Bielarczyk Napisano 17 marca 2015 #1 Napisano 17 marca 2015 Witam,Ktory rysunek przedstawie prawidlowe ulozenie peszli pod brame skrzydlowa z napedem na pilot i furtke z videofonem? Jaka powinna być srednica tunelu?Jesli oba rysunki sa błędne prosze napisać jak prawidlowo polaczyc,Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 18 marca 2015 #2 Napisano 18 marca 2015 Do ułożenia w gruncie używa się rur Arota - najmniejsza średnica to chyba 40 mm i z pewnością wystarczy dla tych kabli. Sposób prowadzenia nie ma żadnego znaczenia - chodzi głównie o minimalizację długości i ominięcie ewentualnych przeszkód. Tylko po co wyprowadzać podwójne rury od domu - przewody do bramy i domofonu można poprowadzić w jednej. 1
Bielarczyk Napisano 18 marca 2015 Autor #3 Napisano 18 marca 2015 Czyli dac peszel od 4-2 i od 2-1? I to wystarczy?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 marca 2015 #4 Napisano 20 marca 2015 Cytat Czyli dac peszel od 4-2 i od 2-1? I to wystarczy? Rozwiń Wystarczy.
retrofood Napisano 20 marca 2015 #5 Napisano 20 marca 2015 Cytat Czyli dac peszel od 4-2 i od 2-1? I to wystarczy? Rozwiń Cytat Wystarczy. Rozwiń Nie wystarczy. To ma być rura Arota, jeśli w ogóle. Peszel w żadnym wypadku. A w ogóle, to do ziemi nalezy stosować kable, układane bezpośrednio w gruncie. 3
Bielarczyk Napisano 20 marca 2015 Autor #6 Napisano 20 marca 2015 A taki peszel bedzie sie nadawal czy nie?http://img.bazarek.pl/97849/8393/814903/123124555352eb601dd5ff5.jpg
retrofood Napisano 20 marca 2015 #7 Napisano 20 marca 2015 Nie doczytałeś? Peszel w każdym przypadku to porażka! Po to się produkuje kable ziemne, aby je kłaść bez durnowatego peszla! 3
Bielarczyk Napisano 20 marca 2015 Autor #8 Napisano 20 marca 2015 Na innym forum elektryk poleca peszle jak najwiekszej srednicy bo zawsze mozna wymienic przewod, po co w takim razie produkuja te kanaly?
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 20 marca 2015 #9 Napisano 20 marca 2015 Cytat Na innym forum elektryk poleca peszle jak najwiekszej srednicy bo zawsze mozna wymienic przewod, po co w takim razie produkuja te kanaly? Rozwiń naprawdę nie widzisz różnicy ???jak Ci napisał daj jak największy to sobie dajraz przepuścisz szambiarkę i już sobie cokolwiek wymieniłeśale skoro wiesz lepiej
MrTomo Napisano 20 marca 2015 #10 Napisano 20 marca 2015 Ile tego masz w metrach?Weź rurę pcv niebieską do wody 1" (lub mniejszą jak wystarczy) i będzie dobrze. 1
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 20 marca 2015 #11 Napisano 20 marca 2015 Cytat Ile tego masz w metrach?Weź rurę pcv niebieską do wody 1" (lub mniejszą jak wystarczy) i będzie dobrze. Rozwiń tylko weź pod uwagę że pionowo +/-musi sprowadzić to w dół poziomo pod bramą i ponownie pion w górę przy drugim słupku różnica w cenie nie jest kosmiczna więc po co sobie życie utrudniać ?
MrTomo Napisano 20 marca 2015 #12 Napisano 20 marca 2015 No tak - masz rację - wygięcie tego w taki sposób może być kłopotliwe.Wszystko zależy jakiej średnicy miałaby być ta rurka.W tej sytuacji wycofuję co napisałem wcześniej...
Bielarczyk Napisano 20 marca 2015 Autor #13 Napisano 20 marca 2015 Cytat naprawdę nie widzisz różnicy ???jak Ci napisał daj jak największy to sobie dajraz przepuścisz szambiarkę i już sobie cokolwiek wymieniłeśale skoro wiesz lepiej Rozwiń A jaka powinna byc minimalna srednica rury arota w moim przypadku?
