Dobudowa komina w istniejącym domu


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Mam dylemat, mianowicie chcę zainstalować kocioł na ekogroszek, bądź pellet. W domu mam dwa kominy, jeden ulokowany centralnie w domu (wentylacyjne, spalinowy), drugi na końcu salonu (dymowy/wentylacyjny). To projekt domu dla zorientowania w temacie http://projekty.lipinscy.pl/Aranga/.

Stan obecny:

Ogrzewanie gazowe, wkład kondensacyjny przez komin spalinowy w kominie głównym. Proszę się nie sugerować 4-rema kanałami, są tylko 3... 4-ty wypadał na krokwi dachowej wg. dewelopera i kończy się w sypialni... Drugi z kominów wykorzystany pod kominek z płaszczem wodnym.

Co w planie:

w garażu miałby się znaleźć kocioł na ekogroszek, w razie potrzeby wydzieli się pomieszczenie na kotłownię (miejsce jest). Tutaj pojawia się mały problem, ponieważ nie mam wolnego przewodu. Był plan wywalić kocioł gazowy (zresztą chyba nadal najpoważniejsza opcja), wywalić wkład z przewodu kominowego i użyć jako dymnego dla ekogroszku. Komin nie jest otynkowany na całej długości, nie było takiego wymogu dla spalinowego z wkładem, stąd nikt o tym nie myślał, obecnie tynkowanie jest niemożliwe, bo komin idzie przez dwie łazienki. Na kominie naklejony regips, na regipsach kafelki. Przewód kominowy ma wymiary tylko 14 x 14 cm. Kotłownia w garażu miałaby być umieszczona w lewej części garażu (nad garażem jest zrobione jeszcze jedno pomieszczenie i pod ścianą "wspólną" z częścią mieszkalną idą schody na górę, "dojście" do komina musi przechodzić przez "klatkę schodową".

Teoretycznie jest opcja wykorzystania istniejącego komina, o ile realizowalna. Drugą opcją jest dobudowa komina, tyle, że trzebaby to było zrobić chyba w garażu, albo na zewnątrz domu. Co byście Panowie poradzili, żeby było najprościej i najwygodniej ?

Pozdrawiam
Przemek
Napisano
Cytat

Najprostszym rozwiązaniem będzie dostawienie komina zewnętrznego konstrukcji metalowej z ociepleniem i płaszczem ochronnym. Jego montaż ogranicza się do zamocowania konsoli wsporczej i uchwytów oraz przekucia otworu do wyprowadzenia rury spalinowej.



A czy do tego typu akcji wymagane jest pozwolenie na budowę ? Komin musiałby mieć około 5m długości (najwyższa kalenica 6,9m).

Pozdrawiam
Przemek
Napisano
Jak najbardziej.

I chyba w zadnym wypadku nie uda Ci się tego zrobić samodzielnie, bo kto podpisze "papiery"?
Dlatego weź sobie poszukaj w okolicy projektanta ogólnobudowlano - konstrukcyjnego i zleć mu temat. Jeśli bedzie potrzebował kogoś, to on sobie sam znajdzie speców.
Napisano
Cytat

Jak najbardziej.

I chyba w zadnym wypadku nie uda Ci się tego zrobić samodzielnie, bo kto podpisze "papiery"?
Dlatego weź sobie poszukaj w okolicy projektanta ogólnobudowlano - konstrukcyjnego i zleć mu temat. Jeśli bedzie potrzebował kogoś, to on sobie sam znajdzie speców.



No ja nie rozważam nawet stawiania samemu. Będę musiał zrobić tak jak piszesz. Dzięki za poradę.

A komin to chyba jednak w środku w garażu będę musiał zrobić, bo na ścianie bocznej to wyjdzie mi taki "bagnet" na jakieś 4m od końca ściany w górę :(

Przemek
Napisano
Cytat

Na komin nie musisz mieć pozwolenia na budowę



Od kiedy?


Chyba że od jutra, bo dziś jeszcze moja żona właśnie siedzi i rysuje projekt do pozwolenia na budowę. Komina, żeby była jasność.
Napisano
Cytat

Komin idzie na zgłoszenie icon_smile.gif



Jesteś pewny z tym kominem ?

A jak kwestie opinii kominiarskich, odebrania roboty itp ?

To komin dymowy, nie spalinowy, będzie systemowy.

Jak dla mnie to im mniej papierów, tym lepiej, wiem, że czeka mnie trochę zamieszania z przebudową, ale dam radę, bardziej mnogość biurokracji mnie przeraża. Nadmienię, że chcę mieć wszystko na legalu, bo chcę dom ubezpieczać, a ubezpieczyciel w razie zaistnienia szkody doszukuje się wszystkiego.


Przemek

Napisano
Cytat

w garażu miałby się znaleźć kocioł na ekogroszek, w razie potrzeby wydzieli się pomieszczenie na kotłownię (miejsce jest).




