coolibeer Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1001 Napisano 29 lipca 2013 Pozamykać okna, opuścić żaluzje/rolety i będzie jak w bajce Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1002 Napisano 29 lipca 2013 (edytowany) Lekko rozwinę się w wypowiedzi, więc tytułem skrótu powiem, że chodzi mi o wyliczenie i dopasowanie kominka do bufora i odwrotnie.Zacząłem rozglądać się za buforem. Byłem dziś na złomie i...jeden człowiek zaproponował mi swój bufor. Nieużywany.wolf. z dwiema wężownicami.wieczorem ma sprawdzić jego pojemność - nie pamięta.To może być 500l, 750 albo 1000.Za cenę niewiele wyższą od złomu.Muszę wiedzieć CO mam kupić, JAK DUŻY baniak jest mi potrzebnyZatem prośbę mam o sprawdzenie poprawności mych obliczeń i założeń:Zapotrzebowanie dobowe chałupy to 120kWhpodłogówkao objętości 9m3temp max: 35sttemp min: 19stzakumuluje 67,2kWhco daje zapas mocy na 13,4 godzinytemp załadowanego bufora: 95sttemp rozładowanego bufora: 35stPrzyjmuję, że moc kominka to 18kWhpaląc przez 4hkominek wygeneruje 72kWh,ale dom zabierze 20kWhZmagazynuję 52kWhczyli minimalna pojemność bańki to 750litrówwystarczy to na 10,5hAle i podłoga jest magazynem!13,4godziny zmagazynowane w podłodzena początek więc drugie cztery godziny palenia, żeby naładować podłogęw sumie jest zapas mocy na 24hPYTANIECzy z tego co powyżej wynika, że1. co 24 godziny muszę palić 8 godzin non stop, żeby z powrotem naładować bufor i podłogę /-nie mam znaku zapytania, klawiatura mi padłaczy raczej2. co 10 godzin muszę hajcować w kominku, żeby temperatura w domu nie dygnęła w dół \/-znak zapytaniaprzy kominku o mocy 15kWpotrzebuję bufor o pojemności 570 litrówi co 8 godzin muszę hajcować 4 godziny żeby go załadować.Dziękuję, skończyłem. PS. Powieliłem moją wypowiedź z innego forum.edit: korekta jednostek... Edytowano 30 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1003 Napisano 29 lipca 2013 Te 120kWh, to dla jakiej temperatury zewnętrznej ? Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1004 Napisano 29 lipca 2013 -20.\Tylko nie pisz że to tylko kilka dni w roku.\ Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1005 Napisano 29 lipca 2013 No i gitara - wszystko jasne.Ale żeby nie było tak różowo:- przeceniasz zdolność akumulacji podłogówki, bo co prawda ma taką, ale 35 stopni, to w domu ponad 30 (nawet przy -20 na zewnątrz ), co jest szkodliwe zarówno dla samopoczucia jak i "fizycznie" dla organizmu,- w obliczeniach ominąłbym akumulacyjność podłogi, bo to raczej i bardziej sprawa bezwładności niż bufora (choć takowym też jest),- z doświadczeń innych wychodzi, że w ciągu 24 godzin bez grzania, temperatura w domu, spada o około 1 stopień (mając na uwadze ocieplenie ścian takie jak u Ciebie).W zasadzie chodzi o temperaturę, a takową dostarcza i uzupełnia bufor, a nie "akumulacja" podłogówki.Realnie, bufor o pojemności 500l w zupełności wystarczy, natomiast większy zmniejszy częstotliwość jego "nabijania" w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych.Moim zdaniem - oczywiście. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1006 Napisano 29 lipca 2013 (edytowany) Dzięki, Bajbago, na Ciebie w tej kwestii liczyłem i... mam!Zatemzakładając akumulator\/bufor o poj 500litrówkominkiem 15kW naładuję go w 3 godziny,a potem zagotuję500litrówrozładuje się z 95st do 20stprzez blisko 9 godzinaby utrzymać stałą temp w domupotem znów trzeba grzać.