ile spalacie gazu w takie mroźne dni ??


rentgen

Recommended Posts

Napisano
Witam !!

C zy ktoś mógłby się pochwalić ile spala gazu na dobe przy temp. -15 ?? Czy zużycie tak drastycznie wsrosło jak u mnie ?? ja normalnie spalałem 8 m3 a teraz 12 !!!! Dom 130 m2 gazem tylko ogrzewam dom i wode.
Napisano
Cytat

Witam !!

C zy ktoś mógłby się pochwalić ile spala gazu na dobe przy temp. -15 ?? Czy zużycie tak drastycznie wsrosło jak u mnie ?? ja normalnie spalałem 8 m3 a teraz 12 !!!! Dom 130 m2 gazem tylko ogrzewam dom i wode.




Witaj mój domek ogrzewane ok 100 m2, podłogówka 60 m2 reszta kaloryfery,piec vaillant ecotec kondensat podczas temp zew. -2 do 3 spalanie ok 6 m2/doba ,podczas ostatnich mrozów -10 do -13 spalanie ok 8-9 m2,razem z grzaniem CWU
Napisano
Cytat

Witam !!

C zy ktoś mógłby się pochwalić ile spala gazu na dobe przy temp. -15 ?? Czy zużycie tak drastycznie wsrosło jak u mnie ?? ja normalnie spalałem 8 m3 a teraz 12 !!!! Dom 130 m2 gazem tylko ogrzewam dom i wode.


Dom izolowany powinien zużywać na ogrzewanie do 30kWh/m2 rocznie co w domu 130 m2 daje 400 m3 gazu rocznie! Kto Panu zaprojektował dom nieizolowany! Proszę podawać takich artystów by ostrzegać!
Napisano
Cytat

Dom izolowany powinien zużywać na ogrzewanie do 30kWh/m2 rocznie co w domu 130 m2 daje 400 m3 gazu rocznie! Kto Panu zaprojektował dom nieizolowany! Proszę podawać takich artystów by ostrzegać!




Panie Brzęczkowski, a w którym momencie napisałem że mam dom nieizolowany ?? Bo nie mogę znaleźć.
jest to mój pierwszy sezon może dlatego taka różnica. Dodam że bardzo tego nie pilnuję i nieraz jest bardzo ciepło w domu. Jeszcze do końca nie rozpracowałem ustawień pieca.
Napisano
Skuteczność izolacji termicznej jest odwrotnie proporcjonalna do... w Szanownego Pana przypadku, zużycia gazu.
1 m3 gazu to 9.5 kWh . Domy dobrze izolowane zużywają 15 kWh/m2 rocznie, izolowane słabiej mogą być nawet dwa razy gorsze. 30kWh x 130 m2 = 3900 kWh / 9.5 kWh daje nam 410 m3 gazu rocznie.
To jak nazwać dom zużywający jeszcze więcej? Źle izolowany? Izolowany nieskutecznie? energochłonny... wybrałem "nieizolowany" ale jeżeli Panu na tym zależy to mogę zmienić, dom izolowany tak by zużywał ogromne ilości gazu. Teraz chyba będzie OK!
Napisano
Cytat

Skuteczność izolacji termicznej jest odwrotnie proporcjonalna do... w Szanownego Pana przypadku, zużycia gazu.
1 m3 gazu to 9.5 kWh . Domy dobrze izolowane zużywają 15 kWh/m2 rocznie, izolowane słabiej mogą być nawet dwa razy gorsze. 30kWh x 130 m2 = 3900 kWh / 9.5 kWh daje nam 410 m3 gazu rocznie.
To jak nazwać dom zużywający jeszcze więcej? Źle izolowany? Izolowany nieskutecznie? energochłonny... wybrałem "nieizolowany" ale jeżeli Panu na tym zależy to mogę zmienić, dom izolowany tak by zużywał ogromne ilości gazu. Teraz chyba będzie OK!


