Skocz do zawartości

Poziom terenu powyżej izolacji poziomej ścian nośnych


kdd

Recommended Posts

Witam,buduję dom i zamierzam wykonać wokół domu tarasy z kostki brukowej. Chcę aby tarasy były nieznacznie poniżej poziomu podłogi w domu (poziom 0 ). Wysokość ostateczna podłogi w domu ponad chudziaka na gruncie to 27 cm (20 cm styropianu + 7 cm wylewka betonowa). Takie posadowienie tarasów powoduje że będą one powyżej poziomu izolacji poziomej ścian nośnych.

Aktualnie mam wykonany stan "zero" czyli zakończone fundamenty i wylany chudziak na gruncie. Izolacja fundamentów to 12 cm XPS od strony zewnętrznej + 8 cm EPS od strony wewnętrznej. Jako że poziom tarasu ma być powyżej izolacji poziomej ścian obawiam się że ściany mogą podciągać wodę z gruntu. Mój pomysł jest taki aby przedłużyć izolację ścian fundamentowych na ścianę nośną styropianem XPS o grubości 12 cm na wysokość 25 cm powyżej poziomu ścian fundamentowych, a następnie nakleić styropian XPS całe płyty o szerokości 50 cm w poziomie. Grubość tego styropianu ma mieć ok 3 cm. Chodzi mi o to żeby zaizolować łączenie płyt. Ta płyta ma zostać wykończona tynkiem żywicznym po wykończeniu jej klejem i siatką.

Izolacja ścian nośnych będzie wykonana ze styropianu 20 cm więc powstanie tym samym ok 5 cm okap.

Kilka pytań:

  • czy istnieje lepszy sposób zaizolowania przeciwwilgociowego na tym poziomie
  • czym przykleić styropian do styropianu
  • czy mój pomysł jest poprawny i czy nie będzie ściana nośna podciągała wody

 

  • fundament.thumb.jpg.3ab4635d08cf430cb65bdc74bace069b.jpg

 

Link do komentarza

Płyty styropianowe nie są materiałem hydroizolacyjnym i w tej sytuacji trzeba ułożyć warstwę przeciwwodną w pasie od izolacji poziomej ściany do wysokości powyżej pokrycia z kostki. Dopiero na takiej izolacji można będzie położyć ocieplenie. Ochronę przeciwwilgociową można zrobić z papy ułożonej na zagruntowanym podłożu, np. dysperbitem .

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
13 godzin temu, kdd napisał:

 

Witam,buduję dom i zamierzam wykonać wokół domu tarasy z kostki brukowej. Chcę aby tarasy były nieznacznie poniżej poziomu podłogi w domu (poziom 0 ). Wysokość ostateczna podłogi w domu ponad chudziaka na gruncie to 27 cm (20 cm styropianu + 7 cm wylewka betonowa). Takie posadowienie tarasów powoduje że będą one powyżej poziomu izolacji poziomej ścian nośnych.

 

Może nie jestem bystry - ale nie dostrzegłem poziomu ziemi na rysunku. Poziom ziemi jest tu ważny - moim zdaniem - czy możesz go tu podać? 

 

Link do komentarza

proponuję zrobić prostszą wersję z użyciem folii fundamentowej PVC jako izolacji pomiędzy piaskową podbudową tarasu i fundamentem. Folia jest elastyczna i można ja ułożyć podwijając koniec pod kostkę. Ponadto jest sprzedawana w długich rolkach, więc izolacja nie będzie miała połączeń, potencjalnie słabych miejsc. Układ jak na rysunku.

PS. Ja też nie jestem bystry, bo dla mnie z opisu nie wynika, gdzie jest poziom gruntu przy budynku. Milcząco zakładam, że poniżej izolacji poziomej na wierzchu ścian fundamentowych. Inaczej takie jej ułożenie nie miałoby sensu.

fundament.jpg

Link do komentarza
1 godzinę temu, stach napisał:

KOSTKA BRUKOWA

nie jesteś bystry...

