Skocz do zawartości

gniazdo 230v do spawarki


przewo

Recommended Posts

Napisano

Witam

Właśnie zamówiłem spawarkę 220A/230V,

a w garażu  mam tylko gniazdo 400V na przewodzie miedzianym 5x4mm2 i bezpieczniku 3x25A.

Chciałbym dowiedzieć się czy wpięcie się przed gniazdem 400V i wyprowadzenie przewodu do gniazdka 230V bedzie prawidłowe? O jakim przekroju przewód będzie odpowiedni?

 

 

Napisano (edytowany)

Wolałbym jednak dać przewód na ścianie, myslałem zeby w miescu gniazda siłowego dac puszke 400v w ktorej rozdziele i wyprowadze przewody na gniazdo siłowe i 230v do miejsca - bliżej stołu spawalniczego - czy tak bedzie poprawnie? o jakim przekroju zastosowac przewód do gniazda 230v?

IMG_20220307_144749.jpg

Edytowano przez przewo (zobacz historię edycji)
Napisano
21 minut temu, przewo napisał:

Wolałbym jednak dać przewód na ścianie, 

 

Oczywiście, że można dać, ale to trzeba zrobić tak, jak się wykonuje instalację, czyli nowy obwód, z nowym zabezpieczeniem. Przewody 4 mm2, bo inaczej, w miejscu zmiany przekroju trzeba dawać dodatkowe zabezpieczenia. A więc nie prosta puszka z odgałęzieniem, tylko rozdzielnica,  i dopiero z niej odejście na obwód gniazda 230 V.

 

Tylko nie wiem po co Ci to wszystko, skoro podpowiedź z postu #2 jest zupełnie poprawna. Wtyczka pasująca do gniazda 400V i w niej podłączamy odpowiednio przewody i tyle. Chyba, że potrzebujesz gniazdek 230 V również do innych celów, wtedy rozumiem.

Napisano
15 godzin temu, retrofood napisał:

Chyba, że potrzebujesz gniazdek 230 V również do innych celów, wtedy rozumiem.

Właśnie o to chodzi, chciałbym jeszcze gniazdo do szlifierki stołowej, radia czy szlifierki kątowej

15 godzin temu, retrofood napisał:

A więc nie prosta puszka z odgałęzieniem, tylko rozdzielnica,  i dopiero z niej odejście na obwód gniazda 230 V.

Czy bezpieczniki w nowej rozdzielnicy muszą być o mniejszym prądzie jak te, na których obecnie jest gniazdo 400V

Napisano
31 minut temu, przewo napisał:

Właśnie o to chodzi, chciałbym jeszcze gniazdo do szlifierki stołowej, radia czy szlifierki kątowej

Czy bezpieczniki w nowej rozdzielnicy muszą być o mniejszym prądzie jak te, na których obecnie jest gniazdo 400V

 

1. Gdybyś od razu napisał o szlifierce i radiu, nie byłoby nieporozumienia.

2. Na Twoim miejscu wykonałbym podłączanie spawarki poprzez gniazdo trójfazowe. Wtedy działałaby pod zabezpieczeniem 25 A. Natomiast odejście na radio czy coś innego wykonałbym przewodem 2,5 mm2, z zabezpieczeniem 16A typu B.  Wtedy wilk będzie syty i owca cała.

Napisano
47 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

 1. Jakie zabezpieczenie obwodu przewiduje instrukcja spawarki? Ile amperów i charakterystyka (raczej C). 

 

Nie ma powodu stosowania (dla spawarki na napięcie 230V) charakterystyki C.. Tyle, że korzystając z trójfazowego gniazda ogólnego stosowania trafiamy na C, bo taką charakterystykę winny mieć jego zabezpieczenia. 

52 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

 2. Czy ten obecny obwód trójfazowy ma zabezpieczenie różnicowoprądowe? Bo z tym bywa różnie w starszych instalacjach.

 

Założę się, że nie ma.

  • 1 rok temu...
Napisano

Podepnę się pod temat. Syn stał się zapalonym spawaczem i kupił Bestera STB 225. U sprzedającego śmigała aż miło, ale musieliśmy zmienić wtyczkę z plastkiowej na archaiczną metalową i nie wiem czy coś nie nawywijalśmy, bo pierwsze, ma przebicie na obudowę, dwa straciła moc bez względu na amperaż, trzy idzie ciszej bez obciążenia, a na obciążeniu mocno buczy i klei elektrodę. Po podpięciu na krótko bez wtyczki przebicie znikło, ale mocy dalej nie ma. Obstawiacie złe podpięcię, czy uszkodzenie w transporcie? Jechała w bagażniku na leżąco na plecach.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Odradziłem mu, bo wiem że to więcej roboty niż przekręcić wtyczkę. Ale jak według Ciebie to teraz podłączyć? Ważne w którą fazę się wepniemy? Żółto-zielony powinien być do zera wpięty, a niebieski i brązowy do faz? Zasugerowałem się tym jak mam cyrkularkę podpiętą i to był chyba błąd, bo to jak pamiętam 20 lat temu chyba sam podpinałem, ale chodzi do dziś. Tam mam niebieski do zera wpięty, a żółto-zielony do fazy, także chyba jest namiszane.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka





Napisano
4 godziny temu, vlad1431 napisał:

  Ale jak według Ciebie to teraz podłączyć?  

