Wentylacja grawitacyjna


Recommended Posts

Napisano
Cytat

Nooo... coś w tym jest! Bo przecież to co nazywamy wentylacją grawitacyjną w wielu domach po prostu nie działa.




Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .
Napisano
Cytat

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .


No i chyba jeszcze przez nawiewniki przy oknach...
Napisano
Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .


Skoro działa... to może Pan napisać co to jest wentylacja domowa? Bo może piszemy o czymś innym, więc niepotrzebnie się kłócimy.
Napisano

W Stowarzyszeniu Polska Wentylacja "grawitacyjną" udało już się prawie wyeliminować.

http://www.wentylacja.org.pl/02_art1.htm

"Co to jest wentylacja?



Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wentylacji naturalnej wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Więcej o wentylacji naturalnej..."


... usuwanie zanieczyszczonego powietrza i zamiana go na świeże!
... powietrze w wszystkich pomieszczeniach ulega stałemu zanieczyszczeniu
Czy mogą być pomieszczenia nie mające stałej wentylacji?
Czy można odprowadzać więcej zanieczyszczeń niż produkujemy?
Czy parametry komfortu to 45% wilgotności względnej (przy 22-25 st. C) i CO2 400-700ppm ?

Czy można to zapewnić wentylacją naturalną?
Jak tego dokonać?

Proszę konstruktywnie .


Napisano
Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .




Przez ściany icon_eek.gif ? Nie ma żadnego emotikona więc nie wiem czy to taki żart icon_biggrin.gif ? no bo chyba nie na poważnie
Napisano
Cytat

Skoro działa... to może Pan napisać co to jest wentylacja domowa? Bo może piszemy o czymś innym, więc niepotrzebnie się kłócimy.




Nie można powiedzieć ze nie działa icon_smile.gif
Mamy do czynienia z występującą dynamiką procesu przepływu i wielkość przepływu powietrza w określonych przedziałach czasowych jest również funkcją zmiennych wchodzących w skład zakłóceń i zaburzeń procesu ustalonego.

Brak trwałej stabilności atmosfery w okresach dobowych i sezonowych, którego skutkiem jest wywoływanie ruchu pionowego wstecznego w kanale (inwersję) i ruch poziomy mas powietrza wywołujący zmienne warunki wietrzności przez wzmożenie naporu dynamicznego na kanały wentylacyjne usytuowane po stronie nawietrznej lub powodujący zjawisko odsysania podciśnieniowego przez zamianę ciśnienia statycznego na ciśnienie dynamiczne z obniżeniem ciśnienia statycznego po stronie zawietrznej podczas omywania budynku

Jako narzędzie inżynierskie do wymiarowania wentylacji jest stan ustalony przepływu powietrza dla niezmiennych parametrów fizycznych .
Wydajność nominalna kanału o wymiarach 14 x 14 cm i minimalnej wysokości H = 4 m wynosi 36 m3/h

Kanał murowany o przekroju 14 x 14 cm i wysokości H=4 m w warunkach normalnego stanu atmosfery zapewnia ca 2 krotną wymianę powietrza na godzinę dla pomieszczenia o kubaturze 18 m3. W stosowanym budownictwie mieszkaniowym obiektów nowych niskometrażowych lub średniometrażowych, warunek ten dotyczy znaczącej części pomieszczeń kuchennych i łazienek. Podwyższenie ilości wymian można uzyskać na drodze wzrostu wysokości kanału grawitacyjnego lub wzrostu powierzchni jego przekroju poprzecznego lub zastosowania urządzeń wspomagających kinetycznych.

Wentylacja naturalna (zwana grawitacyjną) uzależniona jest j.w więc działa lub nie !

