rustin Napisano 29 grudnia 2015 #1 Napisano 29 grudnia 2015 Czy to jest projekt wentylacji ? Znalazłem go w dokumentach z projektu domuZastanawiam się czy sam dał bym radę takie coś zrobić i jaki był by koszt? Czy dać sobie spokój i zostawić wentylację grawitacyjną.Czy można jakoś wykorzystać komin wentylacyjny ten przy kuchni do wentylacji mechanicznej ? Bo z tego co widzę do paliwa stałego i tak musi być wentylacja grawitacyjna.Myślałem o Dospel Luna 200 , można ją kupić za ok 1800zł . Kanał wentylacyjny Greenflex 75 kosztuje 410zł za 50mb . Patrząc na ten rysunek powinno starczyć.Dodam , że nie mam zielonego pojęcia co i jak dalej. Czy pomożecie mi jak to zrobić ?
bajbaga Napisano 29 grudnia 2015 #2 Napisano 29 grudnia 2015 Cytat Myślałem o Dospel Luna 200 , można ją kupić za ok 1800zł . Rozwiń Dla tego domu wentylacja o nominalnej wydajności 200m3/hTrochę nie podoba mi się "przepływ" powietrza wentylacyjnego na piętrze, ale od biedy ......... Cytat Czy dać sobie spokój i zostawić wentylację grawitacyjną. Rozwiń Jeśli te kominy są już wybudowane - daj sobie spokj z WM - zostaw wentylację grawitacyjną z ewentualną możliwością "przeróbki" na hybrydową.Nawiew przez nawiewniki ciśnieniowe dobrane do pomieszczeń. W kratkach wywiewnych żaluzje (zawory zwrotne). 1
rustin Napisano 29 grudnia 2015 Autor #3 Napisano 29 grudnia 2015 (edytowany) Czyli według Ciebie luna 200 nie da rady ? Jak ma być od biedy to już wolę nie inwestować i niech od biedy będzie grawitacja Tak jak pisaliśmy wcześniej , kominy już są. Edytowano 29 grudnia 2015 przez rustin (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 29 grudnia 2015 #4 Napisano 29 grudnia 2015 Luna da rade - od biedy, to tylko "przepływ" powietrza na piętrze.Ps. To jest bardzo, ale to bardzo uproszczony projekt WM - w zasadzie nawet nie projekt, tylko szkic sytuacyjny.
rustin Napisano 29 grudnia 2015 Autor #5 Napisano 29 grudnia 2015 Szybko tym razem redakcja zareagowała Dlatego , że właśnie kasa już poszła na kominy , nie chcę dodatkowo inwestować. Pomyślałem, że jeżeli z luną i resztą wyszło by mnie to z 5k to jeszcze można by to zrobić pod warunkiem , że jest sens zakładać tak mały rekuperator itd. Jeżeli różnica pomiędzy tą luną a WG będzie znikoma to szkoda 5k.Dać sobie spokój ?
bajbaga Napisano 29 grudnia 2015 #6 Napisano 29 grudnia 2015 Cytat Jeżeli różnica pomiędzy tą luną a WG będzie znikoma to szkoda 5k.Dać sobie spokój ? Rozwiń Zrobienie poprawnie wentylacji grawitacyjnej też swoje (jeszcze) będzie kosztowało, ale dużo mniej jak te 5.000zł. WM daje komfort i działa w zasadzie zawsze - z grawitacyjna moze być różnie, dlatego sugestia o ewentualnej hybrydowej.
rustin Napisano 29 grudnia 2015 Autor #7 Napisano 29 grudnia 2015 Cytat Jeśli te kominy są już wybudowane - daj sobie spokj z WM - zostaw wentylację grawitacyjną z ewentualną możliwością "przeróbki" na hybrydową. Rozwiń Radzisz nie robić WM w moim przypadku , ewetualnie hybrydę czyli jak rozumiem :Nawiew przez nawiewniki ciśnieniowe dobrane do pomieszczeń. W kratkach wywiewnych żaluzje (zawory zwrotne).
