Qubacen Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #101 Napisano 22 grudnia 2013 I tak mi się to widzi. Chyba właśnie te głowice termostatyczne powinny być inne i to rozwiąże problem. Nic to tak jak powiedziałem, jak pojadę to zdejmę tamte głowice i zobaczę czy ruszy podłogówka - jeśli tak to tu jest pies pogrzebany. A i w końcu na potrzeby choćby tej dyskusji zrobię kompletne fotki instalacji. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #102 Napisano 22 grudnia 2013 (edytowany) Musi być druga pompka zamontowana do podłogówki, zawór z kapilarą i zawór różnicowy co łączy zasilanie z powrotem . W innym przypadku nie będziesz miał grzania ani sterowania .I wywal to podłączenie grzejnika w garażu z rozdzielacza. Edytowano 22 grudnia 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Qubacen Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #103 Napisano 22 grudnia 2013 Tak przeanalizowałem wszystko i wychodzi mi na to, że jednak instalacja jest ok tyle, że z jakiegoś powodu nie grzeje... Bo jeśli te zawory to są zawory termostatyczne powrotne (z czujnikiem cieczy) to wszystko by pasowało. Zawór czterodrogowy jest i jakoś po świętach dojdzie siłownik pogodowy. Tak więc jako, że kaloryfery są pomocnicze (korytarz, pokój, łazienka) i powiedzmy, że główne (garaż, wiatrołap). To ta rozdzielnia pcha ciepłą wodę wszędzie a prędkość przepływu podłogówki regulowałyby właśnie te zawory. Tyle, że albo faktycznie zapowietrzona a ja nie umiałem odpowietrzyć albo inny czart. Tak czy inaczej fachman zajedzie i mam nadzieję poprawi. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #104 Napisano 22 grudnia 2013 Cytat Tak przeanalizowałem wszystko i wychodzi mi na to, że jednak instalacja jest ok tyle, że z jakiegoś powodu nie grzeje... Bo jeśli te zawory to są zawory termostatyczne powrotne (z czujnikiem cieczy) to wszystko by pasowało. Zawór czterodrogowy jest i jakoś po świętach dojdzie siłownik pogodowy. Tak więc jako, że kaloryfery są pomocnicze (korytarz, pokój, łazienka) i powiedzmy, że główne (garaż, wiatrołap). To ta rozdzielnia pcha ciepłą wodę wszędzie a prędkość przepływu podłogówki regulowałyby właśnie te zawory. Tyle, że albo faktycznie zapowietrzona a ja nie umiałem odpowietrzyć albo inny czart. Tak czy inaczej fachman zajedzie i mam nadzieję poprawi. Regulator a raczej regulatory przepływu masz pokazany na fotce poniżej.Ten zawór to porażka,jak możesz sterować siłą przepływu? nic nie pasuje, chyba że ja jestem niedouczony więc zwrócę Ci honor.Te zawory to ZAWORY TERMOSTATYCZNE i jak już coś mają regulować to temperaturę zasilania a nie siłę czy prędkość przepływu!Szkoda,że nikt więcej nie zabiera głosu w dyskusji bo może faktycznie ja nie mam racji skoro tak bardzo jesteś pewien ,że wszystko jest ok oprócz tych zaworów.Tak wygląda regulator przepływu w przekroju .A to przepływomierz do optycznej obserwacji siły przepływu.Jeżeli po tych fotkach nie dojrzysz różnicy między tym regulatorem a zaworem termo to ja już inaczej nie wytłumaczę. Link do komentarza
TINEK Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #105 Napisano 22 grudnia 2013 A te zawory termostatyczne to nie czasem zawory RTL? oba wszak wyglądają bardzo podobnie.Ja do podłogówki mam wodę przygotowywaną poprzez zawór 3D termostatyczny, a ponieważ w łazienkach chciałem mieć cieplejszą podłogę to mam właśnie te dwie łazienki na RTL zrobione, te zawory montuje się na powrocie, reagują na temp cieczy przepływającej a nie temp otoczenia. Ale z tego co mój hydraulik mówił, to one się sprawdzają tylko właśnie przy małych pętlach np w łazienkach, u mnie się to sprawdza.Ale chyba Qubacen nie ma całej podłogi na RTL'ach zrobionej???pzdr Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #106 Napisano 22 grudnia 2013 co wiedziałem to napisałem - nie podoba mi się też zasilenie tego grzejnika z rozdzielacza - o czym wspomniał już Heniu....no ale ja nie znam się za bardzo na instalacjach mieszanych.... Link do komentarza