Panowie, spokojnie! A może tu chodzi nie o izolację budynku, tylko o kaloryczność gazu. Przecież płacimy za m3, a nie za ilość energii.
Napisano
Cytat

Panowie, spokojnie! A może tu chodzi nie o izolację budynku, tylko o kaloryczność gazu. Przecież płacimy za m3, a nie za ilość energii.


Nawet jak kaloryczność będzie 70% zapowiadanej to z 400m3 zrobi się 550m3 a nie ponad 1000!!!!
Napisano
Cytat

Witam !!

C zy ktoś mógłby się pochwalić ile spala gazu na dobe przy temp. -15 ?? Czy zużycie tak drastycznie wsrosło jak u mnie ?? ja normalnie spalałem 8 m3 a teraz 12 !!!! Dom 130 m2 gazem tylko ogrzewam dom i wode.




To i tak nie źle w domu nie obłożonym styropianem biała cegła i pustka powietrzna ,strop drewniany+ polepa (stare budownictwo przedwojenne)

1 mieszkanie w bloku 4- rodzinnym 50 m2 przy takiej temperaturze ok. -15 zżera 11-13m3 gazo-powietrza icon_smile.gif
Napisano
Cytat

To i tak nie źle w domu nie obłożonym styropianem biała cegła i pustka powietrzna ,strop drewniany+ polepa (stare budownictwo przedwojenne)

1 mieszkanie w bloku 4- rodzinnym 50 m2 przy takiej temperaturze ok. -15 zżera 11-13m3 gazo-powietrza icon_smile.gif


To chore montować gaz do mieszkania gdzie 4 kW mają grzejniki .Jak one odbiorą ciepło z 11kW palnika?
Wyrzucą centralne opłaty spadną
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Ja ogrzewam piecem dwu funkcyjnym piętro o pow. 80 m kw, poddasze nad tym piętrem jest częściowo ocieplone (tam gdzie wisi piec). Dom jest z lat 80 tych, na razie bez ocieplenia (planuje na wiosnę ocieplić styropianem 10 cm). Zużycie za okres od 10 grudnia do 10 stycznia wyszło 460 m sześciennych. Poważnie zastanawiam się nad montażem kominka z płaszczem wodnym na tym poddaszu, na razie miałby spełniać tylko funkcję pieca, a nie również dekoracyjną.
Napisano
Cytat

Witam !!

C zy ktoś mógłby się pochwalić ile spala gazu na dobe przy temp. -15 ?? Czy zużycie tak drastycznie wsrosło jak u mnie ?? ja normalnie spalałem 8 m3 a teraz 12 !!!! Dom 130 m2 gazem tylko ogrzewam dom i wode.


To jest norma dla średnio zaizolowanych domów wiec nic drasrtycznego tu niewidac
Napisano
Cytat

To chyba Pańska norma! Obrońcy interesów Gazpromu! Dom na ogrzewanie nie powinien zużywać więcej niż 30kWh/m2 czyli 130 m2x 30kWh / 9.5 kW = 410 m3 gazu rocznie czyli w silne mrozy 3-4m3/24h.
Widocznie szkodnik dom projektował.


Pytał kto Pana o zdanie ?
taki budynek jest i taka jest norma dla niego jak sobie Pan postawisz dom z wełny to sobie bedzie Pan ogrzewął wg Pana normy
Napisano
Może wróćmy do tematu.
U mnie zużycie gazu bez zmian. Butla 11kg podłączona 12 listopada 2009 r. jeszcze się nie skończyła.
Gazu używam tylko do kuchenki gazowej.
Dom ogrzewa pompa ciepła glikol-woda o mocy 6kW.
W grudniu zużyłem 952kWh energii elektrycznej (na wszystko). Koszt tej energii to ok. 390zł (większość zużycia w II taryfie).
Średnia temperatura powietrza zewnętrznego w grudniu -2st. C, minimalne temperatury dochodziły do -20 st. C.
Temperatura w pomieszczeniach 21-22 st. C.
Napisano
Cytat

Może wróćmy do tematu.
U mnie zużycie gazu bez zmian. Butla 11kg podłączona 12 listopada 2009 r. jeszcze się nie skończyła.
Gazu używam tylko do kuchenki gazowej.
Dom ogrzewa pompa ciepła glikol-woda o mocy 6kW.
W grudniu zużyłem 952kWh energii elektrycznej (na wszystko). Koszt tej energii to ok. 390zł (większość zużycia w II taryfie).
Średnia temperatura powietrza zewnętrznego w grudniu -2st. C, minimalne temperatury dochodziły do -20 st. C.
Temperatura w pomieszczeniach 21-22 st. C.


