Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc.

 

Mieszkam od 2 lat w mieszkaniu w bloku na 1 piętrze. Od października pojawił się problem ciągu wstecznego w wentylacji. Załączam obrazek dla lepszego zobrazowania sytuacji.

 

Normalnie było tak, że kratka nr 1 normalnie zasysała powietrze, kratka nr 2 zasysała powietrze, wciągając spaliny z piecyka gazowego, a kratka 3 wdmuchiwała chłodne powietrze do domu.

 

Od ponad 2 miesięcy kratka nr 2 wdmuchuje zimne powietrze poprzez rurę odprowadzającą spaliny. Czujnik gazu wariuje po kilku minutach brania prysznica, w całym domu czuć zapach gazu.

 

Kominiarz ze spółdzielni kazał rozszczelniać okna i zainstalować nawiewnik. Okna rozszczelniam, ale to nie przynosi żadnego efektu, a wieje niesamowicie. Jedyne co pomaga, to otwarcie całego okna w kuchni albo pokoju. Zainstalowałem w kuchni nawiewnik bez wiercenia firmy New Air Comfort box airbox i on także nie pomaga.

 

W kuchni jest bardzo zimno, zimne powietrze wpływa przez kratkę nr 2 i wylatuje spod piecyka gazowego. Jedyne co mogę teraz robić to otwierać całe okno przy braniu prysznica, a idą mrozy. Dziś kominiarz powiedział, że to musi być nawiewnik frezowany i wtedy na pewno będzie dobrze. Proszę o porady.

 

Dodatkowe informacje:

- Sytuacja zaczęła się, gdy sąsiad wyżej był w trakcie generalnego remontu

- Stało się to z dnia na dzień w październiku, gdy było jeszcze relatywnie ciepło

- Rozszczelnienie okien w kuchni i pokoju nie pomaga. Muszę otwierać całe okno w kuchni, aby ciąg wrócił do normalności.

 

dom.png

Link do komentarza
50 minut temu, Dawid1337 napisał:

 Dodatkowe informacje:

- Sytuacja zaczęła się, gdy sąsiad wyżej był w trakcie generalnego remontu

- Stało się to z dnia na dzień w październiku, gdy było jeszcze relatywnie ciepło

- Rozszczelnienie okien w kuchni i pokoju nie pomaga. Muszę otwierać całe okno w kuchni, aby ciąg wrócił do normalności.

 

Blok z jakich lat? Pewnie ma wspólne ciągi, więc pojedyncze działania (tylko u Ciebie) niewiele wnoszą. Niestety, bez sprawdzenia co porobili sąsiedzi, niewiele możesz zrobić.

 

 

Link do komentarza

Niestety pozostaje iśc do tego sąsiada i sprawdzić co tam nawyrabiał. Może on a moze ktoś inny zamontował w łazience wentylator wyciągowy ale on też nie działa cały czas. Pytanie ile łazienek jest podłączonych pod ten komin.

W moim starym bloku też się dzieją dziwne rzeczy ale na szczęście w łazience zawsze wyciąga.

 

Link do komentarza
1 godzinę temu, Dawid1337 napisał:

- Sytuacja zaczęła się, gdy sąsiad wyżej był w trakcie generalnego remontu

Napisz pismo o spółdzielni o przywrócenie do stanu pierwotnego kanałów wentylacyjnych.

Nie można samowolnie zmieniać, wybijać otworów w kominach w innych miejscach niż wyznaczone przez projekt budynku, komina.  

Dodatkowo dla własnego bezpieczeństwa kup i ustaw w pomieszczeniu z piecykiem gazowym czujnik czadu. 

 

Kidde K10LLDCO

 

k10lldco-1500x1000-4-1100x1100w.jpg

https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-z-wyswietlaczem-kidde-k10lldco-15295455608?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NWQyYTMyZTktYWM4OC00ZTJmLWI5YjctZmJhZmI4YmRmMzNmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=aa4c6765-29fd-4199-8423-2978f5d6fe66

Link do komentarza
59 minut temu, retrofood napisał:

 

Blok z jakich lat? Pewnie ma wspólne ciągi, więc pojedyncze działania (tylko u Ciebie) niewiele wnoszą. Niestety, bez sprawdzenia co porobili sąsiedzi, niewiele możesz zrobić.