rustin Napisano 30 grudnia 2015 Autor #8 Napisano 30 grudnia 2015 Rozumiem ze z projektem co i jak mi nikt nie pomoże :-) Może ktoś jeszcze się wypowie czy w moim przypadku gdzie stoją kominy dać sobie spokój?
druzja Napisano 30 grudnia 2015 #9 Napisano 30 grudnia 2015 Rób tak jak masz w projekcie, ew. poradź się fachowca od wentylacji.Nie oszczędzaj na robociźnie bo potem nic nie będzie działać jak potrzeba.Wiem co mówię bo chciałem przyoszczędzić na ekipie od podłogówki i potem zapłaciłem dwa razy za tą samą robotę.
rustin Napisano 30 grudnia 2015 Autor #10 Napisano 30 grudnia 2015 W projekcie jest tak jak mam zrobione czyli wentylacja grawitacyjna. Ten projekt wentylacji mechanicznej był w takim załączniki dal domu energooszczędnego.
Eksperci Alnor Napisano 7 stycznia 2016 #11 Napisano 7 stycznia 2016 W przypadku wyboru centrali warto też sprawdzić inne alternatywy np. centralę HRU-ERGO - którą można dowolnie montować na ścianie, pod sufitem, ma odzysk wilgoci i nie potrzebuje odprowadzenia skroplin. Co do rodzaju przewodów - to warto poszukać też innych opcji np. FLX-HDPE-75 lub wersji Owalnej - którą łatwo można zatopić w wylewce dzięki wysokości tylko 53 mm.Gdy zdecydujesz się Pan na pozostawienie wentylacji grawitacyjnej a w przyszłości będzie potrzebny odzysk ciepła i wentylacja mechanicznąŁatwo i prosto można zamontować centralkę wewnątrz-ścienną HRU-WALL - bez kanałów, bardzo cicha praca, bardzo małe zużycie energii, odzysk 90% - warto poczytać o niej więcej.PozdrawiamyEksperci Alnor
nokia Napisano 25 stycznia 2016 #12 Napisano 25 stycznia 2016 Cytat ....................Łatwo i prosto można zamontować centralkę wewnątrz-ścienną HRU-WALL - bez kanałów, bardzo cicha praca, bardzo małe zużycie energii, odzysk 90% - warto poczytać o niej więcej.PozdrawiamyEksperci Alnor Rozwiń Ja mam pytanie odnoścnie tegoż łatwego i prostego montażu. Jak to trzeba dokładnie zrealizowac i jak taka centralka bez kanałów prawidłowo obsłuży wymianę powietrza w domu o "przeciętnej kubaturze". Czy to będzie prawidłowo działać, czy to raczej "chwyt" na klienta. Dużo mówi się o planowaniu rekuperacji na etapie budowy, rozplanowanie kanałów a mnie raczej interesuje montaż rekuperacji w domu istniejącym. Jak to porawnie rozwiązać bez zbędnej rewolucji.
Pro-Vent Napisano 26 stycznia 2016 #13 Napisano 26 stycznia 2016 Wentylacja grawitacyjna w szczelnych budynkach (nowa stolarka okienna) nie działa poprawnie. Zachęcam do lektury: http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html.Dodatkowo, tylko WM zapewni oszczędność na ogrzewaniu, poprzez zastosowanie w rekuperatorze odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i będziemy nawiewać powietrze o temperaturze komfortowej (zależnie od zastosowanej jednostki i rozwiązania projektowego), dokładnie tam gdzie chcemy i wywiewać w ilości wymaganej z pomieszczeń, które tego wymagają. Przepływ powietrza w budynku będzie prawidłowy – od pomieszczeń czystych do pomieszczeń brudnych. Co więcej, wywiewając w sposób ciągły powietrze wilgotne z łazienek minimalizujemy możliwość pojawienia się grzybów.Wykorzystanie kanałów wentylacji grawitacyjnej do WM: zalecamy wykonywać instalację z kanałów nie mniejszych niż te o średnicy 125mm, szczególnie z kuchni, łazienek, toalet.Sugerujemy aby wykonanie instalacji zlecić profesjonalnej firmie: w załączonym schemacie instalacji nie pokazano wielkości przewodów, czerpni i wyrzutni (które powinny mieć wymiar większy niż wynika to z wielkości