wiecek121 Napisano 30 stycznia 2011 Udostępnij #1 Napisano 30 stycznia 2011 Witam forumowiczów.Czytam różne wątki na temat wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji i nie wiem co o tym wszystkim myśleć. W różnych wątkach napotykam się na różne często sprzeczne opinie, a to na temat przekrojów kanałów, a to na temat wyliczenia zapotrzebowania wymiany powietrza, a to na temat czy i jak długi montować GWC.Posiadam projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz GWC dla mojego domu i po całej lekturze tego forum nie wiem czy wszystko w tym projekcie jest ok.Czy ktoś z forumowiczów może wyrazić opinię co powinienem/mogę zmienić wraz z uzasadnieniem tej opinii?Poniżej opis mojego domu i projektu wentylacji:Ilość powietrza nawiewanegoParter:Kuchnia + jadalnia - 70m3/hPokój dzienny (przyjęto dla 3 osób) - 90m3/hGabinet - 30 m3/hSpiżarnia - 20m3/hPoddasze:Garderoba - 15m3/h4 Pokoje - 30m3/h każdyIlość powietrza wywiewanego:Parter:Łacienka 50m3/hSpiżarnia - 20m3/hKuchani z jadalnia - 70m3/hPokój dzienny - 90m3/hPoddasze:Łazienka - 50m3/hGarderoba 15m3/hŁazienka - 50m3/hRazem: 345m3/h nawiewanego i wywiewanegoProjektowana centrala EKONOMIC 300 firmy Dospel umieszczona nad poddaszem (w części nieużytkowej)Kanały rozmieszczone na parterze pod sufitem na poddaszu nad (w części nieużytkowej).GWC: rury z 30% roztworem glikolu o średnicy 40mm.Rozmieszczenie kanałów wraz z podaniem przekrojów oraz GWC w załącznikach. 11 - GWC; 16,17 - rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych.[attachment=8728:16.PDF][attachment=8729:17.PDF][attachment=8730:11.PDF]Z góry dziękuję za wszystkie opinie. 16.PDF 17.PDF 11.PDF 16.PDF 17.PDF 11.PDF Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #2 Napisano 31 stycznia 2011 "projekt" i założenia są do niczego, projektujący nie zna nawet podstaw projektowania takiej wentylacji. Centrala jest najgorsza z możliwych. Link do komentarza
wiecek121 Napisano 31 stycznia 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 31 stycznia 2011 Cytat "projekt" i założenia są do niczego, projektujący nie zna nawet podstaw projektowania takiej wentylacji. Centrala jest najgorsza z możliwych. Witam, a mogę poprosić o trochę więcej szczegółów? Co jest źle zaprojektowane i dlaczego? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #4 Napisano 31 stycznia 2011 Cytat Witam, a mogę poprosić o trochę więcej szczegółów? Co jest źle zaprojektowane i dlaczego? Instalacja jest na trójnikach - powinna być na skrzynce rozdzielczej. Kanały są zbyt duże do takiego domu. optymalna prędkość powietrza w kanałach to od 3 do 5 m/sek. Gdy powietrze płynie wolniej modą się generować niskie częstotliwości, oraz są większe straty ciepła. Wyższy jest też koszt kanałów i trudniejsze "ukrycie". Link do komentarza
kerado28 Napisano 5 marca 2011 Udostępnij #5 Napisano 5 marca 2011 A dlaczego na skrzynkach rozdzielczych należy wykonać instalacje WM, a nie na magistrali głównej ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #6 Napisano 7 marca 2011 Żeby było cicho i „po równo” . Jeden kanał jeden anemostat. Nie da się regulować redukcjami i anemostatami WM domowej. Nie można też wykonać jej ani zaprojektować zgodnie z „fizyką” ( optymalne prędkości powietrza w kanałach) Link do komentarza
wiecek121 Napisano 7 marca 2011 Autor Udostępnij #7 Napisano 7 marca 2011 Cytat Żeby było cicho i „po równo” . Jeden kanał jeden anemostat. Nie da się regulować redukcjami i anemostatami WM domowej. Nie można też wykonać jej ani zaprojektować zgodnie z „fizyką” ( optymalne prędkości powietrza w kanałach) A dlaczego ma być "po równo"? To ile powietrza ma być wentylowane w danym pomieszczeniu zależy od przeznaczenia tego pomieszczenia. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #9 Napisano 7 marca 2011 Cytat A dlaczego ma być "po równo"? To ile powietrza ma być wentylowane w danym pomieszczeniu zależy od przeznaczenia tego pomieszczenia. Cytat ??? Ma rację – choćby w kontekście https://forum.budujemydom.pl/kotlownia-gazo...tml#entry188104 A jak będzie chciał zainstalować w takim pomieszczeniu (np. mieszkalnym) kocioł typu „C” ?Musi pomieszczenie spełniać określone wymogi wentylacyjne, czy nie musi? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #10 Napisano 7 marca 2011 Trzeba myśleć jak się pisze czy nie? Co to ma do tematu? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #11 Napisano 7 marca 2011 A ma się tyle, że to po równo, nie znaczy (może nie znaczyć) – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #12 Napisano 7 marca 2011 Co Panu jest? Skrzynka rozdzielcza jest na pokoje ! Kotłownia w pokoju? Nawet gdyby przepis tak nakazywał bym tego nie zrobił. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #13 Napisano 7 marca 2011 Cytat Co Panu jest? Skrzynka rozdzielcza jest na pokoje ! Kotłownia w pokoju? Nawet gdyby przepis tak nakazywał bym tego nie zrobił. A to przepraszam, moja wina. Widać nie doczytałem, albo nie zrozumiałem - że wywiew nie jest na skrzynkach rozdzielczych tylko powinien być na trójnikach. Jakoś tak pokutowało we mnie przekonanie, że wywiew jest też (powinien być, jako jedyne słuszne rozwiązanie) tylko na skrzynkach rozdzielczych.Za nieporozumienie i niezrozumienie tej kwestii, bardzo, ale to bardzo jeszcze raz przepraszam. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #14 Napisano 7 marca 2011 Wywiew jest często regulowany... Pisałem wcześniej np. o przepustnicy 80/20% łazienki/kuchnia. Czy o zastosowaniu kanałów 50mm...A tak na marginesie… po co nowoczesne energooszczędne rozwiązania do bardzo mało sterowalnych ( i tak przewymiarowanych) archaicznych systemów ogrzewania? Sens stosowania odzysku ciepła w wentylacji mechanicznej przy kotłowni jest ekonomicznie iluzoryczny. To bardziej moda i poprawa komfortu niż „wynik” w spalaniu!Zastosowałem w 89 odzysk ciepła do wentylacji, się pozbyć kotłowni z budownictwa. By budować energooszczędnie. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #15 Napisano 7 marca 2011 Czyli wywiew na skrzynkach, czy też nie – bo brak doprecyzowania. Cytat Instalacja jest na trójnikach - powinna być na skrzynce rozdzielczej. Nie jest zaznaczone, że dotyczy tylko nawiewu. Link do komentarza
vega1 Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #16 Napisano 7 marca 2011 czy mówicie o takich skrzynkach rozdzielczych? http://allegro.onet.pl/listing.php/search?...1&country=1 Link do komentarza
racer Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #17 Napisano 7 marca 2011 Cytat czy mówicie o takich skrzynkach rozdzielczych? http://allegro.onet.pl/listing.php/search?...1&country=1 o jeszcze większych Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #18 Napisano 7 marca 2011 Może wyjaśnię posługując się instrukcją najstarszej firmy robiącej seryjnie domowe WM z reku.- skrzynka rozdzielcza 8 x 60mm z wejściem 150mm (bo wydajność max 350m3/h)-anemostaty nawiewowe stałe 60mm- wywiew 1 x 125mm i 4 x 80 mm. W każdym króćcu 80mm zaślepka z możliwością wyłamania części lub całości w zależności od „potrzeb” wentylacyjnych pomieszczenia. Skrzynka rozdzielcza jest na nawiewie. http://bursa.pl/download/Instrukcja%20mont...NEODF%20SRI.pdf Link do komentarza
wiecek121 Napisano 7 marca 2011 Autor Udostępnij #19 Napisano 7 marca 2011 Cytat ??? Moje pytanie jest takie, dlaczego w każdym pomieszczeniu ma być taka sama ilość wymienianego powietrza?Dlaczego w kuchni gdzie się gotuje i je, wymiana powietrza ma być taka sama jak w sypialni, albo dlaczego w salonie gdzie będzie przebywać 3-4 osoby ma być tak samo jak np. w gabinecie, gdzie przebywać będzie jedna osoba?Chyba wentylacja powinna być dopasowana do tego ile czasu się spędza w danym pomieszczeniu, jak dużo będzie przebywać w nim osób, co się w danym pomieszczeniu robi... Link do komentarza
