Witam wszystkich,

proszę o pomoc bo nie wiem co robić.

Mam położoną więźbę ( też nie do końca - bo brakuje paru elementów typu np. jętki albo wiatrownice ) i położoną membranę.
Wczoraj po deszczu zauważyłam, że na styku membrany z więźbą tj.Krokwiami zaczynają pojawiać się zacieki na Krokwiach i membrana jest w tym miejscu mokra. Po dotknięciu ręką zostaje woda na dłoni.

Obawiam się czy to nie jest jakiś błąd przy kładzeniu membrany?
Membrana nie jest w żadnej sposób sklejona, ani taśmami ani klejem na łączeniach ani w miejscach gdzie została do membrany przybita Kontrłata.

Ponadto ekipa chce już kłaść dachówkę.

Co robić?
Link do komentarza
Cytat

Więźba jest cała mokra, więc nie wiem czy to tak może być.


Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??




No jednak nie do końca, bo membrana ma nie tylko wyprowadzać wilgoć z wnętrza budynku, ale też zapobiegać przenikaniu wilgocie do wnętrza. A ponadto membrany powinny być połączone ze sobą albo pasami klejącymi, albo specjalnymi taśmami do klejenia.
Link do komentarza
Najlepiej jakbyś zrobiła kilka fotek jak to wygląda w realu i zamieściła tu. Można będzie wtedy powiedzieć coś bardziej konkretnego, bo widzę że Cię ten temat bardzo męczy.
Pytasz o jakiegoś eksperta, a masz przecież pod nosem Kierownika Budowy, to on jako pierwszy powinien skomentować tą robotę.
Link do komentarza
Czyli Kierownik może być stronniczy a to dobre nie jest rozwiązanie.
Z fotek jakie tu pokazałaś wg mnie jest wszystko ok. Membrana nie jest luźna, zakłady są dobre, nawet w kilku miejscach są większe niż powinny.
Membrana powinna być jak najszybciej przykryta (producenci dopuszczają w większości do 3 miesięcy pozostawienie membrany bez pokrycia docelowego) aby promienie słoneczne jej nie uszkodziły.
A te zacieki spowodowane są na pewno zacinającym deszcze czyli za to odpowiedzialny jest wiatr co ten deszcz "wbił" w membranę. Na krokwi jest przybita kontrłata i ona stawiła jakby zaporę dla deszczu a wiatr już swoje zrobił. Przy swobodnym padaniu woda nie powinna przedostać się przez membranę.
Link do komentarza
Mhtyl powiedział chyba wszystko w tym temacie
wcześniej pisałem że wszystko jest ok i żebyś nie panikowała
membrana jest położona prawidłowo
zakłady są zrobione na 200%
jeszcze raz napiszę -membrana nie jest ochroną od deszczu
od tego masz pokrycie docelowe - blacha , dachówka czy co tam masz w projekcie...
na siłe szukasz dziury w całym ..... icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.


To trochę ten dekarz nieteges, bo powinien powiedzieć, że wstępne krycie jest ważniejsze niż docelowe.
A najlepsze wstępne krycie jest pełne deskowanie + papa.
Ale aby Cię uspokoić to jeżeli masz gdzieś zapisane jaka to membrana to możesz podać, może Cię pocieszymy a może trochę zdołujemy icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??


Link do komentarza
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan



Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???
Link do komentarza
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan


nie wiem co ćpasz ale odstaw to

Cytat

Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???


a Ty nie rób wcale tego dachu i nie będziesz miała problemu
ludzie Ci mówią co i jak a ty na siłę szukasz problemu ...
Link do komentarza
No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.
Link do komentarza
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.


Swoim drążeniem tematu próbujesz wymusić odpowiedż od doradzających że masz spieprzony dach , i ja i Mhtyl wypowiedzieliśmy się w temacie , Ty możesz posłuchać Jana ...
rób jak uważasz
wynika z jego wypowiedzi to że cały przemysł produkujący membrany dachowe jest w błedzie
wykonawcy którzy to stosują są w błędzie
tysiące ludzi na świecie mający membrany w domach są w błędzie



ręce opadają
Link do komentarza
Cytat

Co to znaczy, że "wiemy co ona ma "?


Miałem na myśli jak masz położona membranę (bo wkleiłaś fotki) oraz jakiego rodzaju jest u Ciebie położona membrana (bo podałaś jej nazwę).
To miałem na myśli icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Membrana ma oznaczenie najwyższe czyli W1 odnośnie wodoszczelności - jakie to są parametry? I*le musi spać deszczu w jakim czasie i na jaką powierzchnię?


icon_eek.gif
O co chodzi? Membrana to nie plandeka aby chroniła od deszczu.