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 marca 2015 #14 Napisano 21 marca 2015 Cytat A jaka powinna byc minimalna srednica rury arota w moim przypadku? Rozwiń z tego co znalazłem 50 to minimum jakie jest produkowanei masz tu od cholewy zapasuchyba że będziesz mnożył ilość przewodówtak jak zrobiłeś to w 1 poście z ilością tras kablowychna wszelki wypadek idź w przewody ziemne i nie miej potrzeby wymieniać 1
retrofood Napisano 21 marca 2015 #15 Napisano 21 marca 2015 (edytowany) Cytat Na innym forum elektryk poleca peszle jak najwiekszej srednicy bo zawsze mozna wymienic przewod, po co w takim razie produkuja te kanaly? Rozwiń Na jakim "innym" forum? Chcesz sprawdzić? To napisz na prawdziwym forum elektryków, że kabel do bramy chcesz położyć w peszlu. Zapraszam! Poczekamy na reakcje elektryków realnych, a nie "elektryków" wykształconych przy okazji kafelkowania. http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum117.html Edytowano 21 marca 2015 przez retrofood (zobacz historię edycji)
bobiczek Napisano 23 marca 2015 #16 Napisano 23 marca 2015 Cytat No tak - masz rację - wygięcie tego w taki sposób może być kłopotliwe.Wszystko zależy jakiej średnicy miałaby być ta rurka.W tej sytuacji wycofuję co napisałem wcześniej... Rozwiń a ja nie Ta niebieska też jest do wymodelowania przecież.No chyba że ostry zakręt - bardzo ostry
bajbaga Napisano 23 marca 2015 #17 Napisano 23 marca 2015 Nie chodzi o wymodelowanie, tylko o to, że w przypadku niebieskiej, przechodzący obok niej kret, nie może puścić bąka, bo może to uszkodzić lub rozerwać rurę i cały wysiłek w p ... tzn. w diabły pójdzie.Do takich celów jest rura Arota - do układania w ziemi (bo jest "ciśnieniowa")Peszel nie jest do układania w ziemi (gruncie), bo sam ciężar ziemi może go "załamać".
demo Napisano 23 marca 2015 #18 Napisano 23 marca 2015 Cytat Na jakim "innym" forum? Chcesz sprawdzić? To napisz na prawdziwym forum elektryków, http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum117.html Rozwiń A to forum jest w jakiś sposób nieprawdziwe ?.http://www.forumsep.pl/index.phpznamy ideę o jedynie słusznej partii, przywódcy i ideach, ale czasy jakby cokolwiek inne.
bajbaga Napisano 23 marca 2015 #19 Napisano 23 marca 2015 Ps. I przepychanie nowego kabla nawet w odpowiedniej rurze (osłonie) nie jest takie proste zwłaszcza przy większych odległościach - nawet jak zostawi się w rurze "pilota".
bobiczek Napisano 23 marca 2015 #20 Napisano 23 marca 2015 Cytat Nie chodzi o wymodelowanie, tylko o to, że w przypadku niebieskiej, przechodzący obok niej kret, nie może puścić bąka, bo może to uszkodzić lub rozerwać rurę i cały wysiłek w p ... tzn. w diabły pójdzie.Do takich celów jest rura Arota - do układania w ziemi (bo jest "ciśnieniowa")Peszel nie jest do układania w ziemi (gruncie), bo sam ciężar ziemi może go "załamać". Rozwiń wróć - myślałem że niebieska, to zwykła pełna rura, taka jak do wody PE po 2,50zł za metr.....
demo Napisano 23 marca 2015 #21 Napisano 23 marca 2015 Cytat Peszel nie jest do układania w ziemi (gruncie), bo sam ciężar ziemi może go "załamać". Rozwiń a jak załamie to naciśnie kabelek i mniej prądu będzie płynąć, albo co gorsze - wcale.
bajbaga Napisano 23 marca 2015 #22 Napisano 23 marca 2015 Jak kabelek nie jest "ziemny" - wszystko możliwe. Ale nawet jak nie ograniczy przepływu, to uniemożliwi "dopchanie" następnej żyły (kabla) - to po co ma być ?