demo Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #20 Napisano 7 marca 2011 He he .. do teraz nie ma na tym forum zgody , dobierać do pogłowia czy kubatury . Czasem też wybuchają płomienne dyskusje . Ale są jakieś przepisy ,które ja olewam . Mocny w przepisach jest bajbaga i pewno zaraz da temu wyraz. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #21 Napisano 7 marca 2011 W kuchni jest wywiew, a piszemy o skrzynce ROZDZIELCZEJ! ( nie da się "rozdzielać" wywiewu) ! Chodzi o to, że tak mała ilość powietrza jaka jest przewidziana na wentylację nie daje się "sterować" anemostatami ( ich dokładność to około 50m3/h. Jeżeli teraz zrobimy instalacje z jednym kanałem i odchodzącymi coraz dalej anemostatami, mamy dwa wyjścia, albo puścić znacznie większy strumień by dotarło do końca lub nie we wszystkich pomieszczeniach mieć wentylację. Obecnie ( po licznych "doświadczeniach" ) skrzynki zalecają znani producenci: zehnder, elge, dospel ( berluf), brink, vissmann Cytat dobierać do pogłowia czy kubatury nie ma i nie było przepisu o wentylowaniu kubatury!!!! Wentylacja ( domowa) jest dla "żyjących" 2 Link do komentarza
demo Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #22 Napisano 7 marca 2011 (edytowany) ... Edytowano 7 marca 2011 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #23 Napisano 7 marca 2011 Cytat Wentylacja ( domowa) jest dla "żyjących" Dobre Link do komentarza
demo Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #24 Napisano 7 marca 2011 Cytat ( nie da się "rozdzielać" wywiewu) ! Da się . Ja rozdzielam część do jednej celi komina a część do luftu przez ścianę . Link do komentarza
vega1 Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #25 Napisano 7 marca 2011 Ty mówisz o wywiewie w sensie wywiew. A oni piszą o wywiewie w sensie nawiew. Link do komentarza
demo Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #26 Napisano 7 marca 2011 Cytat Wentylacja ( domowa) jest dla "żyjących" To też nie jest prawdą . W suszarni , na ten przykład nikt nie "żyje " a wentylować trzeba . U mnie w kotłowni też nikt nie mieszka a wentyluję i to intensywnie bo odzyskuję ciepełko z pieca . Więc tak faktycznie intensywność wentylacji powinno się dobierać do kubatury , pogłowia i rodzaju pomieszczenia . Nie zgadzam się też z twierdzeniem że anemostatem nie można precyzyjnie sterować , bo można i ja to robię . Oczywiście nie co do grama , ale sugerowany rozrzut 50m3/h wydaje się mocno zawyżony . Cytat Ty mówisz o wywiewie w sensie wywiew. A oni piszą o wywiewie w sensie nawiew. To ciekawe , ale sensu w tym brak . A nawiew rozdzielić nie można ?. Link do komentarza
kerado28 Napisano 7 marca 2011 Udostępnij #27 Napisano 7 marca 2011 Żeby było cicho i „po równo” . Jeden kanał jeden anemostat. Nie da się regulować redukcjami i anemostatami WM domowej. Nie można też wykonać jej ani zaprojektować zgodnie z „fizyką” ( optymalne prędkości powietrza w kanałach) Można wykonać instalacje "po równo" i cicho bez stosowania skrzynek rozgałęźnych. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 marca 2011 Udostępnij #28 Napisano 8 marca 2011 Cytat Żeby było cicho i „po równo” . Jeden kanał jeden anemostat. Nie da się regulować redukcjami i anemostatami WM domowej. Nie można też wykonać jej ani zaprojektować zgodnie z „fizyką” ( optymalne prędkości powietrza w kanałach) Można wykonać instalacje "po równo" i cicho bez stosowania skrzynek rozgałęźnych. Wszystko można, tylko po co robić źle? Spotykam wentylacje robione na 125 na 100-kach, PO CO? Straty, ciepła, szum, koszt kanałów... Byłem w ten weekend w Kazimierzu Dolnym, super hotelik Villa Bohema... a wentylację musiałem wyłączyć! Gdyby się dało to zrobić dobrze - gwarantuję Panu, że nikt by nie przechodził na skrzynki. Cytat bo można i ja to robię . Oczywiście nie co do grama , ale sugerowany rozrzut 50m3/h wydaje się mocno zawyżony . Nie sugerowany podany przez producenta, wydaje się czy mierzył Pan? Gdyby można było "tak jak Pan" to czy byłby problem? Może bardzo mała instalacja... równo rozplanowane, bez możliwości zwiększenia strumienia do 300-400m3 to się uda. Dodam, że ktoś kto sam sobie zrobi, nie reklamuje, że wśród nocnej ciszy jednak coś słyszy! Link do komentarza