Nie mam pojęcia. Nie wiem kto i ile razy w tym grzebał i co pozmieniał. Wszystko trzeba by zbadać i określić.

 

4 godziny temu, vlad1431 napisał:

 Żółto-zielony powinien być do zera wpięty, a niebieski i brązowy do faz?  

 

Żółto-zielony jest przewodem ochronnym!!! I do żadnego zera nie powinien być wpinany. 

4 godziny temu, vlad1431 napisał:

 Zasugerowałem się tym jak mam cyrkularkę podpiętą i to był chyba błąd, bo to jak pamiętam 20 lat temu chyba sam podpinałem, ale chodzi do dziś. Tam mam niebieski do zera wpięty, a żółto-zielony do fazy, także chyba jest namiszane.

Tia... Mój ś.p. wujek stworzył se zasadę, że przewód zerowy musi być czerwony (jak jeszcze byłem w technikum). I się dziwił, że jak zmienia wtyki kupowanych maszyn, to one go kopią. Tylko że on miał tylko 4 klasy, więc mu się nie dziwię. Ale w XXI wieku... 

 

A tak w ogóle, zaczynanie spawania od Bestera STB 225to tak jakby kupić syrenkę z nastawieniem na przewozy zarobkowe.

Napisano

On sobie amatorsko spawa. Na początek przywiozłem mu takiego słabego Parksida, matka kupiła we Włoszech za grosze i tak mu się spodobało, że postanowił kupić coś większego. Ojciec też miał tego Bestera i kupę różnych wynalazków wyspawał. Czyli pewnie najlepiej byłoby rozebrać. A że on narwany, bo już chciał popróbować, to wyszło jak wyszło.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

jeżeli stara instalacja to nie ma się co dziwić, że klei elektrodę, taki prąd :bezradny:

u mnie okazało się że spaliło zabezpieczenia przylicznikowe

Napisano (edytowany)
4 godziny temu, vlad1431 napisał:

On sobie amatorsko spawa. Na początek przywiozłem mu takiego słabego Parksida, matka kupiła we Włoszech za grosze i tak mu się spodobało, że postanowił kupić coś większego. Ojciec też miał tego Bestera i kupę różnych wynalazków wyspawał. Czyli pewnie najlepiej byłoby rozebrać. A że on narwany, bo już chciał popróbować, to wyszło jak wyszło. 

Tak to jest jak się najpierw robi, a dopiero potem myśli. Ten Bester jest przecież transformatorowy! I spawa się prądem przemiennym. Duże, ciężkie i drogie. Kosztuje gdzieś dwa i pół tauzena. 

A przecież wszystkie łączniki (styczniki czy wyłączniki) mają średnio pięć razy większą wytrzymałość dla prądu przemiennego niż dla stałego. Dlaczego? Bo łuk elektryczny przy prądzie stałym o wiele trudniej zgasić! A przy prądzie przemiennym sam gaśnie i zapala się sto razy na sekundę. Ale to co złe przy łącznikach, staje się zaletą w spawarkach! Prądem stałym spawa się o wiele lepiej, wielkości prądu są mniejsze, a sprzęt nowszy i tańszy. Masz dla przykładu, toto kosztuje 250 złociszów! Dziesięć takich kupisz za swojego Bestera (gdyby był nowy, oczywiście.

.image.png.9f245ead688bb8a49bd1b61787558c4c.png

 

https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-lcd-mma-pulse-tig-lift-330a-12907808279

 

A to tylko przykładzik. 247 zeta, cena niczym za barszcz. I uczyć się ciągnąć spoinę o wiele łatwiej, I waży 2,2 kg, a nie dwieście.

 

20 minut temu, aru napisał:

jeżeli stara instalacja to nie ma się co dziwić, że klei elektrodę, taki prąd :bezradny:

u mnie okazało się że spaliło zabezpieczenia przylicznikowe

Nie pomoże, większość osób, niczym blondynki, zawsze będzie zdziwiona, że istnieją jakieś ograniczenia poboru mocy z takiej domowej instalacji. "co ty pieprzysz, że nie uciągnie, Musi!" - odsłuchiwanie takich tekstów to dla mnie standard.