Mogę Pana zapewnić, że gdyby miał Pan 30 cm styro w podłodze i choć 5 cm wełny w ścianie z folią od środka + niecentralny system ogrzewania za 3000-4000zł wyszłoby mniej!
Napisano
Cytat

Mogę Pana zapewnić, że gdyby miał Pan 30 cm styro w podłodze i choć 5 cm wełny w ścianie z folią od środka + niecentralny system ogrzewania za 3000-4000zł wyszłoby mniej!


a ten znowu swoje skąd Pan wziołes te 30cm stypianu na podłoge przedczym sie ?Pan izolujesz ?przed temp +6st przy delcie 16st ???????
jak fundamenty zewnętrze są zaizolowane to na podłode max10cm styro i koniecznie folia alu w przypadku podłogówki i tyle
Napisano
Minimalna grubość styropianu to 30 cm ( ze stron isover... oni to zalecają od kilku lat a jak od kilkunastu http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...0bbr%202006.jpg
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...i/pod%B3oga.gif )
Grunt 9 x lepiej odbiera ciepło niż powietrze i tej samej temperaturze, a te + 6 szanownego Pan - to nasze ciepło, nie izoluję się więc od + 6 ale by tam było +1!
Może to Panu inteligentnemu wytłumaczy bardziej Pan HenoK.
Napisano
Cytat

Minimalna grubość styropianu to 30 cm ( ze stron isover... oni to zalecają od kilku lat a jak od kilkunastu http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...0bbr%202006.jpg
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...i/pod%B3oga.gif )
Grunt 9 x lepiej odbiera ciepło niż powietrze i tej samej temperaturze, a te + 6 szanownego Pan - to nasze ciepło, nie izoluję się więc od + 6 ale by tam było +1!
Może to Panu inteligentnemu wytłumaczy bardziej Pan HenoK.


rozumiem czyli normalna temp gruntu to ok 6-8st a u pana pod domem akurat 1st no ciekawa ta fizyka dla wybranych ,bo z ciekawosci ostatnio mirzylem u siebie w piwnicy nieogrzewanej nie izlowanej i u mnie temp podłogi to 8st nawet przy takich mrozach jak sa teraz
Napisano
Pod domem niepodpiwniczonym i nie ogrzewanym było + 1 po włączeniu ogrzewania +6 . To nie nasze?
Jestem pewien, że przy utrzymywaniu +8 w piwnicy i przy braku wiedzy budowlanej u Pana - zużywa Pan więcej niż 30 kWh/m2 rocznie na ogrzewanie. I pewien jestem, że jest to powód do stresu i frustracji.
Napisano
Cytat

te + 6 szanownego Pan - to nasze ciepło, nie izoluję się więc od + 6 ale by tam było +1!

Niestety nie jest to prawda. Nawet pod bardzo dobrze zaizolowana płytą fundamentową pod jej środkową częścią można spodziewać się temperatury ponad 8 st. C w części środkowej. W pasie zewnętrznym temperatura może spadać do ok. 0 st. C. Niżej już nie, bo fundamenty konstruuje się tak aby grunt pod nimi i pod posadzka nie przemarzał.

