Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Pro-Vent

Uczestnik
  • Posty

    26
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez Pro-Vent

  1. Grubość izolacji sugerujemy przyjąć z Rozporządzenia Ministra i Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tabeli: „Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego” jest mowa o 80mm dla przewodów ogrzewania powietrznego przebiegających przez przestrzeń nieogrzewaną. Rozumiem, że standardowo wentylacja mechaniczna nie pełni roli ogrzewania powietrznego, nie mniej najrozsądniej je
  2. Jak słusznie poprzednicy zaznaczyli, "napęd grawitacyjny" wentylacji ostatniej kondygnacji jest najmniejszy. Przyczyną jest niski komin. Przez brak właściwego, ciągłego nawiewu można łatwo odwrócić ciąg w kanałach wywiewnych czyniąc je kanałami nawiewnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Może to prowadzić do schłodzenia ścian tych kanałów utrudniając powrót do prawidłowej pracy. Budynek wyposażony w wentylację nawiewno-wywiewną całkowicie eliminuje powyższe problemy oraz usuwa nadmiar wilgoci z budynku. Dodatkowo takie wilgotne ściany zmieniają współczynnik przenikania ciepła, cz
  3. Wentylacja grawitacyjna w szczelnych budynkach (nowa stolarka okienna) nie działa poprawnie. Zachęcam do lektury: http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html. Dodatkowo, tylko WM zapewni oszczędność na ogrzewaniu, poprzez zastosowanie w rekuperatorze odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i będziemy nawiewać powietrze o temperaturze komfortowej (zależnie od zastosowanej jednostki i rozwiązania projektowego), dokładnie tam gdzie chcemy i wywiewać w ilości wymaganej z pomieszczeń, które tego wymagają. Przepływ powietrza w budynku będzie prawidłowy – od pomieszczeń czystych do po
  4. Do dyskusji można jeszcze dodać wymagania godnej uwagi normy europejskiej PN-EN 15251 „Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas”. W kwestii strumienia powietrza wentylacyjnego norma opisuje trzy kategorie pomieszczeń ze względu na wymaganą klasę komfortu (w załączeniu) [attachment=23572:PN_EN_15..._tabela_.doc] Kategoria Wyjaśnienie I Wysoki poziom wymagań, zalecana dla pomieszczeń przeznaczonych dla wrażliwych i delikatnych osób ze specjalnymi wymaganiami np. niepełnosprawnych, chorych, niemowląt oraz osób
  5. Świeże powietrze (tlen !!!) jest niezbędne do życia i nie jest istotne czy będzie go brakować w domu ogrzewanym ekogroszkiem, gazem, olejem, prądem czy kominkiem. Wentylacja mechaniczna dostarcza świeże powietrze do wnętrza budynku a dodakowo rekuperator pozwala odzyskać część ciepła usuwanego z powietrzem. I cała filozofia. Jeśli komuś nie zależy na odzysku ciepła - jego wybór. Ale wybór mieszkania w "ogrzewanym termosie" bo tak szczelnie wykonywane sa teraz nowe budynki to skazanie się na życie w zatęchłym domowym powietrzu co w dłuższej perspektywie odbije się na naszy
  6. Opinia, że instalowanie rekuperatora nie ma sensu, gdy decydujemy się na kocioł węglowy jest fałszywa. Rekuperacja, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła w przypadku nowych, szczelnych obiektów jest nieodzowna. Chodzi przede wszystkim o ich szczelność, nie same koszty ogrzewania. Tanie ogrzewanie jest zaletą, ale nie da się żyć w domu bez świeżego powietrza. A w nowoczesnym budownictwie wentylacja grawitacyjna często nie działa prawidłowo, bo żeby usunąć zużyte powietrze trzeba dostarczyć świeże. A skąd je wziąć skoro dom jest szczelny? Chyba że mając tanie ogrzewanie decydujemy się na mieszkani