Wentylacja wymuszona (zwana mechaniczną) uzależniona jest od prądu ,sprawnych części mechanicznych,szczelności i drożności przewodów ,wydajność rekuperatora może zostać zmniejszona o 1/3 jeśli użytkownik zapomni wymienić filtry co 2-3 miesiące(cena około 40 zł) lub celowo będzie unikał ich wymiany. Co więcej – zwiększenie oporów przepływu powietrza przez filtry zmusza użytkownika do korzystania z wyższych biegów rekuperatora dla uzyskania takiej samej wydajności co ma znaczny wpływ na zużycie energii przez rekuperator.
Jako narzędzie inżynierskie do wymiarowania wentylacji jest stan ustalony przy 100% wydajności wentylatorów dla suchego i czystego filtra, jeśli filtr został zabrudzony, ilość powietrza nawiewanego spadała o 11%, jeśli filtr został silnie zabrudzony i zwilżony – wydajność nawiewu spadała o 28%. Dla filtra o zwiększonym stopniu filtracji po zamontowaniu filtra brudnego wydajność nawiewu spadała o 10%, po zamontowaniu filtra brudnego i wilgotnego – wydajność spadała o 36,3%!
itd więc działa lub nie !
Napisano
Cytat

Przez ściany icon_eek.gif ? Nie ma żadnego emotikona więc nie wiem czy to taki żart icon_biggrin.gif ? no bo chyba nie na poważnie



Przenikanie powietrza przez ściany, następuje pod wpływem różnicy ciśnień . icon_idea.gif
Powietrze może infiltrować z zewnątrz do pomieszczeń lub eksfiltrować z pomieszczenia na zewnątrz.
Infiltracja powoduje zwiększanie strat ciepła przez ściany oraz obniżania temperatury powierzchni wewnętrznej ściany, gdyż część ciepła przepływającego z pomieszczenia nagrzewa przepływające powietrze z zewnątrz.
Infiltracja powietrza zewnętrznego następuje pod wpływem różnicy temperatur, a co za tym, różnicy gęstości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wskutek nadciśnienia wywołanego parciem wiatru. icon_idea.gif
Napisano
Cytat

Przenikanie powietrza przez ściany, następuje pod wpływem różnicy ciśnień . icon_idea.gif
Powietrze może infiltrować z zewnątrz do pomieszczeń lub eksfiltrować z pomieszczenia na zewnątrz.
Infiltracja powoduje zwiększanie strat ciepła przez ściany oraz obniżania temperatury powierzchni wewnętrznej ściany, gdyż część ciepła przepływającego z pomieszczenia nagrzewa przepływające powietrze z zewnątrz.
Infiltracja powietrza zewnętrznego następuje pod wpływem różnicy temperatur, a co za tym, różnicy gęstości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wskutek nadciśnienia wywołanego parciem wiatru. icon_idea.gif



Bardzo fajnie się rozmawia ale chyba zaczynamy przeginać. Innymi słowy forma przerosła treść. To że ściany "oddychają" - OK To że na skutek dyfuzji wilgoć przenika przez ściany - OK Ze wszystkim można się zgodzić (choć uważam że to są rzeczy bez większego znaczenia ) ale nie przeginajmy pisząc że
Cytat

...
Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .



Oczywiście że świeże powietrze napłynie przede wszystkim kanałami bo tu jest najmniejszy opór ale nie przez ścianę. To tak jak oddychać pod wodą przez słomkę do napoju - jasne że można tylko z jakim skutkiem (najpewniej śmiertelnym icon_biggrin.gif ).
Napisano
Cytat

Bardzo fajnie się rozmawia ale chyba zaczynamy przeginać. Innymi słowy forma przerosła treść. To że ściany "oddychają" - OK To że na skutek dyfuzji wilgoć przenika przez ściany - OK Ze wszystkim można się zgodzić (choć uważam że to są rzeczy bez większego znaczenia ) ale nie przeginajmy pisząc że


Oczywiście że świeże powietrze napłynie przede wszystkim kanałami bo tu jest najmniejszy opór ale nie przez ścianę. To tak jak oddychać pod wodą przez słomkę do napoju - jasne że można tylko z jakim skutkiem (najpewniej śmiertelnym icon_biggrin.gif ).