Tym niemniej izolacja rzędu 30cm (porównywalna z izolacją ścian zewnętrznych) pod posadzka ma sens. Wystarczy sobie uzmysłowić, że nawet temperatura +8st. C pod posadzka jest bardzo zbliżona do średniej temperatury w sezonie grzewczym, np. dla Ustki temperatura ta wynosi 7,9st. C. Co więcej temperatura ta tylko w niewielkim stopniu zmienia się w ciągu całego roku.
Tym samym brak dobrej izolacji pod budynkiem wydłuża sezon grzewczy.
Napisano
Oczywiście, że od gruntu izolacja musi być, tyle, że na moim własnym przykładzie:
dom stan zamknięty, ocieplony 15 styro, piwnica ocieplona 12 styro ,nieogrzewany, nieocieplony dach (wtedy), temp zew. -10 w piwnicy +5 dodam, że dom nie był jeszcze szczelny (tymczasowe drzwi dwa otwory na luksfery). To skąd zdaniem pana TB taka temp. w piwnicy dodam jeszcze nie odizolowanej od gruntu ( izolowane tylko ściany).
Napisano
Pytanie bez odpowiedzi, a bardzo ciekawe.

Cytat

dom stan zamknięty, ocieplony 15 styro, piwnica ocieplona 12 styro ,nieogrzewany, nieocieplony dach (wtedy), temp zew. -10 w piwnicy +5 dodam, że dom nie był jeszcze szczelny (tymczasowe drzwi dwa otwory na luksfery). To skąd zdaniem pana TB taka temp. w piwnicy dodam jeszcze nie odizolowanej od gruntu ( izolowane tylko ściany).


Napisano
Cytat

Panie Henryku ja tylko budując dom - "wpuściłem" 60 czujników temperatury na różnych głębokościach. Tak więc mogę powiedzieć jak jest w praktyce.

Może jeszcze jeden przykład. Swój dom ogrzewam pompą ciepła, która pobiera ciepło z gruntu. W tej chwili pracuje juz dwa miesiące i nadal dostarcza ciepło - temperatura gruntu wokół kolektora (na głębokości ok. 1,5m) jest rzędu 2-3st. C. Skąd to ciepło się tam bierze, skoro Pana zdaniem :
Cytat

Pod domem niepodpiwniczonym i nie ogrzewanym było + 1

Napisano
Cytat

Może jeszcze jeden przykład. Swój dom ogrzewam pompą ciepła, która pobiera ciepło z gruntu. W tej chwili pracuje juz dwa miesiące i nadal dostarcza ciepło - temperatura gruntu wokół kolektora (na głębokości ok. 1,5m) jest rzędu 2-3st. C. Skąd to ciepło się tam bierze,.....



Niewiele zaryzykuję, jeśli stwierdzę, że średnia (dla okresu grzewczego) temperatura gruntu będzie wyższa tej mroźnej i śnieżnej zimy, niż w przypadku zimy lżejszej, ale bez śniegu.
Napisano
Panie Henryku… po co te haczyki. U mnie pompa ciepła „bierze” ciepło nawet z ujemnych temperatur. Co wcale nie oznacza, że dom stojący na gruncie nawet + 10 st. C a utrzymujący +20 st. C też będzie czerpał ciepło z gruntu.

To może ustalmy:
W/g moich pomiarów (idąc od styku grunt/styropian) temperatura spada do około 1 m a potem znowu rośnie. Według Panów temperatura pod domem w kierunku pionowym tylko rośnie!
Źle odczytałem termometry?
Napisano
Cytat

Niewiele zaryzykuję, jeśli stwierdzę, że średnia (dla okresu grzewczego) temperatura gruntu będzie wyższa tej mroźnej i śnieżnej zimy, niż w przypadku zimy lżejszej, ale bez śniegu.



