Skocz do zawartości

Podłogówka w całym domu czy tylko na parterze ?


rustin

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
W 2016 jak wszystko dobrze pójdzie będą tynki i wylewki, trzeba się zdecydować jaki system grzania wybrać.
Na początku miało być ogrzewanie podłogowe w całości na parterze a na poddaszu grzejniki ścienne, do tego podłogówka w łazience.Potem pomysł, w całości podłogówkę. Wczoraj rozmawiałem z forumowiczem który sam nie dawno się wybudował i udziela się bardzo dużo na FM. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami.
Dla mnie najważniejsze jest, tak jak dla każdego, komfort, awaryjność ,koszta wykonania i eksploatacji.
Jeżeli ma to znaczenie to ogrzewanie będzie na ekogroszek lub gaz, na dole będą w większości płytki , część salonu panele. Na poddaszu wszędzie panele oprócz łazienki
Co zrobić ? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Ja mam dokładnie tak jak planowałeś. Oprócz tego mam pomocnicze grzejniki (na okres jesienny) na dole w salonie, wiatrołapie, klatce schodowej i łazience. Gdzieś tu już pisałem, że w tym sezonie grzejniki na dole są zakręcone na max. Ten system ogrzewania u mnie zdaje egzamin. Ale żeby nie było różowo to tak: Sterownik pieca mam z tzw "pogodówką" i zdarzało się, że w ciągu dnia (mówimy o zeszłym sezonie) było na + nawet kilka stopni, a wieczorem temperatura leciała i to zdrowo. W czasie który potrzebny jest podłodze aby się rozgrzać a tym bardziej pomieszczenie było zimno (oczywiście pojęcie względne). Wtedy kaloryfery na dole były otwarte na 3 bądź 4 w celu szybszego nagrzania pomieszczeń w okresie przejściowym. Z tym, że w zeszłym roku miałem kiepsko ocieploną chałupę i nie była ocieplona podmurówka. Zobaczymy jak będzie w tym roku.
Co do góry to jest chłodniej niż na dole (ale to kwestia grzania - bo mógłbym podnieść krzywą grzewczą) ale mimo wszystko wolę kaloryfery bo już gdzieś chyba nawet w Twoim wątku pisałem, że nie wyobrażam sobie sypialni w płytkach. Ktoś inny z kolei dodał, że zawsze jest na czym wysuszyć majtki - co nie jest bez znaczenia.
Więc skoro i tak piec na paliwo stałe, a nie jakieś pompy ciepła to takie rozwiązanie ma dużo plusów. Co do kosztów wykonania to uczciwie fachowcy powinni zawołać tyle samo bo: droższa będzie podłogówka ale nie kupujesz kaloryferów, no chyba, że kupujesz pomocniczo - to wtedy droższa instalacja mieszana icon_smile.gif
P.S. niech ktoś mądrzejszy się wypowie ale taki system ma jeszcze jedną zaletę: w razie awarii elektrowni podgrzejesz chałupę "grawitacyjnie" - przy podłogówce nie jestem pewien. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

W 2016 jak wszystko dobrze pójdzie będą tynki i wylewki, trzeba się zdecydować jaki system grzania wybrać.
Na początku miało być ogrzewanie podłogowe w całości na parterze a na poddaszu grzejniki ścienne, do tego podłogówka w łazience.Potem pomysł, w całości podłogówkę. Wczoraj rozmawiałem z forumowiczem który sam nie dawno się wybudował i udziela się bardzo dużo na FM. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami.


Ja mam też tak samo i sobie chwalę. Na poddaszu mam sypialnie i pokoje dzieci i grzejniki w przejściowych okresach sprawdzają się bo szybciej ciepełko z nich daje, a co najważniejsze, bynajmniej jak dla mnie nie lubię spać w zbyt ciepłym pomieszczeniu.
Napisano
Witam
To tak dla równowagi dodam, mam podobnie jak Mhtyl, czyli całość dół podłogówka (wszędzie kafle) a góra trzy grzejniki w trzech sypialniach (panele) reszta góry też podłogówka (łazienka, hol, garderoba) wszystko działa dobrze, nawet bardzo dobrze, na te trzy grzejniki zdecydowałem się dlatego, że wszędzie wyczytałem, że pod każdym oknem dachowym powinien być grzejnik. Gdybym robił to ponownie, to bym darował te trzy grzejniki (pomimo okien dach), nie dlatego, że bardziej skomplikowana instalacja, w końcu raz zbudowana i działa dobrze, ale dlatego, że jakoś tak milej mi się siedzi na dole, na górze siedzę przy kompie i czasem mi nogi zmarzną pomimo, że temp o pół stopnia większa niż na dole (dół 22-22,5, góra 22,5 - 23,0).
także ja polecam podłogówkę po całości, pod panele też, nie musisz mieć wszędzie kafli

pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam
To tak dla równowagi dodam, mam podobnie jak Mhtyl, czyli całość dół podłogówka (wszędzie kafle) a góra trzy grzejniki w trzech sypialniach (panele) reszta góry też podłogówka (łazienka, hol, garderoba) wszystko działa dobrze, nawet bardzo dobrze, na te trzy grzejniki zdecydowałem się dlatego, że wszędzie wyczytałem, że pod każdym oknem dachowym powinien być grzejnik. Gdybym robił to ponownie, to bym darował te trzy grzejniki (pomimo okien dach), nie dlatego, że bardziej skomplikowana instalacja, w końcu raz zbudowana i działa dobrze, ale dlatego, że jakoś tak milej mi się siedzi na dole, na górze siedzę przy kompie i czasem mi nogi zmarzną pomimo, że temp o pół stopnia większa niż na dole (dół 22-22,5, góra 22,5 - 23,0).
także ja polecam podłogówkę po całości, pod panele też, nie musisz mieć wszędzie kafli

pozdrawiam



Polecam mojego wykonawcę icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano
Moja opinia jest znana chyba wszem i wobec icon_smile.gif
Dziwią mnie inwestorzy,którzy jeszcze w dzisiejszych czasach chcą zawiesić sobie wątpliwe upiększenie pokoju a strasznie zagracające nie pozwalające dobrze ustawić czegokolwiek icon_smile.gif

Jakie są zalety grzejników oprócz "skomplikowanej" instalacji mieszanej w porównaniu do całości ogrzewania podłogowego ?


Cytat

Wczoraj rozmawiałem z forumowiczem który sam nie dawno się wybudował i udziela się bardzo dużo na FM. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami.


Co za bzdura icon_smile.gif
Dawaj tego z FM,sądzę,że posiada w domu kocioł na węgiel zwany eko to nie dziwota ;)
A czy wg tego "..." podłogówka jak będzie cieplej w pomieszczeniu będzie dalej "grzała" i marnowała energię ?
Bo ja uważam,że nie.




Cytat

ale dlatego, że jakoś tak milej mi się siedzi na dole, na górze siedzę przy kompie i czasem mi nogi zmarzną pomimo, że temp o pół stopnia większa niż na dole (dół 22-22,5, góra 22,5 - 23,0).
także ja polecam podłogówkę po całości, pod panele też, nie musisz mieć wszędzie kafli
pozdrawiam


Dokładnie tak,to jest wielka przewaga podłogówki nad grzejnikami,że w każdym miejscu w pomieszczeniu mamy jednakową temperaturę i komfort życia jest nieporównywalny do grzejników gdzie temperatury są nierównomierne.
Napisano
Cytat

Polecam mojego wykonawcę icon_smile.gif


Ale którego? tego pierwszego czy tego drugiego icon_mrgreen.gif

Cytat

Co za bzdura icon_smile.gif
Dawaj tego z FM,sądzę,że posiada w domu kocioł na węgiel zwany eko to nie dziwota ;)


icon_eek.gif Oooooooooooooo Boże, ktoś z FM śmiał mieć inne zdanie niż jaśnie oświecony.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

icon_eek.gif Oooooooooooooo Boże, ktoś z FM śmiał mieć inne zdanie niż jaśnie oświecony.


Tu nie chodzi o inne zdanie tylko o wygłaszane bzdury,które należy prostować.
Inne zdanie można mieć co do blondynki czy brunetki ale nie co do fizyki czy matematyki.
Napisano
To nie są bzdury i to jest inne zdanie.
Wiara czyni cuda - także finansowe.
Nawet stwierdzenie, ze dziewczynki nie powinny sikać (na dworze) pod wiatr ma swoje uzasadnienie - no może nie zajdzie w ciążę, ale opryskać się może. icon_cool.gif

Ps. Także z matematyką bywa różnie np. 2 + 2 nie zawsze = 4, bo może to być np. 100. icon_cool.gif
Napisano
Mogę odpowiedzieć na to tylko mając siebie na uwadze, swoje preferencje, potrzeby, przyzwyczajenia......

