Skocz do zawartości

Jaki model rekuperacji wybrać do domu 225m2 i czy stosować GWC?


-=S=-

Recommended Posts

Napisano
Witajcie

W budowanym domu zdecydowaliśmy się z żoną na rekuperację. Dom ma 225m2 pow użytkowej (parter + poddasze użytkowe)
W projekcie zapisano
" Wymagana ilość powietrza usuwanego z pomieszczenia:
- Kuchnia (part) - 50m3/h
- łazienka (part) - 50m3/h
- wiatrołap (part) - 15m3/h
- garderoba (poddasze) - 15m3/h
- łazienka (poddasze) - 50m3/h

Vmax= 1,5x(50+50+15+15+50)=270m3/h
(...)
Vn=250m3/h
(...)
Wymagany wydatek centrali wentylacyjnej - 270m3/h
Wymagany spręż centrali went. - 150Pa
Propozycja: MISTRAL 250 Econo firmy PROVENT"
Dodatkowo na schematach są anemostaty w pokojach. Wszystkich anemostatów jest 7 nawiewnych i 5 wywiewnych.

I teraz pytania:
- w wymaganiach ilości powietrza nie uwzględniono sypialni pomimo że są tam nawiewy. Czy tak może być?
- dużo czytałem o GWC i mam mieszane uczucia czy je montować. Jak się dowiadywałem w swoim mieście to monterzy odpowiedzieli, że szkoda dodatkowych kosztów bo dużej różnicy nie ma. Czy zysk z montażu GWC ( w glinie) zwróci się powiedzmy w przeciągu 3-5lat?
- Dom jest wybudowany z Ytong'a 40cm + 5cm wełny na ścianach i okna Uw poniżej 1. Jaką rekuperację zastosować? Czy ta podana w projekcie jest dobra i czy można ją podpiąć do "inteligentnego domu"? Szukam dobrej rekuperacji ale nie przesadzając z kosztami max do 20tyś zł z montażem.
- Czy macie godną polecenia firmę, która zamontuje reku pod Olsztynem?
Pozdrawiam
Napisano (edytowany)
  Cytat

a ta w projekcie ile wyceniona?

Rozwiń  

Niestety nie ma wyceny. Na razie szukam jakiegoś wykonawcy w okolicach Olsztyna.

Czy jeżeli podłączę rekuperację (z projektu) do kratki zaraz za ścianą (zaciąganie powietrza) to w zimę rekuperacja będzie działała normalnie czy też zamarznie lub co gorsza ja zamarznę w domu icon_biggrin.gif ? Edytowano przez -=S=- (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji to w związku z moim problemem radzę ci bardzo dokładnie wypytać i najlepiej mieć na piśmie w ofercie lub umowie następujące rzeczy:

- poziom i maksymalny czas niezrównoważonej wentylacji w przypadku ew. rozmrażania (zależne od wybranej opcji),
- dokładne temperatury od których może pojawić się niezrównoważona wentylacja,
- przy nagrzewnicy dokładne zużycie energii względem temperatury zewnętrznej przy danej wydajności centrali.

U mnie miało być ładnie pięknie "będzie pan zadowolony" i teraz spędza mi to sen z powiek.

Każdą swoją wątpliwość zawrzyj wcześniej na piśmie i będziesz miał lux.
Napisano
  Cytat

(...)
- poziom i maksymalny czas niezrównoważonej wentylacji w przypadku ew. rozmrażania (zależne od wybranej opcji),
- dokładne temperatury od których może pojawić się niezrównoważona wentylacja,
(...)

Rozwiń  

Co dokładnie znaczą te wartości ?
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Okazuje się ,że rekuperator w projekcie jest za mały. Dostałem kilka ofert i chciałem się poradzić, który model byście polecili:
1: Aeris 550 VV Ease - około 11tyś zł (netto) -> Opis AEris 550VV
2: LGH-50RX5 - około 7tyś zł (netto) -> Mitsubishi LGH-50RX5
3: HRU 450 EASY 8 700zł (netto)
4: HRU 450 FULL 9 tyś zł (netto) -> HRU
5: Selen 500 7 tyś zł (netto) -> BERLUF Selen
6: Dospel OPTIMAL 400 4300zł (netto) -> Link do Optimal 400
7: Mistral 300 DUO 6tyś zł (netto) -> Porównanie reku Mistral'a
8: Mistral 650 5tyś zł (netto)
9: Mistral 600 PRO EC 9tyś zł (netto)
10: PRo-Vent Mistral 400 PRO 6 tyś zł (netto)
11: Mistral 600 GEO 9 tyś zł (netto)
12: Selen 800 12 tyś zł (netto) - > BERLUF SELEN
13: NIKOL 600 13tyś zł (netto) -> NIKOL 600

Poradźcie coś bo jest tego ogrom w ofertach Edytowano przez -=S=- (zobacz historię edycji)
Napisano
Brakuje mi w tej ofercie Brink Renovent HR 400 large...nie wiem jaka jest jego aktualna cena..
Napisano
  Cytat

Okazuje się ,że rekuperator w projekcie jest za mały.

