  1. Budowa oczyszczalni do 7,5 m3/dobę wymaga zgłoszenia w starostwie i nie można rozpocząć robót przed okresem jego uprawomocnienia . Do zgłoszenia należy dołączyć projekt instalacji i plan działki z naniesionymi urządzeniami.
  2. Oderwać wszystko i skuć stary tynk. Wyrównywać nie trzeba - wystarczy uzupełnić ubytki. .
  3. Blachy kładzie się na ruszcie z kontrłat i łat montażowych, W kalenicy nic ni trzeba wycinać jeśli nie ma ocieplenia pod folią paroprzepuszczalną i pustki wentylacyjnej.
  4. Co do zasady - niedostateczny ciąg kominowy spowodowany zbyt niską temp. spalin albo brakiem dostatecznego napływu powietrza zewnętrznego .
  5. Pytanie jakie jest ciśnienie na zasilaniu budynku oraz jaki jest stan instalacji zasilającej do tej baterii. Potrzebne są pomiary ciśnienia podczas przepływu bądź podłączenie zdjętej baterii do wydajnego zasilania (Ocena stanu baterii).
  6. Miedziane rury gazowe z odpowiednim atestem łączy się lutem twardym lub specjalnymi złączkami zaprasowywanymi.
  7. Wydłużenie okresów między załadunkiem wymaga ograniczenia szybkości spalania, co osiąga się przez regulacje dopływu powietrza. Oczywiście efektem będzie tez obniżenie temp. zasilania, a w praktyce problem może rozwiązać przez zamontowanie np. miarkownika ciągu bądź rozbudowanie układu o elektroniczny regulator nawiewu.
  8. Garaż a warsztat do dwa zupełnie różne obiekty i jeśli aktualny plan MPZP nie dopuszcza obiektów usługowych to cała procedura może skończyć się nakazem rozbiórki.
  9. Powietrze w murze jest doskonałym termoizolatorem i jeśli szczelina została przedzielona grodziami (ograniczenie cyrkulacji) to warstwa powietrza jest skuteczniejsza niż pianka.
  10. Przepisy tego nie dopuszczają par. 19 rozporządzenia D.Ust. 1225 z 2022 ------- 2. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż: 1) dla samochodów osobowych: a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  11. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem będzie podsypka wyrównująca z keramzytu ewentualnie stabilizowana cementem z pokryciem płytami gipsowo-włóknowymi. Rozwiązanie stabilne , nie obciąża stropu i nadaje się pod każdą posadzkę.
  12. Alternatywne rozwiązanie to gaz z butli, ale to luźna propozycja uwarunkowana m. in. wielkością powierzchni, możliwościami instalacji aktualną relacją cen
  13. To że turbina się obraca nie znaczy że produkuje prąd z akceptowalną mocą - dolna granica dla pracy większości turbin to co najmniej 2,5 m/5
  14. Prawdopodobnie mieszkanie było wcześniej zagrzybione i bez poważniejszego remontu np, wymiany tynku problem będzie powracał. Dochodzi jeszcze sprawa ocieplenia domu i temp. zagrzybionych powierzchni.
  15. MPZP wyraźnie określa przeznaczenie tego terenu wyłącznie pod zabudowę dla rolnika, a przekształcić w budowlaną się nie uda bez zmiany w MPZP.
  16. Wystarczy w google wpisać "rzeczoznawcy budowlani" pojawi się informacja o adresach lokalnych (wojewódzkich) Oddziałów Izby Inżynierów Budownictwa skupiających uprawnionych specjalistów w tym zakresie.
  17. Bez przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stanu stropu samodzielnie żadnych modyfikacji jego konstrukcji nie wolno robić zwłaszcza, ze dotyczy pomieszczeń użytkowanych przez osoby obce. Możliwości technicznych wyciszenia stropu jest kilka, ale wymaga to określenia przewidywanych jego obciążeń jak i aktualnej nośności i sztywności konstrukcji.
  18. Obniżyć temp. podłogi do ok. 25 st C i można kłaść płytki - wilgoć resztkowa nie przeszkadza.
  19. Przyczyną również może być nieskuteczna hydroizolacja pozioma ścian zewnętrznych, co skutkuje pociąganiem kapilarnym wody z gruntu i tu ocieplenie nie pomoże.
  20. Na poddaszu nie widać żadnej wentylacji, a gromadząca się wilgoć z wnętrza domu ulega wykropleniu. Wystarczy w szczytach wstawić kratki lub wyprowadzić kominki przez dach. Typowy przykład błędów w ociepleniu połączonych z brakiem wentylacji.
  21. Prawdopodobnie brak dostatecznego ciśnienia w części powietrznej naczynia wzbiorczego. Dopompować powietrze przy zimnym obiegu, lub wymienić w przypadku nieszczelności.
  22. Belki stalowe oczyścić z rdzy i pomalować lepikiem. Styropian ok. 10 cm wystarczy przykleić i zakołować ewentualnie można nałożyć tynk na siatce (kołkować przez siatkę.) Podłogi w piwnicy nie trzeba izolować termicznie (chyba,że pomieszczenie będzie ogrzewane). Konstrukcji drewnianej na dachy nie można zalewać betonem bez izolacji p.wilgociowej i utworzenia dylatacji.
  23. To prawdopodobnie informacja zaczerpnięta ze studium do przygotowania MPZP. Wskazuje proponowany kierunek zmian planistycznych, ale obowiązujący plan może pojawić się za np. 3 lub 10 lat.
×
×