Musi Pan sobie wyobrazić że zewnętrzna powierzchnia ścian budynku to jest ponad 200 m2 i takich słomek do napoju na takiej powierzchni będzie tyle że spokojnie może cała Pana rodzina oddychać przez tą powierzchnię . A poruszając ten temat o tyle jest to ciekawsze że jeżeli wilgotność tej ściany wzrasta to przenikanie powietrza przez ściany spada icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Musi Pan sobie wyobrazić że zewnętrzna powierzchnia ścian budynku to jest ponad 200 m2 i takich słomek do napoju na takiej powierzchni będzie tyle że spokojnie może cała Pana rodzina oddychać przez tą powierzchnię . A poruszając ten temat o tyle jest to ciekawsze że jeżeli wilgotność tej ściany wzrasta to przenikanie powietrza przez ściany spada icon_lol.gif



Ja jednak wolę aby moja rodzina oddychała powietrzem, które napłynie za pomocą wentylacji a nie przeniknie przez ściany obłożone styropianem czy watą z warstwą tynku i farby na zewnątrz. Ja nie neguje zjawiska przenikania powietrza przez ścianę ale mówię, że zjawisko to jest wręcz pomijalne i nie może być wykorzystywane (nawet w obliczeniach) do projektowania wentylacji. Owszem zjawisko to jest wykorzystywane przez producentów materiałów budowlanych, którzy zachwalają mikroklimat wytworzony dzięki przenikaniu przez ściany i mówią o tym jaki to dom może być zdrowy. A ja mówię, ok niech tam sobie ściana oddycha tyle na ile jej fizyka pozwoli a sprawę klimatu pozostawmy wentylacji.
Napisano
Cytat

A ja mówię, ok niech tam sobie ściana oddycha tyle na ile jej fizyka pozwoli a sprawę klimatu pozostawmy wentylacji.


Klimat TAK to sprawa precyzyjnej wentylacji i ogrzewanie. Natomiast co do wilgoci w ścianie i fizyki... im cieńsza izolacja tym mniejszy problem z wilgocią. Tylko czy warto z wilgocią w ścianie walczyć robiąc kiepską izolację termiczną? Nie lepiej jak w dachu dać grubo i paroizlację? Likwidując „wdech” oddychania a nie „wydech” ?
Napisano
A ja mam dalej wątpliwość.
Skąd niby ma ta wilgoć być – ta co „wnika w ściany”?
Oczywiście zakładając, że wentylacja jest zaprojektowana i wykonana prawidłowo – i działa.
Oczywiście pomijając, sposób „wykończenia” powierzchni ściany.
Napisano
Cytat

A ja mam dalej wątpliwość.
Skąd niby ma ta wilgoć być – ta co „wnika w ściany”?
Oczywiście zakładając, że wentylacja jest zaprojektowana i wykonana prawidłowo – i działa.
Oczywiście pomijając, sposób „wykończenia” powierzchni ściany.



Już gdzieś to wałkowaliśmy, hmm.... nie wiem gdzie ale gdzieś nie daleko icon_biggrin.gif . Woda (wilgoć) wnika w ścianę z uwagi na proces dyfuzji którego siłą napędową może być stężenie wody w powietrzu po obydwu stronach przegrody. HenoK przytoczył ciekawy wykres i dane zawartości wody w powietrzu w sezonie zimowym dla przykładowych warunków atmosferycznych. Mam nadzieję, ża autor nie ma nic przeciwko cytatowi

Cytat

[attachment=3856:Wykres_Molliera.gif] Nie wiem z jakiego kalkulatora korzystałeś.
Sprawdziłem dla danych, które podałeś obliczenia programem :
Mollier Sketcher 2.1 (więcej na temat tego programu na stronie : http://systemyogrzewania.pl/Projektowanie/...iera-19484.html ),
i wyszło mi :
Na zewnątrz: -15deg / 80% wilgotności => 0,8 g/kg wody w powietrzu
wewnątrz: +20 deg / 40% wilgotności => 5,8 g/kg wody w powietrzu

Napisano
Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h i każdy m3 zimą zostawi 3-7g wody (im grubsza izolacja tym więcej) to łatwo sobie policzyć skąd i ile jest tej wody.
Napisano
Cytat

Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h i każdy m3 zimą zostawi 3-7g wody (im grubsza izolacja tym więcej) to łatwo sobie policzyć skąd i ile jest tej wody.


