Macie problemy z oknami z PCV?


Recommended Posts

Napisano

Witam!

Mam okna z PCV, a jak wiadomo one są tak szczelne, że może to powodować problemy np. z grzybem w mieszkaniu. Czy uważacie, że trzymanie okien w pozycji rozszczelniania jest dobrym sposobem, żeby temu zapobiec?

 

Gość stach
Napisano

To nie jest problem z oknami, tylko z wentylacją...

Napisano
Dnia 3.03.2017 o 15:51, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Święte słowa. Wymiana powietrza to nawiew+ wywiew. Na wiosnę i latem można się tak wspomagać ale przed zimą radzę zaprosić kominiarza żeby sprawdził kanały wentylacyjne. 

Witam,

Wywiew - rozumiem. standardowe kanały wentylacyjne. ale nawiew - czy macie w tym temacie jakieś konkretne propozycje ?   Myślę o tym co raz częściej czy aby na pewno nie wprowadzić do budynku powietrza z zewnątrz, coś "ala gwc żwirowe" ale takie bez reku.

Gość stach
Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Najpierw jednak trzeba się upewnić czy kanały wentylacyjne są szczelne i drożne.

Co dadzą szczelne i drożne kanały wentylacyjne, jak ewidentnie wina leży po stronie okien...

Ważne jest i jedno i drugie!

To tak jak wódka bez zakąski...

Napisano
Dnia 3.03.2017 o 15:41, Marceli_S napisał:

 

Witam!

Mam okna z PCV, a jak wiadomo one są tak szczelne, że może to powodować problemy np. z grzybem w mieszkaniu. Czy uważacie, że trzymanie okien w pozycji rozszczelniania jest dobrym sposobem, żeby temu zapobiec?

 

Piszesz, że moze to spowodować kłopot. Czyli jeszcze nie ma kłopotu. Musisz sprawdzić, czy rzeczywiście zbiera się para na szybach lub na gdzieś na ścianie. Rozszczelnianie jest fajne w lecie, ale w zimie może nadmiernie wyziębiać wnetrze.

Starałbym się o dobra wymianę powietrza najpierw w kuchni, łazience (prze went. naw. i wywiew.) - tak b jak najmniej stamtad wilgoci parło do reszty pomieszczeń.

A jesli nadal by  pokazała sie wilgoć - to trzeba wtedy w danym pomieszczeniu pomyśleć o nawietrznikach.

No i nie wyziebiac pomieszczeń poniżej 12 st, do których ma dostep para wodna.

  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Dnia 5.06.2017 o 15:59, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Cyrkulacja, cyrkulacja.

Witam mam problem z oknami wstawione 4dni temu w domu w stanie surowym 2 dni po montażu zauważyłem że miedzy szyba a uszczelka ramy znajduje się wilgoć od wewnątrz budynku niepokoi mnie fakt że wilgoć jest pod uszczelka firma montazowa zapewnia mnie że wszystko ok  pomocy 

Edytowano przez Mati1986 (zobacz historię edycji)
Napisano

Widać ta wilgoć jak się spojrzy z zewnątrz domu chodzi mi tylko o to czy coś z oknami jest nie tak i czy jak zamieszkam i będę ogrzewać budynek to te zjawisko będzie czy już nie

Napisano
4 godziny temu, Mati1986 napisał:

Witam mam problem z oknami wstawione 4dni temu w domu w stanie surowym 2 dni po montażu zauważyłem że miedzy szyba a uszczelka ramy znajduje się wilgoć od wewnątrz budynku niepokoi mnie fakt że wilgoć jest pod uszczelka firma montazowa zapewnia mnie że wszystko ok  pomocy 

Ta wilgoć jest w środku w pakiecie szybowym czy na zewnętrznej powierzchni pakietu? Jeżeli w środku to nie dobrze, tak n ie powinno być, jeżeli na zewnątrz to tragedii nie ma, normalne zjawisko.

Napisano

Dla mnie to dziwne, bo uszczelka dolega a raczej powinna dolegać ciasno do szyby i pod nią nie powinna nic sie skraplać. O ile faktycznie jest to na zewnątrz to uważam, że tragedii nie ma. Gdybyś miał ciepłą ramkę a nie aluminiową to takiego zjawiska by nie było. 

Gdyby to było pocenie się jak piszesz na zewnątrz pakietu to i ponad uszczelkę też powinno sie skraplać.

Takie coś zawsze będzie się pojawiać, szczególnie zimą gdy będzie duża różnica temperatur zew/wew.

Napisano

Zgłoś problem do producenta okien, to nic nie kosztuje, w końcu masz na te okna pięcioletnią gwarancję.