bobiczek Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #107 Napisano 22 grudnia 2013 Cytat co wiedziałem to napisałem - nie podoba mi się też zasilenie tego grzejnika z rozdzielacza - o czym wspomniał już Heniu....no ale ja nie znam się za bardzo na instalacjach mieszanych.... Mistrzuniu!Dla mnie to sobie tak ten temat czytam - i bym chciał coś napisać, ale mi sie w gardle kulka robi taka dziwna i I już Link do komentarza
Qubacen Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #108 Napisano 22 grudnia 2013 Właśnie studiując internet natrafiłem na te RTLe i stąd się nieco uspokoiłem. Tak jak napisałem nie mam pojęcia dlaczego podłoga nie grzeje. Tak czy inaczej pogadam z hydraulikiem. Te RTLe stosuje się na krótkich obiegach - ale z drugiej strony ja mam bardzo mały metraż. Może i tu podkreślam słowo może taki zamysł był aby tak to działało. Główny problem polega na tym, że jest teraz końcówka grudnia - wiadomo nie wymuszę fizycznie wizyty fachmana i poprawienia instalacji tak powiedzmy do 27 grudnia i stąd moje zmartwienie i zapytania na forum. Przy następnej wizycie na budowie porobię zdjęcia instalacji dla choćby weryfikacji przez Was poprawności powyższej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #109 Napisano 22 grudnia 2013 Ten zawór RTL sprawdza się jeżeli mamy główna instalacje - grzejniki a podłogówka występuje w jednym góra w dwóch pomieszczeniach o małej powierzchni. Wtedy uzasadnione jest zastosowanie tego zaworu aby zbić koszty, bo montuje się go na powrocie do zasilania podłogówki i zbędne jest montowanie rozdzielacza . Przy instalacji gdzie jest pół na pół grzejniki-podłogówka wg mnie nie ma sensu stosować RTL. Link do komentarza
Qubacen Napisano 22 grudnia 2013 Udostępnij #110 Napisano 22 grudnia 2013 Cytat Ten zawór RTL sprawdza się jeżeli mamy główna instalacje - grzejniki a podłogówka występuje w jednym góra w dwóch pomieszczeniach o małej powierzchni. Wtedy uzasadnione jest zastosowanie tego zaworu aby zbić koszty, bo montuje się go na powrocie do zasilania podłogówki i zbędne jest montowanie rozdzielacza . Przy instalacji gdzie jest pół na pół grzejniki-podłogówka wg mnie nie ma sensu stosować RTL. No to powoli dochodzimy do sedna.... Ja mam podłogówkę:1. Wiatrołap - 4,30 2. Hol - 4,00 3. Toaleta - 1,804. Salon - 26,60 5. Kuchnia - 8,30Z czego Hol, Wiatrołap i Toaleta jest ogrzewana podłogówką niejako po drodze, Salon jest po dzielony na dwie strefy. Ale dobra dość teoretyzowania. Będę miał zdjęcia to pogadamy. Link do komentarza
Qubacen Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #111 Napisano 23 grudnia 2013 Dodaję zdjęcia: A te zawory to są dokładnie takie: Herz Set RLTR-Mini.Spróbowałem ponownie odpowietrzyć podłogówkę wierząc, że tu leży problem. I zakręciłem zawór na powrocie, zakręciłem wszystkie kaloryfery odkręciłem ten cały automatyczny odpowietrznik i dobiłem na zasilaniu do 3atmosfer poczekałem aż spadnie do 2 i puściłem grzanie. Mam wrażenie, że przez chwilę zaczęło troszkę grzać ale to i tak nie to co być powinno. Nie mam pojęcia ile tej wody zrzucić i muszę mieć coś aby wkręcić się w tego automata i wywalić szlaufa na zewnątrz bo nie potrzebny mi potop w kotłowni. Link do komentarza
