Membrana dachowa a deszcz


Recommended Posts

Witam wszystkich,

proszę o pomoc bo nie wiem co robić.

Mam położoną więźbę ( też nie do końca - bo brakuje paru elementów typu np. jętki albo wiatrownice ) i położoną membranę.
Wczoraj po deszczu zauważyłam, że na styku membrany z więźbą tj.Krokwiami zaczynają pojawiać się zacieki na Krokwiach i membrana jest w tym miejscu mokra. Po dotknięciu ręką zostaje woda na dłoni.

Obawiam się czy to nie jest jakiś błąd przy kładzeniu membrany?
Membrana nie jest w żadnej sposób sklejona, ani taśmami ani klejem na łączeniach ani w miejscach gdzie została do membrany przybita Kontrłata.

Ponadto ekipa chce już kłaść dachówkę.

Co robić?
Link do komentarza
Cytat

Więźba jest cała mokra, więc nie wiem czy to tak może być.


Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??




No jednak nie do końca, bo membrana ma nie tylko wyprowadzać wilgoć z wnętrza budynku, ale też zapobiegać przenikaniu wilgocie do wnętrza. A ponadto membrany powinny być połączone ze sobą albo pasami klejącymi, albo specjalnymi taśmami do klejenia.
Link do komentarza
Najlepiej jakbyś zrobiła kilka fotek jak to wygląda w realu i zamieściła tu. Można będzie wtedy powiedzieć coś bardziej konkretnego, bo widzę że Cię ten temat bardzo męczy.
Pytasz o jakiegoś eksperta, a masz przecież pod nosem Kierownika Budowy, to on jako pierwszy powinien skomentować tą robotę.
Link do komentarza
Czyli Kierownik może być stronniczy a to dobre nie jest rozwiązanie.
Z fotek jakie tu pokazałaś wg mnie jest wszystko ok. Membrana nie jest luźna, zakłady są dobre, nawet w kilku miejscach są większe niż powinny.
Membrana powinna być jak najszybciej przykryta (producenci dopuszczają w większości do 3 miesięcy pozostawienie membrany bez pokrycia docelowego) aby promienie słoneczne jej nie uszkodziły.
A te zacieki spowodowane są na pewno zacinającym deszcze czyli za to odpowiedzialny jest wiatr co ten deszcz "wbił" w membranę. Na krokwi jest przybita kontrłata i ona stawiła jakby zaporę dla deszczu a wiatr już swoje zrobił. Przy swobodnym padaniu woda nie powinna przedostać się przez membranę.
Link do komentarza
Mhtyl powiedział chyba wszystko w tym temacie
wcześniej pisałem że wszystko jest ok i żebyś nie panikowała
membrana jest położona prawidłowo
zakłady są zrobione na 200%
jeszcze raz napiszę -membrana nie jest ochroną od deszczu
od tego masz pokrycie docelowe - blacha , dachówka czy co tam masz w projekcie...
na siłe szukasz dziury w całym ..... icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.


To trochę ten dekarz nieteges, bo powinien powiedzieć, że wstępne krycie jest ważniejsze niż docelowe.
A najlepsze wstępne krycie jest pełne deskowanie + papa.
Ale aby Cię uspokoić to jeżeli masz gdzieś zapisane jaka to membrana to możesz podać, może Cię pocieszymy a może trochę zdołujemy icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??


Link do komentarza
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan



Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???
Link do komentarza
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan


nie wiem co ćpasz ale odstaw to

Cytat

Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???


a Ty nie rób wcale tego dachu i nie będziesz miała problemu
ludzie Ci mówią co i jak a ty na siłę szukasz problemu ...
Link do komentarza
No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.
Link do komentarza
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.


Swoim drążeniem tematu próbujesz wymusić odpowiedż od doradzających że masz spieprzony dach , i ja i Mhtyl wypowiedzieliśmy się w temacie , Ty możesz posłuchać Jana ...
rób jak uważasz
wynika z jego wypowiedzi to że cały przemysł produkujący membrany dachowe jest w błedzie
wykonawcy którzy to stosują są w błędzie
tysiące ludzi na świecie mający membrany w domach są w błędzie



ręce opadają
Link do komentarza
Cytat

Co to znaczy, że "wiemy co ona ma "?


Miałem na myśli jak masz położona membranę (bo wkleiłaś fotki) oraz jakiego rodzaju jest u Ciebie położona membrana (bo podałaś jej nazwę).
To miałem na myśli icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Membrana ma oznaczenie najwyższe czyli W1 odnośnie wodoszczelności - jakie to są parametry? I*le musi spać deszczu w jakim czasie i na jaką powierzchnię?


icon_eek.gif
O co chodzi? Membrana to nie plandeka aby chroniła od deszczu.