Tu mnie Pan znowu zaskoczył (i pewnie zaskoczy jeszcze nie raz icon_biggrin.gif ). Skąd Pan wziął taką wartość 3 m3/h. Wydaje mi się to strasznie, strasznie dużo. Przy założeniu że ściana wyposażona jest w izolację np. sytropian to wręcz wydaje mi się że to nie możliwe!!
Napisano
Cytat

Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h ……



Ciekawe wyliczenie 3% powietrza „wychodzącego” przez ścianę co daje wg. Pana T.B, 3m3/h. Jak to możliwe?

Bo przeca, średnia kubatura (wewnętrzna) domu to około 400m3 (150m2), a 3% z tego to około 12m3/h.

A biorąc pod uwagę powierzchnię zewnętrzną przegród, to daje około 8m3/h powietrza „wychodzącego”.

Pomijając zupełnie słuszność takich wyliczeń.
Napisano
Nie napisałem, że wyliczyłem, tylko
Cytat

Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą

To jedyna wartość jaką spotkałem w podręcznikach. Mają Panowie inne dane, to chętnie zamienię jak będzie sensowne źródło.
Napisano
Cytat

To jedyna wartość jaką spotkałem w podręcznikach. Mają Panowie inne dane, to chętnie zamienię jak będzie sensowne źródło.



Nawet zakładając, że jest to 3%, to skąd wzięła się ilość 3m3/h ?

Ps. A te 3%, to nie jest przypadkiem wilgotność ustabilizowana i nie ma nic wspólnego z „oddychaniem ściany”?
Napisano
Cytat

Sam Pan napisał, że 20m3/osobę to słaba wentylacja. To ile Pan radzi dla 4 osób.



Nie widzę związku z tym pytaniem.
Co ma ilość powietrza wymienianego, do wartości które Pan podał?

No chyba, że przyjął Pan, że w tym procesie ma udział tylko powietrze wymieniane, a nie powierzchnia ścian zewnętrznych i ewentualnie kubatura wewnętrzna.
Ciekawy sposób pojmowanie tego zjawiska.
Napisano
Cytat

Nie napisałem, że wyliczyłem, tylko To jedyna wartość jaką spotkałem w podręcznikach. Mają Panowie inne dane, to chętnie zamienię jak będzie sensowne źródło.



Ja zrobił bym tak: Przy izolacji ściany zewnętrznej np styropianem wymianę powietrza przez przegrodę w ogólę bym pominą a co za tym idzie pominą bym również wilgoć w ścianie bo to też mnie nie przekonuje. Mając Styropian, powłoki malarskie albo glazurę dla mnie to jest pomijalne. Może ewentualnie zastanowił bym się nad wymianą powietrza i wilgoci przez połać dachową.
  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

Nawet mnie się otwierają icon_mrgreen.gif



Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?
Napisano
Cytat

Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?


CO2 nie zabija! Powoduje gorszą pacę mózgu - ale z tego sobie nie możemy zdawać sprawy - pogarsza koncentrację, ale w domu raczej wypoczywamy - pobudza agresję, ale to zawsze można zwalić na zupę zasłona...
A poważnie - górna zalecana norma stężenia CO2 to 1000ppm - w pokoju 40m3 dwie osoby 'dochodzą" z 300 ppm ( tyle jest na zewnątrz) do 1000 po około 30 min prze braku wentylacji. Czyli zdrowe wietrzenie to otwieranie okna w sypialni co 30 min na 30 sek.
Pozdrawiam. I nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna - bo takowa byłaby doskonała - jest wszędzie stała i nie daje się zakłócić. Jest wentylacja naturalna lub najwłaściwiej - konwekcyjna
Napisano
Cytat

Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?


da się
Napisano
Cytat

Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?


Da się. Co prawda obciach straszny, ale od biedy, jakoś idzie przeżyć.
Napisano
Cytat

Czy da sie tak normalnie dalej zyc?



Dobrze wykonana i użytkowana wentylacja „grawitacyjna” działa i nie powoduje „skutków CO2”.
Natomiast faktem jest, że jak działa, to przy niskich temperaturach na zewnątrz, „pizga” po nogach.