\Popraw mnie jeśli się mylę.Jak to jest z tym 1 stopniem \/-nie mam znaku zapytania, padła mi klawiatura \Podłogówka niech będzie zakres temperatur temp nagrzanej podłogi 25sttemp wystudzonej 19stto 25,2kWhczyli 5 godzinkażda następna godzina \/- zimniej w chacie o 1 stopieńGdzie pozostałe 19 godzinedit: korekta jednostek... Edytowano 30 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1007 Napisano 29 lipca 2013 Cytat 500litrówrozładuje się z 95st do 20stprzez blisko 9 godzin Raczej do około 25 stopni.Ale to w przypadku temperatury - 20 stopni, a jak wiadomo ...... Co do tego około 1 stopnia. O tyle ochładza się temperatura powietrza w budynku, po 24 godzinach "jechania" tylko na akumulacyjności (bezwładności) podłogówki (bez zasilania). Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1008 Napisano 29 lipca 2013 (edytowany) To skąd to ciepło \19 godzin po 5 kWh to całkiem niezła porcja znikąd.\A| potem trzeba ogrzać tylko o jeden stopieńwychodzi 5kWh NA DOBĘ.... to co powyżej wykonałem, nazywa się audytem kreatywnym.edit: korekta jednostek... Edytowano 30 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1009 Napisano 29 lipca 2013 Bo liczymy (moc kotła, wentylację), z maksa dla wartości skrajnych -20, czyli delty t, około 42 stopni.A realnie i średnio mamy w sezonie grzewczym około +2, czyli delta t wynosi około 20 stopni.Bardzo rzadko mamy mniej niż -10 stopni, czyli delta T około 32 stopnie. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1010 Napisano 29 lipca 2013 (edytowany) I wszystko się zgadza.Symulacja OZC dla średniej rocznej temp zewn +2stC i temp zewn +2stCQ domu 2300 Wha na dobę 55,5kWhW takiej sytuacji akumulatorek\/-buforek 500l da radę przez blisko 18 godzinedit: korekta jednostek... Edytowano 30 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 lipca 2013 Udostępnij #1011 Napisano 29 lipca 2013 Cytat W takiej sytuacji akumulatorek\/-buforek 500l da radę przez blisko 18 godzin No właśnie. A w temperaturach skrajnych, będziesz dłużej palił w kominku - zawsze jest coś, za coś. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 lipca 2013 Autor Udostępnij #1012 Napisano 29 lipca 2013 Mam nieodparte wrażenie, że już kiedyś żeśmy temat młócili.Lubię prowadzić z tobą te dywagacje o kW. Link do komentarza
animus Napisano 30 lipca 2013 Udostępnij #1013 Napisano 30 lipca 2013 Cytat Mam nieodparte wrażenie, że już kiedyś żeśmy temat młócili.Lubię prowadzić z tobą te dywagacje o kW. I wróciła w końcu pamięć ,kocioł na ekogroszek Link do komentarza
PeZet Napisano 30 lipca 2013 Autor Udostępnij #1014 Napisano 30 lipca 2013 Nie mam miejsca, a za kominem nie zrobię kotłowni. Za to zastanawiam się co mogę wybudować z 6 worków cementu i 1m3 piachu.1. Fundament pod ganek? - (wrócił znak zapytania na klawiaturze i nawiasy!)2. Zostawić niech leży do jesieni i otynkować tym poddasze; trochę długo dla cementu3. Słupki pod taras Link do komentarza
animus Napisano 30 lipca 2013 Udostępnij #1015 Napisano 30 lipca 2013 Cytat Nie mam miejsca, a za kominem nie zrobię kotłowni. Za to zastanawiam się co mogę wybudować z 6 worków cementu i 1m3 piachu.1. Fundament pod ganek? - (wrócił znak zapytania na klawiaturze i nawiasy!)2. Zostawić niech leży do jesieni i otynkować tym poddasze; trochę długo dla cementu3. Słupki pod taras Włożyć w worki foliowe (całe nie porwane) zawiązać. Link do komentarza
PeZet Napisano 30 lipca 2013 Autor Udostępnij #1016 Napisano 30 lipca 2013 Kiedyś w ten sposób zapakowałem ze dwa worki i po roku cement nadal wiązał i nie zbrylił się.Inna sprawa, że wykorzystałem go w mało strategicznym miejscu.Mówisz, że do października/listopada wytrzyma... Link do komentarza