Kostka to poziom gruntu? - Uświadom mnie - stachu bystrzaku :14_relaxed: tzn izolacja fund. poniżej? 

Panowie analiza - poczułem się jak w szkole z zadaniem o pociągach. Podchwytliwym. :yahoo:

tu jest odpowiedź:

15 godzin temu, kdd napisał:

Chcę aby tarasy były nieznacznie poniżej poziomu podłogi w domu (poziom 0 ). Wysokość ostateczna podłogi w domu ponad chudziaka na gruncie to 27 cm (20 cm styropianu + 7 cm wylewka betonowa). Takie posadowienie tarasów powoduje że będą one powyżej poziomu izolacji poziomej ścian nośnych

Patrzcie na moje wytłuszczenie - tu jest chyba poziom gruntu? Co wy nato?

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Poziom gruntu rodzimego jest u mnie poniżej izolacji poziomej ścian nośnych (poziom ten jest różny z uwagi na nierówną działkę - w jednym miejscu na wysokości ław, w innym w połowie ściany fundamentowej). Ściany fundamentowe są oczywiście dwustronnie, trzykrotnie zaizolowane Dysperbitem.

Myślałem też o wykonaniu takiej izolacji która zaczynałaby się na ścianie nośnej powyżej poziomu kostki i była wywinięta na XPS 12 cm.

Dodam że poziom wód gruntowych to powyżej 10 m poniżej poziomu działki. Dom jest na wzgórzu i nic powyżej już nie ma. Teren lesisty, gleba przepuszczalna.

 

Oczywiście poziom kostki brukowej tarasu przy domu będzie powyżej izolacji poziomej ściany nośnej stąd moje pytanie jak to poprawnie zaizolować żeby coś nie podciągało.

Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
41 minut temu, kdd napisał:

Dom jest na wzgórzu i nic powyżej już nie ma. Teren lesisty, gleba przepuszczalna.

Niezależnie od izolacji - dodałbym między tarasem a domem odwodnienie z kratką sciekową. Taras niezależnie od tego z nachyleniem "od domu" . Dlaczego kratka ? - dodatkowe odwodnienie i osuszenie przestrzeni między tarasem a domem przydatne też przy zacinających deszczach (dom na górce) - na pewno nie zaszkodzi a może pomóc - ponadto pewnie bedzie tam wyjśćie na taras - więc kratka jest potrzebna.

I jeszcze raz - sam piasek pod kostke to mało.

Link do komentarza
40 minut temu, zenek napisał:

Niezależnie od izolacji - dodałbym między tarasem a domem odwodnienie z kratką sciekową. Taras niezależnie od tego z nachyleniem "od domu" . Dlaczego kratka ? - dodatkowe odwodnienie i osuszenie przestrzeni między tarasem a domem przydatne też przy zacinających deszczach (dom na górce) - na pewno nie zaszkodzi a może pomóc - ponadto pewnie bedzie tam wyjśćie na taras - więc kratka jest potrzebna.

I jeszcze raz - sam piasek pod kostke to mało.

sugerujesz gruz pod kostkę wokół domu?

Link do komentarza

- no to zdejmij grunt rodzimy nim nasypiesz czarnoziemu

i nie podnoś zewnętrznego tak wysoko

- względnie iniekcje żelowe by te ileś cm zrobić nieprzepuszczalnymi ( wszystkie ściany ) bądź inne specyfiki o identycznym działaniu

- lub usunąć chudziak i wykonać izolację pionową na wszystkich ścianach nie tylko zewnętrznych

 

- do tego wszystkiego jeszcze:

Izolacja pozioma na chudziaku odporna na parcie ujemne

Nie ironizuję tylko Twoje wyobrażenie o zakresie prac nijak nie przystaje do potrzeb w Twoim przypadku ,

a rozwiązania to powinna szukać firma którą zatrudnisz do zabezpieczenia i naprawienia błędów wynikających z braku wyobraźni.

