Ale czy jest łazienka??? Może jest drugi komin z kompletem kanałów wentylacyjnym...

614mari614 był jeszcze przed chwilą na pasku - pewnie poszedł zobaczyć w projekcie :icon_mrgreen:

Link do komentarza

nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych

https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617

więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)

ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...

 

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Dnia 7.03.2018 o 17:32, uroboros napisał:

Bo masz dwa samochody???

Rozwiń  

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Napisano (edytowany)
  Dnia 7.03.2018 o 19:50, aaaa napisał:

nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych

https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617

więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)

ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...

 

Rozwiń  

2/07 to garderoba. 

  Dnia 7.03.2018 o 19:55, MrTomo napisał:

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Rozwiń  

Jeżeli dla garażu dwustanowiskowego powierzchnia tych otworów musi być 0,08 to wszystko wyjaśni dlaczego są 2 kanały w garażu. 

@MrTomo nie wiem gdzie jest wlot. Dodam zdjęcie z projektu i sam zobacz.

Jedyne co znalazłem to nawietrzak w ścianie 200cm2 w kotłowni 

C7E3DBD9-5AE3-4456-8D15-97E7E1F9F92F.jpeg

Edytowano przez 614mari614 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Dnia 7.03.2018 o 20:34, 614mari614 napisał:

Garaż będzie ogrzewany. Tak w całym domu jest grawitacyjna.

Rozwiń  

to nie ma sensu, zaufaj mi. Odizoluj dom od garażu termicznie, ogrzewanie nie będzie ci potrzebne w garażu. Mam dwa duże grzejniki w garażu, prawie od samego początku są skręcone, wyrzucone pieniądze w moim przypadku. Ewentualnie pociąg rurki, ale nie montuj nic, zobaczysz po jakimś czasie...W największe mrozy, temperatura spada do +2C..mam duży garaż dwustanowiskowy

Link do komentarza

Niestety nie mam teraz projektu przy sobie zobaczę w domu. A co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu. A +2 w największe mrozy mi nie wystarczy. 

  Dnia 7.03.2018 o 20:38, MrTomo napisał:
Rozwiń  

Przeczytałem. Dobra lektura dużo można się dowiedzieć. Dzięki 

Link do komentarza

no jak w garażu spędzasz więcej czasu niż w domu, to zasadniczo zmienia to wszystko...powinieneś wspomnieć o tym na samym początku. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że bramy garażowe, nawet te ocieplone mają duże straty ciepła? Jeszcze zostaje kwestia, jaką temperaturę w tym garażu chcesz mieć...zakładając, że jednak sporo niższą niż w części mieszkalnej, to i tak odizolowanie termiczne garażu będzie jak najbardziej na miejscu. Ale to już inny temat.

Link do komentarza

A ja Panowie wywaliłem te Archon-a kanały , kominy . zwłaszcza rozbraja mnie ten nawietrznik .też był w moim projekcie

jeden wielki hyc zimna . daję rekuperację do tego z czerpnią zewnętrzną . A co do projektu kanały są dobrze zaprojektowane i mają być jak ma działać wentylacja grawitacyjna - czyli jak dla mnie ogrzewanie globu za moje pieniądze .

https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-m52ea4801dc444

to mój dom -  etap płyta fundamentowa

Link do komentarza

To rzecz oczywista

jak zaczyna to niestety musi wykonać je zgodnie z projektem - a tak swoją drogą dla lepszego komfortu wspomógł bym wentylację garażu wentylatorem- niestety zapachy z auta roznoszą się i to bardzo , przez kilka lat mieszkałem w takim domu z garażem . Wymieniłem nawet drzwi do garażu od strony mieszkalnej na szczelniejsze pomogło ale niewiele . Grawitacja rządzi się swoimi prawami 

Link do komentarza

obstawiam na dodatkowy wentylator mechaniczny . Sprawdź co jest w instalacji elektrycznej . Jak tam nie znajdziesz odpowiedzi najlepiej zadzwoń do Archonu niech Ci wyjaśnią co narysowali - od tego są

 

" Na każdym etapie Inwestycji nasi Doradcy Projektowi pozostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 12 37 21 900 "

 

Cytat z strony jak czytać dokumentację 

Link do komentarza
  Dnia 9.03.2018 o 10:19, jendrek7171 napisał:

No może i tak , ale idąc tą drogą to wentylatora  wyciągu w kuchni też nie można zamontować. 

 

a najprościej jak pisałem zadzwonić do autora i zapytać co miał na myśli

Rozwiń  

Oczywiście że nie, a jeżeli jest taka potrzeba wymuszania, to reszta otworów wentylacyjnych w domu musi mieć zawory zwrotne. Ale kto ma tego świadomość.:bezradny:

Link do komentarza

Te oznaczenie przy strzałce często spotykałem przy projektach i rzutach poddaszy. Nie było tam pionowych kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych, tylko bezpośrednie podłączenie do kominka wentylacyjnego na dachu.

Stąd z czasem przyjąłem, że chodzi o wywiew mechaniczny, gdyż z 100cm kanału skośnego biegnącego w ociepleniu ciagu za uja się nie wygeneruje.

Ale toporni inwestorzy często i tak jedynie zostawiali tam tylko kratki PVC bez zwrotnych. W sumie można to przyjmować jako nawiewnik przy podciśnieniu generowanym w kibelku obok :D

Link do komentarza
  Dnia 9.03.2018 o 16:30, 614mari614 napisał:

Trzy kominy ogólnie mam w projekcie. W mojej hurtowni koszt 6tys zł 

1- dymowy plus jedna wentylacja 

2- dymowy plus 5wentylacji

3- 6 wentylacji 

 

Rozwiń  

a tak przedstawia się kosztorys rekuperacji - w moim wydaniu 

rekuperator -3,5 tyś

rozprowadzenie - 1,5 tyś  z dociepleniem kanałów 

dodatkowo czerpnia zewnętrzna w ziemi 500 zł- chłodzenie w lato 

niby cena ta sama ale komfort większy , no i mniejsze straty na ogrzewaniu

dzięki za podanie kosztów

 

Link do komentarza
  Dnia 9.03.2018 o 14:22, bajbaga napisał:

Garaż ( w projekcie) pewnie ogrzewany.

Ta druga "kratka" nie musi mieć klapy zwrotnej, bo przewidziana jest jako nawiew "awaryjny".

Rozwiń  

Rysiu przecież namazane strzałki przez projektanta, jednoznacznie wskazują że to wywiewy.

Dopatrzyłem  się że taka sama jest w łazience.

Oba pomieszczenia wyposażono dodatkowo w wentylację wyciągową, wiadomo że są miesiące kiedy wentyl. grawitacyjna nie działa, a pomieszczenia używane są przez cały rok.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/ 
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...