I nie będzie to miarodajne, bo jestem wręcz fanatykiem pomp ciepła, a to wymusza zastosowanie ogrzewania podłogowego.

Czyli podłogówka po całości powierzchni ogrzewanej - także pod "drewnem".
Łazienka dogrzewana albo promiennikiem (np. obrazek, lustro z emiterem), ewentualnie nadmuchem tzw. farelki - uruchamiane w miarę potrzeby przez użytkownika łazienki.
Jako kocioł grzewczy- pompa ciepła, mimo "ciężkiego" klimatu, dopuszczam możliwość powietrznej, bez buforów. Najprawdopodobniej byłaby to pompa ciepła kompaktowa z możliwością awaryjnego (jak będą nocować goście) elektrycznego podgrzewania zwłaszcza CWU (CO i CWU).

Od ogrzewania oczekuję, że raz wyregulowane, działa bezobsługowo, poza moją świadomością i nie interesuje mnie kiedy się pompa uruchamia - mam mieć bezstresowy system grzewczy.

Ale to co dla mnie jest dobre, wcale nie świadczy o tym, że dla innych także.
Napisano (edytowany)
Ps. Do tego co napisałem wyżej.

Znam sporo osób, które mają ogrzewanie mieszane tzn. podłogówka i kaloryfery.
Zdecydowana większość z nich pytana, co by zmieniła, twierdzi, że w następnym domu podłogówka byłaby (będzie) po całości.

Natomiast nie znam nikogo, kto mając podłogówke po całości, odczuwał potrzebę zainstalowania kaloryferów.

No ale to też nie jest miarodajne, bo może mam dziwnych znajomych. icon_cool.gif icon_mrgreen.gif

Ps. Oczywiście nie mam na uwadze opłacanych szeptaczy - zwłaszcza takich mizernie opłacanych jak z postu #12 icon_lol.gif



dopisałem:

Oczywiście mowa o dobrze zaprojektowanej i wykonanej podłogówce. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Tu nie chodzi o inne zdanie tylko o wygłaszane bzdury,które należy prostować.
Inne zdanie można mieć co do blondynki czy brunetki ale nie co do fizyki czy matematyki.


Więc nie pisz bzdur to nie trzeba będzie ich prostować.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Więc nie pisz bzdur to nie trzeba będzie ich prostować.


Poniższe bzdury napisał jakiś koleś z FM,także to trzeba wyprostować bo rustin zrobi ponownie babola i tym razem oprócz komina i kotłowni wpakuje sobie do NOWEGO(ale już starego)domu grzejniki ścienne:
Cytat

Wczoraj rozmawiałem z forumowiczem który sam nie dawno się wybudował i udziela się bardzo dużo na FM. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami.



Głowę daję,że te bzdury wypisywał gostek z węglem zwanym eko w domu icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Ja tylko wspomnę mimochodem, że łączenie kalafiorów z jedynie słuszną podłogówką nie jest błędem ani bzdurą - zwłaszcza w instalacjach "wysokotemperaturowych" (i niekoniecznie pędzonych eko .....).
Jeśli ktoś chce mieć kalafiory, to jest to tylko jego sprawa - bez względu na motywacje.

I jeszcze jedna sprawa - potrafi ktoś wskazać źródło, z którego wynika, ze taki system mieszany jest mniej ekonomiczny (eksploatacyjnie), droższy od samej podlogówki ?
Napisano
arturo czy nie możesz przestać pisać w moich tematach? nie interesuje mnie twoje zdanie bo jesteś naganiaczem i oszukujesz od samego początku jak zacząłeś temat pomp, jesteś taki sam jak TB i jego gadce o kosztach ogrzewaniu i cwu za sezon poniżej tysiąca, instalacji tanszej niż jaka kolwiek istnieje ale jak pytałem czy tak zrobi to oczywiście cisza. mowa o zwykłym domu jaki buduje a nie termosie czy małej parterówce. nie raz ci to pisałem a ty jak ta świnia co mówi ze deszcz pada.
ciekawi mnie dlaczego na tym forum tak bardzo nie promujesz pomp, wychwalasz ponad wszystko, nie piszesz ze instalacja jest tańsza od każdej innej a koszt jej polowe tego co przy paliwie stałym itd itp. Na tym forum jest więcej ludzi myślących i znających temat i wiesz ze zaraz by cię zgasili a na fm masz swoich pupilkow co ci przytakują a sami wala w smieciucha papiery.

co do tych bzdur to napisał to gość co ma gaz,kto? nie twoja sprawa.