Teraz czekam na plusa za pomocną poradę.

Link do komentarza
Dnia 12.04.2017 o 14:13, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

- no to zdejmij grunt rodzimy nim nasypiesz czarnoziemu

i nie podnoś zewnętrznego tak wysoko

- względnie iniekcje żelowe by te ileś cm zrobić nieprzepuszczalnymi ( wszystkie ściany ) bądź inne specyfiki o identycznym działaniu

- lub usunąć chudziak i wykonać izolację pionową na wszystkich ścianach nie tylko zewnętrznych

 

- do tego wszystkiego jeszcze:

Izolacja pozioma na chudziaku odporna na parcie ujemne

Nie ironizuję tylko Twoje wyobrażenie o zakresie prac nijak nie przystaje do potrzeb w Twoim przypadku ,

a rozwiązania to powinna szukać firma którą zatrudnisz do zabezpieczenia i naprawienia błędów wynikających z braku wyobraźni.

Teraz czekam na plusa za pomocną poradę.

Powtórzę:

  • grunt rodzimy zdjęty był do wysokości ław fundamentowych lub max 20 cm powyżej ław fundamentowych i aktualnie fundamenty są zasypane max do połowy ich wysokości piaskiem zasypowym
  • ścian w domu nie mam, jest stan zero, chudziak na gruncie B20 W8
  • izolacje pionowe ścian fundamentowych są wykonane dwustronnie 3xdysperbit
  • grunt przepuszczalny, poziom wód gruntowych niski, dużo poniżej posadowienia ław fundamentowych

Jakie błędy wynikające z braku wyobraźni u mnie widzisz? Jaki chudziak mam usuwać i po co?

Czy tylko ja chcę zrobić taras z kostki brukowej przy domu na poziomie podłogi wewnątrz domu i nie chcę mieć stopnia 30 cm z domu na poziom tarasu?

Link do komentarza
9 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

to podciągnij jeszcze 1 warstwę z betonu i dopiero na to izolację poziomą

bo o pionowej pisać nie muszę

gazobeton w strefie możliwości namakania - niewskazany

i nie wiem jaki masz poziom reszty terenu względem tego tarasu - więc odpowiadam przenosząc wskazany poziom na całość

warunki wodne są na tyle dobre że tam nie będzie nigdy wody innej niż opadowa

gazobeton zaizoluję pionowo prawdopodobnie takim środkiem

http://sklep.2kpartner.pl/remmers-multi-baudicht-2k-25kg,3,137,9080

poziom terenu względem tarasu to ok 50 cm niżej, grunt rodzimy prawie 1 m niżej

Link do komentarza
10 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie zapomnij o gruntowaniu

swoją drogą skoro taras wyżej to mógłbyś pomyśleć o spadkach oraz przepuszczalnym wypełnieniu .

izolacja , izolacją a jeszcze lepiej jak izolacja nie ma co izolować :)

spadek tarasu i przepuszczalne wypełnienie to dla mnie oczywista oczywistość więc nawet o tym nie wspomniałem, 

rozumiem że mój pomysł z izolacją na ścianie, naklejeniem XPS na równi z izolacją fundamentów, dodatkowo warstwa ok 3 cm XPS na łączeniu płyt XPS poniżej  i ponad izolacją poziomą ścian nośnych oraz wykończenie tego na pozostałych ścianach tynkiem żywicznym to nie jest zły pomysł?

Link do komentarza
36 minut temu, swochn napisał:

A czy błędem by było zastosowanie szerszej izolacji poziomej (np z papy termozgrzewalnej) i wywinięcie jej do góry na ścinę zewnętrzną?

 

 

fundament.jpg

Wszystkie izolacje robię z folii do izolacji fundamentów 1mm, pod ściany będą 2 warstwy, folii nie przykleję. Ten specyfik który zapodałem gdzieś wyżej ma dobre właściwości izolacyjne poza tym 2 warstwy XPS szczególnie ta na szczelinę powinny dać radę.