Naprawdę Szanowny Panie przy takiej różnicy w odbieraniu ciepła jaka jest między gruntem a powietrzem ∆T nie ma w tym zakresie tak wielkiego znaczenia. Grunt „ciągnie” ciepło wielokrotnie lepiej.
Napisano
Cytat

a ten znowu swoje skąd Pan wziołes te 30cm stypianu na podłoge przedczym sie ?Pan izolujesz ?przed temp +6st przy delcie 16st ???????
jak fundamenty zewnętrze są zaizolowane to na podłode max10cm styro i koniecznie folia alu w przypadku podłogówki i tyle



1)Pan sobie raczy żarty z fizyki robić! Lub Pan nic nie rozumie! Folie alu odbijają promieniowanie podczerwone ale doskonale przewodzą ciepło! Nie ma sensu stosowanie ich przy ogrzewaniu podłogowym w wylewce, tylko przy pustych podłogach ( jak to jest w Szwecji i Norwegii)
2) Ocieplenie zewnętrzne fundamentu??? Nie ma czegoś takiego w fizyce ( no chyba, że zimno wchodzi!!!???) Po obu stronach styropianu jest nieskończenie duży (przynajmniej dla naszego systemu ogrzewania) odbiornik ciepła - więc taka izolacja nie może być skuteczna.
3) 10 cm styropianu to dom zużywający ogromne ilości energii - proszę sobie sprawdzić ile! Umie Pan przeliczyć na kWh?

Napisano
Cytat

Minimalna grubość styropianu to 30 cm ( ze stron isover... oni to zalecają od kilku lat a jak od kilkunastu http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...0bbr%202006.jpg
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...i/pod%B3oga.gif )
Grunt 9 x lepiej odbiera ciepło niż powietrze i tej samej temperaturze, a te + 6 szanownego Pan - to nasze ciepło, nie izoluję się więc od + 6 ale by tam było +1!
Może to Panu inteligentnemu wytłumaczy bardziej Pan HenoK.




Jak bedziemy sie sugerowac zaleceniami z takich stron to ja dziekuje. Ja pod blache na poddasze daje super mate 15 cm, a na sciany domu styropian 10 cm i nie mam zamiaru przeplacac za styropian 30 cm!!!
Napisano
Cytat

Jak bedziemy sie sugerowac zaleceniami z takich stron to ja dziekuje. Ja pod blache na poddasze daje super mate 15 cm, a na sciany domu styropian 10 cm i nie mam zamiaru przeplacac za styropian 30 cm!!!


I to są skutki Waszego Panowie szkodnictwa!

A izolacja nie podnosi kosztów budowy, bo w domach izolowanych nie stosuje się centralnego ogrzewania.
Napisano
Człowiek naczytał się, że w budynkach izolowanych, nie stosuje się centralnego ogrzewania, a nie chce grzać prunem, lub nie może z braku "mocy przyłączeniowej' - to musi mieć centralne, a jak będzie miał centralne to nie stosuje się izolacji.

I kto tu szkodzi?
Napisano
Brzeczkowski napisal:
Stare budownictwo ('doizolowane") 55m2 wszystko na prąd ogrzewanie woda kuchnia). Właśnie rachunek przyszeł za listopad i grudzień 219 zł

A czy to jakas rewelacja?
Napisano
Cytat

1)Pan sobie raczy żarty z fizyki robić! Lub Pan nic nie rozumie! Folie alu odbijają promieniowanie podczerwone ale doskonale przewodzą ciepło! Nie ma sensu stosowanie ich przy ogrzewaniu podłogowym w wylewce, tylko przy pustych podłogach ( jak to jest w Szwecji i Norwegii)
2) Ocieplenie zewnętrzne fundamentu??? Nie ma czegoś takiego w fizyce ( no chyba, że zimno wchodzi!!!???) Po obu stronach styropianu jest nieskończenie duży (przynajmniej dla naszego systemu ogrzewania) odbiornik ciepła - więc taka izolacja nie może być skuteczna.
3) 10 cm styropianu to dom zużywający ogromne ilości energii - proszę sobie sprawdzić ile! Umie Pan przeliczyć na kWh?