animus Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #112 Napisano 23 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Dodaję zdjęcia:[attachment=18070:IMAG0852.jpg]Spróbowałem ponownie odpowietrzyć podłogówkę wierząc, że tu leży problem. I zakręciłem zawór na powrocie, zakręciłem wszystkie kaloryfery odkręciłem ten cały automatyczny odpowietrznik i dobiłem na zasilaniu do 3atmosfer poczekałem aż spadnie do 2 i puściłem grzanie. Mam wrażenie, że przez chwilę zaczęło troszkę grzać ale to i tak nie to co być powinno. Nie mam pojęcia ile tej wody zrzucić i muszę mieć coś aby wkręcić się w tego automata i wywalić szlaufa na zewnątrz bo nie potrzebny mi potop w kotłowni. Odkręć przynajmniej na Święta ten zawór nad zaworem różnicowym tam się nie montuje zaworów odcinających dla bezpieczeństwa. Edytowano 23 grudnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #113 Napisano 23 grudnia 2013 Cytat Dodaję zdjęcia:[attachment=18070:IMAG0852.jpg] [attachment=18071:IMAG0853.jpg] [attachment=18072:IMAG0854.jpg] [attachment=18073:IMAG0855.jpg]A te zawory to są dokładnie takie: Herz Set RLTR-Mini.Spróbowałem ponownie odpowietrzyć podłogówkę wierząc, że tu leży problem. I zakręciłem zawór na powrocie, zakręciłem wszystkie kaloryfery odkręciłem ten cały automatyczny odpowietrznik i dobiłem na zasilaniu do 3atmosfer poczekałem aż spadnie do 2 i puściłem grzanie. Mam wrażenie, że przez chwilę zaczęło troszkę grzać ale to i tak nie to co być powinno. Nie mam pojęcia ile tej wody zrzucić i muszę mieć coś aby wkręcić się w tego automata i wywalić szlaufa na zewnątrz bo nie potrzebny mi potop w kotłowni. Po opisie zdjęcia z rozdzielaczem jestem przekonany, że to złe rozwiązanie i grzać to to nie będzie. Jak można na jednym rozdzielaczu podłączyć grzejniki i podłogówkę? Żeby jeszcze rozdzielacz miał regulatory przepływu to można by było wyregulować a w tym przypadku nic się nie da wyregulować, woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór czyli grzeje grzejniki a nie podłogówkę.Sądziłem, że grzejniki masz podłączone na osobnym obwodzie a nie razem z jednego rozdzielacza.Może przesadzę ale uważam że ten Twój fachowiec przeinwestował i przekombinował tę instalację. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #114 Napisano 23 grudnia 2013 Heniu - można na jednym rozdzielaczu, pod warunkiem że grzejniki zasilasz wodą o tej samej temperaturze co podłogówkę - mam tak rozdzielacz w piwnicy zrobiony.O rotametrach pisałem, tak jak piszesz, woda poleci tam gdzie ma łatwiej, czyli na grzejnik - co pisał już wcześniej Heniu. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #115 Napisano 23 grudnia 2013 Z tą małą różnicą ,że u Ciebie jest PCi i własnie temperatura jest niższa aniżeli przy paleniu w piecu na paliwo stałe. Link do komentarza
animus Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #116 Napisano 23 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Z tą małą różnicą ,że u Ciebie jest PCi i własnie temperatura jest niższa aniżeli przy paleniu w piecu na paliwo stałe. Teraz można tylko wpiąć rozdzielacz pod ogrzewanie mieszane. Edytowano 23 grudnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 grudnia 2013 Udostępnij #117 Napisano 23 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Po opisie zdjęcia z rozdzielaczem jestem przekonany, że to złe rozwiązanie i grzać to to nie będzie. Jak można na jednym rozdzielaczu podłączyć grzejniki i podłogówkę? Żeby jeszcze rozdzielacz miał regulatory przepływu to można by było wyregulować a w tym przypadku nic się