 

 

 

Projekt 1960-1963

Data realizacji (początek) 1964

Data realizacji (koniec)1972

Jest to LSM Lublin, os. Slowackiego

 

 

40 minut temu, animus napisał:

Napisz pismo o spółdzielni o przywrócenie do stanu pierwotnego kanałów wentylacyjnych.

Nie można samowolnie zmieniać, wybijać otworów w kominach w innych miejscach niż wyznaczone przez projekt budynku, komina.  

Dodatkowo dla własnego bezpieczeństwa kup i ustaw w pomieszczeniu z piecykiem gazowym czujnik czadu. 

 

Kidde K10LLDCO

 

k10lldco-1500x1000-4-1100x1100w.jpg

https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-z-wyswietlaczem-kidde-k10lldco-15295455608?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NWQyYTMyZTktYWM4OC00ZTJmLWI5YjctZmJhZmI4YmRmMzNmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=aa4c6765-29fd-4199-8423-2978f5d6fe66

 

W kuchni (tam, gdzie jest piecyk) mam czujnik czadu, który nic nie wykrywa. Z kolei wariuje czujnik gazu i w mieszkaniu po prysznicu czuć zapach gazu (w pazdzierniku piecyk przeszedł przegląd)  (https://www.euro.com.pl/czujniki/eura-tech-el-home-gd-04a4.bhtml)

 

 

46 minut temu, Swierol napisał:

Niestety pozostaje iśc do tego sąsiada i sprawdzić co tam nawyrabiał. Może on a moze ktoś inny zamontował w łazience wentylator wyciągowy ale on też nie działa cały czas. Pytanie ile łazienek jest podłączonych pod ten komin.

W moim starym bloku też się dzieją dziwne rzeczy ale na szczęście w łazience zawsze wyciąga.

 

Kominiarz mi dziś powiedział, że w naszym bloku każdy ma "swój komin", więc niemożliwe, że ktoś jest do mnie podłączony. A ten wadliwy komin jest w kuchni, tam gdzie jest piecyk. 

Edytowano przez Dawid1337 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
4 minuty temu, animus napisał:

Możliwe.

 

Właśnie też tak myślę. A co jeśli wezwę prywatnego kominiarza? Myślisz, że on będzie w stanie dokładniej sprawdzić kominy w moim mieszkaniu i stwierdzić, że coś jest nie tak? Ewentualnie czy wyda jakąś ekspertyzę, z którą będę mógł iść do spółdzielni? Bo niestety kominiarz ze spółdzielni zna tylko dwa słowa: nawiewnik i rozszczelniony.

Link do komentarza
27 minut temu, Dawid1337 napisał:

Kominiarz mi dziś powiedział, że w naszym bloku każdy ma "swój komin", 

 

W blokach z tamtych lat??? Tak wtedy nie robiono. 

 

14 minut temu, Dawid1337 napisał:

 A co jeśli wezwę prywatnego kominiarza? Myślisz, że on będzie w stanie dokładniej sprawdzić kominy w moim mieszkaniu i stwierdzić, że coś jest nie tak? 

 

Nie da rady. Bo nie ma prawa wejścia do sąsiadów. Tylko delegowany ze spółdzielni może się na taki obowiązek powoływać. 

 

Ty nie masz iść do kominiarza, lecz złozyc wniosek do spółdzielni, że jesteś zagrożony utratą życia z powodu spierniczonej wentylacji. I w spółdzielni maja ci potwierdzić w sekretariacie odbiór pisma. Kopię sobie zostaw z tym potwierdzeniem.

Ludzie, nauczcie się tworzyć i zbierać dokumenty!!!

Na gębę to można się z ciocią cmoknąć z okazji świąt.

Link do komentarza
1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

W blokach z tamtych lat??? Tak wtedy nie robiono. 

 

 

Nie da rady. Bo nie ma prawa wejścia do sąsiadów. Tylko delegowany ze spółdzielni może się na taki obowiązek powoływać. 

 

Ty nie masz iść do kominiarza, lecz złozyc wniosek do spółdzielni, że jesteś zagrożony utratą życia z powodu spierniczonej wentylacji. I w spółdzielni maja ci potwierdzić w sekretariacie odbiór pisma. Kopię sobie zostaw z tym potwierdzeniem.

Ludzie, nauczcie się tworzyć i zbierać dokumenty!!!

Na gębę to można się z ciocią cmoknąć z okazji świąt.

 

Dzięki za pomoc

Link do komentarza