Cytat

Jaką membranę polecacie jakiej firmy?


Chcesz wymieniać membranę na inną?
Link do komentarza
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.


Membrana nie przepuszcza wody nawet wysoko paro przepuszczalna. Otworki w membranie są mniejsze od kropli wody, ale większe od cząsteczki pary wodnej.

Przeciekanie membrany jest spowodowane np: powierzchniowym przetarciem buta montera, przebiciem gwoździ od montażu kontrłat, zdażają się pojedyncze uszkodzenia powstałe w kontakcie z wystającymi wiórami konstrukcji dachowej.
Mokre krokwie świadczą o braku taśm klejących w pionie na krokwiach i klei się jeszcze na podwiewanie śniegu w poziomie .

Część z tych uszkodzeń da się naprawić .

Nie zaleca się stosowania membrany pod dachówkę lecz pod blachę , po pokryciu dachówką membrana jest bardzo pokiereszowana nie da się tego obejść, po przykryciu blachą jest o wiele lepiej.

Membrana w dodatku starzeje się szybciej niż pokrycie z dachówki. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Zdjęcia mam, kierownik jest od Wykonawcy i obawiam się, że próbują ukryć swoje partactwo.


Cieknie od przebić spowodowanych gwoździami kontrłaty. icon_smile.gif


Gdyby zastosowano pod kontrłaty taśmę uszczelniającą lub klej tego by nie było, ale gdzieś tam jakieś przebicie może się każdemu zdarzyć, to tylko szmata.
Jeżeli wykonawca nie miał dodatkowych materiałów do montażu membrany to mógł o nich wspomnieć inwestorowi.
Pytanie jest takie czy wykonawca wiedział, znał całą technologię, jak i z czym prawidłowo zamontować membranę na dachu?
Jeżeli nie znał to mu po prostu nie zapłacić, a za naukę on powinien dopłacić, zmarnował wstępne krycie dachu.
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Fakt, że wygląda podejrzanie, jakby membrana ciekła na całej długości krokwi. Może to rzeczywiście przebicia od gwoździ mocujących kontłaty. Przyjrzałbym sie jeszcze, jak jest ułożona folia w kalenicy, czy tam nie przecieka.
na szczęście, tródno porównywac dach z sama FWK i z FWK oraz dachówka. Zupełnie inne ilości wody i działanie wiatru w każdym z tychch wariantów na FWK. Wiatr wciśnie wode w najdrobniejszą szczelinę, gdy nie ma pokrycia na folii.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć.



Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35
Link do komentarza
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35



Daj papę albo taśmy pod kontrłaty, w przeciwnym razie będzie Ci zawsze lało n gwoździach. Nie daj sobie wmówić , że membrana może przeciekać! Membrana jest ważniejsza od dachówki ! Teraz to już wiem. Po moich przejściach z partaczami tj. profesjonalna ekipa budowlana podobno z 20-letnim doświadczeniem - już wiem, że można się spodziewać różnych niespodzianek na budowie.
Link do komentarza
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35


Kontrłaty trzeba delikatnie sukcesywnie odrywać, krycie zacząć od dołu dachu, membranę pozostawić.
Jeżeli w tym roku nie będzie dachówki to kontrłat nie nabijać, montować na same papiaki z podkładkami według zasad krycia odpowiednia ilość na podwiewanie w okapach poza budynkiem i zasysanie wewnątrz połaci - wiatr.
Przed montażem kontrłat smarować je lepikiem na zimno od strony przylegania do papy.

Pod nową dachówkę, sama membrana się nie nadaje, zanim zaczną się remonty pokrycia dachówkowego, to membrana będzie jak sito. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000


Membrany nie daje się na pełne deskowanie.
Ten kto Ci tak doradził niech teraz pokrywa koszty.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.



Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.
Link do komentarza
Cytat

Dachowa energetyczna z Marmy.




Cytat

Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.


Po pierwsze nie położyłeś tylko położylaś a po drugie jaka to membrana to juz Megi napisała duzo wczesniej.
A widziałeś grubą membranę? icon_biggrin.gif
Link do komentarza
  • 11 miesiące temu...

Pokrycia dachowe nie są najczęściej całkowicie szczelne i przy obecnych zacinających opadach, woda przedostaje się pod pokrycie. Jeśli nie kapie z krokwi, a tylko jest zaciek, to w zasadzie normalne zjawisko w warunkach przenikania opadów.  Przesiąkanie w miejscach zamocowania  może wystąpić zależnie od jakości folii i uszkodzeń podczas montażu (dziurawienie przez gwóźdź). Z czasem powinno wyschnąć.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...