nie da wyregulować, woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór czyli grzeje grzejniki a nie podłogówkę. Cytat Teraz można tylko wpiąć rozdzielacz pod ogrzewanie mieszane. Ale o tym pisałem,gdyby miał rozdzielacz regulatory przepływu a nie ma.dopisałemDla jasności sytuacji chodzi mi o rozdzielacz który jest zamontowany u Qubacen-a a nie te na fotce wyżej,bo te na fotce wyżej mają regulatory przepływu. Edytowano 23 grudnia 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Karlsen Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #118 Napisano 2 stycznia 2014 Pewnie Qubacen znalazł już rozwiązanie swego problemu. Dla potomnych dodam, że całość można było sprawdzić zamykając głowice przy grzejnikach. Jeżeli temperatura podłogi po kilku godzinach podniosła by się, bądź temperatura powrotu zasilania na urządzeniu grzewczym obniżyła się (znaczy, że podłoga odbiera ciepło), potwierdziło by to złe rozwiązanie, czyli brak rotametrów - regulatorów przepływu. Link do komentarza
Qubacen Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #119 Napisano 2 stycznia 2014 Otóż - nie pisałem bo okres świąteczny i nie mogłem nic zrobić. Dziś dopiero okazało się, że pompa nie pracowała bo pracować nie mogła - syf straszny zapchał filtr. Po przeczyszczeniu podłogówka ruszyła A że rozwiązanie nie najlepsze - wiem ale jeśli do jutra się wszystko rozbuja to zobaczymy co dalej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #120 Napisano 2 stycznia 2014 (edytowany) Po uruchomieniu należałoby odkręcić filtr i wyczyścić ale widać ,że faktycznie ten Twój fachowiec to jakiś dziwny gość . Edytowano 2 stycznia 2014 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Qubacen Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #121 Napisano 2 stycznia 2014 (edytowany) Cytat To filtra nie było przed pompką? Po uruchomieniu należałoby odkręcić filtr i wyczyścić ale widać ,że faktycznie ten Twój fachowiec to jakiś dziwny gość nie dać filtra chroniącego pompkę to ... nawet szkoda komentować. Nie, mój błąd - to właśnie ten filtr przed pompką się zapchał. Źle się wyraziłem ale ostatnio to wszystko biegiem...P.S. filtr widać na zdjęciu na wysokości zaworu różnicowego poniżej pompy. Edytowano 2 stycznia 2014 przez Qubacen (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #122 Napisano 2 stycznia 2014 Cytat Nie, mój błąd - to właśnie ten filtr przed pompką się zapchał. Źle się wyraziłem ale ostatnio to wszystko biegiem...P.S. filtr widać na zdjęciu na wysokości zaworu różnicowego poniżej pompy. Tak jest widać go oczywiście i to przed dwoma pompkami.Ja zrozumiałem ,że syf zapchał pompkę Najpierw napisałem a potem sprawdziłem na fotkach i poprawiłem swój wpis,ale już za późno odpowiedziałeś na mojego posta przed edycją.Pomijając ,że może to Twoja wina to On powinien zrobić uruchomienie i przeczyszczenie instalacji. Link do komentarza
Qubacen Napisano 2 stycznia 2014 Udostępnij #123 Napisano 2 stycznia 2014 Cytat Pomijając ,że może to Twoja wina to On powinien zrobić uruchomienie i przeczyszczenie instalacji. Tu 100% a nawet 300% zgoda. Tyle, że żyjemy w Polsce... Są trzy możliwości:1) uczysz się, masz czas i robisz sam;2) masz kupę kasy i zlecasz firmie;3) najmujesz fachowca i masz to za co zapłaciłeś.Ad. 1 - pracując na etat nie masz takiej możliwości - no chyba, że przeprowadzkę planujesz na 2032;Ad. 2 - odpada i tak pewności by nie było....Ad. 3 - No właśnie... Jest o niebo taniej niż pkt 2 ale ma swoje niedociągnięcia które albo kiedyś zniweluję albo będą działać i git. Link do komentarza