kanału), grubości izolacji, zastosowanych tłumików akustycznych (polecamy: http://www.pro-vent.pl/wyposazenie-tlumiki-elastyczne,0.html ), przepustnic powietrza…Można kontaktować się z instalatorami http://www.pro-vent.pl/instalatorzy,0.html lub bezpośrednio z Pro-Vent odnośnie zapytań związanych z centralami wentylacyjnymi czy gruntowymi wymiennikami ciepła PROVENT-GEO.Aby zapewnić skuteczny przepływ powietrza drzwi do pokoi powinny być podcięte na wysokość ok. 2cm.Dobór wielkości rekuperatora: w bardzo prosty sposób można określić wielkość jednostki korzystając z naszych tabel doboru: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-smart,0.html. Polecamy nowoczesne, oszczędne i ciche centrale z linii SMART z automatyką RC6mini. Wymiennik przeciwprądowy = wysoki realny odzysk ciepła. Lekka konstrukcja ułatwia montaż. Przy wyborze centrali sugeruję zapoznać się z cenami filtrów, które należy wymieniać co ok. 3 miesiące. Powinny być tanie i proste w wymianie aby inwestor samodzielnie mógł to zrobić, minimalizując koszta eksploatacyjne.Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy na stronie www.pro-vent.pl ponieważ znajduje się wiele pomocnych informacji.Zespół Pro-Vent. 1
Jarek02 Napisano 29 stycznia 2016 #14 Napisano 29 stycznia 2016 Faktycznie tych rysunków nie sposób nazwać projektem. To tylko taki szkic koncepcyjny. Nie ma wymiarów kanałów, ani żadnych innych konkretnych parametrów. Pytanie czy ktoś kto to robił w ogóle policzył przepływ w poszczególnych działkach instalacji. Pewnie nie.Rustin, jeżeli poważnie myślisz o WM, skontaktuj się z projektantem. Tak jak radził ekspert powyżej. W wentylacji robionej "po uważaniu", bez projektu mnóstwo rzeczy można zepsuć. I z efektu raczej nie będziesz zadowolony. W każdym razie ludzi narzekających na tak zrobioną wentylacje nie brakuje. Oszczędności na projekcie są pozorne.
rustin Napisano 29 stycznia 2016 Autor #15 Napisano 29 stycznia 2016 (edytowany) Dostałem 3 wyceny od firm. 10-18 tyś.Czy można by zrobić WM ale narazie nie kupować rekuperatora? Wprowadzać się będę za kilka lat więc wtedy bym kupił.pomyłka , cena 10 tyś to bez rekuperatora. Rekuperator 8 tyś w tej firmie Edytowano 29 stycznia 2016 przez rustin (zobacz historię edycji)
Jarek02 Napisano 29 stycznia 2016 #16 Napisano 29 stycznia 2016 (edytowany) Najważniejsze żeby ułożyć teraz rury. Centralę można kupić później (może potanieją )Jeżeli na razie nikt tam nie będzie mieszkał to wystarczy nawet wentylowanie przez uchylanie okien. Edytowano 29 stycznia 2016 przez Jarek02 (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 30 stycznia 2016 #17 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Dostałem 3 wyceny od firm. (...) 10 tyś to bez rekuperatora. Rekuperator 8 tyś w tej firmie Rozwiń Strasznie drogo.
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #18 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Strasznie drogo. Rozwiń No loja nie świadomych inwestorów ile wlezie.Ale kto bogatemu zabroni
Gość mhtyl Napisano 30 stycznia 2016 #19 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat No loja nie świadomych inwestorów ile wlezie.Ale kto bogatemu zabroni Rozwiń Ty jesteś świadomy i to bardzo, 16 kW kominek ale to był twój przemyślany oczywiście wybór jeden jedyny słuszny i przemyślany, tylko aby myśleć trzeba mieć czym.Więc jak chcesz coś powiedzieć w dyskusji to odpierdol się od rustina (bez wycieczek osobistych) a pisz normalnie jak każdy normalny szanujący się forumowicz.