  7. Proponuję rozważyć zakup z ekonomicznej linii central firmy Pro-Vent. Sprawdzone, skuteczne urządzenia z nowoczesnymi (cichymi i energooszczędnymi) wentylatorami, dedykowanym wymiennikiem (optymalny odzysk ciepła) oraz automatyką dobraną zależnie od potrzeb klienta. Dla domu o powierzchni 130m2 strumień powietrza wentylacyjnego do 300 m3/h. W tym miejscu zaproponowałabym centralę MISTRAL 300. Sugeruję również zastanowić się nad urządzeniami, bardzo popularnymi, o wysokiej sprawności odzysku ciepła, inteligentnym sterowaniem nagrzewnicy wstępnej oraz automatycznym obejściem wymiennika ciepła
  8. Dzień dobry! Nie można do kanału podłączyć i kuchni i łazienki jeszcze na tym samym poziomie, bo powietrze zamiast trafiać do komina może tez przepływać między pomieszczeniami, nie mówiąc już o akustyce. Dodatkowy otwór w scianie (kratka wentylacyjna) może troszkę pomóc, ale znacznie wychłodzi łazienkę ( zimą nawiew chłodnego powietrza ) i szybko go Pan "zatka" z tego powodu. Najlepiej w całym domu zastosować system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wtedy ma Pan problem rozwiązany kompleksowo we wszystkich pomieszczeniach. Dostępne sa tez na rynku małe ścienne reku
  9. Witam! W nowobudowanym domu najlepiej wykonać wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła. Można wtedy grawitacyjne kanały wentylacyjne wykorzystać jako przepust dla rur do wentylacji mechanicznej. Sposób rozprowadzenia kanałów, ich przekroje, wielkość centralki powinien dobrać doświadczony instalator, który będzie wykonywał cały układ. Wentylację wykonujemy w całym budynku, nawiewy w pokojach, wywiewy w kuchniach , łazienkach i garderobach. W nowych, szczelnych budynkach zastosowanie wentylacji grawitacyjnej latem nic nie daje a zima powoduje drastyczne straty.
  10. Jeśli chodzi o wentylację sali trzeba zamontować centralę o odpowiedniej wydajności. To zależy ile osób tam będzie przebywać. Trzeba zaprojektować nawiewy i wywiewy, przeliczyć opory. Jeśli chce pan trochę poszerzyć więdzę na temat wentylacji zapraszam na nasze strony www.pro-vent.pl. Może Pan też skontaktować się z instalatorem, który Panu zaprojektuje i wykona system. Na naszej stronie znajdzie Pan namiary na część z nich.
  11. Możemy radzić raczej w kwestii wentylacji nie klimatyzacji. Ale tak swoją drogą to sala powinna mieć dobrą wentylację, bo klimatyzacja przy braku wentylacji chłodzi tylko powietrze, które znajduje się już w pomieszczeniu a nie dostarcza nowego. Przyjmując np. 20 osób jednocześnie przydałaby się dostarczyć min. 600 m3/h świeżego powietrza.
  12. Czyścić kanały oczywiście można. Nie ma jednak rozporządzeń, które narzucałyby taką konieczność w domach. Są firmy, które oferują takie usługi i z nimi trzeba omówić szczegóły. Wszystko też zależy od rodzaju kanałów, z jakich wykonano instalację. Niektóre z nich mogą być delikatne i przy mechanicznym czyszczeniu mogą się po prostu porwać. Ważne jest regularne (raz na 3 miesiące) wymienianie filtrów w centrali, które wyłapują większość pyłów. Najbardziej brudzi się odcinek pomiędzy czerpnią zewnętrzną i centralą. Jeśli mamy swobodny dostęp do tego odcinka kanału (np. kanał leży na strychu) to
  13. Montowanie instalacji wyciagowej w bloku nie jest sprawą oczywistą. W starych blokach kanały wentylacji grawitacyjnej łączone były co drugie piętro, wiec wszystkie zapachy wyciągnięte przez wentylator z jednej łazienki trafia do sąsiada 2 pietra wyżej. Jeśli w łazience jest np. piecyk gazowy z otwarta komorą spalania, to zamontowanie wentylatorka wyciągowego jest zabronione. Pierwszym krokiem poprawy wentylacji łazienki niech będzie sprawdzenie, czy drzwi od tego pomieszczenia mają odpowiednie podcięcie lub otwory do napływu świeżego powietrza.