PeZet Napisano 3 stycznia 2014 Udostępnij #124 Napisano 3 stycznia 2014 (edytowany) Cytat Tak wygląda regulator przepływu w przekroju .A to przepływomierz do optycznej obserwacji siły przepływu.Jeżeli po tych fotkach nie dojrzysz różnicy między tym regulatorem a zaworem termo to ja już inaczej nie wytłumaczę. Mhtyl, bzdury piszesz.Przepływomierz służy nie do obserwowania, ale do wstępnego ustawiania przepływu!A zaworek z białym kurkiem służy do otwierania i zamykania pętli, i ewentualnie do szczegółowego regulowania (o które zresztą w przypadku podłogówki trudno). Edytowano 3 stycznia 2014 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 stycznia 2014 Udostępnij #125 Napisano 3 stycznia 2014 Cytat Mhtyl, bzdury piszesz.Przepływomierz służy nie do obserwowania, ale do wstępnego ustawiania przepływu!A zaworek z białym kurkiem służy do otwierania i zamykania pętli, i ewentualnie do szczegółowego regulowania (o które zresztą w przypadku podłogówki trudno). Ale żeby ustawić prawidłowy przepływ to musisz na coś patrzeć aby ustawić prawidłowo, prawda? Więc to że napisałem do obserwowania to może tak ogólnie rzecz ująłem ale wiadomo o co chodzi. Gdyby ta rurka była czarna to nic by się nie widziało.Co do zaworka z białym kurkiem to oczywiście można nim zamknąć pętlę ale po co kupować taki regulator i przepłacać jak można kupić zwykły zawór kątowy?Coś w tej materii pokręciłeś A powiedz mi jak i czym ustawisz przepływ? zapewniam Cie że samym przepływomierzem nie da rady.I jeszcze jedno co mi się nasunęło , piszesz że : Cytat ... zamykania pętli, i ewentualnie do szczegółowego regulowania (o które zresztą w przypadku podłogówki trudno). czyli nie wiem czy sam sobie zaprzeczasz a potem przyznajesz mi rację bo szczegółowa regulacja podłogówki (danej pętli) to nic innego jak regulacja przepływu danej pętli Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 3 stycznia 2014 Udostępnij #126 Napisano 3 stycznia 2014 (edytowany) no jak to nie da rady przepływomierzem....no proszę cię.....częściej używaną nazwą jest rotametr. pewnie że da radę, tylko jest to czasochłonne...po każdej zmianie nastaw trzeba odczekać kilka dni i przez ten czas obserwować...I praktycznie regulację podłogówki robi się na początku 1 sezonu grzewczego, potem ewentualnie drobne korekty, jak dom wyschniefaktem jest, że w dobrze zaprojektowanej podłogówce (za pomocą audytora CO z wykorzystaniem pliku wynikowego z OZC) nie ma potrzeby nic regulować ;) Edytowano 3 stycznia 2014 przez adiqq (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 3 stycznia 2014 Udostępnij #127 Napisano 3 stycznia 2014 (edytowany) Mhtyl, dość obcesowo ustosunkowałem się do Twojej wypowiedzi jako że rotametr potraktowałeś wyłącznie jak wskaźnik, a tak nie jest. Rotametrami ustawiasz przepływy i regulujesz cały układ, a nie zaworami.W drugim kroku mamy sterowanie wyregulowanym układem - i wtedy możemy sobie zakładać siłowniki na zaworach, jak kto bardzo chce. Cytat ...nie wiem czy sam sobie zaprzeczasz a potem przyznajesz mi rację bo szczegółowa regulacja podłogówki (danej pętli) to nic innego jak regulacja przepływu danej pętli I zaprzeczam, i nie zaprzeczam.Nie zaprzeczam albowiem:Włączasz pompę obiegową na 1 bieg i ustawiasz rotametrami przepływy. Powstaje proporcjonalny przepływ.Następnie przestawiasz pompę na 3 bieg i te misternie dobierane ustawienia szlag trafia, przepływy zmieniają się, są większe. Ale zachowane zostają proporcje.A zaprzeczam, albowiem w sytuacji, kiedy... faktycznie zaprzeczam. Bo moim zdaniem białe kurki są tylko po to, żeby odcinać, a siłowniki to zbędny wypas.Szczegółowe