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #20 Napisano 30 stycznia 2016 (edytowany) Ja już nie zwracam uwagi na tego typu wpisy. Uważasz, że jak zadzwonię i powiem, że koszt takiego czegoś nie jest większy niż 4 tyś + rekuperator za 3 tyś to pomyślą , że gość się zna i zrobimy mu taniej ? Ty dzięki temu , że taki świadomy inwestor jesteś to ci zniżki dawali i miałeś respekt wraz z upustami 10 tyś ? Pomyśl trochę za nim zaczniesz coś pisać. Powiedzą aby cmoknął i w cztery litery a nie zrobią mi taniej bo to jest za drogo. Takie są ceny w woj lubelskim.Wysłałem do 6 firm prośbę o wyceny wraz ze skanem projektu domu. Ceny jak pisałem z centralą od 14 do 20 tyś.Z tego co patrzę po cenach to centrale są w granicy od 7 od 10 tyś , te co oni proponują zamontować. Edytowano 30 stycznia 2016 przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #21 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Ja już nie zwracam uwagi na tego typu wpisy. Uważasz, że jak zadzwonię i powiem, że koszt takiego czegoś nie jest większy niż 4 tyś + rekuperator za 3 tyś to pomyślą , że gość się zna i zrobimy mu taniej ? Rozwiń Uważam,że jak ktoś ma za dużo kasy na posmarowanie bułki masłem to zleci tą czynność gosposi,oczywiście za dodatkową opłatą
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #22 Napisano 30 stycznia 2016 Dlaczego sam domu nie budowałeś tylko robiła to ekipa ? za dużo kasy masz?
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #23 Napisano 30 stycznia 2016 Ot co Cytat Dlaczego sam domu nie budowałeś tylko robiła to ekipa ? za dużo kasy masz? Rozwiń Ponieważ nie była to bułka z masłem
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #24 Napisano 30 stycznia 2016 No widzisz , dla ciebie wm może to i bułka z masłem dla innych nie , kiedy ty to w końcu zrozumiesz a nie tylko wyśmiewasz od bezmyślnych inwestorów.Wejdzie w ten temat jeden czy drugi co sam postawił dom , nawet na twoim uwielbianym FM jest pełno takich i powie, że jesteś idiota bo sam nie wymurowałeś a to bułka z masłem.
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #25 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat No widzisz , dla ciebie wm może to i bułka z masłem dla innych nie , kiedy ty to w końcu zrozumiesz a nie tylko wyśmiewasz od bezmyślnych inwestorów. Rozwiń Nie świadomych rustin,nie świadomych Rozłożenie tego typu kanałów wentylacyjnych jak widać wyżej na zdjęciu,to sądzę,jeden dzień samemu a jedno popołudnie we dwóch.W moim przypadku rozłożenie termofleksów zajęło dwie soboty,samemu,na luzaku.
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #26 Napisano 30 stycznia 2016 A ten dalej swoje. Czyli jesteś nie świadomy bo mogłeś dużo rzeczy sam zrobić skoro inni to robią. Nie mogłeś sobie elektryki zrobić czy podłogówki rozprowadzić? przecież to kilka dni pracy.Druga sprawa, skoro tak. To pomożesz mi zrobić WM u mnie ? Chodzi mi o projekt, rozrysowanie, poinstruowanie co gdzie , jakie itd ? Skoro to bułka z masłem to dużo czasu ci to by nie zajęło . Je nie czaje tego , koniec i kropka i wcale przez to nie czuję się głupszy bo zapewne potrafię zrobić wielę innych rzeczy których ty nie potrafisz i na odwrót. Czy ja cie nazywam w delikatnym słowie jak to tylko tym razem ująłeś nie świadomym człowiekiem ?Wrzuciłem skany w pierwszym poście, to jest dla mnie zrozumiałem ale jak widać to nie jest nawet namiastka tego co potrzeba w projekcie.
