Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji


Recommended Posts

Napisano
Cytat

A kanały nawiewne? Nie robi Pan? Zawsze tylko oknem jak za króla Ćwieczka? Przecież hałas z ulicy, ...




Ja tylko przypominam, że od kilku lat prawo zabrania nawiewu przez „nieszczelne” okno.
90% nawiewników umieszcza się w ościeżnicy okien, a same nawiewniki mogą też być w wykonaniu akustycznym czyli tłumiącym hałas.

Widzę za to, że TB idzie w zaparte i udowadnia, że miał na myśli kanały nawiewne, czyli odległość od nawiewnika ściennego do frontu ściany.

Jeśli tak jest, to nie wyobrażam sobie, aby tego odcinka nie czyścić – nawet jeśli są zamontowane filtry na „czerpni”, ale z reguły filtr jest częścią nawiewnika, a ten montowany jest od strony pokoju, a nie elewacji.
Takie rozwiązanie wymusza czyszczenie tego kanału nawiewnego – choćby przy okazji wymiany tego filtra.
Napisano
Cytat

W tradycyjnie-poprawnie wybudowanych domach a jest ich jak na razie większośc w Polsce kanały nie są potrzebne ,wianie i hałas nie jest odczuwalne dla użytkowników .
Nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek filtrowania , powietrza też oraz innych wynalazków to jest odgradzanie się od otaczającego nas świata co równa się z obniżeniem odporności i narastającą utrudnioną egzystencją człowieka -uzależnianie się prowadzi do destrukcji .


To są Pana opinie, na szczęście będzie ubywać takich "tradycyjnych" - Nic dziwnego, że tak wysokie są koszty eksploatacyjne i kiepska wentylacja. Do tego trzeba rozumieć fizykę. Wentylacja "grawitacyjna" ocieplanie za ścianą, kotłownie - to raczej udar umysłowy nie fizyka.
Co do większości – nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że większość ma rację, są dane CO2 w pomieszczeniach ( szkoły, domy, mieszkania, przedszkola) czy nie „robili ich Pana znajomi” po Pana szkole??? Ale Pan może… jedzcie gów… miliardy much nie mogą się mylić!
Przechodząc do tematu… czy może Pan jasno odpowiedzieć :
Cytat

Czy w domach jednorodzinnych czyszczenie kanałów (klimatyzacji kanałowej lub wentylacji) jest bezproblemowe? Jak to się robi?

Napisano
Cytat

Piszemy o czyszczeniu kanałów nawiewnych! Inspekcja kominiarska to nie to samo co czyszczenie, a w aspekcie pytania oraz zdrowia, tak naprawdę odgrzybianie.
Nie ma potrzeby czyszczenia kanałów nawiewnych do wentylacji.
Jeżeli chodzi o wentylacyjne wywiewne - też kominiarz ich nie odgrzybia.
Nie jest też zabronione czyszczenie w/w kanałów.




Zmienia Pan tor dyskusji w zależności od pytań, na które celowo unika Pan odpowiedzi.

U mnie w bloku kominiarz sprawdzał kratki wyciągowe w kuchni i w łazience z czujnikiem ciągu. Kanałów nawiewnych nie mam ponieważ to wentylacja grawitacyjna. Nie będzie mi sprawdzał stanu uszczelek w oknach, nawiewników nie mam.


Nie mówimy poza tym o odgrzybianiu a o zapewnieniu poprawnej siły ciągu. Przynajmniej ja o tym nie myślałem przytaczając obowiązki kominiarza - to logiczne.

Poza tym to kolejna Pana odpowiedź wytrącona z kontekstu.

Nawiazując do czyszczenia kanałów wentylacji/klimatyzacji.

Jest wiele firm, które zapewniają usługę czyszczenia kanałów wentylacji/klimatyzacji.

Przykładowa oferta w linku.
Napisano
Cytat

Zmienia Pan tor dyskusji w zależności od pytań, na które celowo unika Pan odpowiedzi.