Ciekaw jestem głosu osób które u siebie mają taką sytuację, a nie wierzę że nie ma takich, bo jak oglądam zdjęcia z budowy tarasów to mnóstwo ludzi musiało mieć ten dylemat co ja.

Link do komentarza
2 godziny temu, kdd napisał:

.......... który zapodałem gdzieś wyżej ma dobre właściwości izolacyjne poza tym 2 warstwy XPS szczególnie ta na szczelinę powinny dać radę.

Ciekaw jestem głosu.......

moim skromnym zdaniem

OBIAD

to zupa

drugie

deser

jeszcze jak ktoś się uprze przystawki

dlaczego tak piszę ?

bo XPS za hydroizolacje robić nie będzie i należy patrzeć rozłącznie na tematy hydro i termo izolacji bo wyjdzie groch z kapustą

nie widzę poziomu gruntu tego na około względem izolacji poziomej przyjąłem że jest ponad gruntem

więc problemem jest pion na ścianie tarasowej musi być zrobiony dokładnie i szczelnie

oraz musi nie pozwolić na to by woda w jakiś niewyjaśniony sposób dotarła do izolacji poziomej bo wypłynie gdzie jej będzie pasowało .

po zamknięciu hydro

można zacząć kombinować nad termo ale nie kombinować nad robieniem z termo hydro

Link do komentarza
10 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

moim skromnym zdaniem

OBIAD

to zupa

drugie

deser

jeszcze jak ktoś się uprze przystawki

dlaczego tak piszę ?

bo XPS za hydroizolacje robić nie będzie i należy patrzeć rozłącznie na tematy hydro i termo izolacji bo wyjdzie groch z kapustą

nie widzę poziomu gruntu tego na około względem izolacji poziomej przyjąłem że jest ponad gruntem

więc problemem jest pion na ścianie tarasowej musi być zrobiony dokładnie i szczelnie

oraz musi nie pozwolić na to by woda w jakiś niewyjaśniony sposób dotarła do izolacji poziomej bo wypłynie gdzie jej będzie pasowało .

po zamknięciu hydro

można zacząć kombinować nad termo ale nie kombinować nad robieniem z termo hydro

a może zamiast kluczyć, posiłkować się menu obiadowym napisałbyś, albo lepiej narysował jak to dokładnie ma wyglądać?

nie można tak po prostu? albo się znasz i coś podpowiesz albo przestań się wypowiadać

13 godzin temu, swochn napisał:

A z czego będzie izolacja pozioma na chudziaku i jak ją będziesz łączyć z folią fundamentową?

izolacja pozioma z folii zapewne łączona jakimś klejem czy jakąś taśmą, chudziak jest W8 więc sam w sobie szczelny

Link do komentarza
6 godzin temu, stach napisał:

Widzisz, Orle, i zostałeś pseudofachowcem z forum  :bezradny:

To, że wiesz i z tego żyjesz - nieważne...

a niestety nie dostałem propozycji na zasadzie "doradzę, dam gwarancję na rozwiązanie pod warunkiem wykonania zgodnie z projektem, za kwotę xxx", albo jakiejkolwiek innej odpłatnej porady

jeżeli aktywność fachowca na forum ma przejawiać się w kluczeniu i porównywaniu budowy do obiadu to może lepiej niech się nie wypowiada

Link do komentarza

nie ma tego na rysunku bo nie o to pytałem, ale nie mam piwnicy i aktualnie wnętrze fundamentów jest zasypane piachem i na równi ze ścianą fundamentową oraz pionową izolacją termiczną fundamentów jest wylany chudziak, na to przychodzi 20 cm styropianu jako izolacja pozioma wylewek w domu, izolacja pionowa ściany fundamentowej wewnętrzna łączyć się będzie z izolacją poziomą podłogi na gruncie