Rozwiń  


Nie jest za mały .

Wystarczy każdy o wydajności nie mniejszej niż 180m3/h .

Ten „pierwotny” ( MISTRAL 250 Econo) posiada wystarczający (aż nadto) zakres wydajności, powiem więcej – jego wydajność na I „biegu” (I zakresie) jest zbyt duża – powinna oscylować w granicach 100m3/h tj. 60% wartości obliczeniowej (minimalnej) w okresie nocnym.
A co z "zakresem dyżurnym" (wakacyjnym)?

Dziwi mnie też ten „współczynnik” 1,5 „raza” ? Skąd się wzięła ta liczba – dlaczego nie 1,2 „raza” lub 3 „razy” ?

Napisano
  Cytat

Nie jest za mały .

Wystarczy każdy o wydajności nie mniejszej niż 180m3/h .
(...)

Dziwi mnie też ten „współczynnik” 1,5 „raza” ? Skąd się wzięła ta liczba – dlaczego nie 1,2 „raza” lub 3 „razy” ?

Rozwiń  


Nie wiem dlaczego 1,5. Takie wyliczenia widnieją w projekcie.

Czyli rekuperator wskazany w projekcie MISTRAL 250 Econo nie jest za mały i śmiało można go brać lub inny rekuperator o podobnej wydajności. Napisałem, że ten z projektu MISTRAL 250 Econo jest za mały ponieważ firmy wyceniające mi urządzenia i montaż tak mnie poinformowały ale po przejrzeniu opisów niektórych zaproponowanych urządzeń np: SELEN 800 okazuje się, że są na dużo większe powierzchnie (selen 800 jest przeznaczony do wentylowania aż 650m2).

W takim razie jakie modele rekomendujecie ?
Napisano
Szanowny Panie --- projekty robi się w oparciu o OPTYMALNE PRĘDKOŚCI POWIETRZA W KANAŁACH. Wentylacja nie jest dla pomieszczeń - tylko ludzi. Najczęściej ustawiamy sobie wentylację ( gdy jest możliwość) na 20 m3/h na osobę.
Silniejsza wentylacja to duży dyskomfort. Wentylacje tego typu robi się na skrzynce rozdzielczej.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Szanowny Panie --- projekty robi się w oparciu o OPTYMALNE PRĘDKOŚCI POWIETRZA W KANAŁACH. Wentylacja nie jest dla pomieszczeń - tylko ludzi. Najczęściej ustawiamy sobie wentylację ( gdy jest możliwość) na 20 m3/h na osobę.
Silniejsza wentylacja to duży dyskomfort. Wentylacje tego typu robi się na skrzynce rozdzielczej.

Rozwiń  

Czyli w projekcie jest przesadzone? Bo widzę że większość pomieszczeń ma ustawioną wymianę na 50m3/h x współczynnik 1,5 to wychodzi 75m3/h dobrze liczę? Edytowano przez -=S=- (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Czyli w projekcie jest przesadzone? Bo widzę że większość ustawione na 50m3/h x współczynnik 1,5 to wychodzi 75m3/h dobrze liczę?

Rozwiń  

Na szczęście jest regulacja, na centrali.
Szanowny Panie jak widzę, że ktoś projektuje wentylacje z dokładnością do 5-10 m3/h dla poszczególnych pomieszczeń od razu wiem, ze się nie za na temacie. Przykładowo - anemostat można regulować z dokładnością nie mniejszą niż 50m3/h - ! Optymalna ( najlepsza) prędkość powietrza w kanałach to od 2m/sek. do 5m/sek.
Gdy powietrze płynie zbyt wolno ma większe straty ciepła i generuje w instalacji niskie częstotliwości ( szumy i dudnienie) - gdy płynie zbyt szybko - również zaczyna hałasować i opory zaczynają mieć znaczenie.
A współczynnik... pierwszy raz o takim "wynalazku" słyszę. Pan i Pana rodzina produkuje dość ściśle określoną ilość CO2 i H2O i to niezależnie od ilości i wielkości pomieszczeń, dlatego i wentylacja powinna być zaprojektowana zgodnie z fizyką i Pana zdrowiem oraz komfortem.
Napisano
  Cytat