po 1 eż pan sobie kamere termowizyjną i sprawedzi podłoge z podłogówką z taka folia i bez
po drugie jak pan zailzolujes fundamenty zewnetrzne to temp wewnatrz fundamentu nie spadnie i bedzie zbklizona do tem grunktu czyli ok 8st
po trzecie jak Pan zaizolujesz fundammet to bedziesz sie izolował na podłodze od temp 8st przy delcie ok 16st a nie od temp nawet ujemnej przy krawedziach domu do delty ponad 30st ,stąd te 10cm a nie 30cm
nastepną sprawa jest ze jak wiadomo zaizolowany fundament to brak lub znaczne ograniczenie mostaka termicznego ns styku podłoga sciana gdzie mogą byc najwieksze straty gdy izolacji fundamentu nie ma
Powiem tyle nie ma sił juz Panu tłumaczyć podstaw z budownictwa robi sie to nudne tak samo jak nie rozumie Pan ze jhak jest centralne to tez sie domy izoluje nie wiem gdzie Pn sie uczył co Pan robił ale jesli tak wybittny człowiek z tak wielki osianieciami w tej dziedzinie byc moze aspirujący do nobla w zakresie dewastacji srodowiska poprzez nieracjonalne wielkie zapotrzebowanie na energie elektryczną dla budownictwa to reasumując mysle że tu na forum mozna
Pana z pełną odpowiedzialnościa nazwać bogiem w zakresie budownictwa ....
Napisano
Cytat

Czytam to i..... się śmieje icon_biggrin.gif . Pan T.B. potrafi spartolić każdy temat na tym forum. Panowie i panie chyba z lekka odeszliscie od tematu icon_smile.gif


Właśnie wracając do tematu. Dom 160 m2 z poddaszem użytkowym za dwa miesiące 10 listopad do 10 styczeń CO + CWU + gotowanie 800m3 czyli wyjdzie około 1600zł. I jestem ciekawy jak to sie ma do 400m3 rocznie
Napisano
Witam.
Pozwólcie, że powrócę do wcześniej poruszanego tematu.
HenioK napisał:
Cytat

Nawet pod bardzo dobrze zaizolowana płytą fundamentową pod jej środkową częścią można spodziewać się temperatury ponad 8 st. C w części środkowej.


Mam zakopany czujnik temp. pod środkową częścią płyty na głębokości ok 1,3m. Pod koniec sierpnia temperatura gruntu 22 stopnie (dostarczyłem nieco ciepła z kolektorów). Dzisiaj jest 14,9 stopnia.
Ale pomiary z ubiegłego sezonu bez dostarczania ciepła w grunt: lato 2008r 15,4 stopni, wiosna (marzec) 12,9 stopnia.
Płyta izolowana 12cm styr, fundament ocieplony z zewnątrz 10cm styr.
Te 12,9 stopnia to najniższa temp. jaką udało mi się osiągnąć. Jaka jest temp. pod samą płytą nie wiem ale myślę, że na pewno nie mniej niż w gruncie, ale faktycznie warto to sprawdzić bo mam możliwość wwiercenia się pod płytę.
T.B. napisał:
Cytat

Panie Henryku ja tylko budując dom - "wpuściłem" 60 czujników temperatury na różnych głębokościach. Tak więc mogę powiedzieć jak jest w praktyce.


Przy takiej ilości czujników można wyrysować piękną przestrzenną mapę rozkładu temp.
A więc gdzie ta mapa?
bajbaga napisał:
Cytat

Pomiar temperatury gruntu nie jest prosty. Musi być dokonany specjalnymi czujnikami, z zaizolowanymi termicznie przewodami.
Np. takie:
http://www.a-ster.pl/stg-073-gradientowa-s...erfejsem-modbus

W przeciwnym razie, pomiar obarczony jest błędem wynikającym z temperatury przewodów czujnika – sporym błędem.


Nie koniecznie sporym błędem. W cytowanym linku użyto czujników PT100, te jak i PT1000 dla dokładnych pomiarów wymagają faktycznie kalibracji. Ale są czujniki tak zwane cyfrowe np DS18B20 które nie wymagają kalibracji w stosunku do długości jak i tym bardziej temp. przewodu do którego są podłączone.
T.B. napisał:
Cytat

Pan sobie raczy żarty z fizyki robić! Lub Pan nic nie rozumie! Folie alu odbijają promieniowanie podczerwone ale doskonale przewodzą ciepło! Nie ma sensu stosowanie ich przy ogrzewaniu podłogowym w wylewce, tylko przy pustych podłogach ( jak to jest w Szwecji i Norwegii)


A to wydaje mi się, że żarty to Pan robisz z nas.
Folia faktycznie dobrze przewodzi ale leży na styropianie. A pustka powietrzna to nie izolator?

