HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #51 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Latem wentylacja nie odprowadzi wilgoci... chyba, że schłodzimy powietrze w gwc na tyle by tam wykraplała się woda. Gazobeton bez paroizolacji ??? I 20 styropianu za GB... to musi być mokre ( przynajmniej zimą) taka jest fizyka . A teraz zapewne oddaje wilgoć . Prawdą jest, że poprawnie zaprojektowana wentylacja mechaniczna latem nie odprowadzi nadmiaru wilgoci.Jednak twierdzenie, że układ gazobeton + 20cm styropianu musi być mokry, jest oparte na znajomości fizyki, ale bardzo pobieżnej :-(.Tym niemniej to gazobeton jest akumulatorem wilgoci. Jest to głównie wilgoć technologiczna z okresu budowy.Jak pozbyć się skutecznie wilgoci już tu pisano :), jednak z tej burzliwej dyskusji trudno odsiać "ziarno" od "plew" :(.Na pewno można skutecznie pozbyć się wilgoci zimą. Konieczne jest tylko bardziej intensywna niż dotychczas wentylacja. Wystarczy przez całą zimę utrzymywać (regulując intensywność wentylacji) wilgotność na poziomie 40-50% i problem powinien zniknąć. Sposób ten ma wady - wzrosną koszty ogrzewania i ... trzeba by czekać do zimy.Drugi sposobem pozbawionym jednej z tych wad jest zastosowanie osuszacza. Sposób bardzo skuteczny i szybki. Jedyna wada to koszt wypożyczenia lub zakupu osuszacza i koszt energii elektrycznej.Trzeci sposób chyba najtańszy, możliwy do zastosowania prawie zawsze :) (wyjątkiem będą tu domy i pomieszczenia pozbawione otwieranych okien). Polega on na intensywnym wietrzeniu pomieszczeń latem.Konieczna inwestycja to siatki przeciw owadom na okna (no chyba, że dom jest jeszcze niezamieszany, to można je sobie darować). Wentylację nawiewną możemy wyłączyć. Wywiewną zostawiamy jeśli istnieją pomieszczenia bez otwieranych okien (np. łazienka, WC).Wentylację możemy włączyć i okna pozamykać podczas największych upałów. Przez pozostały czas wietrzymy, wietrzymy, wietrzymy ... , aż do jesieni. Cytat To prosta wyliczanka – punkt rosy dla powietrza 25 -26 st. C i wilgotności względnej powyżej 75 % jest zbliżony do 20 st. C . Mury są nagrzewane przez słońce a oddają ciepło przez fundament i grunt – przyklejenie styropianu z dystansem na zewnątrz, odcięło źródło ciepła a nie odcięło „odejścia” – dlatego temperatura muru spadła do temperatur punktu rosy dla powietrza wewnętrznego. Gdyby styropian był przyklejony bezpośrednio ( na kołki) więcej ciepła ze słońca dostałoby się do muru i zjawisko by nie wystąpiło. Cieplejszy mur nie schładzałby tak powietrze wentylacyjnego a więc i wilgotność względna byłaby w granicach 55-60% O ile stopni wyższa byłaby temperatura ściany gazobetonowej latem, gdyby nie było tej szczeliny wentylacyjnej (załóżmy, że ma ona 2cm grubości)? Proszę o konkretne wyliczenie z dokładnością do 0,1K.Proszę założyć temperaturę wnętrza 24 st. C, temperaturę zewnętrzną elewac Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #52 Napisano 8 lipca 2011 HenoK, tak z ciekawości, jaką masz teraz w domu wilgotność? Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #53 Napisano 8 lipca 2011 Cytat HenoK, tak z ciekawości, jaką masz teraz w domu wilgotność? nie wiem jak u HenoK, ale u mnie rano 65-68% przy 20,5-21,0 st Ctemperatury ściany nie znam, ale chyba podobnawszystko się kleigrzyba nie mam, chyba że chodzi o tego w słoiku w kuchni Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #54 Napisano 8 lipca 2011 pytam, bo przez ostatnie 2 dni wzrosło mi z 48% do 61% dziś rano przy temperaturze 24-24,5C(w tym samym miejscu, czyli na środku salonu)...aż okna otworzyłem na chwile.... Link do komentarza
HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #55 Napisano 8 lipca 2011 Cytat HenoK, tak z ciekawości, jaką masz teraz w domu wilgotność? Wilgotność 65-68% temperatura 23-23,5 st. C. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #56 Napisano 8 lipca 2011 wentylację mam ustawioną na 150-200m3/h Link do komentarza
HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #57 Napisano 8 lipca 2011 Cytat wentylację mam ustawioną na 150-200m3/h Tak jak pisałem wcześniej - wentylacja latem nie zmniejszy wilgotności, no chyba, że w połączeniu z GWC.Dlatego ostatnio zainwestowałem w siatki na okna i przynajmniej w nocy część okien jest otwarta. Oprócz tego działa wentylacja wywiewna. Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #58 Napisano 8 lipca 2011 otworzenie okien latem raczej zwiększy wilgotność w mieszkaniu, póki nie wyrówna się temperatura, czyli nie wymiesza się powietrze, ale nie tak od razu, przy stabilnej pogodzie - kilka dni (2-3)chyba Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #59 Napisano 8 lipca 2011 Panie Henryku...1 Czy szczelina miedzy gazobetonem a styropianem nie obniży latem temperatury gazobetonu?2 Czy ( jeżeli obniży) wilgotność względna w takim przypadku przy ścianach (od wewnątrz) nie wzrośnie? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #60 Napisano 8 lipca 2011 zmierze wpierw wilgotność za oknem EDYTOWANO: nic, zamykam te okna, bo na dworze jest wilgotność 60-62% - jak widać wilgotność w środku wyrównuje się do wilgotności zewnętrznej...zamykam okna, bo robactwa naleci Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #61 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Tym niemniej to gazobeton jest akumulatorem wilgoci. Jest to głównie wilgoć technologiczna z okresu budowy. czy wilgoć technologiczna z gazobetonu może wykraplać się na przedmiotach powieszonych na ścianie? Cytat ziarno od plew.. Redakcja i ja widzimy na dziś tylko osuszacz. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #62 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Panie Henryku...1 Czy szczelina miedzy gazobetonem a styropianem nie obniży latem temperatury gazobetonu?2 Czy ( jeżeli obniży) wilgotność względna w takim przypadku przy ścianach (od wewnątrz) nie wzrośnie? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #63 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Redakcja i ja widzimy na dziś tylko osuszacz. Manipulacja Panie TB manipulacja Nie tak się szuka sojuszników.A wracając do tematu. Osuszacz jest jedynym - prostym sposobem na sprawdzenie ilości wody. Nie ma co się łudzić (te słowa już tu wczesniej padły), że wilgoć technologiczna zniknie w kilka miesięcy, tym bardziej, że ciągle jej przybywa/ubywa w pomieszczeniu i w murach. Trochę to wyglada na przeciąganie liny. Banalna analogia - wanna wody nie "wyparuje" szbciej niż sie napełniła. Panie TB a co ze ścianami trójwarstwowymi i pustkami powietrznymi - czy te domy też są skazane na wieczne zawilgocenie???? 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #64 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Szkoda, że tak mało o fizyce... a przecież umieszczanie styropianu za ścianą jest mało odpowiedzialne a robienie przerwy między styropianem a ścianą tu czyściutka głupota. Ciepło do w/w izolacji termicznej może nie dotrzeć. Ale widzę zawiązała się grupa, która chce fizykę zmienić, tak by to "zimno wchodziło" . No to troche fizyki:1. Szczelina w przypadku klejenia styropianu na placki (kołkowany zresztą też, idealnie do muru nie przylega i posiada szczeliny) ma około 0,5 cm grubości.2. Szczeliny te nie są wentylowane.3. Ta niewentylowana szczelina ma współczynnik lambda zbliżony do współczynnika styropianu. