Jaka moc powinna mieć pompa ciepła do domu energooszczędnego o powierzchni 150 m2?


Recommended Posts

Gość sjsar@poczta.onet.pl
Napisano
Planuje dom 100 do 120m2 dla 2starszych osób. Rozumię potrz.pompa ciepła 3,6kw?Czy to znaczy że pompa tyle będzie pobierać prądu? Ico to jest c..w.u.? Czy inst. pompę ciepła nie potrzebne jest dodatkowe (inne) ogrzewanie domu.Proszę mi to wytłumaczyć-dziękuję Stefan Sarnowski..
Napisano
Cytat

Planuje dom 100 do 120m2 dla 2starszych osób. Rozumię potrz.pompa ciepła 3,6kw?Czy to znaczy że pompa tyle będzie pobierać prądu? Ico to jest c..w.u.? Czy inst. pompę ciepła nie potrzebne jest dodatkowe (inne) ogrzewanie domu.Proszę mi to wytłumaczyć-dziękuję Stefan Sarnowski..



Nie można kalkulować wymaganych mocy urządzeń cieplnych opierając się wyłącznie na powierzchni użytkowej domu!
Nawet dla szacunków, nie można! O ile w domach z lat minionych - czyli nie należących do klasy energooszczędnych - jakiś szacunek dawał przybliżone rezultaty a błąd nie przekraczał 8%, to w obecnie projektowanych domach takie szacowanie daje błędy sięgające nawet do 40%. Zatem, nie ma sensu takie szacowanie zwłaszcza, że w obliczeniach popełnia się koszmarne błędy.
Otóż, w domach jednorodzinnych średnie zużycie c.w.u. wynosi 35 l/d osobę, zaś nie temperatura wody, a różnica temperatur pomiędzy zasileniem a poborem wynosi 45 C, co dla czterech osób daje moc cieplną wynoszącą (45 x 35 x 4,19 x 4)/(24 x 3600) = 0,31 kW.

Jak postępować? Każdy przypadek wymaga oddzielnego rozpatrzenia - nawet w fazie wstępnych analiz. Przecież już teraz, oprócz powierzchni użytkowej może Pan wskazać 2-3 projekty domów z katalogów, które Pana interesują. Dla nich łatwo można określić ekenomicznie uzasadnione wartości wspołczynników U poszczególnych przegród tracących ciepło a potem określić charakterytykę energetyczną każdego z tych domów. Wtedy Pan wybiera ostateczny projekt i dopiero wówczas wykonuje się analizy energetyczne i dobiera się wyposażenie domu w rządzenia energetyczne tak, aby relacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych była najbardziej zbliżona do optymalnej. Tylko wtedy osiągnie się najniższe koszty inwestycyjne przy najniższych kosztach eksploatacyjnych i tylko wtedy dom będzie posiadał określoną klasę energooszczędności. Więcej znajdzie Pan w naszym serwisie BDB w dziale Domy energooszczędne

Co do zapytań Pana Sarnowskiego:
Skrót c.w.u. oznacza ciepłą wodę użytkową, która powinna mieć temperaturę przy odbiorze w zakresie 45-55 C.
Moc pomy ciepła, to eksploatacyjna moc osiągana, zaś moc poboru en. elektrycznej należy zmniejszyć dzieląc tę moc przez wsp. sprawności COP (dla danej wielkości i typu pompy).
Pompa ciepła jest źródłem ciepła i jej zastosowanie dyskryminuje pozostałe instalacje grzewcze w całym domu. Bez analiz i konkretnego projektu tylko wpędzi się Pan w koszty nie znając efektów. Mam wiele przypadków, gdzie instalacje z pompą ciepła nie osiągają oczekiwanych rezultatów, jak też i przypadki gdzie moce są mocno przewymiarowane (ku uciesze sprzedawców), a sprawność efektywna daleko odbiega od katalogowej. Za poważna decyzja, żeby opierać się wyłącznie na zapewnieniach wykonawców, bo ci z reguły nie wykonują pomiarów sprawdzających "swego dzieła" w eksploatacji, a te są często szokujące!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
  • 11 lata temu...
Napisano

W moim domu zapotrzebowanie na ciepło wynosi 46W/m2 do ogrzewania w ok 90% sezonu grzewczego wystarczy pompa ciepła o mocy 2,9kW

 

CWU przygotowuje powietrzna pompa ciepła o pojemności 300l i mocy grzewczej 1,8 kW. 

 

Jak wynika z moich doświadczeń to przy doborze mocy pompy ciepła należy wziąć po uwagę zyski bytowe oraz moc cieplną jaka jest potrzebna w większości sezonu grzewczego dla danej lokalizacji. W moim przypadku w 7 miesięcznym sezonie grzewczym 6,5 miesiąca ma średnią temperaturę +3 *C i dom potrzebuje wtedy 2,3 kW mocy grzewczej. Dobieranie źródła ciepła do marginalnych temperatur któe występują rzadko i krótko jest negatywne, Takie pompy nie pracują efektywnie i ulegają szybkiemu zużyciu. 