kerado28 Napisano 8 marca 2011 Udostępnij #29 Napisano 8 marca 2011 [quote name='T. Brzęczkowski' date='8.03.2011, 08:03 ' post='188375']Wszystko można, tylko po co robić źle? Spotykam wentylacje robione na 125 na 100-kach, PO CO? Straty, ciepła, szum, koszt kanałów... Byłem w ten weekend w Kazimierzu Dolnym, super hotelik Villa Bohema... a wentylację musiałem wyłączyć! Gdyby się dało to zrobić dobrze - gwarantuję Panu, że nikt by nie przechodził na skrzynki.Hmmm, źle... czyli inaczej jak Pan. A wszystko co jest inaczej jest złe? Dobrze rozumiem? Link do komentarza
demo Napisano 8 marca 2011 Udostępnij #30 Napisano 8 marca 2011 Ma gość monopol na prawdę ..... , szkoda tylko że nie znał tak banalnie prostej prawdy iż Luna 200, którą kupował(podobno) na tiry - nie zamarza. Taki szczegół . Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #31 Napisano 9 marca 2011 Cytat Hmmm, źle... czyli inaczej jak Pan. A wszystko co jest inaczej jest złe? Dobrze rozumiem? A Pan uważa, że hałasująca wentylacja to „+”?A co do luny… nie zamarza to fakt! Zamarza woda na lamelach przy odpowiednich warunkach wilgotnościowo temperaturowych. Link do komentarza
autorushd Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #32 Napisano 9 marca 2011 Halas to nie problem, w dzień gra tv a w nocy się wyłącza reku Link do komentarza
animus Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #33 Napisano 9 marca 2011 Cytat Halas to nie problem, w dzień gra tv a w nocy się wyłącza reku I otwiera okna. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #34 Napisano 9 marca 2011 Cytat Halas to nie problem, w dzień gra tv a w nocy się wyłącza reku W sumie, to do wszystkiego się można przyzwyczaić. Tylko czy to o to chodzi?Tam nawet TV zagłuszało. Link do komentarza
autorushd Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #35 Napisano 9 marca 2011 Widocznie tv za bardzo wyciszali. A w ostateczności można przecież reku włączać np na kilka godzin jak się jest w pracy. Po co to ma ciągle chodzić. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #36 Napisano 9 marca 2011 Cytat Widocznie tv za bardzo wyciszali. A w ostateczności można przecież reku włączać np na kilka godzin jak się jest w pracy. Po co to ma ciągle chodzić. Jest jeszcze jedna ewentualność. Zrobić to tak by nie było słychać <30dB. Link do komentarza
autorushd Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #37 Napisano 9 marca 2011 Na pewno można, ja tak planuję Ale ludzie mają różne potrzeby. Autorus Link do komentarza
demo Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #38 Napisano 9 marca 2011 (edytowany) Cytat A w ostateczności można przecież reku włączać np na kilka godzin jak się jest w pracy. Po co to ma ciągle chodzić. to teraz już można wyłączać ? , cóż za zmiana ! . Edytowano 9 marca 2011 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #39 Napisano 9 marca 2011 to to pikuśjeszcze pare miechów i stopkę będzie miał na cała stronę Link do komentarza
autorushd Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #40 Napisano 9 marca 2011 Cytat a nedawno pisałeś że musi cały czas chodzić , cóż za zmiana ! . Nie łapiesz uśmieszków? Link do komentarza
kerado28 Napisano 9 marca 2011 Udostępnij #41 Napisano 9 marca 2011 (edytowany) Zapewniam, że można wykonać instalacje inaczej niż na skrzynkach rozgałęźnych- także cicho . Edytowano 9 marca 2011 przez kerado28 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #42 Napisano 10 marca 2011 Skąd bierze Pan kanały, trójniki.... 60 70mm??? Co oznacza "cicho"? Robimy takie instalacje 21 lat i zapewne można wykonać, ale zdarza się, że słychać, jak się inwestor wprowadzi. Co wtedy Pan zrobi? Link do komentarza
