Nooo... coś w tym jest! Bo przecież to co nazywamy wentylacją grawitacyjną w wielu domach po prostu nie działa.

Rozwiń  



Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .
Link do komentarza
  Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .

Rozwiń  

Skoro działa... to może Pan napisać co to jest wentylacja domowa? Bo może piszemy o czymś innym, więc niepotrzebnie się kłócimy.
Link do komentarza

W Stowarzyszeniu Polska Wentylacja "grawitacyjną" udało już się prawie wyeliminować.

http://www.wentylacja.org.pl/02_art1.htm

"Co to jest wentylacja?



Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wentylacji naturalnej wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Więcej o wentylacji naturalnej..."


... usuwanie zanieczyszczonego powietrza i zamiana go na świeże!
... powietrze w wszystkich pomieszczeniach ulega stałemu zanieczyszczeniu
Czy mogą być pomieszczenia nie mające stałej wentylacji?
Czy można odprowadzać więcej zanieczyszczeń niż produkujemy?
Czy parametry komfortu to 45% wilgotności względnej (przy 22-25 st. C) i CO2 400-700ppm ?

Czy można to zapewnić wentylacją naturalną?
Jak tego dokonać?

Proszę konstruktywnie .


Link do komentarza
  Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .

Rozwiń  



Przez ściany icon_eek.gif ? Nie ma żadnego emotikona więc nie wiem czy to taki żart icon_biggrin.gif ? no bo chyba nie na poważnie
Link do komentarza
  Cytat

Skoro działa... to może Pan napisać co to jest wentylacja domowa? Bo może piszemy o czymś innym, więc niepotrzebnie się kłócimy.

Rozwiń  



Nie można powiedzieć ze nie działa icon_smile.gif
Mamy do czynienia z występującą dynamiką procesu przepływu i wielkość przepływu powietrza w określonych przedziałach czasowych jest również funkcją zmiennych wchodzących w skład zakłóceń i zaburzeń procesu ustalonego.

Brak trwałej stabilności atmosfery w okresach dobowych i sezonowych, którego skutkiem jest wywoływanie ruchu pionowego wstecznego w kanale (inwersję) i ruch poziomy mas powietrza wywołujący zmienne warunki wietrzności przez wzmożenie naporu dynamicznego na kanały wentylacyjne usytuowane po stronie nawietrznej lub powodujący zjawisko odsysania podciśnieniowego przez zamianę ciśnienia statycznego na ciśnienie dynamiczne z obniżeniem ciśnienia statycznego po stronie zawietrznej podczas omywania budynku

Jako narzędzie inżynierskie do wymiarowania wentylacji jest stan ustalony przepływu powietrza dla niezmiennych parametrów fizycznych .
Wydajność nominalna kanału o wymiarach 14 x 14 cm i minimalnej wysokości H = 4 m wynosi 36 m3/h

Kanał murowany o przekroju 14 x 14 cm i wysokości H=4 m w warunkach normalnego stanu atmosfery zapewnia ca 2 krotną wymianę powietrza na godzinę dla pomieszczenia o kubaturze 18 m3. W stosowanym budownictwie mieszkaniowym obiektów nowych niskometrażowych lub średniometrażowych, warunek ten dotyczy znaczącej części pomieszczeń kuchennych i łazienek. Podwyższenie ilości wymian można uzyskać na drodze wzrostu wysokości kanału grawitacyjnego lub wzrostu powierzchni jego przekroju poprzecznego lub zastosowania urządzeń wspomagających kinetycznych.

Wentylacja naturalna (zwana grawitacyjną) uzależniona jest j.w więc działa lub nie !

Wentylacja wymuszona (zwana mechaniczną) uzależniona jest od prądu ,sprawnych części mechanicznych,szczelności i drożności przewodów ,wydajność rekuperatora może zostać zmniejszona o 1/3 jeśli użytkownik zapomni wymienić filtry co 2-3 miesiące(cena około 40 zł) lub celowo będzie unikał ich wymiany. Co więcej – zwiększenie oporów przepływu powietrza przez filtry zmusza użytkownika do korzystania z wyższych biegów rekuperatora dla uzyskania takiej samej wydajności co ma znaczny wpływ na zużycie energii przez rekuperator.
Jako narzędzie inżynierskie do wymiarowania wentylacji jest stan ustalony przy 100% wydajności wentylatorów dla suchego i czystego filtra, jeśli filtr został zabrudzony, ilość powietrza nawiewanego spadała o 11%, jeśli filtr został silnie zabrudzony i zwilżony – wydajność nawiewu spadała o 28%. Dla filtra o zwiększonym stopniu filtracji po zamontowaniu filtra brudnego wydajność nawiewu spadała o 10%, po zamontowaniu filtra brudnego i wilgotnego – wydajność spadała o 36,3%!
itd więc działa lub nie !
Link do komentarza
  Cytat