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #65 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Manipulacja Panie TB manipulacja Nie tak się szuka sojuszników.A wracając do tematu. Osuszacz jest jedynym - prostym sposobem na sprawdzenie ilości wody. Nie ma co się łudzić (te słowa już tu wczesniej padły), że wilgoć technologiczna zniknie w kilka miesięcy, tym bardziej, że ciągle jej przybywa/ubywa w pomieszczeniu i w murach. Trochę to wyglada na przeciąganie liny. Banalna analogia - wanna wody nie "wyparuje" szbciej niż sie napełniła. Panie TB a co ze ścianami trójwarstwowymi i pustkami powietrznymi - czy te domy też są skazane na wieczne zawilgocenie???? -Gdzie manipulacja - proszę zobaczyć na wstępie tematu! Nie szukam sojuszników - tylko rozumiejących fizykę. - A nieładnie tak ulegać naciskom! Nie zawsze większość ma rację !- co do pustki powietrznej w ścianach trójwarstwowych... Szanowna Redakcjo jest różnica między pustką za izolacją termiczną ( jaką spotykam w ścianach trójwarstwowych a przed izolacją termiczną! Zgadza się Redakcja ze mną?teraz może o konkretach - bez wybiegów 1 Czy szczelina miedzy gazobetonem a styropianem nie obniży latem temperatury gazobetonu?2 Czy ( jeżeli obniży) wilgotność względna w takim przypadku przy ścianach (od wewnątrz) nie wzrośnie? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #66 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Redakcja i ja widzimy na dziś tylko osuszacz. błahahahaha to się teraz ubawiłem klękajcie narody bo dostrzegł nas maluczkich i nasze problemybłahahahaha już mnie boki bolą od śmiechu i kulania Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #67 Napisano 8 lipca 2011 Do świeżo zawiązanej grupy, o której mówi Pan TB należy też w myśl nowo-powstałej definicji STOWARZYSZENIE na rzecz SYSTEMÓW OCIEPLEŃ i wszyscy wykonawcy BSO i mało tego - Deweloperzy i propagatorzy technologii ścian trójwarstwowych, elewacji wentylowanych. Mam wrażenie, ze dyskusja znowu za sprawą jednej osoby zmienia tor. Link do komentarza
daggulka Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #68 Napisano 8 lipca 2011 Cytat -Gdzie manipulacja - proszę zobaczyć na wstępie tematu! Nie szukam sojuszników - tylko rozumiejących fizykę. oż kurcze ... ależ Redaktora Olka zaszczyt kopnął .... Cytat - A nieładnie tak ulegać naciskom! Nie zawsze większość ma rację ! oż ... i cały nastrój poszedł się paść ... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #69 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Panie TB a co ze ścianami trójwarstwowymi i pustkami powietrznymi - czy te domy też są skazane na wieczne zawilgocenie???? przegroda termiczna MUSI SUCHA (do 1%) Widzi Pan nie zgadzam się z takim założeniem i projektowaniem. Nie "są skazane" a "projektant je skazuje" a inwestor płaci - To nie jest w porządku. Podobnie jak nie jest w porządku. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #70 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Szanowna Redakcjo jest różnica między pustką za izolacją termiczną ( jaką spotykam w ścianach trójwarstwowych a przed izolacją termiczną! Zgadza się Redakcja ze mną? Zgadzam się - ale nie zgadzam się, co do umiejscowienia pustki w ścianie trójwarstwowej, o której mówię.Ja mówię idac od pomieszczenia - mur+pustka+izolacja. Nie zgadzam się również z założeniem, że ta wilgoś technologiczna nigdy nie ustąpi. Nie może Pan przewidzieć zmiennych warunków przez cały rok. Żadna symulacja tego nie obejmie. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #71 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Deweloperzy i propagatorzy technologii ścian trójwarstwowych, elewacji wentylowanych. jeszcze raz , bo może coś nie tak jest czytane... w/w wentylacja jest przed czy za izolacją termiczną? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #72 Napisano 8 lipca 2011 Cytat jeszcze raz , bo może coś nie tak jest czytane... w/w wentylacja jest przed czy za izolacją termiczną? Wentylacja (szczelina) jest między (pomieszczeniem) murem a (pustka) izolacją (na zewnątrz) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #73 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Ja mówię idac od pomieszczenia - mur+pustka+izolacja. Nie zgadzam się również z założeniem, że ta wilgoś technologiczna nigdy nie ustąpi. Nie może Pan przewidzieć zmiennych warunków przez cały rok. Żadna symulacja tego nie obejmie. A więc to jest to co ja właśnie tępię! wentylacja przed izolacją termiczną to zupełny brak podstaw termodynamiki. Link do komentarza
HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #74 Napisano 8 lipca 2011 Cytat zamykam okna, bo robactwa naleci Chciałeś przedobrzyć. Przecież pisałem, że trzeba zainwestować w siatki na okna ;). Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #75 Napisano 8 lipca 2011 Cytat A więc to jest to co ja właśnie tępię! wentylacja przed izolacją termiczną to zupełny brak podstaw termodynamiki. To już każdy zążył zauważyć. Nie chce Pana wyprowadzać z triumfalnego nastroju, ale jest Pan prawdopodobnie jedyny.Musi się Pan z tym pogodzić, ze Budownictwo nie dojrzało do Pana innowacji. Proszę umiejętnie się dostosować do naszych czasów i znaleźć sposób na osuszanie budynków już istniejących a nie - walkę z wiatrakami. Z pewnością znajdzie Pan sposób.Poza tym argumentację swoją dzisiaj opiera Pan na pustce powietrznej. Zakladamy, że jej nie ma albo jest zamknięta i po sprawie - prawie. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #76 Napisano 8 lipca 2011 Nie nie jedyny. - przyznam, że Pana poznałem pierwszego, który tak robi. Wentylacja przed izolacją... za to prędzej ale przed! NIGDY Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #77 Napisano 8 lipca 2011 dlatego proponuje: Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #78 Napisano 8 lipca 2011 Cytat O ile stopni wyższa byłaby temperatura ściany gazobetonowej latem, gdyby nie było tej szczeliny wentylacyjnej (załóżmy, że ma ona 2cm grubości). Proszę o konkretne wyliczenie z dokładnością do 0,1K.Proszę założyć temperaturę wnętrza 24 st. C, temperaturę zewnętrzną elewacji +35 st. C (średnia temperatura dobowa elewacji nagrzanej przez słońce) lambda styropianu 0,04W/(mK), lambda gazobetonu 0,16W/(mK).Jeżeli jest Pan w stanie to proszę też uwzględnić wpływ fundamentu, zakładając, że ma on temperaturę +15 st. C. Zrobiłem te wyliczenia (usunięto) przy założeniu że elewacja zewnętrzna potrafi się nagrzać do 45oC, a południowa (sporadycznie) nawet do 55oC.Przy konstrukcji ściany zewnętrznej jaka tu jest omawiana [36cm BK (λ =0,3W/mK)+ 20cm styropian (λ =0,04W/mK)] i temperaturze wnętrza 24oC, różnica temperaturowa między stroną zewnętrzną styropianu, a wewnętrzną wynosi:"Tz"=35 - "Tw" --- ~2K"Tz"=45 - "Tw" --- ~4K"Tz"=55 - "Tw" --- ~6KO żadnym wkraplaniu wilgoci (70%) nie może być mowy - punkt rosy = 18oCNa to że TB poda konkretne wyliczenia to nie ma co liczyć... strzeliłby sobie sam w kolano Link do komentarza
HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #79 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Panie Henryku...1 Czy szczelina miedzy gazobetonem a styropianem nie obniży latem temperatury gazobetonu?2 Czy ( jeżeli obniży) wilgotność względna w takim przypadku przy ścianach (od wewnątrz) nie wzrośnie? Dziwne zwyczaje. Na konkretne pytanie : Cytat O ile stopni wyższa byłaby temperatura ściany gazobetonowej latem, gdyby nie było tej szczeliny wentylacyjnej (załóżmy, że ma ona 2cm grubości)? Proszę o konkretne wyliczenie z dokładnością do 0,1K. odpowiadać kolejnymi pytaniami !Nie neguję tego, że szczelina wentylacyjna jest dodatkową izolacją.Tylko ta dodatkowa izolacja zmieni opór cieplny muru w minimalnym stopniu.Bez liczenia mogę oszacować zmianę temperatury muru związaną z zastosowaniem tej szczeliny na mniej niż 0,5K. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #80 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Dziwne zwyczaje. Na konkretne pytanie :odpowiadać kolejnymi pytaniami !Nie neguję tego, że szczelina wentylacyjna jest dodatkową izolacją.Tylko ta dodatkowa izolacja zmieni opór cieplny muru w minimalnym stopniu.Bez liczenia mogę oszacować zmianę temperatury muru związaną z zastosowaniem tej szczeliny na mniej niż 0,5K. Dlaczego się dziwisz HenoK?przecież TB tak postępuje od zawsze Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #81 Napisano 8 lipca 2011 Szkoda, że Pan się na tym nie zna a pisze. gazobeton jest mokry, grunt lepiej odbiera ciepło od powietrza... po co Pan mąci? Czy też Pan uważa, że słusznie jest robić wentylację przed izolacją termiczną?Czy w opisanym przypadku wzrost zawilgocenia po pierwszym roku eksploatacji – TO WILGOĆ TECHNOLOGICZNA? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #82 Napisano 8 lipca 2011 Cytat - co do pustki powietrznej w ścianach trójwarstwowych... Szanowna Redakcjo jest różnica między pustką za izolacją termiczną ( jaką spotykam w ścianach trójwarstwowych a przed izolacją termiczną! A izolacje przed przegrodą, oprócz tej którą pan zainstalował też pan spotyka? Cytat 1 Czy szczelina miedzy gazobetonem a styropianem nie obniży latem temperatury gazobetonu?2 Czy ( jeżeli obniży) wilgotność względna w takim przypadku przy ścianach (od wewnątrz) nie wzrośnie? Cytat Wyliczyłem panu jaka jest temperatura styropianu po stronie wewnętrznej dla tej przegrody (usunięto).Zresztą dlaczego wszyscy mają wyliczeniami podważać pańskie racje... niech pan wyliczeniami potwierdzi że się pan nie myli.I proszę nie naciągać faktów dla wlanej wygody.toma7969 wyraźnie napisał że ma wilgotność 70% , a nie 75%Przy wilgotności 70% i temperaturze wewnętrznej 26oC punkt rosy to 20oC, ale przy temperaturze 25oC już tylko 19oC.W jaki sposób według pana ściany i przedmioty wewnątrz mają osiągnąć ta temperaturę żeby nastąpiła kondensacja pary wodnej? EDITLiterówka --- wlanej= własnej Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #83 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Dziwne zwyczaje. Na konkretne pytanie :odpowiadać kolejnymi pytaniami !Nie neguję tego, że szczelina wentylacyjna jest dodatkową izolacją.Tylko ta dodatkowa izolacja zmieni opór cieplny muru w minimalnym stopniu.Bez liczenia mogę oszacować zmianę temperatury muru związaną z zastosowaniem tej szczeliny na mniej niż 0,5K. Nie wiem ile byłaby wyższa - ale byłaby. Skoro wilgoć się wykrapla to znaczy że jest chłodniejsza od punktu rosy powietrza wewnętrznego - więc może nawet i jeden czy dwa stopnie sprawę by załatwiły. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #84 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Szkoda, że Pan się na tym nie zna a pisze. gazobeton jest mokry, grunt lepiej odbiera ciepło od powietrza... po co Pan mąci? A skąd się tu grunt wziął w tym konkretnym, rozważanym przypadku? Link do komentarza