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #27 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Druga sprawa, skoro tak. To pomożesz mi zrobić WM u mnie ? Chodzi mi o projekt, rozrysowanie, poinstruowanie co gdzie , jakie itd ? Skoro to bułka z masłem to dużo czasu ci to by nie zajęło . Rozwiń Wytyczne dot.wentylacji w pomieszczeniach powinieneś znać,wentylację projektuje się,żeby prędkość przepływu powietrza w kanałach była ok.2m/s i mniejsza,wzór na przekrój koła znasz lub sobie przypomnij bo ja już zapomniałem,podobnie jest ze wzorem na prędkość przepływu powietrza w kanałach o przekroju koła.O rozmieszczeniu anemostatów w jakim miejscu,co i dlaczego jest sporo tutaj i na FM.Czyli jeśli chodzi o wentylację,tutaj również matematyka się kłania.Zresztą widzisz,że matematyka to podstawa przy budowie domu,też to zawsze podkreślam,ona jest lepsza od najlepszego sąsiada ;)
Gość mhtyl Napisano 30 stycznia 2016 #28 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat O rozmieszczeniu anemostatów w jakim miejscu,co i dlaczego jest sporo tutaj i na FM.) Rozwiń Płacą Ci za reklamowanie FM?!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #29 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Płacą Ci za reklamowanie FM?!!!!!!!!!!!!!!!! Rozwiń Nie płacą ale rustin też tam uczestniczy i czego nie znajdzie tutaj to może tam poszukać,lub gdziekolwiek indziej bo jakbyś nie wiedział to net jest globalny a matematyka i fizyka jedna dla wszystkich
Gość mhtyl Napisano 30 stycznia 2016 #30 Napisano 30 stycznia 2016 Matematyka i fizyka jest jedna tylko różni (Ty) są ją interpretujący.A sądzisz, że rustin jest na tyle nie kumaty, że sam nie znajdzie w necie potrzebnych informacji i nie trafi na inne fora budowlane?
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #32 Napisano 30 stycznia 2016 skoro to taka bułka z masłem to bądź tak dobry i zrób mi taki projekt, rzuty domu są w pierwszym poście.izolację,styropian pod wylewki sam robiłeś?muszę popatrzeć w twoim dzienniku
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #33 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat skoro to taka bułka z masłem to bądź tak dobry i zrób mi taki projekt, rzuty domu są w pierwszym poście.izolację,styropian pod wylewki sam robiłeś?muszę popatrzeć w twoim dzienniku Rozwiń Nie mam izolacji pod wylewką Projekt wentylacji robiłem sam Ja mam Ci zrobić projekt wentylacji ???A Ty mi coś zrobisz w gratisie ?
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #34 Napisano 30 stycznia 2016 Mogę ci zapłacił, za bułke z masłem chyba dużo nie zechcesz Styro też pod wylewkę nie masz?
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #35 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Styro też pod wylewkę nie masz? Rozwiń Pod wylewką nie mam ani styro ani wełny
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #36 Napisano 30 stycznia 2016 A poddasze , nie mów, że też nie masz. Muszę twój dziennik obejrzeć.To jak pomożesz zrobić WM ?