animus Napisano 30 lipca 2013 Udostępnij #1017 Napisano 30 lipca 2013 (edytowany) Cytat Kiedyś w ten sposób zapakowałem ze dwa worki i po roku cement nadal wiązał i nie zbrylił się.Inna sprawa, że wykorzystałem go w mało strategicznym miejscu.Mówisz, że do października/listopada wytrzyma... A to błąd ,tak zapakowany cement można przechowywać nawet 6 m/cy (czyli o 100% przedłużyć termin ważności) i użyć do czegokolwiek . Edytowano 30 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Łosiu Napisano 30 lipca 2013 Udostępnij #1018 Napisano 30 lipca 2013 Czesc Własnie skończyłem czytanie, tzn doszedłem do teraźniejszości, bo kończyć nie mam zamiaru. Gratuluje chatki, taki sposób prowadzenia relacji naprawde jest pomocny innym. Dzieki, szczególnie rozkminianie ogrzewania i bufora czytam z zapartym tchem. Przyda się.No i zazdrosze ekipy z wcześniejszych etapów. Budowa generalnie uświadamia nam kto tak naprawde jest naszym znajomym, kto kolegą a kto przyjacielem... Link do komentarza
PeZet Napisano 30 lipca 2013 Autor Udostępnij #1019 Napisano 30 lipca 2013 Łosiu, dziękuję. Taki wpis potwierdza, że warto opisywać. Dzięki. Link do komentarza
arturs Napisano 30 lipca 2013 Udostępnij #1020 Napisano 30 lipca 2013 Cytat Łosiu, dziękuję. Taki wpis potwierdza, że warto opisywać. Dzięki. też dzisiaj doczytałem po paru dniach do końca.. opisuj, opisuj.. ;) Link do komentarza
bajbaga Napisano 31 lipca 2013 Udostępnij #1021 Napisano 31 lipca 2013 Cytat Mam nieodparte wrażenie, że już kiedyś żeśmy temat młócili. Też tak kojarzę Tylko jak pamiętam dyskusja była ogólna,a nie konkretna nad kominkiem.Niby to samo - nie mniej jednak:- kominek będzie stał w pomieszczeniu mieszkalnym,- to pomieszczenie jest ogrzewane podłogówką,- kominek (podczas palenia) będzie dogrzewał to pomieszczenie dodatkowo.Biorąc to pod uwagę, intensywnie ładując bufor, równocześnie i równie intensywnie, będziesz nagrzewał pomieszczenie, które już zostało ogrzane podłogówką.Teoretycznie można "skręcić" ogrzewanie podłogowe w tym pomieszczeniu. Teoretycznie, bo po zaprzestaniu ogrzewania kominkiem, trzeba je będzie "odkręcić" aby temperatura była stabilna. Jak tym (temperaturą) sterować bezproblemowo ? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 31 lipca 2013 Udostępnij #1022 Napisano 31 lipca 2013 A zważywszy na bezwładność podłogówki prawie niewykonalne. Choć gdyby się uprzeć to "ruchy" z temperaturą podłogówki można wykonywać z kilkugodzinnym (5-6h) wyprzedzeniem w stosunku do czynności kominkowych. Link do komentarza
PeZet Napisano 31 lipca 2013 Autor Udostępnij #1023 Napisano 31 lipca 2013 Okno uchylę. Link do komentarza
bajbaga Napisano 31 lipca 2013 Udostępnij #1024 Napisano 31 lipca 2013 To Ci te kWh spierdzielą oknem i z 15kWh do baniaka trafi niewiele ponad 10kWh. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 31 lipca 2013 Udostępnij #1025 Napisano 31 lipca 2013 Cytat Okno uchylę. Fakt... kto bogatemu zabroni Link do komentarza
PeZet Napisano 31 lipca 2013 Autor Udostępnij #1026 Napisano 31 lipca 2013 W wątku buforowym to samo mi mówią.Zawsze się grzeje w kotłowni, bez względu na to gdzie ta kotłownia jest.Może jeden siłownik przydałby się do zamykania pętli.Musiałby on tylko skądś wiedzieć, że za kilka godzin będę palił w kotle. Link do komentarza
