Witam serdecznie,

 

Mam pytanie dla osób bardziej obytych w temacie C.O. - mam stary kocioł żeliwny zasypowy bez podajnika, podczas grzania rośnie mi cały czas ciśnienie.

Mam zamiar kupić nowe naczynie przeponowe, może ktoś ocenić czy takie będzie odpowiednie dla mojego kotła i czy nie stworzy żadnego ryzyka dla instalacji? Z góry bardzo dziękuję.

 

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

 

 naczynie przeponowe 18l, grupa bezpieczeństwa do 3 bar. 

https://allegro.pl/oferta/zestaw-c-o-naczynie-przeponowe-18l-grupa-3-bar-11850895893

 

I jeszcze pytanie- rozumiem, że jak pracuje na ciśnieniu w kotle 0,4-0,5 bara to do podobnych wartości powinienem nabić naczynie przeponowe, tak?

 

Jeszcze raz dziękuję za czas.

Link do komentarza
9 godzin temu, archango napisał:

Witam serdecznie,

Mam

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

Cała woda w instalacji, rury, grzejniki, bufor, a nie tylko kocioł i bojler.

Nie wolno już palić w zasypowcu bez bufora.

 

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej

 

 

Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji .

Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu  nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.

Link do komentarza
16 godzin temu, archango napisał:

Witam serdecznie,

 

Mam pytanie dla osób bardziej obytych w temacie C.O. - mam stary kocioł żeliwny zasypowy bez podajnika, podczas grzania rośnie mi cały czas ciśnienie.

Mam zamiar kupić nowe naczynie przeponowe, może ktoś ocenić czy takie będzie odpowiednie dla mojego kotła i czy nie stworzy żadnego ryzyka dla instalacji? Z góry bardzo dziękuję.

 

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

 

 naczynie przeponowe 18l, grupa bezpieczeństwa do 3 bar. 

https://allegro.pl/oferta/zestaw-c-o-naczynie-przeponowe-18l-grupa-3-bar-11850895893

 

I jeszcze pytanie- rozumiem, że jak pracuje na ciśnieniu w kotle 0,4-0,5 bara to do podobnych wartości powinienem nabić naczynie przeponowe, tak?

 

Jeszcze raz dziękuję za czas.

Naczynie przeponowe jest do układu zamkniętego, stary kocioł węglowy nie może pracować w układzie z naczyniem przeponowym (patrz komentarz Ekspert Cezary).

 

 

Link do komentarza
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wielkość naczynia przeponowego  zależy od pojemności całej instalacji grzejnej i orientacyjnie przyjmuje się 3%, ale przy zasilaniu z kotła węglowego nie wolno ich instalować jeśli nie ma w kotle obiegu schładzania  - obieg grzewczy powinien być otwarty.

Dokładnie tak, jeżeli nie ma układu schładzania kotła, to zabezpieczeniem musi być otwarte naczynie wzbiorcze. Tylko wtedy układ nie grozi rozerwaniem. A to jak wybuch bomby. Zawór bezpieczeństwa tu nie wystarczy. 

Zaś obieg c.w.u. musi mieć osobne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w zasobniku. 

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Naczynie przeponowe jest do układu zamkniętego, stary kocioł węglowy nie może pracować w układzie z naczyniem przeponowym (patrz komentarz Ekspert Cezary).

 

 

Rozumiem, w jaki sposób powinienem zabezpieczyć instalację z takim kotłem?

Uprzedzę pytania, kocioł będzie w przyszłym roku do wymiany, ale tą zimę musi wytrzymać..

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.        
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...