Link do komentarza
1 godzinę temu, kdd napisał:

a niestety nie dostałem propozycji na zasadzie "doradzę, dam gwarancję na rozwiązanie pod warunkiem wykonania zgodnie z projektem, za kwotę xxx

nie dostałeś bo byłoby to niezgodne z zasadami panującymi na forum

ale i o odpłatną poradę się nie zwracałeś - czyli takowej nie potrzebujesz

przy okazji gwarancję to ja daję na swoje wykonanie, a nie na czyjeś usiłowanie . Ty wykonujesz Ty gwarantujesz i mnie do tego nie mieszaj

1 godzinę temu, kdd napisał:

nie ma tego na rysunku bo nie o to pytałem,

problemem jest to że w zasadzie nie masz zielonego pojęcia o co pytać.

 

51 minut temu, kdd napisał:

co?

ani nawet w miarę zwięzłej wypowiedzi przeczytać nie potrafisz

 

1 godzinę temu, kdd napisał:

 

jeżeli aktywność fachowca na forum ma przejawiać się w kluczeniu i porównywaniu budowy do obiadu to może lepiej niech się nie wypowiada

wiesz w zasadzie napisanie że jakieś rozwiązanie jest do D wydaje mi się dość istotną wskazówką

zawsze parę stówek oszczędności . ale bywają obywatele którym się chce abym się całkowicie uzewnętrznił w zakresie posiadanej wiedzy - w sumie też mógłbym - dlaczego ?

bo byś nie zrozumiał - tak po prostu

czyli szkoda mojego czasu

więc cofnij się do menu obiadowego i wyczytaj to co tam wpisałem,  a nie to co chcesz tam wyczytać

zignorowałem Twoją zaczepkę i będę robił to dalej bo to nie ja mam problem

pozdrawiam

Link do komentarza
50 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

nie dostałeś bo byłoby to niezgodne z zasadami panującymi na forum

ale i o odpłatną poradę się nie zwracałeś - czyli takowej nie potrzebujesz

przy okazji gwarancję to ja daję na swoje wykonanie, a nie na czyjeś usiłowanie . Ty wykonujesz Ty gwarantujesz i mnie do tego nie mieszaj

problemem jest to że w zasadzie nie masz zielonego pojęcia o co pytać.

 

ani nawet w miarę zwięzłej wypowiedzi przeczytać nie potrafisz

 

wiesz w zasadzie napisanie że jakieś rozwiązanie jest do D wydaje mi się dość istotną wskazówką

zawsze parę stówek oszczędności . ale bywają obywatele którym się chce abym się całkowicie uzewnętrznił w zakresie posiadanej wiedzy - w sumie też mógłbym - dlaczego ?

bo byś nie zrozumiał - tak po prostu

czyli szkoda mojego czasu

więc cofnij się do menu obiadowego i wyczytaj to co tam wpisałem,  a nie to co chcesz tam wyczytać

zignorowałem Twoją zaczepkę i będę robił to dalej bo to nie ja mam problem

pozdrawiam

skoro jesteś "fachowcem" który na forum nie dzieli się swoją wiedzą (co oczywiście rozumiem, bo wartość intelektualna jest również w mojej dziedzinie ważna) to co tutaj robisz? żeby mówić ludziom że robią źle i lepiej niech nie robią? daruj sobie

ja szukam odpowiedzi wśród fachowców w swojej okolicy i nie tylko ale mam kilka różnych wersji więc sam nie wiem co o tym myśleć, a wziąć jakiegoś i potem targać się po sądach bo zrobione źle mnie nie interesuje

jednak przekonuję się że forum nie jest dla kogoś kto szuka rozwiązania bo co najwyżej można się dowiedzieć że coś jest do D, ale nie znajdzie sie tu sensownego rozwiązania no bo kto chce się dzielić wiedzą

Link do komentarza
3 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

 

5 godzin temu, kdd napisał:

a niestety nie dostałem propozycji na zasadzie "doradzę, dam gwarancję na rozwiązanie pod warunkiem wykonania zgodnie z projektem, za kwotę xxx

nie dostałeś bo byłoby to niezgodne z zasadami panującymi na forum

ale i o odpłatną poradę się nie zwracałeś - czyli takowej nie potrzebujesz

przy okazji gwarancję to ja daję na swoje wykonanie, a nie na czyjeś usiłowanie . Ty wykonujesz Ty gwarantujesz i mnie do tego nie mieszaj

4 godziny temu, kdd napisał:

nie ma tego na rysunku bo nie o to pytałem,

problemem jest to że w zasadzie nie masz zielonego pojęcia o co pytać.