A wracając do tematu to ja przez ostatnie 3 miesiące zużyłem 15 GJ
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

A to wydaje mi się, że żarty to Pan robisz z nas.
Folia faktycznie dobrze przewodzi ale leży na styropianie. A pustka powietrzna to nie izolator


To izoluje styropian nie folia!!! A żartów z niewiedzy nie robię, to przykre.
Cytat

Przy takiej ilości czujników można wyrysować piękną przestrzenną mapę rozkładu temp.
A więc gdzie ta mapa?


To były lata 91-96 - zapraszałem do pomiarów Muratora i PW ale nikt nie odpowiedział. Celem badania nie było wyrysowanie izoterm. Ale czy jakbym narysował wtedy i dziś to pokazał coś by to zmieniło, skoro nikogo to nie interesowło?
- celem badania było
-ile kWh tracimy mostkiem do gruntu.
- jaka jest temperatura pod domem
- Czy jest to ciepło z domu czy z gruntu.
Ponieważ temperatura pod domem obniżała się wraz z głębokością a potem rosła (zima) wyciągnąłem wniosek, że fundament i grunt pod domem - my grzejemy a nie geotermia. Czy to zły wniosek?
Napisano
Cytat

dom 138m2 od 1 grudnia do 1 stycznia - 170m3 gazu. (sciany 36,5cm+15 styropianu, podłoga od 18cm do 23cm styropiany , dach 25cm wełny)


To trudno tak określić... rocznie w takim domu zużycie nie może przekroczyć 450m3.

Cytat

sciany 36,5cm+15 styropianu

Umieszczenie izolacji termicznej z dużym oporem dyfuzyjnym na zewnątrz, za stałym odbiornikiem ciepła ) słabo zatrzyma ciepło (część "pójdzie" pod dom) ale za to świetnie wilgoć (brak paroizolacji) - skutek - bardzo zawyżone rachunki.
Napisano
Cytat

Ponieważ temperatura pod domem obniżała się wraz z głębokością a potem rosła (zima) wyciągnąłem wniosek, że fundament i grunt pod domem - my grzejemy a nie geotermia. Czy to zły wniosek?



To co grzeje, nie ogrzewaną piwnicę, w nie ogrzewanym domu Aci?
Napisano
Cytat

To co grzeje, nie ogrzewaną piwnicę, w nie ogrzewanym domu Aci?


Pewnie czynnik, którego pan T.B. nie jest w stanie zmierzyć swym czambułem czujników - fale gorąca podczas pewnych czynności... icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

Pewnie czynnik, którego pan T.B. nie jest w stanie zmierzyć swym czambułem czujników - fale gorąca podczas pewnych czynności... icon_mrgreen.gif


ale do tych czynności trzeba sie przygotowac porobić pomiary ,bilanse, to nie takie proste ,ajeszcze ta uparta fizyka ,same problemy....
Napisano
Cytat

ale do tych czynności trzeba sie przygotowac porobić pomiary ,bilanse, to nie takie proste ,ajeszcze ta uparta fizyka ,same problemy....


A z wiekiem coraz trudniej pokonać grawitację i zaczyna się człek przerzucać z praktyki na teorię... icon_wink.gif
Napisano
Witam.
Cytat

A z wiekiem coraz trudniej pokonać grawitację i zaczyna się człek przerzucać z praktyki na teorię... icon_wink.gif


No właśnie, ale jestem mocno nie zadowolony, że kolega T.B. tak ochoczo przez podanych prez was wielkościach spalanego paliwa zabierał się do tfurczej krytyki a jakoś moje 15GJ pozostały bez echa.
Czyli co mój domek jest cacy?
pozdrawiam.
Witold

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...