Przez ściany icon_eek.gif ? Nie ma żadnego emotikona więc nie wiem czy to taki żart icon_biggrin.gif ? no bo chyba nie na poważnie

Rozwiń  


Przenikanie powietrza przez ściany, następuje pod wpływem różnicy ciśnień . icon_idea.gif
Powietrze może infiltrować z zewnątrz do pomieszczeń lub eksfiltrować z pomieszczenia na zewnątrz.
Infiltracja powoduje zwiększanie strat ciepła przez ściany oraz obniżania temperatury powierzchni wewnętrznej ściany, gdyż część ciepła przepływającego z pomieszczenia nagrzewa przepływające powietrze z zewnątrz.
Infiltracja powietrza zewnętrznego następuje pod wpływem różnicy temperatur, a co za tym, różnicy gęstości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wskutek nadciśnienia wywołanego parciem wiatru. icon_idea.gif
Link do komentarza
  Cytat

Przenikanie powietrza przez ściany, następuje pod wpływem różnicy ciśnień . icon_idea.gif
Powietrze może infiltrować z zewnątrz do pomieszczeń lub eksfiltrować z pomieszczenia na zewnątrz.
Infiltracja powoduje zwiększanie strat ciepła przez ściany oraz obniżania temperatury powierzchni wewnętrznej ściany, gdyż część ciepła przepływającego z pomieszczenia nagrzewa przepływające powietrze z zewnątrz.
Infiltracja powietrza zewnętrznego następuje pod wpływem różnicy temperatur, a co za tym, różnicy gęstości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wskutek nadciśnienia wywołanego parciem wiatru. icon_idea.gif

Rozwiń  


Bardzo fajnie się rozmawia ale chyba zaczynamy przeginać. Innymi słowy forma przerosła treść. To że ściany "oddychają" - OK To że na skutek dyfuzji wilgoć przenika przez ściany - OK Ze wszystkim można się zgodzić (choć uważam że to są rzeczy bez większego znaczenia ) ale nie przeginajmy pisząc że
  Cytat

...
Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .

Rozwiń  


Oczywiście że świeże powietrze napłynie przede wszystkim kanałami bo tu jest najmniejszy opór ale nie przez ścianę. To tak jak oddychać pod wodą przez słomkę do napoju - jasne że można tylko z jakim skutkiem (najpewniej śmiertelnym icon_biggrin.gif ).
Link do komentarza
  Cytat

Bardzo fajnie się rozmawia ale chyba zaczynamy przeginać. Innymi słowy forma przerosła treść. To że ściany "oddychają" - OK To że na skutek dyfuzji wilgoć przenika przez ściany - OK Ze wszystkim można się zgodzić (choć uważam że to są rzeczy bez większego znaczenia ) ale nie przeginajmy pisząc że


Oczywiście że świeże powietrze napłynie przede wszystkim kanałami bo tu jest najmniejszy opór ale nie przez ścianę. To tak jak oddychać pod wodą przez słomkę do napoju - jasne że można tylko z jakim skutkiem (najpewniej śmiertelnym icon_biggrin.gif ).