animus Napisano 31 lipca 2013 Udostępnij #1027 Napisano 31 lipca 2013 Cytat W wątku buforowym to samo mi mówią.Zawsze się grzeje w kotłowni, bez względu na to gdzie ta kotłownia jest.Może jeden siłownik przydałby się do zamykania pętli.Musiałby on tylko skądś wiedzieć, że za kilka godzin będę palił w kotle. Siłownik można dokupić w każdej chwili . Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 sierpnia 2013 Udostępnij #1028 Napisano 1 sierpnia 2013 Cytat Zawsze się grzeje w kotłowni, bez względu na to gdzie ta kotłownia jest. To prawda, tyle że, kominek z PW, to taki "ułomny" kocioł, który ogrzewa bezpośrednio, większą powierzchnią (duża szyba). Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1029 Napisano 3 sierpnia 2013 Znalazłem coś ciekawego. Wkład z płaszczem wodnym w czopuchu i z płomienicami. Bardzo ciekawe.płaszcz w czopuchu - Byrski Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1030 Napisano 3 sierpnia 2013 PeZet z całym szacunkiem ale to Twój wymysł ten kominek czy twojej ślubnej? Patrząc na ceny tych kominków to stwierdzam,że wolałbym kupić lepszy piec c.o. czy PC i nie mieć syfu w salonie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1031 Napisano 3 sierpnia 2013 Syf w salonie - możliwy także bez kominka, nie jest to wykładnik (niczego).Żywy ogień to inspiracja - a On artysta przecie.Połączy(ł) natchnienie z ogrzewaniem.Sam mogę godzinami patrzeć na płomienie i słuchać jak gadają - rozumiem ich mowę.Ps. U mnie na ścianie wisi fortepian - co komu do tego jak mam umeblowane mieszkanie ? Link do komentarza
animus Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1032 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat PeZet z całym szacunkiem ale to Twój wymysł ten kominek czy twojej ślubnej? Patrząc na ceny tych kominków to stwierdzam,że wolałbym kupić lepszy piec c.o. czy PC i nie mieć syfu w salonie. On nie ma miejsca ,ma średniej wielkości domek ale inne pomieszczenia wyparły kotłownię Musi robić kotłownię w salonie ,ale nie będzie tak źle ,bo kominek z płaszczem wodnym to normalny kocioł do C.O. tylko ma dodatkową szybkę i jest ubrany w piękne słowa o żywym ogniu za okopconą szybą , gadaniu o trzaskających szczapach , zapachu wędzonki w salonie i nie tylko ,dymie ,wywalaniu popiołu , wnoszeni taczki drewna codziennie. Ale nie ma się co martwić ,PeZet jest twardy, zahartowany w boju o swoje 4 kąty. Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1033 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat PeZet z całym szacunkiem ale to Twój wymysł ten kominek czy twojej ślubnej? Patrząc na ceny tych kominków to stwierdzam,że wolałbym kupić lepszy piec c.o. czy PC i nie mieć syfu w salonie. A ja wolałbym mały prywatny reaktor atomowy, żeby nie brudzić się węglem i nie wzywać Pana Koparkowego i Panów Instalatorów. Na całe szczęście ludzie mają różne zdania w przeróżnych kwestiach; gdyby wszyscy myśleli i robili to samo, byłoby nudno. Cytat Syf w salonie - możliwy także bez kominka, nie jest to wykładnik (niczego).Żywy ogień to inspiracja - a On artysta przecie.Połączy(ł) natchnienie z ogrzewaniem.Sam mogę godzinami patrzeć na płomienie i słuchać jak gadają - rozumiem ich mowę.Ps. U mnie na ścianie wisi fortepian - co komu do tego jak mam umeblowane mieszkanie ? OTÓŻ TO!!!!Bajbaga, jakkolwiek z tym artystą to żeś lekko pojechał, ale całkowicie masz rację. Cytat (...)Musi robić kotłownię w salonie ,ale nie będzie tak źle ,bo kominek z płaszczem wodnym to normalny kocioł do C.O. tylko ma dodatkową szybkę i jest ubrany w piękne słowa o żywym ogniu za okopconą szybą , gadaniu o trzaskających szczapach , zapachu wędzonki w salonie i nie tylko ,dymie ,wywalaniu popiołu , wnoszeni taczki drewna codziennie. Po zastanowieniu, dochodzę do wniosku, że strata kilku kWh na rzecz kotła w salonie, jest do przełknięcia.Nie stawiam stalowego kwadraciaka, tylko coś co ma być i funkcjonalne, i estetyczne.Nie tyle sam widok ognia ma dla mnie znaczenie, co zapach olejków eterycznych ze spalanej brzozy.A nad cofką i wędzonką idzie zapanować. Cytat Ale nie ma