regulowanie robią niby te siłowniki względem temperatury w pomieszczeniach. Niby, bo to wszystko tak wolno się zmienia.edit: w pomieszczeniach, a nie w mieszkaniach Edytowano 3 stycznia 2014 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 stycznia 2014 Udostępnij #128 Napisano 3 stycznia 2014 Cytat Mhtyl, dość obcesowo ustosunkowałem się do Twojej wypowiedzi jako że rotametr potraktowałeś wyłącznie jak wskaźnik, a tak nie jest. Rotametrami ustawiasz przepływy i regulujesz cały układ, a nie zaworami.W drugim kroku mamy sterowanie wyregulowanym układem - i wtedy możemy sobie zakładać siłowniki na zaworach, jak kto bardzo chce. No niech będzie , zaprzeczam inie zaprzeczam bo trochę prawdy jest w mojej wypowiedzi .Oczywiście macie rację zarówno adiqq jak i Ty. Link do komentarza
PeZet Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #129 Napisano 4 stycznia 2014 Sprawdziłem organoleptycznie mój rozdzielacz iżby uporządkować pewne poruszane w tym wątku i budzące emocje kwestie. W wyniku obserwacji po mojemu sprawa się ma-cała jak następuje:Zawory (do siłowników) mają bardzo mały zakres regulacji, ustawianie nimi czegokolwiek jest niezwykle trudne. Po mojemu one są do zamykania i otwierania pętli. Rotametrami, owszem, można zamykać i otwierać pętle, ale tyle się trzeba przy tym nakręcić, że w moim przekonaniu nie służą one do zamykania i otwierania, ale do regulacji przepływu. I obserwacji. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #130 Napisano 4 stycznia 2014 Ok ,zgadza się co piszesz, ale ja pokazałem na fotce regulator przepływy( ten z białym kurkiem) a nie zawór do siłownika a to mała różnica.Bynajmniej taką nazwę nosiło to ustrojstwo co w necie znalazłem pod tym co wkleiłem (ten z białym kurkiem) Link do komentarza
PeZet Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #131 Napisano 4 stycznia 2014 Heniu, to to samo - ten dinks z białym kurkiem. Zdejmujesz białą czapeczkę i w jej miejsce zakładasz siłownik.Jak by nie było, u Qubacena ich nie ma, więc sobie i tak nie poreguluje ani zaworkami, ani rotametrami.Nawet jeśli kupi siłownik. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #132 Napisano 4 stycznia 2014 Ano nie ma. Ma jedynie dwa zawory RTL.A tak na marginesie to ja u siebie mam "goły" rozdzielacz do podłogówki , pętle były robiono że tak się wyrażę "na oko" i podłogówka hula aż miło Jestem zdania im mniej bajerów tym lepiej działa , prostota też ma swoje uroki Link do komentarza
Qubacen Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #133 Napisano 4 stycznia 2014 Dziś był pierwszy dzień kiedy można było prawdzić działanie grzania - ja ja cież pie$%^&. W domu piekiełko....Czyli wszystko śmiga. Co do sterowania tymi RTLami to od jutra będę testował - tyle, że póki co to średnia zabawa bo nie mam wykończonego ocieplenia poddasza i brakuje mi drzwi zarówno do wiatrołapu jak i do garażu. Ale wrażeniami podzielę się jak już wszystko skończę. Ale tu przychylam się do: Cytat Jestem zdania im mniej bajerów tym lepiej działa , prostota też ma swoje uroki I jeżeli ustalę temperaturę która będzie jako tako ok to mi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Link do komentarza
PeZet Napisano 4 stycznia 2014 Udostępnij #134 Napisano 4 stycznia 2014 Zgadzam się z obu Przedmówcami w całej rozciągłości ich zdania w kwestii prostoty i jej uroków w odniesieniu do instalacji oraz od siebie dodam - wyższości tejże nad komplikacją. Link do komentarza
fircyk Napisano 21 stycznia 2014 Udostępnij #135 Napisano 21 stycznia 2014 Zdecydowanie wolę podłógowe. Nie zamieniłbym go na żadne inne Link do komentarza
