Rekuperator a okap


Recommended Posts

Napisano
podłączenie okapu do rekuperatora jest nieskazane, nie można tego robić jeśli nie chce się uszkodzić reku (ze względu na tłuszcze i osady na przewodach które z tego tytułu powstają). Najlepiej jak okap ma osobne wyjście przez ścianę na zewnątrz budynku.
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Spotkałam się już z przypadkiem podłączenia okapu do instalacji z rekuperatorem. Montuje się dodatkową przepustnicę na linii wywiewnej przed samym okapem. W chwili włączenia okapu, rekuperator pracuje z maksymalną wydajnością. Firma Pro-Vent ma takie rozwiązanie, lecz przed zamówieniem centrali trzeba zaznaczyć, że chcemy, aby współpracowała ona z okapem.
Napisano
Cytat

Spotkałam się już z przypadkiem podłączenia okapu do instalacji z rekuperatorem. Montuje się dodatkową przepustnicę na linii wywiewnej przed samym okapem. W chwili włączenia okapu, rekuperator pracuje z maksymalną wydajnością. Firma Pro-Vent ma takie rozwiązanie, lecz przed zamówieniem centrali trzeba zaznaczyć, że chcemy, aby współpracowała ona z okapem.


Jakiś link... by się przydał icon_smile.gif
Napisano
WSPÓŁPRACA CENTRALI Z OKAPEM KUCHENNYM - wymuszenie wietrzenia

Możliwe jest podłączenie do wyciągu centrali okapu kuchennego, tylko w przypadku kuchenek elektrycznych. Okap kuchenny koniecznie musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy (zapobiega to trwałemu zabrudzeniu kanałów wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła). Podczas pracy okapu kuchennego centrala wentylacyjna powinna pracować z maksymalną wydajnością. W przypadku, gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub przepustnice stałego przepływu np. MR 125 z oferty Systemair.

Opcjonalnie sterowniki procesorowe MISTRAL RC1, RC2, RC4 mogą zostać przystosowane do współpracy z okapem kuchennym.

Niezależnie od podłączenia okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni należy zamontować dodatkowy anemostat wywiewny.
Napisano
MOŻNA podłączyć okap do systemu wentylacji z odzyskiem.
Ale ..
Wcale NIE TRZEBA.

Zadaliście sobie pytanie PO CO komu takie połączenie? icon_biggrin.gif

Można zbudować kanał upustowy (na te chwile, gdy silnik okapu pracuje na max).
Okap taki musi mieć filtr przeciwtłuszczowy.
Taki układ działa poprawnie.

Można też go nie podłączać i zrobić bardzo wydajną wentylację kuchni.
BEZ ŻADNYCH KANAŁÓW ZA ŚCIANĘ - bo to jakaś głupota...

Adam M.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Generalnie źle prawisz kolego nade mną. Kiedy długo się gotuje, generowane są duże ilości ciepła. Czeu by tego nie odzyskać?
Napisano
Cytat

Generalnie źle prawisz kolego nade mną. Kiedy długo się gotuje, generowane są duże ilości ciepła. Czeu by tego nie odzyskać?


Generalnie Adam dobrze prawi, a Ty źle icon_wink.gif

ps. Adam kleiłeś proszek poliuretanowy?
Napisano
Jakoś się nie zdarzyło...
Może z braku takiego proszku?

Mam wściek do środy...
Potem może coś rozsądnego ruszę.
Przygotowane mam kilka różnych robótek.

Adam M.

(O zlocie to pewno wiesz. Zobaczymy się?)
Napisano
Cytat

Okapu kuchennego nie podłącza się do rekuperatora. Okap oraz kanał do którego jest on podłączony są traktowane jako system odprowadzenia spalin a nie wentylacja.

Jest to system odprowadzania spalin chyba tylko w przypadku kuchni gazowej. Przy kuchni elektrycznej trudno to tak traktować.
Napisano
Cytat

Jest to system odprowadzania spalin chyba tylko w przypadku kuchni gazowej. Przy kuchni elektrycznej trudno to tak traktować.


Oczywiście że przy elektrycznej nie ma spalin, niemniej jednak filtry tluszczowe całego świństwa znad kuchni nie wyłapią i ja nie podlaczałbym okapu do rekuperacji a do osobnego wywiewu znad okapu włączanego tylko przy użytkowaniu kuchenki, a wyciąg do rekuperatora w innej cześci kuchni.
  • 1 rok temu...
Gość adiqq
Napisano
mam kuchnię elektryczną, okap nie podłączony do WM, wywiew jest jakieś 2m od wylotu powietrza z okapu. Całość działą ok. filtry w okapie wystarczają...
Napisano
I to jest rozwiązanie genialne w swojej prostocie, a przy tym najtańsze wykonawczo.
Co okap zamiesza to WM wyssie.
Pilnować trzeba tylko stany filtrów - przeciw tłuszczowego i węglowego.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...