  14. WSPÓŁPRACA CENTRALI Z OKAPEM KUCHENNYM - wymuszenie wietrzenia Możliwe jest podłączenie do wyciągu centrali okapu kuchennego, tylko w przypadku kuchenek elektrycznych. Okap kuchenny koniecznie musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy (zapobiega to trwałemu zabrudzeniu kanałów wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła). Podczas pracy okapu kuchennego centrala wentylacyjna powinna pracować z maksymalną wydajnością. W przypadku, gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub prze
  15. Zmierzone przez Pana wielkości przepływu wydają się być błędne. Pomiary wydajności wentylacji przeprowadza się przy anemostatach ustawionych tak jak chcielibyśmy, aby one pracowały, a nie przy wykręconym anemostacie całkowicie, bo wtedy "rozbilansowujemy" całą pracę układu wentylacji. Proszę wykonać pomiary jeszcze raz przy standardowo pracującym układzie i przy użyciu odpowiednich do tej wielkości przepływu przyrządów.
  16. Efektywność odzysku ciepła zależy od zastosowanej centrali wentylacyjnej. Do domków wybierane są centrale z wymiennikiem krzyżowym lub przeciwprądowym. Te z krzyżowym osiągają sprawności od 50% do 72% (bo wymienniki krzyżowe mają rózne konstrukcje i zbudowane są z róznych materiałów). Centrale przeciwprądowe mogą osiągać sprawności do 95%, ale też wiadomo, ze nie każda przeciwprądowa centrala da taki efekt. Zawsze trzeba patrzeć na charakterystyke centrali, nie na max. sprawność, bo efektywność odzysku zależy znacznie od ilości przetłaczanego powietrza (im więcej - tym gorsza). Dobrym rozwiąza
  17. Najlepiej osobno. Każda rodzina powinna posiadać własny, niezależny system wentylacji. Wtedy będzie mógł on pracować z wydajnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W sytuacji, kiedy np. jedna rodzina przyjmuje gości i musi włączyć wentylację na maksymalny bieg, druga w tym czasie może być poza domem lub np. spać. Wtedy maksymalna wentylacja nie jest potrzebna. Zatem by uniknąć niepotrzebnych waśni – „Wolnoć Tomku w swoim domku”
  18. Podłączenie kominka do układu wentylacji nie jest sprawą prostą. Zasadniczo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch osobnych systemów pracujących niezależnie. Takie rozwiązanie ma same zalety, jedyny minus to osobne prowadzenie kanałów. W takim wypadku powietrze wentylacyjne nawiewane od góry do pomieszczeń. Natomiast ciepłe z kominka nawiewać należy od dołu , gdyż jest cieplejsze od powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo unikamy niespodzianek typu uszkodzenie centrali, co jest bardzo częste w przypadku włączonego kominka, a wyłączonej centrali. Wtedy gorące powietrze cofa się do centrali
  19. Jeśli mówimy o wentylacji grawitacyjnej, to na każde tego typu pomieszczenie przypada po jednej kratce wentylacyjnej. Jej powierzchnia jest raczej standardowa i wynika z przekroju kanału wentylacji grawitacyjnej, który nigdy nie mógł być mniejszy niż 14 cm x14 cm. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną to ilość wywiewów zależy od zastosowanych średnic kanałów, wielkości pomieszczeń, zamontowanych w nich urządzeń. Stosując się do normy wentylacyjnej wystarczy nam na wentylację łazienki wywiew 50 m3/h natomiast na kuchnię ( z gazową kuchenką) 70 m3 z możliw
  20. Proszę o informację, gdzie konkretnie ma być budowany ten dom. W zależności od tego będę mógł odpowiedzieć, co do oferty na realizację montażu instalacji. Janusz Juszko -- VENTUS Janusz Juszko ul. Oleska 121 45-231 Opole tel. 077/543 27 76, fax 077/543 27 67 kom. 0 600 42 22 08 www.ventus.info.pl
  21. Oczywiście, nawet nie możemy, ale powinniśmy. Montując rekuperator montujemy też cały system kanałów nawiewnych i wywiewnych. Pokoje, łazienki, kuchnie, halle itp. wyposażone są w anemostaty, które pełnią funkcje nawiewów lub wywiewów. W takim przypadku montowanie okien z nawiewnikami zakłóca kontrolowany obieg powietrza i dodatkowo niweczy oszczędności wynikające z odzysku ciepła przez rekuperator.