Bajbaga, dobre pytanie czy więcej pójdzie opału czy to gaz czy węgiel przy instalacji mieszanej? według niektórych tak.
Napisano
Cytat

ciekawi mnie dlaczego na tym forum tak bardzo nie promujesz pomp, ............



Bo na tym forum - tylko ja mogę promować PCi - innych tępię icon_mrgreen.gif

Ps. Jakoś tak nie lubię konkurencji :santajump:
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

za sezon poniżej tysiąca


No cóż,za ogrzewanie za sezon grzewczy od dwóch sezonów wychodzi ok.1800kWh a grzeję gdzie cena 1kWh to ok.0,30zł.
Policz sobie ile to daje w PLN za sezon za ogrzewanie icon_smile.gif
Cytat

ciekawi mnie dlaczego na tym forum tak bardzo nie promujesz pomp, wychwalasz ponad wszystko, nie piszesz ze instalacja jest tańsza od każdej innej a koszt jej polowe tego co przy paliwie stałym itd itp.



Wychwalam wszystko co nie smrodzi i co jest tańsze od węgla zwanego eko jesli chodzi o koszt inwestycji/kosztu eksploatacji a praktycznie wszystko jest tańsze od prądu po gaz ziemny,w nowym domu oczywiście jeśli ktoś pomyśli o budowie przed budową.

Poniżej dla domu 250m2:

Cytat

Musisz zrobić OZC,wstępnie dom nowy budowany typowo projektowo bo nie myślisz o przyszłości będzie posiadał zapotrzebowanie ok.80kWh/m2/rok czyli na ogrzewanie zuzyjesz ok.20000kWh a obciążenie cieplne będzie ok.8-9kW.

Na początku koszty eksploatacji:
Węglem zwanym eko za ogrzewanie zapłacisz 3000zl jako że 1kWh to 0,15zl,prądem za ogrzewanie zapłacisz 6000zl jako ze 1kWh to 0,30zł,pompa ciepła za ogrzewanie zapłacisz 2000zl jako ze 1kWh to 0,10zł,gazem ziemnym za ogrzewanie zapłacisz 4500-5000zl jako że 1kWh to 0,22-0,25zl.

Koszty inwestycji:
System na węgiel zwany eko potrzebuje do działania kociol+komin+kotłownie+skład opału na 3t czyli po kolei 7000-8000tys.zl+4000-5000zł+10000-15000zl=21000-28000zl i tyle kosztuje system grzewczy na węgiel zwany eko.
System grzewczy na prąd nie potrzebuje ani komina ani kotłowni a kociołek na prąd w cenie 2500zl o wymiarach 30cm na 50cm można powiesić w każdym pomieszczeniu ale jak przystępujesz do budowy i przed budową zastanawiasz się nad systemem grzewczym to zamiast kotłowni i komina na etapie adaptacji projektujesz wnęke 1m*1m.
System z pompą ciepła podobnie jeśli chodzi o kotłownię i komin a koszt urządzenia pod tę obciążenie to ok.20000-22000zl
Gaz ziemny podobnie jeśli chodzi o komin i kotłownie a przyłącze gazu i kocioł i instalacja to 12-15tys.zl

Ot i cała filozofia myślenia i jako nie mający kasy za dużo i biorąc pod uwagę koszt inwestycji/kosztów eksploatacji wybierzesz przed budową najbardziej optymalny czyt.tani dla Ciebie system grzewczy i projekt domu.
Jak widać system grzewczy na węgiel zwany eko to bardzo drogi system grzewczy.

I jak widzisz,mylnie uważasz ze pompa ciepła sprawdzi się jedynie w domu energooszczednym bo w takim domu jaki będziesz chciał zbudować wychodzi taniej niż węgiel zwany eko,ba,ogrzewanie prądem w takim domu biorąc pod uwagę stosunek inwestycji do eksploatacji wyjdzie taniej niż system na węgiel zwany eko.

Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

I jeszcze jedna sprawa - potrafi ktoś wskazać źródło, z którego wynika, ze taki system mieszany jest mniej ekonomiczny (eksploatacyjnie), droższy od samej podlogówki ?


Powiem więcej ,w okresach przejściowych właśnie nie włączam podłogówki, grzeją tylko grzejniki jest bardziej ekonomiczne .
W tym czasie inni ratują się kominkiem.
Napisano
Rustin, a wiadomo chociaż jakie będą straty ciepła w pokojach na górze? Oczywiście w wersji na papierze, wg projektu.
I czy nie ma na górze czegoś w typie dużych drzwi balkonowych?
Albo w planach dywanu na tych panelach? Bo np. dzieciaki będą rzucać zabawkami po podłodze?
Jaki w końcu ma być kocioł - na węgiel czy gaz (ziemny/płynny)?
Bez takich informacji, to doradzanie w ciemno.
Generalnie, w większości przypadków da się dobrze zrobić całość jako ogrzewanie podłogowe ale równie dobrze jako instalację mieszaną.
Co do kosztów eksploatacyjnych, to podłogówka jest zdecydowanie korzystniejszym wyborem przy pompie ciepła. Przy kotle gazowym kondensacyjnym przewaga jest już dużo mniejsza, przy węglowym jej nie ma. Oczywiście , przy podłogówce można utrzymywać nieco niższą temperaturę w pomieszczeniach. Ale z drugiej strony grzejniki są łatwiejsze w sterowaniu - jak nikogo parę godzin nie ma, można szybko wyłączyć ogrzewanie. Potem znów szybko włączyć. To też oszczędności. Co będzie dawało oszczędności większe, zależy czy zapytasz faceta z firmy od grzejników, czy od podłogówki icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Ale z drugiej strony grzejniki są łatwiejsze w sterowaniu - jak nikogo parę godzin nie ma, można szybko wyłączyć ogrzewanie. Potem znów szybko włączyć. To też oszczędności. Co będzie dawało oszczędności większe, zależy czy zapytasz faceta z firmy od grzejników, czy od podłogówki icon_smile.gif


Po pierwsze w nowym domu czyli z niskimi stratami ciepła a dodatowo murowanym wahania temperatury występują rzędu 1st.C/dobę przy całkowicie wyłączonym ogrzewaniu czyli nie ma potrzeby "szybkiego" włączenia ogrzewania.
Po drugie jest to pozorna oszczędność a właściwie jej brak,ponieważ to co się schłodzi musi być podwójnie nadgonione bo straty ciepła tak czy tak trzeba uzupełnić.
Czyli zamiast utrzymywać stałą temperaturę czyli na bieżąco uzupełniać straty po tych 24h i spadku temp.o 1st.C musimy takie same straty ciepła uzupełnić na szybko zużywając tyle samo energii.

Cytat

Powiem więcej ,w okresach przejściowych właśnie nie włączam podłogówki, grzeją tylko grzejniki jest bardziej ekonomiczne .
W tym czasie inni ratują się kominkiem.


A jaka jest różnica w uzupełnianiu strat ciepła grzejąc podłogówką a grzejnikami skoro i tak tyle samo energii trzeba dostarczyć ile dom potrzebuje czyli tyle ile traci ?


W czym ta "ekonomiczność" się objawia ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Rustin, a wiadomo chociaż jakie będą straty ciepła w pokojach na górze? Oczywiście w wersji na papierze, wg projektu.
I czy nie ma na górze czegoś w typie dużych drzwi balkonowych?
Albo w planach dywanu na tych panelach? Bo np. dzieciaki będą rzucać zabawkami po podłodze?
Jaki w końcu ma być kocioł - na węgiel czy gaz (ziemny/płynny)?
Bez takich informacji, to doradzanie w ciemno.
Generalnie, w większości przypadków da się dobrze zrobić całość jako ogrzewanie podłogowe ale równie dobrze jako instalację mieszaną.
Co do kosztów eksploatacyjnych, to podłogówka jest zdecydowanie korzystniejszym wyborem przy pompie ciepła. Przy kotle gazowym kondensacyjnym przewaga jest już dużo mniejsza, przy węglowym jej nie ma. Oczywiście , przy podłogówce można utrzymywać nieco niższą temperaturę w pomieszczeniach. Ale z drugiej strony grzejniki są łatwiejsze w sterowaniu - jak nikogo parę godzin nie ma, można szybko wyłączyć ogrzewanie. Potem znów szybko włączyć. To też oszczędności. Co będzie dawało oszczędności większe, zależy czy zapytasz faceta z firmy od grzejników, czy od podłogówki icon_smile.gif



Na górze są 2x drzwi balkonowe. Dywanu nie będzie, same panele.
Czy to aż takie znaczenie czy to będzie gaz czy ekogroszek ? Napewno któreś z tych rozwiązań.

Arturo czy jak ci tam, daj sobie siana i nie śmieć mi w temacie. Tak ciężko ci to zrozumieć ? Musisz pisać chociaż nikt tego nie chce, oszczędź sobie wstydu.


Bajbaga i bardzo dobrze , temp ile się da takich naganiaczy.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Czy to aż takie znaczenie czy to będzie gaz czy ekogroszek ? Napewno któreś z tych rozwiązań.


Przeczytaj cośkolwiek na temat kotłów kondensacyjnych,ale ze zrozumieniem tekstu pisanego...bo z tym masz problemy.


Aha,zapomniałem,że Ty nic nie wiesz na temat swojego domu czyli nie masz OZC to nie będziesz wiedział co to znaczy dla Ciebie i jakie wymierne będą korzyści jak kondensat będzie pracował ze sprawnością 107% a 90% ;)

16000kWh/1,07=14953kWh a 16000kWh/0,9=17777kWh ale na pewno nie wiesz co i jak i do czego do się przyczepia.
Nie wiesz nic o domu to dla Ciebie nie ma to znaczenia ;)
Napisano
Jak zwykle robi się syf w tematach przez niego. Czy nie może go nikt zbanować ?
Pytanie było czy na górze grzejniki czy całość podłogówka
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Jak zwykle robi się syf w tematach przez niego. Czy nie może go nikt zbanować ?
Pytanie było czy na górze grzejniki czy całość podłogówka


Zadałeś również poniższe pytanie:
Cytat

Czy to aż takie znaczenie czy to będzie gaz czy ekogroszek ?



Grzecznie Ci odpowiedziałem,że ma znaczenie ale jakie dla Ciebie to będzie miało znaczenie tego się nie dowiesz raz,że bez OZC a dwa bez wiedzy na temat kotłów kondensacyjnych.
Zatem o co Ci chodzi ?
Napisano
Cytat

Grzecznie Ci odpowiedziałem,że ma znaczenie .....



icon_eek.gif Oj Arturo, zaniżasz poziom swoich wypowiedzi, medium grzewczemu jest obojętne co je ogrzewa, a w OZC też nie uzyskasz na to odpowiedzi. icon_cool.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

icon_eek.gif Oj Arturo, zaniżasz poziom swoich wypowiedzi, medium grzewczemu jest obojętne co je ogrzewa, a w OZC też nie uzyskasz na to odpowiedzi. icon_cool.gif


Masz rację,nie ma znaczenia temperatura zasilania ;)

"Proces kondensacji może zachodzić tylko wówczas, gdy temperatura wody grzewczej płynącej w instalacji c.o. jest niska: po oddaniu ciepła w instalacji grzewczej nie powinna przekraczać 50°C, gdy jest zasilana kotłem gazowym, i 30°C – kotłem olejowym. Jeśli woda grzewcza powracająca z instalacji nie będzie odpowiednio ochłodzona, kondensacja może nie zachodzić w ogóle lub zachodzić w bardzo niewielkim stopniu.

Woda powracająca z instalacji do kotłów gazowych nie powinna mieć więcej niż 40–50°C, ale praca kotła jest naprawdę ekonomiczna, gdy pracuje on w zakresie 30–40°C.
"

A z OZC nie dowiemy się również czy i jak wyższa sprawność kotła wpłynie nam na zużycie energii icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

A jaka jest różnica w uzupełnianiu strat ciepła grzejąc podłogówką a grzejnikami skoro i tak tyle samo energii trzeba dostarczyć ile dom potrzebuje czyli tyle ile traci ?


W czym ta "ekonomiczność" się objawia ?


Grzejniki się szybciej wyłączają jak słoneczko ogrzeje wnętrze domu.


