytoczonym kosztorysie jest jeszcze dodatkowo pozycja 22 Sprawdzanie instalacji podczas napełniania i kolejne 80 PLN netto. Natomiast na stronie wybranego usługodawcy w moim wcześniejszym poście - LINK całość usługi ze spuszczeniem i napełnieniem to 80 PLN. Reasumując - Pana kosztorysant policzył sobie 2x drożej -zgaduje bo pewno nie w ciemie bity i liczyć potrafi.
  11. Skąd to KCK????? Była mowa o KNR. A tutaj kalkulacja własna - pozycja 65 z przykładowego kosztorysu. I pozycja 1 z kolejnego ślepego kosztorysu - znowu kalkulacja własna. Kolejny kosztorys - ofertowy - roboty demontażowe poz. 1 i znowu kalkulacja własna. Cena netto za usługę spuszczenia+napełnienia+kontrola po spuszczeniu na przykładzie wybranego usługodawcy. Do czegoś trzeba się dowiązać. Jeżeli jego cena jest wyższa niż przyjęta na rynku to tniemy.
  12. Trzeba zatem usiąść do stołu i znaleźć kompromis. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozdział 2. § 5. 1. I to tyle w sprawie kompromisu.
  13. Katalogi Cen Kosztorysowych - to wprowadzono w 1969r a potem kolejno modyfikowano przez KNR i nie tylko. Miał do wyboru aż TYLE katalogów a wybrał coś ze starej skrzyni na stryszku TU są przepisy prawne obowiązujące. Może ktoś ma ochotę doszperać się w nich KCK??.
  14. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 93. 1. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej. 3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu. Zrozumiałem raczej, że okap jest dodatkiem do istniejącej kratki.
  15. Wszystko być może, ale kto tak robi ???? - a poza tym przed chwilą czytałem, że ciągnie tylko z obszaru samej kuchni i o kubaturze nia ma co mówić . Nie szukajmy na siłę. Zweryfikuję swoją wypowiedź do słów - nie zdarza się raczej (zamiast nie może)....dalej bez mian.
  16. Wszystko się zgadza, nie mniej jednak okap jest, jakby nie było, urządzeniem do "wymiany powietrza" i w pewnym stopniu w czasie aktywności wpłynie na ruch powietrza w pomieszczeniu. Nie może być natomiast jedynym urządzeniem do zapewnienia tej wymiany. Do kubatury nawiązałem przez analogię do m3, które to wyrażają objetość/kubaturę - siłą rzeczy.
  17. Specjalnie podałem ten link http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco/znak-ce.html Z lewej strony jest mowa o kotłach o mocy od 17 do 50 kW. Przykład nr 2 http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg/znak-ce.html Mowa o kotłach o mocy od 9 kW do 50 kW. Wystarczy przeczytać Deklaracja Zgodności......i aż do samego dołu (załączony obrazek). To jeśli chodzi o obrót na terenie UE. To natomiast jeśli chodzi dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 881 art 10. 1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. Trochę zachodu sie tu robi, nie wiem czy nie lepiej kupić u producenta.
  18. Zakładam, że to pytanie ma na celu rozbudzenie umysłu wieczorową porą. Równie dobrze można zapytać - w jakim celu samochód ma aktualne badanie dopuszczające do ruchu po drogach publicznych ? Ale do rzeczy - proszę na początek przeczytać informacje zawarte w poniższych linkach. Zanim kocioł dopuszczono do obrotu http://www.firma-mering.pl/ce.htm#Deklarac...0Zgodno%C5%9Bci Z czego to wynika http://www.udt.gov.pl/HTML/files/file/97-2...rnet%281%29.pdf od strony 26. http://www.oznaczenie-ce.pl/index.php?s=2 Kolejny kocioł- zanim wejdzie do obrotu trzeba się sporo nachodzić http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco/znak-ce.html Reszta to już czysta dedukcja
  19. Proszę 500 m3/h podzielić na wartość wyliczoną 33 m3. Wtedy wynikiem bedzie ilośc wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę czyli w zaokrągleniu 15. Wartości 500-600 są bardzo popularne w okapach ze względu na wydajność silnika na ostatnim biegu jak się nie mylę. Pozostałe kryteria to już kosmetyka
  20. Dobry tok myślenia Segmentowe np z oferty FAKRO http://www.fakro.pl/schody_strychowe/segme...niane/index.php Nożycowe np. z oferty FAKRO http://www.fakro.pl/schody_strychowe/nozycowe/index.php Proszę bardzo, jak Pani bezpiecznie pnie się na strych i to z jedna ręka zajętą. To samo dotyczy schodów segmentowych
  21. W moim prostym toku myślenia listwa przypodłogowa ma estetycznie zamaskować połączenie płaszczyzny pionowej z poziomą. przykład ze słupem Listwa ochronna natomiast ma stanowić linię, nazwijmy to, dylatacyjną na połączeniu posadzki wykonanej z dwóch materiałów lub na połączeniu posadzki układanej w różnych kierunkach. Listwy przypodłogowe i cokołowe można wykorzystać jako maskownicę do prowadzenia przewodów instalacji audio etc. (jak na zdjęciu).
  22. Rozwijając temat, proszę doczytać TUTAJ - rozwiązanie w zasadzie jednoznaczne z propozycja bajbaga. Zamiast otworów w drzwiach do łazienki trzeba zrobić podcięcie. Wynika to z dużej powierzchni otworu zapewniającego dopływ powietrza w drzwiach łazienki - 200 cm2 - czyli podcięcie 2,5 cm przy drzwiach 80 cm. Drzwi do pokoju musza mieć jedynie 80 cm2 otworu. Tu już na 2 sposoby - otwory albo podcięcie 1 cm. Powtórzyłem treść zawartą w poprzedniej wypowiedzi. W zasadzie nie ma czego już uzupełniać. Chyba za wolno edytowałem.
  23. Czemu ma służyć ta odpowiedź???? Chętnie pomogę w edycji postu.
  24. Na tym forum pod tym linkiem jest dyskusja o oświetleniu schodów. Od postu 12 już widać efekty pracy na zdjęciach.
  25. Jest w czym wybierać. Schneider ma 10 serii podtynkowych w ofercie. Zawsze można pójść dalej i się zatracić Berker - seria 1930 - jak u babci w starej chałupinie. Krok dalej to już inny rodzaj ekstrawagancji - Swarovski na wyciągnięcie ręki Dobrze już, jesteśmy na ziemi w hurtowni elektrycznej.
×
×