Praktyka nagminnie stosowana przez TB :foch:, tak stara jak jego obecność na forach wszelakiej maści angry.gif
Napisano
Cytat

Zmienia Pan tor dyskusji w zależności od pytań, na które celowo unika Pan odpowiedzi

Dziwne… o to właśnie chciałem zapytać.
Autor pytania ( proszę spytać) – pisze o czyszczeniu kanałów KLIMATYZACJI i wentylacji… chodzi więc o zdrowie, nie drożność przy spalaniu. Chodzi o odgrzybianie! Stąd i klima. Kominiarzowi nic do takich systemów i takiej działalności. Odgrzybia się kanały mokre ( nawiew klimatyzacji) w nawiewie wentylacji wywiewno nawiewnej nie stwierdzono zagrzybienia.
Dr Krogulski z zajmujący się powietrzem w PZH badał zawartość jtk/m3 przy cofkach z wentylacji naturalnej ! Czy wie Pan dlaczego cofka z kanałów mokrych wentylacji naturalnej jest niezdrowa? Wyłącznie chodzi o aspekt zarodników grzybów strzępkowych. Przy cofce z okapu kuchennego zawartość w/w zarodników w kuchni przekracza 1500jtk/m3 ( 100 PN uważa za skażenie)
Pisząc o „czyszczeniu” kanałów W ASPEKCIE PYTANIA nie chodziło mi o drożność a o zdrowie!!!
Po co więc wciągać w to kominiarzy? Po co odchodzić od tematu? Nie można prosto i jasno?
Intencje pytającego wg mnie są jasne – Intencje zmieniających temat i czepiających się słówek również.


Cytat

Praktyka nagminnie stosowana przez TB :foch:, tak stara jak jego obecność na forach wszelakiej maści angry.gif


Może tak coś w temacie? Przesadziłem...?
Napisano
Gwoli ścisłości, prawie 2 lata temu zadano pytanie – przytaczane teraz przez TB na poparcie „czegoś” (bo nie wiadomo czego):

Cytat

Czy w domach jednorodzinnych czyszczenie kanałów (klimatyzacji kanałowej lub wentylacji) jest bezproblemowe? Jak to się robi?



Pierwsza odpowiedź TB po 9 miesiącach (wcześniej nie mógł się produkować, bo był 2 lata zbananowany):

Cytat

Zapraszam! Jak ktoś ma ochotę przebadać kanały miękkie izolowane 60-80mm nie czyszczone, pracujące 15 i więcej lat.
Nikt nie czyścił wentylacji naturalnej w domach - choć tam zjawisko cofki z kanałów mokrych było powszechne.



Dalsze wywody (odpowiedzi niby na temat) obracają się wokół wentylacji, trójników, central wentylacyjnych – ani śladu o klimatyzacji i czyszczeniu jednego lub drugiego.
Po blisko 2 latach od zadania pytania TB w odpowiedzi na zadane pytanie pisze:

Cytat

Mam dwa pytania...
- ile razy do dziś Pan czy Pana rodzice czyścili kanały wentylacji naturalnej?
- czy zna Pan w ogóle kogoś kto to robił?



Jako komentarz:

Cytat

Praktyka nagminnie stosowana przez TB :foch:, tak stara jak jego obecność na forach wszelakiej maści angry.gif


Napisano
Od słowa do słowa i mamy następujace wnioski:

przewody klimatyzacji należy czyścić
wentylacja grawitacyjna nie ma kanałów nawiewnych - nie licząc rozszczelnienia okien i nawiewników
kominiarz jest potrzebny wszędzie tam, gdzie są kominy
odpowiadamy tylko na pytania zadane przez załozyciela bo potem niektórzy gubią watek i trzeba ich wielokrotnie cytować - inaczej pamięć im szwankuje.
Napisano
Cytat

Od słowa do słowa i mamy następujace wnioski:

przewody klimatyzacji należy czyścić
wentylacja grawitacyjna nie ma kanałów nawiewnych - nie licząc rozszczelnienia okien i nawiewników
kominiarz jest potrzebny wszędzie tam, gdzie są kominy
odpowiadamy tylko na pytania zadane przez załozyciela bo potem niektórzy gubią watek i trzeba ich wielokrotnie cytować - inaczej pamięć im szwankuje.