się co martwić ,PeZet jest twardy, zahartowany w boju o swoje 4 kąty. Ty, Animus, masz intuicję, jakkolwiek złośliwość i ironia nie sączą się z tej wypowiedzi, ale leją obficie jak wody wodospadu Niagara, to powiem Ci, że masz rację. Mhtyl, odnośnie samego syfu w domu: nic nie robi większego syfu w domu niż dzieci. Popiół z kominka to pikuś. Edytowano 3 sierpnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1034 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat nic nie robi większego syfu w domu niż dzieci. Popiół z kominka to pikuś. A że mądrość ludowa jest mądrością narodu - zacytuję porzekadło:"Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma bród" Dodam - jak nie sprząta Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1035 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Wymiennik ciepła - płaszcz wodny Nasze Krosno- wysokość wymiennika: 93cm- wysokość całkowita: 100cm- średnica zewnętrzna: 250mm- średnica rury spalinowej: 180mm- średnica przyłączy wodnych: ?"- powierzchnia wymiennika: 0.56m2- moc wymiennika: 5,5 - 8kW- pojemność cieczy: 15 dm3Cena: około 650złedit: dane Edytowano 3 sierpnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1036 Napisano 3 sierpnia 2013 Wymiennik wodny InotecWymiary (szer./gł./wys. frontu/wys.) [mm]: 860/315Moc cieplna [kW]: 8-12Powierzchnia wymiany [m2]: 1,1Pojemność [l]: 25Średnica rury spalinowej [mm]: 200Średnica przyłączy wodnych [mm]: 25Materiał: fronty żeliwne, płaszcz wodny ze staliDrzwiczki: lewostronneSzyby: panoramiczne, płaskieOpał: twarde drewno drzew liściastych (buk, dąb, grab)Cechy szczególne: przystosowane do ciągłego palenia, współpraca z instalacją centralnegoogrzewania, kominki mieszczą się w pierwszej klasie efektywności energetycznejOrientacyjna cena [zł/szt.]: 1200 Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1037 Napisano 3 sierpnia 2013 Wymiennik wodny Aquabox f-my SparthermPasuje podobno tylko do wkładów Sparthermu. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1038 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat A ja wolałbym mały prywatny reaktor atomowy, żeby nie brudzić się węglem i nie wzywać Pana Koparkowego i Panów Instalatorów. Na całe szczęście ludzie mają różne zdania w przeróżnych kwestiach; gdyby wszyscy myśleli i robili to samo, byłoby nudno. Masz racje jakby wszyscy byli tacy sami to życie nie dość ,że było by nudne to jeszcze szare A swoją drogą to trochę po moim poście poszło postów w tym kierunku i poczytalność Twojego dziennika też się zwiększyła Powodzenia z kominkiem,będę śledził jak śledzę Twój dziennik do tej pory Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1039 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Zbiornik na wodę, z otworem rewizyjnym. poj: 4500litrów dł: 2,5 mśr: 1,6 mcena 3 500 złZbiornik - prawdziwe cacko...poj: 11000litrówdł: 2,8 m śr: 2,2 m cena podobna do poprzedniegoI zaiste rarytas:poj: 35m3dł: 7,5mśr: 2,5mkosztuje mniej niż dychę.mhtyl,wpisuj jak Ci co do głowy wpadnie.Każda uwaga jest cenna.W końcu piszemy o swoich doświadczeniach. Edytowano 3 sierpnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1040 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat mhtyl,wpisuj jak Ci co do głowy wpadnie.Każda uwaga jest cenna.W końcu piszemy o swoich doświadczeniach. Stanie się wg słowa Twego A ten ostatni zbiornik to potwór,niczym okręt podwodny z napędem atomowym Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1041 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat (...)A ten ostatni zbiornik to potwór,niczym okręt podwodny z napędem atomowym Dokładnie.