  22. Montaż rekuperatora w domu nie jest uzależniony od jego wielkości, ale raczej od komfortu jaki chcemy w domu posiadać. Rekuperatory są montowane nawet dla pojedynczych pomieszczeń. Chodzi o kontrolowaną wentylację czyli taką o której wiemy, że działa na 100%, a nie tylko w określonych warunkach pogodowych (jak grawitacyjna). Wiemy ile powietrza wtłaczamy do budynku i ile z niego usuwamy. Dodatkowo z powietrza usuwanego odzyskujemy ciepło, zależnie od typu centrali odzyskamy od 50% do 90%. Powietrze jest filtrowane, eliminujemy hałas z otoczenia, bo wentylacja działa nawet przy zamkniętych
  23. Z Pana pytania wynika, ze te ?leciutkie podcięcia? w drzwiach w Pana domu są zbyt małe i dlatego nie zachodzi cyrkulacja powietrza. Według normy wentylacyjnej pokoje mieszkalne powinny mieć szczelinę o powierzchni 80 cm2, a łazienki i kuchnie otwór o powierzchni 200 cm2. Może to być kratka wentylacyjna w drzwiach, ale musi mieć minimalną powierzchnię czynną jak powyżej. Może zatem wystarczy poprawić otwory w drzwiach. Nie wiem, czy kanaliki w ścianach będą atrakcyjnie wyglądać. Dodatkowo wszystkie dźwięki z jednego pomieszczenia będą dobrze słyszane w tym sąsiednim.
  24. System wentylacji z rekuperacją z założenia ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania. Wiadomym jest, że w procesie wentylacji w sezonie grzewczym następuje znaczna ucieczka energii cieplnej. Prawidłowy układ wentylacyjny powinien umożliwić odzyskanie do 92% ciepła traconego w tym procesie. Na sprawność odzysku ciepła całego systemu ma wpływ: - sprawność temperaturowa centrali rekuperacyjnej, - straty cieplne kanałów instalacji, - zbilansowanie nawiewu i wywiewu, - szczelność budynku względem otoczenia zewnętrznego. - stosowanie gruntowych wymienników ciepła szeregowo z rekuperatorem Biorąc
  25. Zasada działania wentylacji mechanicznej to pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz w ilości ściśle określonej ( przez system kanałów), i ogrzewanie go ciepłem z powietrza usuwanego z budynku. W ten sposób jesteśmy w stanie odzyskać nawet do 92% ciepła z powietrza usuwanego. Możemy spotkać wiele typów rekuperatorów, a każdy z nich ma jakieś plusy i minusy. Najbardziej popularne i niezawodne są wymienniki krzyżowe, stosowane pojedynczo lub podwójnie w celu maksymalizacji odzysku. Są też wymienniki przeciwprądowe o zwiększonym stopniu odzysku w porównaniu z pojedynczym wymiennikiem krzyżowym.
×
×
  • Utwórz nowe...