Szanowny Panie jak widzę, że ktoś projektuje wentylacje z dokładnością do 5-10 m3/h dla poszczególnych pomieszczeń od razu wiem, ze się nie za na temacie

Rozwiń  
.
Chyba się Pan trochę czepia , bo jak jest projekt to jakieś liczby musiał wmalować . Gdyby zawarł je w jakimś przedziale to by zaś było że sam dokładnie nie wie , albo co gorsza że nie umie policzyć , hę .
Napisano
Napiszcie proszę w takim razie jaki dobry rekuperator na mój dom wystarczy (aby można było też podłączyć go pod inteligentny dom) i będzie służył (spełniał swoje zadanie) a nie tylko był.
Napisano
  Cytat

Nie jest za mały .

Wystarczy każdy o wydajności nie mniejszej niż 180m3/h .

Rozwiń  


Bajbaga ci już napisał...
ja akurat użytkuję brinka 400...ma on tez "mniejszego" brata do 300m3/h - ale jest dośc drogi - najtańszy jaki przed chwilą znalazłem na necie to za 5400.
Mistrale są dużo przystępniejsze cenowo
Mistrala 300 można kupić już za 3400 (z 8% vat z montażem)
Napisano
  Cytat

.
Chyba się Pan trochę czepia , bo jak jest projekt to jakieś liczby musiał wmalować . Gdyby zawarł je w jakimś przedziale to by zaś było że sam dokładnie nie wie , albo co gorsza że nie umie policzyć , hę .

Rozwiń  

Szanowny Panie - dokładność regulacji anemostatem jest większa od 50m3/h - dlatego po co pisać, ze coś liczył?
Optymalne prędkości powietrza ( najcichsze, najmniejsze opory - i w tym przypadku - minimalizacja strat ciepła na dystrybucji ) to od 2 do 5 m/sek. Proszę mi napisać: co liczył w/w "projektant", że dał kanały 125mm na pokoje???
Kolejna sprawa – wykonawca nie przeprowadzi kanałów jak na rysunku!!! Jaki sens ma robienie czy nazywanie czegoś ‘projektem” co nie jest policzone i co nie jest „do wykonania”??
Napisano
  Cytat

Napiszcie proszę w takim razie jaki dobry rekuperator na mój dom wystarczy (aby można było też podłączyć go pod inteligentny dom) i będzie służył (spełniał swoje zadanie) a nie tylko był.

Rozwiń  


Odnośnie IB to dobrze sprawują sie reku Renovent HR.

* udostępnia publicznie dokładną specyfikację instalacji, wnętrza, programowania i interfejsów swojego produktu - czyli pełna otwartość rozwiązania ! To co tygryski lubią najbardziej. icon_smile.gif
* w dokumentacji możemy zapoznać się z dokładnym przebiegiem programowania przez instalatora, poznać schematy elektryczne
* ilość powietrza wdmuchiwanego i wyciąganego jest elektronicznie kontrolowana - ustawia się ilość m3/h i centrala dba o to żeby pokonać opory rur wentylacyjnych
* posiada automatyczny bypass - czyli wyłączanie odzysku ciepła w letnie noce, aby schłodzić domek
* posiada możliwość dołączenia czujników i modułu rozszerzeń - obłsuga preheatera, elektrycznych kryz
* posiada interfejs OpenThem (o którym za chwilę
* itp...itd...

a to link:

http://plc-home.pl/realizacja-systemu/rekuperator

Autorus

Napisano (edytowany)
  Cytat

Szanowny Panie - dokładność regulacji anemostatem jest większa od 50m3/h - dlatego po co pisać, ze coś liczył?
Kolejna sprawa – wykonawca nie przeprowadzi kanałów jak na rysunku!!!

Rozwiń  


Przepraszam bardzo, ale chyba cos mi umknęło – jaki projekt? Jaki rysunek ?

A te wyliczenia dotyczą tyko i wyłącznie określenia minimalnej mocy (wydajności) centrali.

Co do anemostatów – nie jest to prawdą.

Anemostaty (zawory wentylacyjne) pozwalają na dość dużą regulację np. o średnicy 80mm, przy prędkości powietrza wypływającego z anemostatu w granicach 2 – 6m/s przy nawiewie regulacja w granicach 15 – 80m3/h, zaś dla wywiewnego 25 – 100m3/h ( http://www.a-tec.pl/01%20anemostaty%20i%20kratki.pdf ) strona 8.
To tylko jeden z najprostszych produktów i najprostsze rozwiązanie.


poprawiłem link. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Odnośnie IB to dobrze sprawują sie reku Renovent HR.