Rozwiń  


Musi Pan sobie wyobrazić że zewnętrzna powierzchnia ścian budynku to jest ponad 200 m2 i takich słomek do napoju na takiej powierzchni będzie tyle że spokojnie może cała Pana rodzina oddychać przez tą powierzchnię . A poruszając ten temat o tyle jest to ciekawsze że jeżeli wilgotność tej ściany wzrasta to przenikanie powietrza przez ściany spada icon_lol.gif
Link do komentarza
  Cytat

Musi Pan sobie wyobrazić że zewnętrzna powierzchnia ścian budynku to jest ponad 200 m2 i takich słomek do napoju na takiej powierzchni będzie tyle że spokojnie może cała Pana rodzina oddychać przez tą powierzchnię . A poruszając ten temat o tyle jest to ciekawsze że jeżeli wilgotność tej ściany wzrasta to przenikanie powietrza przez ściany spada icon_lol.gif

Rozwiń  


Ja jednak wolę aby moja rodzina oddychała powietrzem, które napłynie za pomocą wentylacji a nie przeniknie przez ściany obłożone styropianem czy watą z warstwą tynku i farby na zewnątrz. Ja nie neguje zjawiska przenikania powietrza przez ścianę ale mówię, że zjawisko to jest wręcz pomijalne i nie może być wykorzystywane (nawet w obliczeniach) do projektowania wentylacji. Owszem zjawisko to jest wykorzystywane przez producentów materiałów budowlanych, którzy zachwalają mikroklimat wytworzony dzięki przenikaniu przez ściany i mówią o tym jaki to dom może być zdrowy. A ja mówię, ok niech tam sobie ściana oddycha tyle na ile jej fizyka pozwoli a sprawę klimatu pozostawmy wentylacji.
Link do komentarza
  Cytat

A ja mówię, ok niech tam sobie ściana oddycha tyle na ile jej fizyka pozwoli a sprawę klimatu pozostawmy wentylacji.

Rozwiń  

Klimat TAK to sprawa precyzyjnej wentylacji i ogrzewanie. Natomiast co do wilgoci w ścianie i fizyki... im cieńsza izolacja tym mniejszy problem z wilgocią. Tylko czy warto z wilgocią w ścianie walczyć robiąc kiepską izolację termiczną? Nie lepiej jak w dachu dać grubo i paroizlację? Likwidując „wdech” oddychania a nie „wydech” ?
Link do komentarza
  Cytat

A ja mam dalej wątpliwość.
Skąd niby ma ta wilgoć być – ta co „wnika w ściany”?
Oczywiście zakładając, że wentylacja jest zaprojektowana i wykonana prawidłowo – i działa.
Oczywiście pomijając, sposób „wykończenia” powierzchni ściany.

Rozwiń  


Już gdzieś to wałkowaliśmy, hmm.... nie wiem gdzie ale gdzieś nie daleko icon_biggrin.gif . Woda (wilgoć) wnika w ścianę z uwagi na proces dyfuzji którego siłą napędową może być stężenie wody w powietrzu po obydwu stronach przegrody. HenoK przytoczył ciekawy wykres i dane zawartości wody w powietrzu w sezonie zimowym dla przykładowych warunków atmosferycznych. Mam nadzieję, ża autor nie ma nic przeciwko cytatowi

  Cytat

[attachment=3856:Wykres_Molliera.gif] Nie wiem z jakiego kalkulatora korzystałeś.
Sprawdziłem dla danych, które podałeś obliczenia programem :
Mollier Sketcher 2.1 (więcej na temat tego programu na stronie : http://systemyogrzewania.pl/Projektowanie/...iera-19484.html ),
i wyszło mi :
Na zewnątrz: -15deg / 80% wilgotności => 0,8 g/kg wody w powietrzu
wewnątrz: +20 deg / 40% wilgotności => 5,8 g/kg wody w powietrzu

Rozwiń  
Link do komentarza
Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h i każdy m3 zimą zostawi 3-7g wody (im grubsza izolacja tym więcej) to łatwo sobie policzyć skąd i ile jest tej wody.
Link do komentarza
  Cytat

Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h i każdy m3 zimą zostawi 3-7g wody (im grubsza izolacja tym więcej) to łatwo sobie policzyć skąd i ile jest tej wody.

Rozwiń  

Tu mnie Pan znowu zaskoczył (i pewnie zaskoczy jeszcze nie raz icon_biggrin.gif ). Skąd Pan wziął taką wartość 3 m3/h. Wydaje mi się to strasznie, strasznie dużo. Przy założeniu że ściana wyposażona jest w izolację np. sytropian to wręcz wydaje mi się że to nie możliwe!!
Link do komentarza
  Cytat

Tu lepiej się tłumaczy się używając wilgotności bezwzględnej. Powietrze zimą na zewnątrz ma znacznie niższą wilgotność bezwzględną czyli po prostu zawiera fizycznie mniej wody!
Jeżeli teraz przyjmiemy za słuszne, że 3 % powietrza „wychodzi” ścianą czyli 3m3/h ……

Rozwiń  


Ciekawe wyliczenie 3% powietrza „wychodzącego” przez ścianę co daje wg. Pana T.B, 3m3/h. Jak to możliwe?