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #37 Napisano 30 stycznia 2016 (edytowany) Cytat A poddasze , nie mów, że też nie masz. Muszę twój dziennik obejrzeć.To jak pomożesz zrobić WM ? Rozwiń Nie mam poddasza,mam parterowke Naprawdę nie mam styro pod wylewką,nie było takiej konieczności ;)Rurki podlogowki były montowane na listwach mocowanych do betonu.Co do wentylacji już Ci pomoglem,masz podane wyżej jak i co liczyć.Sumujesz wymagane normami wydajności,na tej podstawie dobierasz min.wydajność reku. Liczysz predkosc przepływów w kanałach stosując zasadę jak wyżej czyli max.2m/s. Jak będzie za dużo,dodajesz kanał.Nawiewy w czystych,wywiewy w brudnych. Edytowano 30 stycznia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
rustin Napisano 30 stycznia 2016 Autor #38 Napisano 30 stycznia 2016 I sam nie montowałeś tej podłogówki skoro jest na listwach ? żartujesz sobie, taki świadomy inwestor. Kominek 16 kW to już pewnie sam dobierałeś dzięki za pomoc, bułka z masłem to WM
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #39 Napisano 30 stycznia 2016 (edytowany) Cytat I sam nie montowałeś tej podłogówki skoro jest na listwach ? żartujesz sobie, taki świadomy inwestor. Kominek 16 kW to już pewnie sam dobierałeś Rozwiń Wszystko sam dobieralem,brak styro pod wylewką to również moja decyzja,wkład też jak najbardziej sam łącznie z obudową bez kratek wentylacyjnych a nie za radą sąsiada a i zero grama wełny w domu to też moja decyzja,mam styropianowy bunkier ;)Po prostu swoją kasą na dom chciałem dysponować sam a nie żeby sąsiad mi mówił co u niego jest dobre i wydać ja chcialem jak najlepiej żeby mieć dobry dom a nie tylko dach nad głową ;)P.S.To ja prostowalem mojego konstruktora płyty bo jemu włączyła się za duza wyobraźnia Edytowano 30 stycznia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 30 stycznia 2016 #40 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Wszystko sam dobieralem,brak styro pod wylewką to również moja decyzja,wkład też jak najbardziej sam łącznie z obudową bez kratek wentylacyjnych a nie za radą sąsiada a i zero grama wełny w domu to też moja decyzja,mam styropianowy bunkier ;)Po prostu swoją kasą na dom chciałem dysponować sam a nie żeby sąsiad mi mówił co u niego jest dobre i wydać ja chcialem jak najlepiej żeby mieć dobry dom a nie tylko dach nad głową ;)P.S.To ja prostowalem mojego konstruktora płyty bo jemu włączyła się za duza wyobraźnia Rozwiń Booooooooże, arturo jaki Ty mądry, a z tym prostowaniem konstruktora to już mi mowę odjęło, szacun. Po tym czego się dowiedziałem o tobie to teraz Tobie domy projektować a nie marnować swój super talent na forum.
Leszek4 Napisano 30 stycznia 2016 #41 Napisano 30 stycznia 2016 (edytowany) Cytat To ja prostowalem mojego konstruktora płyty bo jemu włączyła się za duza wyobraźnia Rozwiń Nie no, teraz to już pewne jest, że wszystkie te gamonie na uczelniach, konstruktory i inne paproki, to nauki na FM powinny pobierać.Ja to nawet miałbym upatrzonego promotora od spraw wszelakich. Edytowano 30 stycznia 2016 przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 30 stycznia 2016 #42 Napisano 30 stycznia 2016 Cytat Booooooooże, arturo jaki Ty mądry, a z tym prostowaniem konstruktora to już mi mowę odjęło, szacun. Po tym czego się dowiedziałem o tobie to teraz Tobie domy projektować a nie marnować swój super talent na forum. Rozwiń No widzisz mhtyl z kim tańcujecie,Ty i reszta kółka różańcowego ? ;)Kasuje Was za każdą bzdurę ;)Poniżej "wesoła twórczość mojego konstruktora"https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=496253A projekt docelowy płyty po moich prostowaniach wyglądał tak:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...212#post4776212Sąsiady mi nic nie podpowiadały
Gość mhtyl Napisano 31 stycznia 2016 #43 Napisano 31 stycznia 2016 Cytat No widzisz mhtyl z kim tańcujecie,Ty i reszta kółka różańcowego ? ;)Kasuje Was za każdą bzdurę ;) Rozwiń Przestań chrzanić bo Cie rozdyma od samozachwytu. Polewkę z Ciebie robię a ty na serio to bierzesz jednak miałem rację żeś ty rodzina z Irusiem, on tez konstruktora poprawiał.
rustin Napisano 31 stycznia 2016 Autor #44 Napisano 31 stycznia 2016 Czy jest chociaż jeden temat na forum , w którym arturo uczestniczył i nie zrobił się syf ?ale jak co do czego to nie chce pomóc , mimo , że dla niego to bułka z masłem. Za darmo nie chcę
Gość mhtyl Napisano 31 stycznia 2016 #45 Napisano 31 stycznia 2016 Nie licz na niego, bo to buc. To jak w tym przysłowiu która krowa dużo ryczy mało mleka daje.Baran jeden wszystkich obraża, puszy się jak paw a podobny jest do pustaka Ackermana.Nie powiem, zdarza mu się napisać jakiś post który jest prawdą, ale to zdarza mu się rzadko, a dyskusja z nim doprowadza do .... zapasów ze świnią w błocie.