* udostępnia publicznie dokładną specyfikację instalacji, wnętrza, programowania i interfejsów swojego produktu - czyli pełna otwartość rozwiązania ! To co tygryski lubią najbardziej. icon_smile.gif
* w dokumentacji możemy zapoznać się z dokładnym przebiegiem programowania przez instalatora, poznać schematy elektryczne
* ilość powietrza wdmuchiwanego i wyciąganego jest elektronicznie kontrolowana - ustawia się ilość m3/h i centrala dba o to żeby pokonać opory rur wentylacyjnych
* posiada automatyczny bypass - czyli wyłączanie odzysku ciepła w letnie noce, aby schłodzić domek
* posiada możliwość dołączenia czujników i modułu rozszerzeń - obłsuga preheatera, elektrycznych kryz
* posiada interfejs OpenThem (o którym za chwilę
* itp...itd...

a to link:

http://plc-home.pl/realizacja-systemu/rekuperator

Autorus

Rozwiń  

W komfovencie przystawka kosztuje 2000 zł na PC-cie wszystko oglądasz temperatury wydajności... i sterujesz. Nie trzeba nic "adaptować" A podejście do CO2 ma już większość central, choć nie słyszałem by ktoś miernik CO2 zakupił.
Napisano
  Cytat

Bajbaga ci już napisał...
ja akurat użytkuję brinka 400...ma on tez "mniejszego" brata do 300m3/h - ale jest dośc drogi - najtańszy jaki przed chwilą znalazłem na necie to za 5400.
Mistrale są dużo przystępniejsze cenowo
Mistrala 300 można kupić już za 3400 (z 8% vat z montażem)

Rozwiń  

OK, nie mniej niż 180m3/h, a jest jakiś max, żeby nie przesadzić? I co myślicie o firmie Mitsubishi ?
Wiem, że polecacie Renovent HR i Brinka 400 czy może coś jeszcze? Czy ceny jakie otrzymałem za montaż są przesadzone: otrzymałem rozpiętość od 7tyś do 9 za kanały metalowe i 11-12 tyś zł za Uniflex?
Napisano
  Cytat

Wiem, że polecacie Renovent HR ...

Rozwiń  

Proszę uważać przy zakupie Brink Renovent !
Firma sprzedała mi uszkodzone urządzenie i po długotrwałej i wnikliwej ekspertyzie orzekła, że ... sam go uszkodziłem - była wygięta płyta główna.
Napisano
Proszę też uważać na centrale kupowane w necie. Nie jest rzadkością, że użytkownik takiej wentylacji ( zwłaszcza jak kupuje dom czy mieszkanie już z reku) zapomina o wymianie filtrów. Wentylatory się przegrzewają. Dostają minimalnych luzów na osi. Po wymianie filtrów wszystko jest OK… poza poziomem szumów. Z tym, że różnicę słychać niestety wyłącznie w nocy. Klient wymienia centralę – zdemontowaną doprowadza do stanu „nówka sztuka” i sprzedaje na alegro. Zdarzył się już przypadek, że ta sama centrala, demontowana była już u 4 inwestorów.
Napisano
  Cytat

OK, nie mniej niż 180m3/h, a jest jakiś max, żeby nie przesadzić? I co myślicie o firmie Mitsubishi ?
Wiem, że polecacie Renovent HR i Brinka 400 czy może coś jeszcze? Czy ceny jakie otrzymałem za montaż są przesadzone: otrzymałem rozpiętość od 7tyś do 9 za kanały metalowe i 11-12 tyś zł za Uniflex?

Rozwiń  

To przesadzone ceny! 7 tysiecy z dobrą ale tanią centralą a 12 z full wypasiną? To ile Pan uważa? Przecież za wentylację naturalną zapłaci Pan więcej.
Napisano
Wiem ze nie w temacie ale mam szybkie pytanie.

Czy jeden anemostat może wyrzucać powietrze do ogrodu zimowego i w ten sposób go podgrzewać? Wyszedłem z założenia ze skoro powietrze by maiło ok 15 stopni to być może by mi załatwiło podgrzewanie.
Napisano
  Cytat

225m2 kubatura około 1000m3

Rozwiń  

Przepraszam, źle zrozumiałem - że 180m3/h z instalacja - a to chodziło o jeden z biegów.
na 225 m2 to 17000 brutto z dobrą centralą nie powinno przekroczyć


  Cytat

Wiem ze nie w temacie ale mam szybkie pytanie.

Czy jeden anemostat może wyrzucać powietrze do ogrodu zimowego i w ten sposób go podgrzewać? Wyszedłem z założenia ze skoro powietrze by maiło ok 15 stopni to być może by mi załatwiło podgrzewanie.

Rozwiń  

To nie najlepszy pomysł. Trzeba zrobić drzwi bez progu ( szczelina) i ilość ciepła jaką niesie 20-30m3/h nie jest porażająca .
Napisano
Zaproponujcie proszę z trzy modele godne polecenia odpowiednie do mojego domu. Tak żebym mógł coś wybrać. Oczywiście dane, które podaliście są ważne ale firmy i modele rekuperatora również. Na pewno są lepsze firmy i gorsze oraz lepsze rekuperatory i te drugie. Zaproponujcie jakieś konkretne modele.
Napisano
  Cytat

Zaproponujcie proszę z trzy modele godne polecenia odpowiednie do mojego domu. Tak żebym mógł coś wybrać. Oczywiście dane, które podaliście są ważne ale firmy i modele rekuperatora również. Na pewno są lepsze firmy i gorsze oraz lepsze rekuperatory i te drugie. Zaproponujcie jakieś konkretne modele.

Rozwiń  


Ja się zastanawiam nad dospelem 400. Całkiem przyjemny sprzęcik. b
Napisano
  Cytat

Zaproponujcie proszę z trzy modele godne polecenia odpowiednie do mojego domu. Tak żebym mógł coś wybrać. Oczywiście dane, które podaliście są ważne ale firmy i modele rekuperatora również. Na pewno są lepsze firmy i gorsze oraz lepsze rekuperatory i te drugie. Zaproponujcie jakieś konkretne modele.

Rozwiń  

Niestety nie ma na rynku producenta - mającego w ofercie wszelkie rozwiązania. Nie ma też, czegoś takiego jak – uniwersalna centrala. Dlatego proszę podać :
-powierzchnia domu
-ilość domowników
-system ogrzewania – wynikający z izolacji domu
-czy będzie Klima
- czy będzie gwc
-ilość kasy na w/w cel
Napisano (edytowany)
  Cytat

Niestety nie ma na rynku producenta - mającego w ofercie wszelkie rozwiązania. Nie ma też, czegoś takiego jak – uniwersalna centrala. Dlatego proszę podać :
-powierzchnia domu
-ilość domowników
-system ogrzewania – wynikający z izolacji domu
-czy będzie Klima
- czy będzie gwc
-ilość kasy na w/w cel

Rozwiń  


No np.:

- dom ok. 160 m2 + garaż 33m2;
- kubatura 788 m3;
- 3 os. (czasowo 4);
- ogrzewanie gazowe - kocioł kondensacyjny;
- klima - może w przyszłości... -
- ...jeśli nie będzie GWC;
- kasa - do 15 000 PLN, ale chętnie mniej;
- 2 łazienki na piętrze, pralnio suszarnia na pietrze, WC na parterze, kuchnia (z kuchenką gazową), pomieszczenie gospodarcze z piecem gazowym, garaż. ponadto salon, jadalnia na dole i 3 sypialnie na piętrze. Edytowano przez januszeg (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
  • 3 tygodnie temu...
  • 6 lata temu...
Napisano
  Dnia 27.11.2010 o 18:51, -=S=- napisał:

dużo czytałem o GWC i mam mieszane uczucia czy je montować. Jak się dowiadywałem w swoim mieście to monterzy odpowiedzieli, że szkoda dodatkowych kosztów bo dużej różnicy nie ma. Czy zysk z montażu GWC ( w glinie) zwróci się powiedzmy w przeciągu 3-5lat?

Rozwiń  

GWC czy się opłaca?

Zimą mamy zabezpieczony rekuperator przed zamarzaniem i jego większą sprawność. Latem nawiew ~17oC nawet przy długotrwałych upałach (jeśli jest instalacja zroszeniowa). Cena Grzebieniowego GWC G400 pod garażem, (samodzielny montaż) poniżej 5tys zł – jest to taniej niż wstępna grzałka na wejściu i klimatyzator kanałowy na wyjściu z rekuperatora. Wszystko bezobsługowe, zeroenergetyczne (b. niskie opory tłoczenia powietrza). Minimalne zwiększenie kosztu inwestycji (~1%). Znaczące zwiększenie komfortu.

Na pytanie o opłacalność niech każdy odpowie sobie sam.

  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×