Żeby wpakować do środka wężownicę, nie trzeba pruć baniaka. Wystarczy do niego wejść. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1042 Napisano 3 sierpnia 2013 A później jeszcze wyjść zanim Cię głowa na dobre rozboli Cytat Wymiennik ciepła - płaszcz wodny Nasze Krosno Cytat Wymiennik wodny Inotec Cytat Wymiennik wodny Aquabox f-my Spartherm Zanim się rozkręcisz na dobre zdradzisz w jaką stronę zmierza Twój pomyślunek Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1043 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Zanim się rozkręcisz na dobre zdradzisz w jaką stronę zmierza Twój pomyślunek Trochę kręcę się jakbym grzybów szukał.Obecność kominka - to bodajże jedyny pewnik.Co do reszty jestem na razie w kropce.Nawet płaszcza wodnego nie jestem pewny.Szukam jakiegoś takiego rozwiązania, które będzie:1. elastyczne.czasem trzeba się narobić - akceptuję.W zamian jest satysfakcja z taniego źródła ciepła.daje możliwość systematycznego uzupełniania konstrukcjialbo nawet wymiany jednego elementu na inny. Kompaktom mówię - nie.2. wyważone nie zabija kosztami inwestycjidaje możliwość rozbudowy, przebudowy3. nie ograniczy mnie do jednego źródła energii drewno - kominekplus prąd - terma, grzałki, coś takiego.Jakoś tak...Jani_63,dodam, że jestem zdecydowany na WM z odzyskiem ciepła. Stanowi to lekkie ułatwienie w kwestii utrzymania ciepła w chałupie, choć sprawy nie rozwiązuje.Tak wygląda 1000litrowy zbiornikwykonany z blachy o grubości 8 mmo wymiarachdługość: 2250mmśrednica: 800mmIdealny. Edytowano 3 sierpnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1044 Napisano 3 sierpnia 2013 Cytat Tak wygląda 1000litrowy zbiornikwykonany z blachy o grubości 8 mmo wymiarachdługość: 2250mmśrednica: 800mmIdealny. Pozwolę zwrócić uwagę,że zamiast na grubość blachy ja patrzałbym w kierunku emaliowanego środka. Ocynk prędzej czy później puści i będzie syf leciał,takie brązowe g.. Tak było u mnie ze starym bojlerem jak go ściągnęliśmy do wymiany to dobre kilka kilo rdzy z niego wyleciało a raczej się wylało. Teraz od kilku lat mamy emaliowany i jak z dwa lata temu był ściągany ze względu poprawek c.o. to chcieliśmy z bratem go wypłukać i powiem NIE BYŁO CO był czyściutki jak nowy. Nie wiem czy to zasługa anody magnezowej czy emalii Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1045 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) W przypadku bufora w którym zalega zład wody technicznej (zobojętnionej) ten problem nie występuje.Woda bieżąca jest odseparowana przez wężownicę przy pomocy której jest realizowana funkcja CWU Cytat Jani_63,dodam, że jestem zdecydowany na WM z odzyskiem ciepła. Stanowi to lekkie ułatwienie w kwestii utrzymania ciepła w chałupie, choć sprawy nie rozwiązuje. Jeśli moje zdanie może mieć tu jakiekolwiek znaczenie, to obiema rękami popieram tą decyzję. Co się tyczy kominka.Nasadki kominkowe to rozwiązanie całkiem dobre, ale bardziej sprawdzają się w funkcji pozyskania ciepła dla potrzeb CWU niż jako wymiennik ciepła na potrzeby CO.Pamiętaj że korzystają one w głównej mierze z ciepła straty kominowej (ta wynosi przeważnie około 20%), więc żeby mogły uzyskać deklarowaną moc musiałyby współpracować z mocnymi wkładami.Wymiennik dymowy o deklarowanej mocy 8kW nie odzyska tej ilości ciepła z wkładu o mocy 12-15kW.Kominek z PW w tym przypadku ma przewagę, i nie musi być horrendalnie drogi, ale też nie może być zbyt tani, bo wtedy użytkowanie go będzie się wiązało z wieczną frustracją, o braku widoku ognia jako inspiracji artystycznej nie wspominając. Wkład powietrzny z dobrze zaprojektowanym DGP jest układem bardzo