 

 

2 godziny temu, kdd napisał:

jednak przekonuję się że forum nie jest dla kogoś kto szuka rozwiązania bo co najwyżej można się dowiedzieć że coś jest do D, ale nie znajdzie sie tu sensownego rozwiązania no bo kto chce się dzielić wiedz

Przepraszam że wpycham się w waszą dyskusję - ale wydaje mi się że od początku brak było kilku waznych informacji - np oszczędnego choćby zwymiarowania wysokości - poziomu gruntu, fundamentu, podłogi  - itp. Pamiętam, że trzeba było tego szukać.

Przydałby sie może kawalek widoku z góry. 

No i wtedy konkretne pytania. 

Więc może  kdd  ukonkretnij temat jeszcze raz i na pewno  Orle - a pewnie inni też  - ci odpowiedzą.

Forum jest platformą dobrej woli i pomocy, nie obowiązku. I w tych ramach można na pewno się porozumieć i wszyscy maja dobrą wolę - co niekoniecznie gwarantuje, że każdy znajdzie tu zadowolenie. Ale próbujemy w miarę wolnego czasu :14_relaxed: i dobrych chęci oraz wiedzy.

Link do komentarza

„Witam,buduję dom i zamierzam wykonać wokół domu tarasy z kostki brukowej. Chcę aby tarasy były nieznacznie poniżej poziomu podłogi w domu (poziom 0 ). Wysokość ostateczna podłogi w domu ponad chudziaka na gruncie to 27 cm (20 cm styropianu + 7 cm wylewka betonowa). Takie posadowienie tarasów powoduje że będą one powyżej poziomu izolacji poziomej ścian nośnych.

 

Aktualnie mam wykonany stan "zero" czyli zakończone fundamenty i wylany chudziak na gruncie. Izolacja fundamentów to 12 cm XPS od strony zewnętrznej + 8 cm EPS od strony wewnętrznej. Jako że poziom tarasu ma być powyżej izolacji poziomej ścian obawiam się że ściany mogą podciągać wodę z gruntu. Mój pomysł jest taki aby przedłużyć izolację ścian fundamentowych na ścianę nośną styropianem XPS o grubości 12 cm na wysokość 25 cm powyżej poziomu ścian fundamentowych, a następnie nakleić styropian XPS całe płyty o szerokości 50 cm w poziomie. Grubość tego styropianu ma mieć ok 3 cm. Chodzi mi o to żeby zaizolować łączenie płyt. Ta płyta ma zostać wykończona tynkiem żywicznym po wykończeniu jej klejem i siatką.

 

Izolacja ścian nośnych będzie wykonana ze styropianu 20 cm więc powstanie tym samym ok 5 cm okap.

 

Kilka pytań:

 

    czy istnieje lepszy sposób zaizolowania przeciwwilgociowego na tym poziomie

    czym przykleić styropian do styropianu

    czy mój pomysł jest poprawny i czy nie będzie ściana nośna podciągała wody”

 

 

Dzień dobry,

 

W związku z Pana zapytaniem kilka uwag:

·         Folia budowlana nie jest najlepszym  materiałem hydroizolacyjnym, ponieważ nie jest związana z podłożem (a luźno ułożonym)  oraz nie łączy się kompatybilnie i trwale z żadnym innym wyrobem wodochronnym stosowanym do izolacji ścian fundamentowych (oddzielna kwestia jest jakiej grubości folie Pan zastosował). Dlatego izolację poziomą należy wykonać z materiału spełniającego ten wymóg, najlepiej z papy zgrzewalnej.