Regulator Napisano 20 lutego 2014 Udostępnij #136 Napisano 20 lutego 2014 Ten film pokazuje różnice między zastosowaniem ogranicznika przepływu w rozdzielaczu a rozdzielaczem który ma przepływomierz czy rotametr lub wkładkę termostatycznąCzarno na białym jest różnica pokazana http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuo Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lutego 2014 Udostępnij #137 Napisano 20 lutego 2014 Fajnie by było gdyby ten link był dobry co go dałeś. Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 lutego 2014 Udostępnij #138 Napisano 20 lutego 2014 http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuo Link do komentarza
Regulator Napisano 20 lutego 2014 Udostępnij #139 Napisano 20 lutego 2014 Dziwneten sam link u mnie i rzeczywscie nie działał.http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuoDopiero co założyłem konto i nie wiem co z tym linkiem poszło nie tak . Mam jeszcze jedną prośbę z czego korzystać żeby widzięc nowe wpisy odpowiedzi itp. RSS czy coś innego. Świeży tu jestem a w branży pracuję już sporo Link do komentarza
animus Napisano 20 lutego 2014 Udostępnij #140 Napisano 20 lutego 2014 (edytowany) Cytat Dziwneten sam link u mnie i rzeczywscie nie działał.http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuoDopiero co założyłem konto i nie wiem co z tym linkiem poszło nie tak . Mam jeszcze jedną prośbę z czego korzystać żeby widzięc nowe wpisy odpowiedzi itp. RSS czy coś innego. Świeży tu jestem a w branży pracuję już sporo Może to dziwnie zabrzmi ale jest już 2 tygodnie jak wyłączyłem OP i jak takie będą temperatury na zewnątrz to włączę w następnym sezonie możesz też tak :u góry siwy pasek klikasz ->Moje dyskusje Edytowano 20 lutego 2014 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Mich Napisano 27 maja 2014 Udostępnij #141 Napisano 27 maja 2014 Pytanie z zupełnie innej beczki.Planuje podłogówkę w całym domu w sumie 240 metrów parter z poddaszem oraz kominek a akumulacją ciepła.W jaki sposób zrobić podłogówkę( z jakich rurek jakie zawory jakie sterowanie) żeby jedno z drugim grało ? Chodzi o to żeby kominek nie przegrzewał salonu. Link do komentarza
animus Napisano 28 maja 2014 Udostępnij #142 Napisano 28 maja 2014 Cytat Pytanie z zupełnie innej beczki.Planuje podłogówkę w całym domu w sumie 240 metrów parter z poddaszem oraz kominek a akumulacją ciepła.W jaki sposób zrobić podłogówkę( z jakich rurek jakie zawory jakie sterowanie) żeby jedno z drugim grało ? Chodzi o to żeby kominek nie przegrzewał salonu. Rura PEX/AL/PEX 16x2.0 i Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego . Link do komentarza
Mich Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #143 Napisano 29 maja 2014 Cytat Rura PEX/AL/PEX 16x2.0 i Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego . Animus dzięki. A jaka rurka jest dobra a czego omijać ? Co ze sprzęgłęm bo hydraulik twierdzi że musi być. Zawór mieszający 3 drożny ?Może coś jeszcze powinno być ...jeśli byłbyś tak dobry to może napisałbyś w skrócie co jest potrzebne a co już jest jako bajer ... Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #144 Napisano 29 maja 2014 Cytat Pytanie z zupełnie innej beczki.Planuje podłogówkę w całym domu w sumie 240 metrów parter z poddaszem oraz kominek a akumulacją ciepła.W jaki sposób zrobić podłogówkę( z jakich rurek jakie zawory jakie sterowanie) żeby jedno z drugim grało ? Chodzi o to żeby kominek nie przegrzewał salonu. napisz coś więcej, bo na razie z tego co napisałeś to niewiele wiadomo..czym chcesz zasilać tę podłogówke? kominek ma być z płaszczem?jakiej mocy ma być ten kominek?itd. Link do komentarza