elastycznym i wydajnym, ale niestety dostarcza tylko ciepło w momencie kiedy się w nim pali, a to już się wiąże praktycznie z funkcją -dla potrzeb CO - palacza salonowego.I bynajmniej nie chodzi tu o miłośnika papierosów w bonżurce, o fajce nie wspominając PS.Pikny ten buforek wyszarpałeś, a jak cię znam to i za mądre pieniądze. Edytowano 3 sierpnia 2013 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1046 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat A ja wolałbym mały prywatny reaktor atomowy, żeby nie brudzić się węglemPo zastanowieniu, dochodzę do wniosku, że strata kilku kWh na rzecz kotła w salonie, jest do przełknięcia.Nie stawiam stalowego kwadraciaka, tylko coś co ma być i funkcjonalne, i estetyczne.Nie tyle sam widok ognia ma dla mnie znaczenie, co zapach olejków eterycznych ze spalanej brzozy.A nad cofką i wędzonką idzie zapanować.Ty, Animus, masz intuicję, jakkolwiek złośliwość i ironia nie sączą się z tej wypowiedzi, ale leją obficie jak wody wodospadu Niagara, to powiem Ci, że masz rację. Złośliwości czy ironii nie spodziewaj się z mojej strony , ale zastanów się nad własnym losem .A mogło być łatwiej mniej obowiązków ,raz na 2-3 tygodnie wywalanie popiołu i zasypywanie węglem zasobnika ,możliwość wyjazdu gdziekolwiek na dłużej niż trzy dni , podglądanie pracy kotła i sterowanie nim przez komórkę. Kominek z płaszczem +bufor = kocioł z podajnikiem . Edytowano 3 sierpnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1047 Napisano 3 sierpnia 2013 Przecież będzie miał w buforze grzałki ze sterowaniem, więc problem wyjazdu na dłużej nie istnieje.Nawet na dłużej niż pozwala zasap zasobnika przy kotle Link do komentarza
animus Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1048 Napisano 3 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Przecież będzie miał w buforze grzałki ze sterowaniem, więc problem wyjazdu na dłużej nie istnieje.Nawet na dłużej niż pozwala zasap zasobnika przy kotle A rachunki za prąd będziesz płacił za niego grzałki to można wsadzić wszędzie.On będzie niewolnikiem kominka ,a batem rachunki za prąd . Edytowano 3 sierpnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2013 Udostępnij #1049 Napisano 3 sierpnia 2013 To chyba za duży zaszczyt dla mnie żeby zostać oficjalnym sponsorem PeZeta względem ZE Link do komentarza
PeZet Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #1050 Napisano 3 sierpnia 2013 Jani,Bonżurka i fajka...Jak nic zbliżamy się do Nautilusa, steampunku i Juliusza Verne'a.Pięknie.TEN bufor wybili mi z głowy na forum buforowym.Na allegro wystawiony za kwotę 750 złociszy, od dłuższego czasu nie znajduje nabywcy i jest podejrzanie tani.Maila wysłałem z pytaniem, czy nada się do cwu, co w nim trzymano i jaki byłby koszt transportu na Mazowsze.Czekamy na answer.Kocioł z podajnikiem i wyjazdy??????Ja wychodząc z domu na kilka godzin zakręcam butlę z gazem i główny zawór z wodą, a Ty mi Animus proponujesz zostawić na chodzie piec z podajnikiem. Od telefonu bym się nie oderwał, bo wciąż bym sprawdzał.Taaaak,te wymieniki kuszące są, ale - abstrahując od sprawności i mocy samego kotła - wymienniki nie rozwiązują sprawy potencjalnego przegrzania pokoju.Miewam pomysł, by kupić tani wkład, najtańszy o mocy 15kW i wymiennik.Przecież ja jestem z gomółkowskiego M-3. Jak się okaże, że mam dosyć kominka, mniejszy ból.Albo piec wolnostojący z płaszczem.Są jeszcze piece z płaszczem albo raczej podkową, z funkcją zima/lato. Problem w tym, że ich wygląd nie jest w moim guście.A dłuższe wyjazdy?Nie problem.Wyłączona z życia chałupa nie zamarznie w ciągu kilku dni. Link do komentarza