·         Termoizolacji w żadnym przypadku nie należy traktować jak materiału hydroizolacyjnego!!! Płyty XPS nie stanowią bariery dla wody gruntowej. Stanowią jednak dobry materiał do termoizolacji ścian fundamentowych, szczególnie w gruncie słaboprzepuszczalnym, ponieważ w porównaniu do płyt EPS, są zdecydowanie mniej nasiąkliwe. Natomiast jeśli chodzi o l (współczynnik przewodności cieplnej) dla tych dwóch materiałów to niewiele się różnią.

·         Należy pamiętać o tym, że w przypadku wykonania tarasu z kostki brukowej bezpośrednio przy elewacji budynku hydroizolacja pionowa powinna być wyciągnięta na wysokość 0,5 [m] ponad poziom kostki (przy opasce żwirowej strefa rozbryzgowa wynosiłaby 30 cm).

·         Hydroizolację posadzki na gruncie nie stanowią płyty ocieplające, nawet przy grubości 20 cm. Izolację wodochronną posadzki należy wykonać bezpośrednio na betonie podkładowym (stabilnym, nośnym) z produktu, który ma dopuszczenie do tego typu zastosowań, np. masy grubowarstwowej PMBC lub mikrozaprawy uszczelniającej (np. IZOHAN WM2K lub IZOHAN EKO 2K). Hydroizolacja ta powinna łączyć się trwale (być zgrzana/sklejona) z izolacją poziomą zamykającą, zakładem o szerokości min. 10 cm.

·          Izolacja pozioma zamykająca, by spełniała właściwie swoją funkcję, powinna być wykonana powyżej planowanego poziomu terenu. Dzięki temu chroni przed podciąganiem kapilarnym w przegrodzie. Jeśli jedna z Pana izolacji zamykających znajduje się na poziomie betonu podkładowego , ale poniżej poziomu terenu należy po prostu wykonać drugą poziomą zamykającą już powyżej poziomu terenu.

Proszę też pamiętać iż aby hydroizolacja była skuteczna muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

1 hydroizolacja dobrana do warunków wodno-gruntowych

2. zapewnienie ciągłości hydroizolacji ( m.in. prawidłowe łączenie izolacji pionowej z izolacją poziomą)

Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...
Dnia 11.04.2017 o 10:00, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Płyty styropianowe nie są materiałem hydroizolacyjnym i w tej sytuacji trzeba ułożyć warstwę przeciwwodną w pasie od izolacji poziomej ściany do wysokości powyżej pokrycia z kostki. Dopiero na takiej izolacji można będzie położyć ocieplenie. Ochronę przeciwwilgociową można zrobić z papy ułożonej na zagruntowanym podłożu, np. dysperbitem .

Witam, chciałbym odświeżyć temat bo mam podobny problem. Jak połączyć tak wykonaną izolację pionową z izolacją poziomą ścian którą mam zrobioną z grubej folii pcv? Z góry dziękuję za poradę.

Link do komentarza

Dokąd nie nasypiesz gruntu wyżej niż jest wykonana izolacja pozioma to spoko.

Jak nasypiesz wyżej to w zależności od przepuszczalności terenu między poziomą może przeciekać do środka albo i nie .

Potrzebujesz raptem 40 cm czarnego mazidła tak na wszelki wypadek żeby deszcz odbijający się od gleby nie chlapał na ścianę.

Jak ocieplisz to i nawet to nie będzie konieczne bo spłynie po tynku .

Link do komentarza

Kostka brukowa ma przykrywać białe ciepłe progi (na zdjęciach) tak żeby uzyskać bezstopniowe wyjście przez wszystkie drzwi których jest kilka. Zamierzam część ziemi powiedzmy 50cm wymienić na piasek i piaskiem podsypać aż pod kostkę. Rozumiem że jak wyciągnę dysperbitem do 50cm powyżej poziomu kostki powinno być ok.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...