Mich Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #145 Napisano 29 maja 2014 Cytat napisz coś więcej, bo na razie z tego co napisałeś to niewiele wiadomo..czym chcesz zasilać tę podłogówke? kominek ma być z płaszczem?jakiej mocy ma być ten kominek?itd. Zasilanie podłogóki jeszcze nie wiem ... albo gaz ( czekam na decyzje gazowni) albo ekogroszek.Kominek z małą masą akumulacyjną bez płaszcza palenie myślę ze 3 razy w tygodniu po około 3 godziny.Dom dobrze, tak mi sie wydaje, będzie docieplony siporex 600 na to styropian 20 grafitowa na ściany okna z pakietem 3 szybowym i ciepłą ramką a na dach 25 cm wełny.Dom z poddaszem może kiedyś użytkowym... Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #146 Napisano 29 maja 2014 Cytat Zasilanie podłogóki jeszcze nie wiem ... albo gaz ( czekam na decyzje gazowni) albo ekogroszek.Kominek z małą masą akumulacyjną bez płaszcza palenie myślę ze 3 razy w tygodniu po około 3 godziny.Dom dobrze, tak mi sie wydaje, będzie docieplony siporex 600 na to styropian 20 grafitowa na ściany okna z pakietem 3 szybowym i ciepłą ramką a na dach 25 cm wełny.Dom z poddaszem może kiedyś użytkowym... no to kluczowe sprawy są. Napisałeś wcześniejsze pytanie a nie podałeś kluczowych danych ehhhkominek przemyśl sobie jeszcze dobrze, bo właśnie często jest problem z przegrzewaniem salonu. Nawet jak zrobisz akumulacyjną obudowę. U mnie kominek to niepotrzebnie wydane pieniądze(najdroższy mebel w salonie). Palimy 2-3 razy w roku. Piszę o tym, bo z jednej strony piszesz o podłogówce w całym domu - więc chcesz dom ogrzewać podłogówka a z drugiej strony palenie 3 razy w tygodniu - chyba nie do końca zdajesz sobie sprawę z pewnych rzeczy....Ja to się zawsze dziwię, jak czytam o takich proporcjach w ociepleniu - 20cm grafitowego styro na ściany + 25cm wełnyAlbo 10cm styro+25cm wełny, albo 20cm grafitowego styro+ 40cm wełny(lub więcej!). A co z wentylacją?Jak będzie kocioł kondensacyjny, to nie trzeba żadnego sprzęgła. Jak będzie piec na ekogroszek, to trzeba mieszacze dać.bajerem jest sterowanie przez sterownik każdą pętlą z osobna(czyli rozdzielacz z siłownikami i osobny sterownik do każdej pętli). Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #147 Napisano 29 maja 2014 Pomijając aspekt estetyczno-użytkowy kominka (tu zdania są podzielone ) o czym pisał adiqq.To przepraszam... do czego to sprzęgło wodne jak kominek powietrzny?Przy grzaniu gazem lub ekogroszkiem to sprzęgło CI potrzebne jak psu piąta noga.Zacznij patrzeć swojemu hydraulikowi na ręce, bo coś mi się zaczyna zdawać że wciśnie Ci rozwiązania które podrożą całą sprawę dając mu jednocześnie konkretny zarobek, ale nie przyniosą żadnego pożytku, a tylko skomplikują niepotrzebnie układ grzewczy.Z założeń będziesz miał dywersyfikację źródeł ciepła, ale nie będzie to typowy układ biwalentny (oba urządzenia nie transportują ciepła tym samym nośnikiem). Link do komentarza
animus Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #148 Napisano 29 maja 2014 Cytat Animus dzięki. A jaka rurka jest dobra a czego omijać ? Co ze sprzęgłęm bo hydraulik twierdzi że musi być. Zawór mieszający 3 drożny ?Może coś jeszcze powinno być ...jeśli byłbyś tak dobry to może napisałbyś w skrócie co jest potrzebne a co już jest jako bajer ... Z tego co napisaleś ,tu i poniżej to budujesz sobie sporą bezwładność,podłogówka + kominek akumulacyjny,będzie trudno tym sterować,a ten kominek to będzie działać jak piec kaflak ,czy inaczej ? Link do komentarza