demo Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #43 Napisano 10 marca 2011 (edytowany) Cytat Nie łapiesz uśmieszków? łapię , ale odwróciło moją uwagę to igloo . Widziałem gdzieś w okolicy podobne pozostałości fortyfikacyjne , chyba z I-ej światowej . Możesz też tak fajno pomalować :i obsypać trochę glebą , będzie cieplej . Edytowano 10 marca 2011 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #44 Napisano 10 marca 2011 Cytat Skąd bierze Pan kanały, trójniki.... 60 70mm??? Co oznacza "cicho"? Robimy takie instalacje 21 lat i zapewne można wykonać, ale zdarza się, że słychać, jak się inwestor wprowadzi. Co wtedy Pan zrobi? Szanowny Porfirioncicho, to, jeżeli nie wiesz, to oznacza, że prędkości przepływu w granicach 2-5m/s, niby robi w wentylacji, a nie wiecóż, jak widać jest wiele takich firm krzaków, które nie posiadają podstawowych wiadomości z dziedziny w której mieszają, kiedy to minie Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #45 Napisano 10 marca 2011 Cytat Skąd bierze Pan kanały, trójniki.... 60 70mm??? Przyznam, że jestem pod wrażeniem.Wystarczy zastosować nietypowe kanały (przewody) wentylacyjne i dorobić do tego własna teorię, że tylko na takich jest prawidłowo – a wszystko staje się jasne i wytłumaczalne, w tym konieczność skrzynek rozprężnych, które akurat takie przekroje „oferują”.Oczywiście 80mm to jest zbyt dużo – a tak sie składa, że jest to ostatni „typoszereg standardowy” z pełną gamą kształtek.Moje uznanie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #46 Napisano 10 marca 2011 Zagranie marketingowe godne uznania – ale tylko marketingowe.Zwłaszcza w kontekście głośności, bo większy przekrój, to niższe prędkości przy takim samym wydatku, oraz większa powierzchnia kanału (ścianek) który tłumi, ewentualny hałas wentylatora Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #47 Napisano 10 marca 2011 Właścicielem www.rekuperatory.pl jest niemiecki zehnder ... http://www.zehnder.pl/comfosystems/ComfoFr...wietrza,97.htmlhttp://www.zehnder.pl/comfosystems/zasada-...nowania,12.htmlSystemy dystrybucji Cytat Zwłaszcza w kontekście głośności, bo większy przekrój, to niższe prędkości przy takim samym wydatku, oraz większa powierzchnia kanału (ścianek) który tłumi, ewentualny hałas wentylatora STRASZNE GŁUPOTY PAN PISZEWentylatory nie hałasują, tylko "dystrybucja"! Używanie głośnych wentylatorów to jakiś koszmar! Większe przekroje to większe problemy z upchaniem, większy koszt, większe straty ciepła i większe prawdopodobieństwo słyszalności wentylacji.Po to podaje się wartości optymalne prędkości w kanałach – by je stosować! Link do komentarza
autorushd Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #48 Napisano 10 marca 2011 Cytat łapię , ale odwróciło moją uwagę to igloo . Widziałem gdzieś w okolicy podobne pozostałości fortyfikacyjne , chyba z I-ej światowej . Możesz też tak fajno pomalować :i obsypać trochę glebą , będzie cieplej . HIHI faktycznie wygląda kosmicznie, dzięki za fote Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #49 Napisano 10 marca 2011 Fajny ten link, tyle że o zgrozo, oni mają anemostaty z regulacją od 0 do 50m3/h Cytat STRASZNE GŁUPOTY PAN PISZEWentylatory nie hałasują, tylko "dystrybucja"! Czyżby - a to, to ja pisałem, dotyczy głośności centrali: Cytat Głośność (pomiar 1 m od obudowy): od 33,9dB(A) Głośność (pomiar w kanale): od 32,1 dB(A) przeciętny człowiek słyszy od 30-tu...! A to ksiądz Bolek, o wzmocnieniu tego hałasu: Cytat W kanale??? Może nawet ta wartość wzrosnąć! A to, że hałas ten zwiększa (jest wzmacniaczem), agent Tomek: Cytat rezonans Link do komentarza
kerado28 Napisano 10 marca 2011 Udostępnij #50 Napisano 10 marca 2011 Nie jestem ani mentorem, ani prekursorem w montażach wentylacji mechanicznej.Napisałem tylko, że można wykonać instalacje inaczej jak pisze Pan B. i także będzie cicho Link do komentarza