  • 2 miesiące temu...
Gość T cap
Napisano

Dom 220m2 jakiej mocy powinna być pompa ciepła dom zmodernizowany z lat 80

 

Grzejniki aluminiowe 100%

 

Proponowana jest pompa t cap 12kw 3 fazy obliczenia ozc są wymagane gdzie mozna to zrobić

Napisano (edytowany)

do domu energooszczędnego Tcap 12kW będzie za mocny...chyba, że do nie jest za bardzo energooszczędny - modernizowany w latach 80...ciężko powiedzieć...

OZC jak ktoś chce, to trzeba znaleźć odpowiedniego audytora

przybliżone, całkiem dobre wyniki daje poniższa stronka

https://cieplo.app/start

wpiszesz dane, to wklej tutaj linka z wynikiem...do nowych domów wyliczone zapotrzebowanie dosyć dobrze pokrywa się z rzeczywistością, jednak im starszy dom, tym dane bardziej się rozjeżdzają...

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano

U  mnie kalkulacja z CW pokrywa się w 100% , jedynie koszt czystego prądu jest futurystyczny bo wychodzi że prąd jest po 2 zł Oby nie. 

  • 8 miesiące temu...
Napisano
Czy do domu 280 metrów gdzie zapotrzebowanie w -20 Jest na poziomie 12,5KW gdzie 30 procent to podłogowka I w całym domu 15 grzejników panelowych pompa 12kw tcap nie będzie za duża? Czy będzie taktowala w ciepłe dni
  • 1 miesiąc temu...
Gość Witek.
Napisano
Witam serdecznie mam dom o powierzchni 240 m kw , dedykowana pompa ciepła to 12 KW poboru energij elektrycznej . Obecna cena kw to 85 gr za godzinę co daje 10 zł 20 gr x 24 godziny na dobę = 244 zł 80 gr x 30 dni w miesiącu = 7.334 zł razy średnio w roku 5 miesięcy = 36.720 zł. Pozostałe miesiące, ciepła woda dla 6 osób 2 kw x 85 gr=1 zł 70 gr średnio po 10 godzin na dobę = 17 zł x 7 miesięcy po 30 dni = 210 dni x 10 godz dziennie 210 X 17 zł =3.570 zł Ogólny koszt roczny ogrzewania CO + CWU pompą ciepła wynosi 36.720 + 3.570 = 40.290 zł. Taki wyliczono średni koszt ogrzewania CO-CWU domu 240 m 2 + 6 osób. Pytanie czy ten koszt zaznaczam średni jest autentyczny do wyliczeń specjalisty.
  • 4 tygodnie temu...
Gość Grzegorz J.
Napisano
Wszystko fajnie, tylko że te 6 kW mocy grzewczej pompa ciepła powinna mieć przy temperaturze na zewnątrz na poziomie minus 20 st.C, z drobną odchyłką na plus albo minus w zależności od strefy klimatycznej. Ta moc nie ma nic wspólnego z mocą pomp deklarowaną przez producentów w folderach reklamowych albo w nazwach pomp. Zachęcam zawsze patrzeć przed wyborem pompy do wytycznych dla projektantów, gdzie znajdują się szczegółowe wykresy zależności mocy pompy od temp. zewnętrzej. Inaczej można się nieźle zdziwić i w mroźne dni chodzić po nowym domu w kożuchu.
Napisano

Patrzeć można, nikomu nie zaszkodzi i dobrze mieć świadomość, że moc pompy ciepła spada wraz z obniżającą się temperaturą, ale warto też pamiętać, że w te kilka najmroźniejszych dni w roku pompa ciepła będzie wspomagana innym źródłem, najczęściej grzałką i uwzględnia się to w momencie doboru. Nie ma więc sensu obawiać się że się będzie chodziło w kożuchu

Napisano
Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora, który można pobrać w sekcji "Materiały dla profesjonalisty" na naszej stronie internetowej: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html
 
Kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze. Można wpisać dane dot. swojego domu i porównać koszty ogrzewania dla różnych źródeł ciepła
 
280376690_151483207416306_2299349211599645580_n.thumb.png.0bc5e680f19795308453b36f96422eb2.png
Było dziś dwóch młodych kolesi, nie ważne z jakiej firmy, rozmawialiśmy na temat PC. Nie wiem jakim cudem, ale jak liczyłem kiedyś zapotrzebowanie na ciepło, wydaje mi się że, a jestem prawie pewien, że kiedyś wyszło mi coś w okolicach 14kw, teraz wychodzi 7.6kw. Według Waszego kalkulatora dla PC koszt roczny wychodzi 5.5tys zł, według tych kolesi przy pompie Kasai 8kw wychodzi 3tys. Teraz pytanie, te 5.5tys to jest przy Waszej pompie 16kw? 160477d58a0628d93a20a9c79822ae52.jpgf6d360ed451a63e7b0940097828f8f81.jpg

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


  • 3 miesiące temu...
Napisano
Powietrze jest płynem więc metry sześcienne ogrzewamy. 30 W ciepła na ogrzanie metra sześciennego powietrza. 150m^2(jeśli wszędzie grzejesz) x 2,6m. I nie mylmy mocy cieplnej z elektryczną. COP 4 oznacza, że biorąc z sieci 1kWh i 3kWh ze źródła(np. PC Gruntowa) dasz do obiegu 4kWh ciepła.
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 