W Polsce był okres że była moda na grzejniki ,potem na instalacje mieszane ,teraz podłogowe ,najlepszy jest przemyślany projekt instalacji uwarunkowany możliwościami i potrzebami . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Arturo odpuść, bo używając Twojego słownictwa - bzdury piszesz - nawet nie cytuję, bo może refleksja przyjdzie i skasujesz - masz na to około 1 godzinę (po tym czasie znika możliwość edycji) icon_mrgreen.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Arturo odpuść, bo używając Twojego słownictwa - bzdury piszesz - nawet nie cytuję, bo może refleksja przyjdzie i skasujesz - masz na to około 1 godzinę (po tym czasie znika możliwość edycji) icon_mrgreen.gif


Nie mam zamiaru edytować icon_smile.gif
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/8780-kotly-kondensacyjne

"Jak widać, kotły kondensacyjne pracują efektywnie jedynie w instalacjach niskotemperaturowych."

"Dzięki zamkniętej komorze spalania kocioł kondensacyjny może zostać zamontowany nie w kotłowni, ale w dowolnym pomieszczeniu – kuchni, łazience, przedpokoju, garderobie itp. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa wentylacja, co pozwala dodatkowo zaoszczędzić na zużyciu paliwa – nawiewane świeże powietrze zimą trzeba przecież ogrzać, a to oznacza większe zużycie gazu. Nawet jeżeli w skali doby jest to niewielka różnica, w ciągu całego sezonu grzewczego już może dać zauważalne oszczędności.

Z zamkniętą komorą spalania wiąże się jeszcze jedna oszczędność – nie trzeba budować komina i robić jego corocznych przeglądów. Z kotła poprowadzone są przewody powietrzno-spalinowe, którymi powietrze świeże doprowadzane jest do kotła, a spaliny są z niego usuwane"
Napisano
To wszystko co piszesz ma znaczenie ale przy doborze grzejników, bo im nie jest obojętne jaka temperaturą są zasilane.
To jest sprawa wtórna - zupełnie nie w tym temacie.

Jeszcze raz - medium jest obojętne co i jak je ogrzewa.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

To wszystko co piszesz ma znaczenie ale przy doborze grzejników, bo im nie jest obojętne jaka temperaturą są zasilane.
To jest sprawa wtórna - zupełnie nie w tym temacie.


No dokładnie o to chodzi i to jest raczej w temacie,w pierwszym poście jest pytanie o dobór rodzaju grzejników czy ściennych czy podłogowego.
Wiadomo,że grzejniki zawsze potrzebują wyższej temperatury zasilania niż wodna podłogówka a kondensat pracuje najefektywniej przy jak najniższej temp.zasilania i skoro rustin nie zdecydował się jeszcze czym grzać bo rozważa gaz a sądząc po jego wypowiedzi,że nie zdawał sobie z tego sprawy i stąd było jego pytanie do el-instalatora w tej kwestii.

Napisano
bajbaga jeżeli jest układ mieszany i kaloryfery zwykle które grzeje się na 60' ,to przy gazie będzie większe zużycie niż jakby była sama podłógówka?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dość zawiłe pytanie - ale moim zdaniem zużycie powinno być porównywalne.


Dyplomatycznie ;)
Ale ok,niech i tak będzie icon_smile.gif
Napisano
czy jest jakaś opcja ignorowania gnoma?
rustin - jaki gaz możesz mieć, taniej niż inne opały?
gaz jest łatwiej modulować niż opał stały
a forumowicz z FM znacznie upraszcza sytuację, odłóż go na deser

Napisano
czasami ciężko czytać jego bzdury.
Barbossa tak jak mówiłem możliwe , że będzie gaz ziemny i kondensat , nie jest powiedziane , że będzie ekogroszek. Zobaczę jak dalej będą kształtować się ceny itd bo wcześniej jak za 3-4 lata się nie wprowadzam.
Twoim zdaniem układ mieszany czy po całości podłogówka ?
Napisano
Ja dorzucę kobiece spojrzenie na sytuację icon_wink.gif

Grzejniki ograniczają możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Przy małym lub średnim domku może to mieć duże znaczenie.

U mnie będzie podłogówka po całości, ale na szczęście mam tylko parter icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Ja dorzucę kobiece spojrzenie na sytuację icon_wink.gif

Grzejniki ograniczają możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Przy małym lub średnim domku może to mieć duże znaczenie.