Bo przeca, średnia kubatura (wewnętrzna) domu to około 400m3 (150m2), a 3% z tego to około 12m3/h.

A biorąc pod uwagę powierzchnię zewnętrzną przegród, to daje około 8m3/h powietrza „wychodzącego”.

Pomijając zupełnie słuszność takich wyliczeń.
Link do komentarza
  Cytat

Sam Pan napisał, że 20m3/osobę to słaba wentylacja. To ile Pan radzi dla 4 osób.

Rozwiń  


Nie widzę związku z tym pytaniem.
Co ma ilość powietrza wymienianego, do wartości które Pan podał?

No chyba, że przyjął Pan, że w tym procesie ma udział tylko powietrze wymieniane, a nie powierzchnia ścian zewnętrznych i ewentualnie kubatura wewnętrzna.
Ciekawy sposób pojmowanie tego zjawiska.
Link do komentarza
  Cytat

Nie napisałem, że wyliczyłem, tylko To jedyna wartość jaką spotkałem w podręcznikach. Mają Panowie inne dane, to chętnie zamienię jak będzie sensowne źródło.

Rozwiń  


Ja zrobił bym tak: Przy izolacji ściany zewnętrznej np styropianem wymianę powietrza przez przegrodę w ogólę bym pominą a co za tym idzie pominą bym również wilgoć w ścianie bo to też mnie nie przekonuje. Mając Styropian, powłoki malarskie albo glazurę dla mnie to jest pomijalne. Może ewentualnie zastanowił bym się nad wymianą powietrza i wilgoci przez połać dachową.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
  Cytat

Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?

Rozwiń  

CO2 nie zabija! Powoduje gorszą pacę mózgu - ale z tego sobie nie możemy zdawać sprawy - pogarsza koncentrację, ale w domu raczej wypoczywamy - pobudza agresję, ale to zawsze można zwalić na zupę zasłona...
A poważnie - górna zalecana norma stężenia CO2 to 1000ppm - w pokoju 40m3 dwie osoby 'dochodzą" z 300 ppm ( tyle jest na zewnątrz) do 1000 po około 30 min prze braku wentylacji. Czyli zdrowe wietrzenie to otwieranie okna w sypialni co 30 min na 30 sek.
Pozdrawiam. I nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna - bo takowa byłaby doskonała - jest wszędzie stała i nie daje się zakłócić. Jest wentylacja naturalna lub najwłaściwiej - konwekcyjna
Link do komentarza
  Cytat

Fajny temat,zastanawiam sie czy da sie zyc w moim domu gdzie nie zrobilem "wentylacji mechanicznej",a wiekszosc POSIADACZY straszy mnie,ze bede mial koszmary nocne z tego powodu...Prosze o zdanie tych ktorzy mieszkaja juz w domach z "wentylacja grawitacyjna".Czy da sie tak normalnie dalej zyc?

Rozwiń  

Da się. Co prawda obciach straszny, ale od biedy, jakoś idzie przeżyć.
Link do komentarza
  Cytat

Czy da sie tak normalnie dalej zyc?

Rozwiń  


Dobrze wykonana i użytkowana wentylacja „grawitacyjna” działa i nie powoduje „skutków CO2”.
Natomiast faktem jest, że jak działa, to przy niskich temperaturach na zewnątrz, „pizga” po nogach.