Cytat

Jaką membranę polecacie jakiej firmy?


Chcesz wymieniać membranę na inną?
Link do komentarza
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.


Membrana nie przepuszcza wody nawet wysoko paro przepuszczalna. Otworki w membranie są mniejsze od kropli wody, ale większe od cząsteczki pary wodnej.

Przeciekanie membrany jest spowodowane np: powierzchniowym przetarciem buta montera, przebiciem gwoździ od montażu kontrłat, zdażają się pojedyncze uszkodzenia powstałe w kontakcie z wystającymi wiórami konstrukcji dachowej.
Mokre krokwie świadczą o braku taśm klejących w pionie na krokwiach i klei się jeszcze na podwiewanie śniegu w poziomie .

Część z tych uszkodzeń da się naprawić .

Nie zaleca się stosowania membrany pod dachówkę lecz pod blachę , po pokryciu dachówką membrana jest bardzo pokiereszowana nie da się tego obejść, po przykryciu blachą jest o wiele lepiej.

Membrana w dodatku starzeje się szybciej niż pokrycie z dachówki. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Zdjęcia mam, kierownik jest od Wykonawcy i obawiam się, że próbują ukryć swoje partactwo.


Cieknie od przebić spowodowanych gwoździami kontrłaty. icon_smile.gif


Gdyby zastosowano pod kontrłaty taśmę uszczelniającą lub klej tego by nie było, ale gdzieś tam jakieś przebicie może się każdemu zdarzyć, to tylko szmata.
Jeżeli wykonawca nie miał dodatkowych materiałów do montażu membrany to mógł o nich wspomnieć inwestorowi.
Pytanie jest takie czy wykonawca wiedział, znał całą technologię, jak i z czym prawidłowo zamontować membranę na dachu?
Jeżeli nie znał to mu po prostu nie zapłacić, a za naukę on powinien dopłacić, zmarnował wstępne krycie dachu.
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Fakt, że wygląda podejrzanie, jakby membrana ciekła na całej długości krokwi. Może to rzeczywiście przebicia od gwoździ mocujących kontłaty. Przyjrzałbym sie jeszcze, jak jest ułożona folia w kalenicy, czy tam nie przecieka.
na szczęście, tródno porównywac dach z sama FWK i z FWK oraz dachówka. Zupełnie inne ilości wody i działanie wiatru w każdym z tychch wariantów na FWK. Wiatr wciśnie wode w najdrobniejszą szczelinę, gdy nie ma pokrycia na folii.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć.



Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35
Link do komentarza
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35



Daj papę albo taśmy pod kontrłaty, w przeciwnym razie będzie Ci zawsze lało n gwoździach. Nie daj sobie wmówić , że membrana może przeciekać! Membrana jest ważniejsza od dachówki ! Teraz to już wiem. Po moich przejściach z partaczami tj. profesjonalna ekipa budowlana podobno z 20-letnim doświadczeniem - już wiem, że można się spodziewać różnych niespodzianek na budowie.
Link do komentarza
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35


Kontrłaty trzeba delikatnie sukcesywnie odrywać, krycie zacząć od dołu dachu, membranę pozostawić.
Jeżeli w tym roku nie będzie dachówki to kontrłat nie nabijać, montować na same papiaki z podkładkami według zasad krycia odpowiednia ilość na podwiewanie w okapach poza budynkiem i zasysanie wewnątrz połaci - wiatr.
Przed montażem kontrłat smarować je lepikiem na zimno od strony przylegania do papy.

Pod nową dachówkę, sama membrana się nie nadaje, zanim zaczną się remonty pokrycia dachówkowego, to membrana będzie jak sito. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000


Membrany nie daje się na pełne deskowanie.
Ten kto Ci tak doradził niech teraz pokrywa koszty.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.



Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.
Link do komentarza
Cytat

Dachowa energetyczna z Marmy.




Cytat

Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.


Po pierwsze nie położyłeś tylko położylaś a po drugie jaka to membrana to juz Megi napisała duzo wczesniej.
A widziałeś grubą membranę? icon_biggrin.gif
Link do komentarza
  • 11 miesiące temu...

Pokrycia dachowe nie są najczęściej całkowicie szczelne i przy obecnych zacinających opadach, woda przedostaje się pod pokrycie. Jeśli nie kapie z krokwi, a tylko jest zaciek, to w zasadzie normalne zjawisko w warunkach przenikania opadów.  Przesiąkanie w miejscach zamocowania  może wystąpić zależnie od jakości folii i uszkodzeń podczas montażu (dziurawienie przez gwóźdź). Z czasem powinno wyschnąć.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
  • Popularne tematy

×
×