Rafał Jarząbek Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #1 Napisano 4 marca 2018 Cześć, poradzcie coś proszę. Mam dach płaski, pokryty papą. Od dołu warstwy są takie - plyta kg, folia, wełna, welna, przestrzeń wentylacyjna, osb, dwie warstwy papy. Założone kominki wentylacyjne. Przy minusowej temp wszystko jest ok, przy plusie bardzo mocno wzrasta wilgotność powietrza w przetrzeni went. Nawet do 90 procent. Czy to normalne. Czy nie będzie grzyba. Budynek nowy - 1 rok Link do komentarza
Takiowaki Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #2 Napisano 4 marca 2018 Nie wiemy jaki spadek, gdzie są kominki, gdzie otwory nawiewne, jaki kształt. Najlepiej jakiś rysunek z tymi szczegółami albo zdjęcia Link do komentarza
Rafał Jarząbek Napisano 4 marca 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 marca 2018 Kwadrat, 60 metrów. Kominki 5 sztuk co 5 metrów. Brak otworów nawiewnych. Link do komentarza
Gość Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #4 Napisano 4 marca 2018 33 minuty temu, Rafał Jarząbek napisał: Brak otworów nawiewnych To po co kominki ? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #5 Napisano 4 marca 2018 I jak potoczyła się Twoja reklamacja z ubiegłego roku u dewelopera? Poprawił papę? Link do komentarza
Rafał Jarząbek Napisano 4 marca 2018 Autor Udostępnij #6 Napisano 4 marca 2018 Papa wymieniona teraz problem z wilgocią Link do komentarza
Takiowaki Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #7 Napisano 4 marca 2018 No masz problem, bo nie wiadomo co te kominki wentylują. 5 kominków co 5 metrów to 20m. Kwadrat 60m. 20x3m masz budynek? Link do komentarza
Rafał Jarząbek Napisano 4 marca 2018 Autor Udostępnij #8 Napisano 4 marca 2018 Kominki są nad każdym z pomieszczeń. Wg dekarza otwory wentylacyjne niepotrzebne przy takim małym spadku. Co można teraz zrobić ? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #9 Napisano 4 marca 2018 To się dekarza zapytaj, po co szczelina wentylacyjna przy tak małym spadku... Aaaa... I przy braku jej wentylowania. Wlot pod okapem, wylot w górze. Ale przecież już raz tam kogoś wzywałeś. W ekspertyzie nie wykazano braku wentylacji tejże przestrzeni? Link do komentarza
zenek Napisano 4 marca 2018 Udostępnij #10 Napisano 4 marca 2018 7 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał: Nawet do 90 procent. Czy to normalne. kiedy jest zimno, przy minusie - powietrzez zewnętrzne jest suche. Kiedy jest temp. plus - wilgotność powietrza się zwiększa. Wygląda na to, że to wilgotne może jest z zewnątrz - nie z budynku. Wg mnie na wełnie powinna być jeszcze folia wiatrochronna paroprzepuszczalna stanowiąca podłoże pustki powietrznej - ona by też zapobiegała ewentualnemu pobieraniu wilgoci z zewnątrz przez wełne (ew. ograniczała). Ale może być tak, i to jest bardziej prawdopodobna opcja - że jednak jakaś para wodna dostaje się do welny spod stropu (zakładam, że ta folia na stropie pod wełną nie jest idealnie szczelna - tak należy założyć). To może być b. mała ilość pary. Jednak stale i dłużej przechodzi sobie przez wełnę i zamarza na jej wierzchu, tym bardziej, że nie ma nawiewu wymuszającego jej usunięcie w chwili plusowej tempeatury. Gdy temp. plusowa utrzyma się dłużej, wtedy ta zamrozona para na wełnie topnieje, a ponieważ dalej nie ma nawiewu, więc b. wolno opuszcza przez kominki szczelinę (wolno wymienia się z powietrzem zewnętrznym) - i stąd okresowe pewnie dłuższe zawilgocene po mrozach, ktore mija w lecie. No - tak to widzę Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 marca 2018 Udostępnij #11 Napisano 5 marca 2018 Skoro wzrasta wilgotność to kłopoty z wentylacją lub szybciej przybywa wilgoci niż wentylacja zdąży odrpowadzić. Tak czy inaczej. Wilgoć jest prawdopodobnie w izolacji termicznej i nie jest prawidłowo odprowadzana. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 marca 2018 Udostępnij #12 Napisano 5 marca 2018 Faktycznie może być tak, że w okresie, gdy jest zimno para wodna skrapla się i zamarza gdzieś w grubości wełny. Potem, kiedy temperatura rośnie zaczyna to odmarzać i odparowywać. Stąd wysoka wilgotność. Jeżeli dach jest płaski to grawitacyjnie się go tymi kominkami nie da wentylować. Wentylacja to wietrzenie, czyli wymiana powietrz. Nie dostawianie kominków wentylacyjnych Już więcej sensu miałoby zrobienie otworów wentylacyjnych wyłącznie w okapie, po przeciwnych stronach. Wtedy jest szansa na zrobienie przeciągu. Na tej samej zasadzie jak przy otwarciu naprzeciwległych okien w mieszkaniu. O ile przestrzeń pomiędzy wełna i płytą ma przynajmniej ze 4 cm i da się zapewnić swobodny przelot powietrza od otworu po jednej stronie do otworu po przeciwnej (nie ma np. jakiejś kratownicy pod płytą). Druga możliwość to nawiewy pod okapem na rogach budynku oraz centralny kominek jako wyciąg. W praktyce z jakimś wolnobieżnym wentylatorem (może być załączany czujnikiem wilgotności). Żeby działał grawitacyjnie musiałby mieć ze 3 m wysokości. Tu oczywiście też musi być przepływ powietrza pomiędzy wlotami i wylotem. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 marca 2018 Udostępnij #13 Napisano 5 marca 2018 Z opisu można wywnioskować, że to co najmniej dziwna konstrukcja dachowa, bo przy płaskim dachu i braku cyrkulacji powietrza kominki pełnią raczej funkcję ozdobna a nie wentylacyjną. Takie rozwiązanie stosuje się przy wentylacji podpapowej (wyrównanie prężności wilgotnego powietrza między warstwami pokrycia), a nie do wentylacji przestrzeni nad ociepleniem. Potencjalnie, długo utrzymująca się wilgoć spowoduje gnicie płyty OSB, jeśli nie zapewni przewiewu powietrza. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 5 marca 2018 Udostępnij #14 Napisano 5 marca 2018 Dnia 4.03.2018 o 16:46, Rafał Jarząbek napisał: Cześć, poradzcie coś proszę. Mam dach płaski, pokryty papą. Od dołu warstwy są takie - plyta kg, folia, wełna, welna, przestrzeń wentylacyjna, osb, dwie warstwy papy. Założone kominki wentylacyjne. Przy minusowej temp wszystko jest ok, przy plusie bardzo mocno wzrasta wilgotność powietrza w przetrzeni went. Nawet do 90 procent. Czy to normalne. Czy nie będzie grzyba. Budynek nowy - 1 rok Wilgotność względna jest zawsze pochodną ilości wilgoci i temperatury. W okresie zimnym, wentylowane wnętrze stropodachu, w taki lub inny sposób, wychładza się. Ponieważ w zimnym powietrzu zewnętrznym jest mało wilgoci, a w środku stropodach jest nieco cieplej, to i wilgotność względna jest tam stosunkowo mała. Sytuacja odwraca się, kiedy na zewnątrz robi się cieplej, powietrze zawiera więcej wilgoci a ta idzie wraz z ciepłem, czyli do wnętrza Twojego stropodachu. Wilgotność względna będzie spadać wraz ze wzrostem temperatury wewnątrz stropodachu. To tylko moje zdanie w tym temacie. Przy 90% RH nie ma jeszcze kondensacji ale jest już blisko. Link do komentarza
Rafał Jarząbek Napisano 6 marca 2018 Autor Udostępnij #15 Napisano 6 marca 2018 Dziękuję za odpowiedzi, pytanie za 100 punktów. Jaka powinna być tam wilgotność ? Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 6 marca 2018 Udostępnij #16 Napisano 6 marca 2018 Zmienna - stosownie do zmian temperatury i wilgotności zewnętrznej. Link do komentarza