Właśnie!
Napisano
Cytat

wentylacja grawitacyjna nie ma kanałów nawiewnych -

PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW –„nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji” Tak więc i nie ma kanałów nawiewnych do wentylacji grawitacyjnej, bo po prostu nie ma takiej wentylacji.
Coraz częściej wykorzystujemy kanały styropianowe OMEGA do "doprowadzenia" świeżego powietrza do pokojów w blokach. Ma to zalety zwłaszcza w "starej substancji" z piecami kaflowymi. Gdy nie ma grzejników pod oknem nawiewnik jest, delikatnie pisząc, bardzo mało komfortowy. Tak więc są kanały nawiewowe w wentylacji naturalnej i tylko szkoda, że tak mało wykorzystywane.
Napisano
Cytat

PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW ??nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji? ....


pacz pan szkodnika i wykształciucha pan cytujesz

a ja zacytuję tu piekarza Barbossę - nie jeden dr gada głupoty lub/i manipuluje nomenklaturą

to tak jak nie ma ogrzewania elektrycznego czyli grzejników elektrycznych z regulatorami, tylko jest (el) niecentralne zadaniowe
Napisano (edytowany)
Skoro już cytujemy dr J. Sowę, to dlaczego nie przytoczyć tego co akurat w temacie (czyszczenia) – z Wykładu 13:

Cytat

Przewody wentylacyjne

Projektowanie, wykonanie:

– należy unikać stosowania przewodów elastycznych (trudno się je
czyści
),
– usztywnienie wewnętrzne przewodów wykonywane tak, aby brud
się na nich nie zbierał
,
– należy zwrócić uwagę na ryzyko wykraplania wilgoci wewnątrz >
izolacja z zewnątrz,
odpowiednia liczba otworów rewizyjnych do czyszczenia.
– czystość w czasie transportu, magazynowania i montażu
– kontrola szczelności po wykonaniu

Eksploatacja, konserwacja i przeglądy

– Kontrola czystości i szczelności,
czyszczenie (na sucho lub na mokro czasami z dodatkiem
środków dezynfekujących) sprężone powietrze



icon_biggrin.gif

dopisałem:

Ps. Cytat z wykładu zatytułowanego „Realizacja wymaganej jakości powietrza w pomieszczeniach” Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW –„nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji”



Jak to się ma do słów "wentylacja grawitacyjna" rozpowszechnianych na wielu stronach poświęconych tej właśnie wentylacji.

Wielkie to uproszczenie, a jeszcze większym jest uznawanie jednego cytatu za definicję powszechną.

Co zatem zrobić z TYM artykułem????

albo z TYM?

Ciekawe jest też to zdanie: "Zanim zajmiemy się wentylacją mechaniczną chciałbym kilka zdań poświęcić wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną." z BLOGU.

Idąc dalej tym tropem. Wentylacja w przepisach. Proszę wyszukać fragmenty o wentylacji grawitacyjnej.
Napisano
Cytat

PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW ??nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji? Tak więc i nie ma kanałów nawiewnych do wentylacji grawitacyjnej, bo po prostu nie ma takiej wentylacji.



To skąd się wzięło pojęcie "cofka" o której wiemy że jest szkodliwa i Pan trąbi o tym na forach.

Jeżeli coś wchodzi (powietrze) to musi też coś wyjść ,inaczej budynek pęknie jak bańka mydlana.

Cofka to "dziki kanał nawiewny" zrobiony przez naturę .
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Cofka to "dziki kanał nawiewny" zrobiony przez naturę .

Raczej przez błędy w wykonywaniu instalacji wentylacji naturalnej - zbyt szczelne okna itp, lub częściej przez łączenie wentylacji naturalnej z mechaniczną ( okap w kuchni czy wentylator w łazience) - dziki? sam nie wyrósł. Ale jak Pan sam widzi ( aspekt pytania) w wentylacji naturalnej występują zagrzybione kanały nawiewne i nie słyszałem by je odgrzybiano .
  • 2 tygodnie temu...
Gość adiqq
Napisano
jak ja lubię takie dyskusje....

dla mnie temat "czyszczenie kanałów WM" to jest jak z Yeti - wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go nie widział....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .    
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.   
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi. 
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej. 
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.