Czy da się normalnie dalej żyć?
Sądzę, że tak, bo dobrze ponad 90% populacji w takowych warunkach żyje. icon_biggrin.gif
Link do komentarza

  Cytat

ja też nie mam ..... żyję ... icon_biggrin.gif

Rozwiń  

Żyć można, tylko, ze wentylacja naturalna jest mniej komfortowa i droższa inwestycyjnie. Nie ma ani jednego powodu by ją stosować. Poza tym, domy z taką wentylacją zużywają na ogrzewanie często gęsto nawet 70 kWh/m2 rocznie . A to jest 3-4 x za dużo, niż górny limit jaki - zakładam w swojej działalności.
Link do komentarza
  Cytat

O,to oni,to dopiero sa "obciachowi" według niektórych TYCH MODNYCH i TYCH TRENDY...he...he...he.Pozdrawiam

Rozwiń  


choć prawda jest taka ze nad nimi pracuję. Bo to nie jest jednak dobre rozwiązanie . A i u siebie też chciałbym wstawić reku na wiosnę. tj w starym budynku.

  Cytat

Wentylacja działa tylko w myśl zasady żeby coś mogło wylecieć musi w to miejsce coś wlecieć.Nie zrobi się w domu próżnia .A więc sprawa jest prosta jak drut . icon_smile.gif

Jeżeli uszczelnimy okna i drzwi to świeże powietrze musi napływać do domu przez ściany i częściowo kanały wentylacyjne .

Rozwiń  


Dokładnie tak mam ciąg wsteczny z jednego kanału.
Link do komentarza
  Cytat

choć prawda jest taka ze nad nimi pracuję. Bo to nie jest jednak dobre rozwiązanie . A i u siebie też chciałbym wstawić reku na wiosnę. tj w starym budynku.



Dokładnie tak mam ciąg wsteczny z jednego kanału.

Rozwiń  



Pytanie do użytkowników wentylacji mechanicznej z reku:
Słyszałem, że większość użytkowników po jakimś czasie przestaje użytkować cały system z uwagi na hałas
Link do komentarza
  Cytat

A dla czego się żyć nie da? Dość popularne jest wyłączanie reku na noc albo włączanie dziennie na 3h. Do przewietrzenia.

Inna sprawa ze tego nie rozumiem icon_smile.gif

Rozwiń  

Nie da się "przewietrzyć" na zapas. W pokoju 50m3 bez wentylacji z 300-350 ppmCO2 ( lepiej się nie wywietrzy) do 1000 ppm ( górna granica komfortu i wypoczynku) w dwie osoby - to kwestia pół godziny. Przecież w nocy wentylacja jest najważniejsza.
Jaki jest sens ( poza złośliwością) robić instalację którą słuchać?
Link do komentarza
  Cytat

Nie da się "przewietrzyć" na zapas. W pokoju 50m3 bez wentylacji z 300-350 ppmCO2 ( lepiej się nie wywietrzy) do 1000 ppm ( górna granica komfortu i wypoczynku) w dwie osoby - to kwestia pół godziny. Przecież w nocy wentylacja jest najważniejsza.
Jaki jest sens ( poza złośliwością) robić instalację którą słuchać?

Rozwiń  



Na co zwrócić uwagę decydując się na wentylacje mechaniczną, aby później jej nie musieć wyłączać z powodu hałasu lub zimnego powiewu??
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez piotrek: To tak samo, jak z tymi dręczonym spamem alertów RCB, że też są obowiązkowe i na złość, by uniemożliwić czy utrudnić możliwość ich zablokowania są umyślnie przesyłane kanałem BTS, który nie podlega pod żaden numer, który by można normalnie zablokować oraz jako jednostronne bez możliwości odpowiedzi. I też nie trzeba się na nie zapisywać, natomiast wypisać się też nie można. Typowe zmuszanie na siłę, a nie każdy sobie życzy być tym spamem dręczony jako stalking. Teraz jeszcze z tymi czujkami, rozumiem hotele pensjonaty jako budynki do użyteczności publicznej, ale co kodo obchodzi czy ja we własnym domu mam czujnik czadu, jak to moje zdrowie życie to moja sprawa. Kolejny krok w kierunku dręczenie obywateli. Ten kraj żydopolin już się robi tak perfidny fałszywie uśmiechnięty, że oby jak najszybciej jakaś przyjazno obca armia rozgromiła ten kraj i w razie jakiegoś konfliktu nieistotne kto to będzie czy Niemcy Ruscy Ukraińcy Chińczycy to ja przejdę na stronę wroga i zaczne strzelać do swoich. Niedorzeczne być uszczęśliwianym na siłę i kary płacić za narażanie własnego zdrowia życia, mimo że nie mam ubezpieczenia.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...