Zwracam uwagę na :
- będzie to zmiana sposobu użytkowania, czyli raczej wymaga pozwolenia na budowę,
- zarówno garaż jak i kotłownia, musza mieć niezależne systemy wentylacyjne,
- ta kotłownia musi być osobnym pomieszczeniem, choćby z uwagi na wymogi p.poż garażu (Rozporzadzenie w sprawie WT. par. 281.)
  • 1 rok temu...
Napisano
Witam. Mam pytanie. Dostalam mieszkanie za remont ,podczas sprawdzania przez kominiarza okazalo sie ze jest potrzebna dobudowa brakujacego przewodu kominowego. W opinii kominiarskiej napisano w skrocie: Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni i lazienki podlaczona jest do przewodu kominowego nieprawidlowo (na prZestrzal). Brak mozliwosci przelaczenia kratek wentylacyjnych -brak wolnych przewodow kominowych. W celu uzyskania prawidlowosci podlaczenia kratek wen. nalezy dobudowac brakujace przewody kominowe.
Napisalam pismo do urzedu a oni dopowiedzili szybko ,ze jestesmy zobowizani jako wykonawcy remontu lokalu do miedzy innymi wykoniania zalecenwynikajacych ze sporzadzonej opinii kominiarskiej i ze prace nalezy wykonac we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wiem ,ze bede musiala uzyskac zgode na budowe od Wspolnoty mieszknaiowej oraz uzayskac pozwolenie na budowe na podst. projektu technicznego opracowanego przez uporawniona osobe.
Chcialabym wideiec do kogo lub jakiej firmy musze sie skierowac z tym i jakie koszty poniose.
Z gory Dziekuje icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cd malego przerywnika, wlasciwie moglabym to nazwac "z zycia dzialki - ku pamieci". Teraz o moich ostatnich nabytkach: hustawce i malym namiocie imprezowym. Zamowione, dostarczone i odebrane. Niewazne, jakie byly, musialy zostac odebrane. Przyjezdzali goscie, ktorzy mieli to poskladac i nie bylo czasu na ewentualne odsylanie. Pierwsza dotarla hustawka. Zamawialam zielona, do mojej lesnej dzialki lepiej pasuje. Poza tym jest praktyczniejsza, rozne plamy, chociazby te z zywicy, bylyby mniej widoczne. Przyszla taka     No coz, ta zielen jest troche malo zielona. Hustawka podoba mi sie, ale naprawde wole zielona. Materac mial miec grubosc 10 cm, ma rowno polowe. Niektore elementy metalowe sa obtarte i porysowane, jeden z uchwytow na napoje wyszczerbiony.     Reklamowalam, sklep zaproponowal rabat 10%. Przyjelam, bo to nie byl moment na robienie zwrotu. A poza tym, hustawka jest bardzo wygodna i konstrukcja sprawia wrazenie solidnej. Zarysowania gruntownie zabezpieczylam wysokiej jakosci bezbarwnym lakierem do paznokci . Dokupie jeszcze materac, taki jak na lezaki i, bujaj sie Fela    Namiot imprezowy zamowilam rowniez zielony - zeby pasowal do hustawki . I taki dotarl. 3m x 6m, z miejscem na duzy stol, maly stolik pomocniczy, krzesla... Mielismy maly problem ze skladaniem. Byla tylko  rozpiska z wyszczegolnieniem ilosci elementow i na tym koniec. Mnostwo rurek, niektore bez numerow, zadnego schematu konstrukcji. Bawilismy sie z tym do kolacji, ciag dalszy nastepnego dnia. I wtedy zadzwonilam do sklepu z propozycja, zeby autor tego dziela przyjechal i zlozyl to osobiscie. Pani byla zdziwiona brakiem szczegolowej instrukcji. Przyslala ja mailem. Udalo sie w koncu ten namiot zlozyc, mimo, ze odczytywanie malego rysunku na ekranie telefonu bylo z lekka, powiedzmy, uciazliwe. W oczekiwaniu na wbicie ostatniego sledzia obiad zostal zaserwowany na zestawionych, rozkladanych stolikach. Ale na koniec wszyscy moglismy podziwiac wspolne dzielo, ktore czekalo na inauguracje w bliskiej przyszlosci.     Dwa dni pozniej, kiedy reorganizowalam lazienke, uslyszalam straszny huk. Czyzby jakas duza galaz spadla na dach? Ale to nie byla galaz...                Wcale nie bylo silnego wiatru. Moze jakies zawirowanie? A przeciez byl tylko dach, scianki nie opuszczone. Nawet jakis pien sie zlamal. Fakt, byl sprochnialy, zamieszkaly przez mrowki... Podeszlam do tego ze stoickim spokojem, bylo mi tylko zal, ze ani razu nie udalo sie skorzystac z namiotu.   Jest pomysl, zeby z tych rurek zmontowac piramide. Podobniez siedzenie w takiej piramidzie bardzo dobrze dziala na organizm     
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.    
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".    
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm