  1. To czemu na filmie instruktażowym są przytwierdzone odwrotnie. https://youtu.be/2dNuG37HiOU?t=857
  2. Tak, rozumiem, tylko, którą płaszczyzną łata przylega do kontrłaty? Jeżeli przylega tą o szerokości 40 mm to, jakie znaczenie ma wysokość łaty czy będzie miała 50 mm, czy 60 mm. Wystarczy pojechać gdzieś na grubościówkę i przepuścić łaty, a dodam, że warto to zrobić, przy montażu takiego pokrycia, jak płaska plus.
  3. Dziwnie zadane pytanie, każdy trapez nadaje się na pokrycie, a wyższe trapezy stosuje się, żeby dodatkowo usztywnić pokrycie. Dlatego wszystko zależy od konstrukcji dachu, co zastosować. Z ocynku, to masz tylko jedną powłokę i goła stal, trwałość. około 25. lat W alucynku masz już lepsze zabezpieczenie blachy, takie pokrycie wytrzymuje powyżej 30 lat. Blacha powlekana jest najtrwalsza trwałość określa się na 40 – 50 lat
  4. Z prętami fi 12? Wygląda na strop lany, mała grubość stropu. A jak on już dalej nie przeczytał, co napisaliśmy.
  5. Widziałem, wszystko zależy od przestrzeni jaką zakrywa strop bez podparcia. Zdjęcie wzięte z normalnego domu, dom w Aksamitkach 2 z Archonu.
  6. Zbrojenie przy otworze, http://strzecha.eu/forabud/irbis_zbrojenie_komin.jpg które pręty byś wychlastał.
  7. Ja aż taki uparty nie jestem, natura pokaże, co ostatecznie się tam będzie działo. Najbardziej bym się przychylił do tej wypowiedzi. Tylko czy inwestor i wykonawca da radę to osiągnąć.
  8. Kostka ma wyprofilowane pionowe ograniczniki na drenaż, nie da się bardziej zbliżyć krawędzi do siebie, a będzie ułożona na warstwie nieprzepuszczalnej - lany beton.
  9. Bo są zrobione prawidłowo warstwy, pod lany beton niewiele wody wnika, a jak się przedostanie, to się bardzo szybko rozproszy.
  10. Ja jestem jednak za oględzinami na miejscu. Trzeba ustalić jak przebiega zbrojenie, pręty główne jednokierunkowo, czy krzyżowo. Czy jest przy otworze żebro rozdzielcze, itd...
  11. Tamto jest w zagłębieniu, a twoje na powierzchni, u Ciebie woda rozchodzi się w każdym kierunku, tam tylko odpływ.
  12. Wkradło się to pewne niezrozumienie, albo braki w wiedzy technicznej odnośnie łacenia dachu. Proszę przeanalizować ten wpis z tym filmem.
  13. Wybacz, ale ostrożność w tym temacie najważniejsza. Zastanów się, ktoś po coś te pręty tam umieścił i wyszalował tylko taki mały otwór, nie po to żeby wcurwiać użytkowników.
  14. To może być problem, zimą będzie wysadzać tę warstwę w górę.
  15. Tak. takie praktyki się stosuje rownież przy wnoszeniu ścian murowanych.
  16. Zazwyczaj są to osie konstrukcyjne ścian i innych głównych elementów konstrukcyjnych. Nie musi wytyczać wszystkiego, lecz osie, dzięki którym wykonawca sobie poradzi z określeniem położenia innych elementów budynku. Ja proponuję tu wyznaczyć zewnętrzne wymiary płyty fundamentowej, ponieważ to na płycie bedą opierać się wystawione poza jej obrys, ściany szkieletowe. Przy takim wytyczaniu, geodeta musi uwzględnić, doliczyć ile wyniesie to wystawienie ścian budynku (z izolacją cieplną) względem granic, innych charakterystycznych elementów działki. Ten przekrój wszystko pokazuje. Szkielet ścian zewnętrznych wystaje 7cm poza obrys zewnętrznych wymiarów płyty fundamentowej, do tego płyta Steico 2cm, kontrłata 3cm , łata 3cm płyta Aqłapanel 1,5cm oraz tynk zewnętrzny od 0,5-2 To daje 7+2+3+3+1,5+(0,5-2) =18,5cm tyle minimalnie trzeba doliczyć jako to wystawienie przez geodetę względem granic, a najlepiej niech zaokrągli to do 20cm. Oprócz głównych osi konstrukcyjnych geodeta powinien wyznaczyć, tak zwane zero budynku itd..
  17. Czyli nie skuwasz, tylko układasz na betonowej płycie?
  18. Te okucia mają małą regulację, lepiej wymienić uszczelki na nowe.
  19. Bez bezpośrednich oględzin, osoby mającej uprawnienia budowlane, nie rozbieraj tego. Dobrze by było znaleźć projekt na ten strop. Wycinając pręty konstrukcyjne osłabisz strop, który z czasem może runąć, a tego chyba nie chcesz.
  20. Jakie odzyskać, czasami się nie da, nowy kierbud składa do nadzoru oświadczenie o utracie dziennika, a oni mają obowiązek sprawdzenia prawidłowości robot budowlanych, zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Jeżeli to budowa "rozgrzebana", to na dokończenie budowy dostanie kolejny tom dziennika budowy. Jak skończona to nowy kierbud wyda oaświadczenie o zgodności robót i tyle.
  21. A co tu pompować jak beczka przy rynnie stoi na podwyższeniu, a ta w innym miejscu wkopana, to grawitacyjnie nalejesz.
  22. Chyba w proporcji 1:3, nie odparowywaliście przecież wody z niego. Na takie podłoże powinno si stosować Unigrunt plus w proporcji 1:1 i to ten nierozcieńczany przez producenta.
×
×