daggulka Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #85 Napisano 8 lipca 2011 Cytat A skąd się tu grunt wziął w tym konkretnym, rozważanym przypadku? a, bo może Panu TB chodzi o taki na ścianę , pod farbę ... wiesz ... no przyznaj , że to diametralnie zmienia postać rzeczy Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #86 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Czy też Pan uważa, że słusznie jest robić wentylację przed izolacją termiczną? Dla uściślenia - Pan używa słowa wentylacja - a mówimy chyba o zamkniętej pustce powietrznej.I czy za izolację termiczną uważa Pan jedynie styropian, wełnę etc, czy również materiał, który jest na zewnątrz, a lepiej izoluje niż materiał, z którego wykonano ściany konstrukcyjne?? Za bardzo szastamy pojęciami. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #87 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Nie wiem ile byłaby wyższa - ale byłaby. Skoro wilgoć się wykrapla to znaczy że jest chłodniejsza od punktu rosy powietrza wewnętrznego - więc może nawet i jeden czy dwa stopnie sprawę by załatwiły. No to wiesz pan, czy nie wiesz... bo pianę pan toczysz jakbyś pozjadał wszystkie rozumy świata... a jeszcze ani jedno Twoje wyliczenie nie ujrzało światła dziennego Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #88 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Dla uściślenia - Pan używa słowa wentylacja - a mówimy chyba o zamkniętej pustce powietrznej.I czy za izolację termiczną uważa Pan jedynie styropian, wełnę etc, czy również materiał, który jest na zewnątrz, a lepiej izoluje niż materiał, z którego wykonano ściany konstrukcyjne?? Za bardzo szastamy pojęciami. dla uściślenia... Redakcja: Cytat Wentylacja (szczelina) jest między (pomieszczeniem) murem a (pustka) izolacją (na zewnątrz) Cytat Deweloperzy i propagatorzy technologii ścian trójwarstwowych, elewacji wentylowanych. to jak ma być? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #89 Napisano 8 lipca 2011 Cytat No to wiesz pan, czy nie wiesz... bo pianę pan toczysz jakbyś pozjadał wszystkie rozumy świata... a jeszcze ani jedno Twoje wyliczenie nie ujrzało światła dziennego zgadza się, czekamy na wyliczenia TB Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #90 Napisano 8 lipca 2011 Jeżeli teraz „zamknięta” TO PO CO? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #91 Napisano 8 lipca 2011 Cytat dla uściślenia...to jak ma być? Ma być tak, że nieopatrznie zacytowałem Pana a Pan teraz cytuje mnie zamiast odpowiedzieć. Tyle, ze ja zauważyłem nieścisłość, a Pan dalej cytuje.Nie ma wentylacji a jest pustka zamknięta. I proszę nie zakładać że ta wilgoć koniecznie się wykropli w murze i jej będzie przybywać., skoro Jani to podważył.Wyjdzie w koncu na to że dom bedzie mokry jak gąbka - według Pana juz dawno spisany na straty i tylko osuszacz tu pomoże bo sytuacja będzie się powtarzać. Czekam na Pana zdziwienie, gdy za 2 lata wilgotność w pomieszczeniach spadnie.Poza tym jest subtelna róznica między elewacja z premedytacją wentylowaną a niedociśniętym styropianem lub mocowanym na dystansach. Chcę mieć pewność, ze w tym przypadku elewacja jest tez wentylowana. Link do komentarza
HenoK Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #92 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Zrobiłem te wyliczenia (usunięto) przy założeniu że elewacja zewnętrzna potrafi się nagrzać do 45oC, a południowa (sporadycznie) nawet do 55oC.Przy konstrukcji ściany zewnętrznej jaka tu jest omawiana [36cm BK (λ =0,3W/mK)+ 20cm styropian (λ =0,04W/mK)] i temperaturze wnętrza 24oC, różnica temperaturowa między stroną zewnętrzną styropianu, a wewnętrzną wynosi:"Tz"=35 - "Tw" --- ~2K"Tz"=45 - "Tw" --- ~4K"Tz"=55 - "Tw" --- ~6KO żadnym wkraplaniu wilgoci (70%) nie może być mowy - punkt rosy = 18oC Prawdę mówiąc nie chciało mi się tego liczyć.Moje szacunki przyjąłem dla mniejszej grubości gazobetonu (24cm). Poza tym przyjmowanie temperatury elewacji 55 st. C nie ma większego sensu - tyle jest zaledwie przez kilka godzin w ciągu doby, a obliczenia przeprowadza się dla stanów ustalonych. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #93 Napisano 8 lipca 2011 Cytat zgadza się, czekamy na wyliczenia TB Jakie wyliczenia – toć to dogmat. Ps. W jaki sposób „szczeliny” powstałe na skutek kładzenia styropianu na placki (grubość szczeliny około 0,5cm, a nie kilka centymetrów” jak sugerował TB) są wentylowane ?A skoro niby są, to czyż nie usuną „wilgoci’? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #94 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Prawdę mówiąc nie chciało mi się tego liczyć.Moje szacunki przyjąłem dla mniejszej grubości gazobetonu (24cm). Poza tym przyjmowanie temperatury elewacji 55 st. C nie ma większego sensu - tyle jest zaledwie przez kilka godzin w ciągu doby, a obliczenia przeprowadza się dla stanów ustalonych. Wziąłem pod uwagę wszystkie możliwe warianty, nawet te występujące jak zaznaczyłem krótkoterminowo tylko na południowej elewacji, żeby TB nie miał się do czego przyczepić.Nie uwzględniłem tylko zmiany temperatury wewnętrznej "Tw" na plus, która ulegnie zmianie przy dłuższym wzroście "Tz" Cytat Jeżeli teraz „zamknięta” TO PO CO? No i wszystko jasne Cytat Na to że TB poda konkretne wyliczenia to nie ma co liczyć... strzeliłby sobie sam w kolano Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #95 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Jakie wyliczenia – toć to dogmat. Ps. W jaki sposób „szczeliny” powstałe na skutek kładzenia styropianu na placki (grubość szczeliny około 0,5cm, a nie kilka centymetrów” jak sugerował TB) są wentylowane ? Pytałem właśnie o to i dostałem serię z mojego poprzedniego cytatu zamiast odpowiedzi. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #96 Napisano 8 lipca 2011 O 2 cm ... pisał Pan Henryk! A usuwanie wilgoci... to i usuwanie ciepła przed izolacją termiczną. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #98 Napisano 8 lipca 2011 Przyznam, ze mnie zatkało. Siedzę na Bartyckiej 20 lat i pierwszy raz czytam o szczelinie przed izolacją termiczna. Jest to dla mnie cos niewyobrażalnego. Pójdę popytam w ociepleniach czy jeszcze jest ktoś znający TAKĄ fizykę.Ps. Skoro nie wentylacja Droga Redakcjo a zamknięta komora – to wilgoci też nie odprowadzi. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #99 Napisano 8 lipca 2011 Cytat Ps. Skoro nie wentylacja Droga Redakcjo a zamknięta komora – to wilgoci też nie odprowadzi. Proszę nie zabawiać się w belfra. Wilgoć zniknie bez wględu na to, ile lat Pan już siedzi na Bartyckiej.Więcej pożytku będzie z Pana konkretnych odpowiedzi na inne pytania.Trochę ich juz czeka, niedługo ulegna przedawnieniu. Chyba na to Pan liczy. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 lipca 2011 Udostępnij #100 Napisano 8 lipca 2011 Cytat O 2 cm ... pisał Pan Henryk! A usuwanie wilgoci... to i usuwanie ciepła przed izolacją termiczną. Nic takiego nie napisał. Napisał jedynie, że na potrzeby wyliczeń zakłada, że ma aż 2cm grubości – z prostej przyczyny – realna grubość (0,5cm) jest praktycznie „niewyliczalna”. Cytat Ps. Skoro nie wentylacja Droga Redakcjo a zamknięta komora – to wilgoci też nie odprowadzi. A co i kiedy odprowadza (odprowadzi) wilgoć, z zamkniętej komory miedzy ścianą a ociepleniem od wewnątrz – zwłaszcza, że od wewnętrznej strony jest dodatkowo paroizolacja? Link do komentarza
Recommended Posts