Napisano

Dla mnie to dziwne zjawisko, bo jak pisałem wyżej, szyba powinna gdyby sie "pociła" to powyżej uszczelki a nie tylko pod sama uszczelką.

Coś jak na zdjęciu poniżej (nie patrz na wychodząca wilgoć tylko na szybę:icon_biggrin:), a u Ciebie tez takie coś było czy tylko pod sama uszczelką?

31ae93bb05c5a6f61bd9.jpeg

Napisano

Nie u mnie tylko pod uszczelka może psikaja przy montażu czymś jak szybę wkładają zobaczę co i jak 5 lat gwarancji jest wiedz jak dojdę co i jak napisze bo dziwne to jest

  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok temu...
Napisano (edytowany)
Dnia 10.11.2017 o 13:06, mhtyl napisał:

Zgłoś problem do producenta okien, to nic nie kosztuje, w końcu masz na te okna pięcioletnią gwarancję.

To nie jest problem produktu. Trzeba pamiętać o tym, że podczas deszczu i silnego wiatru woda przedostaje się przez zewnętrzną uszczelkę i systemem odwodnień w oknach odprowadzana jest na zewnątrz. Część tej wody po prostu odparowuje co widać na zdjęciu kolegi Mati1986.

 

 

Edytowano przez sanczos (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
4 godziny temu, sanczos napisał:

To nie jest problem produktu. Trzeba pamiętać o tym, że podczas deszczu i silnego wiatru woda przedostaje się przez zewnętrzną uszczelkę i systemem odwodnień w oknach odprowadzana jest na zewnątrz. Część tej wody po prostu odparowuje co widać na zdjęciu kolegi Mati1986.

 

 

Tylko, że problem opisywany nie leży po stronie odwodnienia okna tylko poceniu sie szyb. 

Jeżeli tak jak piszesz, że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko, to jest oznaka że cos jest sknocone.

Napisano
16 godzin temu, mhtyl napisał:

Tylko, że problem opisywany nie leży po stronie odwodnienia okna tylko poceniu sie szyb. 

Jeżeli tak jak piszesz, że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko, to jest oznaka że cos jest sknocone.

mhtyl skoro piszesz że przedostająca się woda podczas ulewy to nie jest normalne zjawisko powinniśmy zakończyć tą dyskusję. Wprowadzasz tylko niepotrzebnie ludzi w błąd.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Problem z grzybem w domu nie jest związany z samymi oknami, a z wentylacją w budynku. Mieszkanie musi oddychać, ostatnio ludzie strasznie fiksują się w temacie ociepleń i tworzą szczelne puszki, które nie oddychają. Okna można też wyregulować w ten sposób, aby przepuszczały część powietrza.

Cytat

że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko

Okno do reklamacji.

Gość mhtyl
Napisano
Dnia 24.05.2019 o 09:59, sanczos napisał:

mhtyl skoro piszesz że przedostająca się woda podczas ulewy to nie jest normalne zjawisko powinniśmy zakończyć tą dyskusję. Wprowadzasz tylko niepotrzebnie ludzi w błąd.

A jakie to jest zjawisko panie fachowcu? normalne? Podczas deszczu, ulewnego zacinającego na okno jeżeli woda się dostaje pod uszczelkę okna to wg ciebie jest normalne? bo wg mnie jest to nie normalne, woda nie ma prawa  dostać się między skrzydło okienne a ramę, no chyba że ktoś zostawi okno w pozycji rozszczelnionej podczas ulewnego deszczu.

Zapoznaj się z budową a najlepiej z przekrojem okna a potem dyskutuj na temat nieszczelności uszczelek.

  • 5 miesiące temu...
Napisano
Dnia 4.07.2019 o 22:15, mhtyl napisał:

A jakie to jest zjawisko panie fachowcu? normalne? Podczas deszczu, ulewnego zacinającego na okno jeżeli woda się dostaje pod uszczelkę okna to wg ciebie jest normalne? bo wg mnie jest to nie normalne, woda nie ma prawa  dostać się między skrzydło okienne a ramę, no chyba że ktoś zostawi okno w pozycji rozszczelnionej podczas ulewnego deszczu.

Zapoznaj się z budową a najlepiej z przekrojem okna a potem dyskutuj na temat nieszczelności uszczelek.

Woda ma prawo przedostać się przez uszczelkę do "wnętrza" skrzydła lub ościeżnicy, a jej odprowadzeniu na zewnątrz służą otwory odwodnieniowe.

Woda nie ma ma prawa przedostać się do wnętrza pomieszczenia, chyba że warunki atmosferyczne przewyższają te, którym poddane było okno i zadeklarowane parametry np. w DWU.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.      
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie. 