U mnie będzie podłogówka po całości, ale na szczęście mam tylko parter icon_smile.gif


A będziesz miała płytki w sypialniach ? ;)
Napisano
Cytat

A będziesz miała płytki w sypialniach ? ;)


a wyobraź sobie, że będę icon_razz.gif

Jestem zwierzolubem, a płytki to zdecydowanie najodporniejszy materiał. Bardzo podoba mi się beton polerowany, ale nie wiem, czy będzie mnie stać.
Napisano
Dobra, parę rzeczy się wyjaśniło, a przepychanki na forum zignorujemy icon_smile.gif
Pytałem o drzwi balkonowe, bo bezpośrednio przy takich przeszkleniach często jest trudno utrzymać odpowiednią temperaturę. Łatwiej to zrobić mając grzejniki obok okna niż samą podłogówkę. Najłatwiej zaś robiąc grzejniki kanałowe pod samymi drzwiami. Rurki ogrzewania podłogowego można zagęścić w strefie przy takich drzwiach, ale skuteczność tego zabiegu jest ograniczona.
Kocioł. Przy ogrzewaniu gazem, podłogówka to nieco wyższa sprawność, a w efekcie nieco mniejsze zużycie paliwa. Jednak różnice nie będą wielkie przy dobrze skonfigurowanej instalacji. W przypadku kotła węglowego, obniżenie temperatury wody w instalacji (podłogówka) nie daje oszczędności eksploatacyjnych.
Dywanów nie ma w planie więc istotnego utrudnienia dla oddawania ciepła przez podłogę też nie będzie. O ile nie pozastawiasz całej podłogi meblami bez nóżek.
Podsumowując: Co Ci bardziej odpowiada? Da się w Twojej sytuacji dobrze zrobić obie wersje, z grzejnikami albo samą podłogówką.
PS. Jak masz możliwość skorzystania z gazu, to go zrób. Najwyżej zaplanuj oddzielna kotłownię i komin dla kotła węglowego. W razie konieczności/chęci będziesz mógł korzystać z obu.
Napisano
Grzejniki kanałowe tzn w posadzce nie brałem pod uwagę z racji kosztów.

Co do wyboru zasilania mam czas, jak pisałem wprowadzać się będę za kilka lat i zobaczymy jakie ceny będą gazu, jakie węgla no i jeszcze wtedy będę was pytał o to w osobnym temacie.

Narazie mam mętlik w głowie co robić na górze.
Napisano
Cytat

Ja dorzucę kobiece spojrzenie na sytuację icon_wink.gif

Grzejniki ograniczają możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Przy małym lub średnim domku może to mieć duże znaczenie.


Tylko nie zapomnij, że grzejniki montuje się z reguły pod oknem. A i same grzejniki mogą pełnić funkcje dekoracyjną.
Napisano
Cytat

Tylko nie zapomnij, że grzejniki montuje się z reguły pod oknem. A i same grzejniki mogą pełnić funkcje dekoracyjną.


blink.gif
no i?

od kiedy strefa podokienna jest wyłączona z użytkowania? Przecież to idealne miejsce dla, np. biurka w pokoju dziecięcym.
Napisano
Cytat

blink.gif
no i?

od kiedy strefa podokienna jest wyłączona z użytkowania? Przecież to idealne miejsce dla, np. biurka w pokoju dziecięcym.


Oczywiście, że można, ale z drugiej strony to okno będziesz myła wchodząc na biurko icon_question.gif icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Oczywiście, że można, ale z drugiej strony to okno będziesz myła wchodząc na biurko icon_question.gif icon_smile.gif


Heniu, przy Twojej sile argumentu to mogę napisać tylko, że ja nie muszę myć okien... mój mąż to robi :tease2:
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Tylko nie zapomnij, że grzejniki montuje się z reguły pod oknem. A i same grzejniki mogą pełnić funkcje dekoracyjną.


icon_biggrin.gif


Grzejniki ścienne nie mają żadnych zalet.
Ktoś wymieni jakie ?
Tylko nie z czapy a rzeczywiste zalety ;)

Bo to,że można sobie na nich powiesić majtki to zaleta właśnie z czapy bo od tego jest suszarnia icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...