rustin Napisano 31 stycznia 2016 Autor #46 Napisano 31 stycznia 2016 Ja nie rozumiem jak tak świadomy inwestor nie potrafił sam rozłożyć podłogówki na stelażu czy czym tam ma i wiele innych prostych prac w domu.
bajbaga Napisano 31 stycznia 2016 #47 Napisano 31 stycznia 2016 Cytat Wytyczne dot.wentylacji w pomieszczeniach powinieneś znać,wentylację projektuje się,żeby prędkość przepływu powietrza w kanałach była ok.2m/s i mniejsza,wzór na przekrój koła znasz lub sobie przypomnij bo ja już zapomniałem,podobnie jest ze wzorem na prędkość przepływu powietrza w kanałach o przekroju koła. Rozwiń Nie każdy jest techniczny - co nie jest wadą.Dla technicznego to BardzoMałyPanPikuś, ale dla nietechnicznego problem nie do przeskoczenia.Są jeszcze tacy którym wydaje się, że są techniczni w 100% (albo i bardziej).Powiedz mi łaskawco z czego wynika te 2m/s i mniejsza prędkość, jakich kanałów, w jakich miejscach pomiaru/liczenia i dla których pomieszczeń to dotyczy.
Gość arturo72 Napisano 31 stycznia 2016 #48 Napisano 31 stycznia 2016 Cytat Powiedz mi łaskawco z czego wynika te 2m/s i mniejsza prędkość, jakich kanałów, w jakich miejscach pomiaru/liczenia i dla których pomieszczeń to dotyczy. Rozwiń Nie sprawdzałem organoleptycznie jak zachowuje się powietrze przeplywajace pow.2m/s ale opieralem się na opiniach fachmanow ze będzie wentylacja slyszalna.U siebie mam pon.2m/s i jest kompletnie nie slyszalna.
Gość arturo72 Napisano 31 stycznia 2016 #49 Napisano 31 stycznia 2016 Cytat Czy jest chociaż jeden temat na forum , w którym arturo uczestniczył i nie zrobił się syf ?ale jak co do czego to nie chce pomóc , mimo , że dla niego to bułka z masłem. Za darmo nie chcę Rozwiń Pod spodem masz wszystko: Cytat Wytyczne dot.wentylacji w pomieszczeniach powinieneś znać,wentylację projektuje się,żeby prędkość przepływu powietrza w kanałach była ok.2m/s i mniejsza,wzór na przekrój koła znasz lub sobie przypomnij bo ja już zapomniałem,podobnie jest ze wzorem na prędkość przepływu powietrza w kanałach o przekroju koła.O rozmieszczeniu anemostatów w jakim miejscu,co i dlaczego jest sporo tutaj i na FM.Czyli jeśli chodzi o wentylację,tutaj również matematyka się kłania.Zresztą widzisz,że matematyka to podstawa przy budowie domu,też to zawsze podkreślam,ona jest lepsza od najlepszego sąsiada ;) Rozwiń Cytat Co do wentylacji już Ci pomoglem,masz podane wyżej jak i co liczyć.Sumujesz wymagane normami wydajności,na tej podstawie dobierasz min.wydajność reku. Liczysz predkosc przepływów w kanałach stosując zasadę jak wyżej czyli max.2m/s. Jak będzie za dużo,dodajesz kanał.Nawiewy w czystych,wywiewy w brudnych. Rozwiń Pamiętam,że był tu fajny temat założony przez adama.mk ale chyba zginął w czelusciach bo mało inwestorów z tego korzystało a tam było opisane co i jak.
Gość arturo72 Napisano 31 stycznia 2016 #50 Napisano 31 stycznia 2016 I do dzieła:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...m-policzy%C5%82Najprościej wentylację zrobić na dwóch skrzynkach rozdzielczych,jedna do nawiewu,druga do wywiewu.