Czy da się normalnie dalej żyć?
Sądzę, że tak, bo dobrze ponad 90% populacji w takowych warunkach żyje. icon_biggrin.gif
Napisano

Cytat

ja też nie mam ..... żyję ... icon_biggrin.gif


Żyć można, tylko, ze wentylacja naturalna jest mniej komfortowa i droższa inwestycyjnie. Nie ma ani jednego powodu by ją stosować. Poza tym, domy z taką wentylacją zużywają na ogrzewanie często gęsto nawet 70 kWh/m2 rocznie . A to jest 3-4 x za dużo, niż górny limit jaki - zakładam w swojej działalności.
Napisano
Cytat

No nie mogłem się powstrzymać
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Powiem jeszcze ze u mojej rodzinki wentylacja grawitacyjna jest tylko w kibelku i kuchni i też żyją icon_smile.gif



O,to oni,to dopiero sa "obciachowi" wedlug niektorych TYCH MODNYCH i TYCH TRENDY...he...he...he.Pozdrawiam
Napisano
Cytat

O,to oni,to dopiero sa "obciachowi" według niektórych TYCH MODNYCH i TYCH TRENDY...he...he...he.Pozdrawiam



choć prawda jest taka ze nad nimi pracuję. Bo to nie jest jednak dobre rozwiązanie . A i u siebie też chciałbym wstawić reku na wiosnę. tj w starym budynku.

Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .



Dokładnie tak mam ciąg wsteczny z jednego kanału.
Napisano
Cytat

choć prawda jest taka ze nad nimi pracuję. Bo to nie jest jednak dobre rozwiązanie . A i u siebie też chciałbym wstawić reku na wiosnę. tj w starym budynku.



Dokładnie tak mam ciąg wsteczny z jednego kanału.




Pytanie do użytkowników wentylacji mechanicznej z reku:
Słyszałem, że większość użytkowników po jakimś czasie przestaje użytkować cały system z uwagi na hałas
Napisano
Cytat

Pytanie do użytkowników wentylacji mechanicznej z reku:
Słyszałem, że większość użytkowników po jakimś czasie przestaje użytkować cały system z uwagi na hałas


Jak ktoś zrobi "hałaśliwą" instalację... trzeba pruć. Bez wentylacji i tak się, żyć nie da.
Napisano
Cytat

Jak ktoś zrobi "hałaśliwą" instalację... trzeba pruć. Bez wentylacji i tak się, żyć nie da.



A dla czego się żyć nie da? Dość popularne jest wyłączanie reku na noc albo włączanie dziennie na 3h. Do przewietrzenia.

Inna sprawa ze tego nie rozumiem icon_smile.gif
Napisano
Cytat

A dla czego się żyć nie da? Dość popularne jest wyłączanie reku na noc albo włączanie dziennie na 3h. Do przewietrzenia.

Inna sprawa ze tego nie rozumiem icon_smile.gif


Nie da się "przewietrzyć" na zapas. W pokoju 50m3 bez wentylacji z 300-350 ppmCO2 ( lepiej się nie wywietrzy) do 1000 ppm ( górna granica komfortu i wypoczynku) w dwie osoby - to kwestia pół godziny. Przecież w nocy wentylacja jest najważniejsza.
Jaki jest sens ( poza złośliwością) robić instalację którą słuchać?
Napisano
Cytat

Nie da się "przewietrzyć" na zapas. W pokoju 50m3 bez wentylacji z 300-350 ppmCO2 ( lepiej się nie wywietrzy) do 1000 ppm ( górna granica komfortu i wypoczynku) w dwie osoby - to kwestia pół godziny. Przecież w nocy wentylacja jest najważniejsza.
Jaki jest sens ( poza złośliwością) robić instalację którą słuchać?




Na co zwrócić uwagę decydując się na wentylacje mechaniczną, aby później jej nie musieć wyłączać z powodu hałasu lub zimnego powiewu??
Napisano
Cytat

Na co zwrócić uwagę decydując się na wentylacje mechaniczną, aby później jej nie musieć wyłączać z powodu hałasu lub zimnego powiewu??


Na instalację- elastyczne kanały i średnice zaprojektowane do centrali i najcichszych prędkości.
Czy we spółczesnej niskiej i szczelnej zabudowie – może być wentylacja niemechaniczna?
Napisano
No ja sobie nie wyobrażam, domu bez wentylacji mechanicznej, ale z różnych stron padają różne podpowiedzi, sugestie i człowiek z czasem głupiej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...