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano

On dał za to 350zł, taką sobie wybrał, a że sam spawałem w jego wieku takim samym Besterem, tylko STA, to powiedziałem że ok. Daliśmy żółto-zielony na zero, brązowy i niebieski na fazy i pali wszystko co na swojej drodze napotka. Ale dzięki za propozycję, bo może następną sobie kupi taką jak polecasz.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
Kup mu na urodziny. :icon_biggrin:
Z tego co syn mówi, że to co zalinkowałeś to jest lipa, że ta i inne tego spawarki są robione na bazie jednej spawarki i w rzeczywistości może ma z 80A max, albo mniej.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:

Z tego co syn mówi, że to co zalinkowałeś to jest lipa, że ta i inne tego spawarki są robione na bazie jednej spawarki i w rzeczywistości może ma z 80A max, albo mniej.

Bo te kitajskie parametry trzeba zawsze podzielić przez 2. :hahaha2:

Napisano
2 godziny temu, vlad1431 napisał:

Z tego co syn mówi, że to co zalinkowałeś to jest lipa, że ta i inne tego spawarki są robione na bazie jednej spawarki i w rzeczywistości może ma z 80A max, albo mniej.  

Spierał się nie będę odnośnie tego egzemplarza, bo go nie mam, linka podałem przykładowego. Ale zwracam uwagę, że Twój syn, jako początkujący, ma mniej wiadomości niż ja, bo ja w firmie nadzorowałem najróżniejsze spawarki różnych typów, półautomaty, a nawet automat spawalniczy. I nie da rady mnie przekonać, że transformatorówka jest lepsza niż spawanie prądem stałym. I nawet prądy mogą byc wtedy mniejsze. 

Napisano
Bo te kitajskie parametry trzeba zawsze podzielić przez 2. :hahaha2:
Najlepiej przez trzy. Kiedyś z ciekawości szukałem szlifierki stacjonarnej, znalazłem 1000W jakiś no name, z komentarza się posmarkałem, bo ten kto kupił napisał, że śrubokrętem ją zatrzymał.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

To masz lepszą. Pojutrze, o 10 rano, przez kilkanaście sekund będzie kosztowała 248 zł.
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-inwerterowa-igbt-lcd-mma-tig-12867399163
 
image.png.d5fb8536027a7a2519553daa3d9922df.png
Dzięki, niespodzianki mu nie będę robił, bo by mnie jeszcze opier... że wydaje kase niepotrzebnie, ale z ciekawości oblukamy jutro.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

To masz lepszą. Pojutrze, o 10 rano, przez kilkanaście sekund będzie kosztowała 248 zł.

Jaka ona lepsza niech świadczyć komentarz użytkownika tego cuda: xD

 

Cytat

Spawarka spawa ale moc tej spawarki to jakaś kpina W praktyce wygląda tak że trzeba ustawić 2x wyższy amperaż Elektrodą 3.25 dobrze spawa się na 250A, a 2.5 na 160A czyli w realu spawarka ma 170Amax Dodatkowe funkcje ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE po prostu nie istnieją Na plus można zaliczyć cenę, wygląd i przede wszystkim niską wagę bo spawarka jest mega lekka I jeszcze coś o kablach bo są krótkie cienkie ale to standard w takich spawarkach a w uchwycie masowym nie ma grama miedzi

 

Napisano

 

31 minut temu, vlad1431 napisał:

 Dzięki, niespodzianki mu nie będę robił, bo by mnie jeszcze opier... że wydaje kase niepotrzebnie,  

tak bardzo Cię nie namawiam, ale zauważyłem, że będzie promocja... :icon_biggrin:

Napisano

Spoko, ja wyznaje zasadę, że on ma sobie sam wybrać, a na prezent dostają zwykle kasę. Podobnie było z traktorkiem Esiokiem, na początku było, że chce auto kupić, ale prawo jazdy dopiero za rok może zacząć zdawać, tak więc znalazł sobie tego Esa 15KM i jest szczęśliwym posiadaczem samoróbki. My mu nie odradzaliśmy, bo to jego uskładana kasa. Spawarkę kupił między innymi po to, żeby wysięgnik do ładowarki do tego traktorka wyspawać. Zobaczymy jak mu pójdzie. Pomysłów ma 1000, bo teraz będzie przyczepkę robił do niego. Skrzynie i koła już ma, także tylko ramę będzie spawał i piasty do kół.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

  • 5 miesiące temu...
Napisano

Panowie potrzebuje dobre, solidne gniazdo podwójne podtynkowe. Niestety musiałem kuchenkę podłączyć pod 230V. Wtyczki są dostępne ale nie mogę znaleść gniazda.

Napisano
2 godziny temu, Swierol napisał:

Ja potrzebuje gniazdo podwójne podtynkowe 230V, puszka mnie nie interesuje. Nie tylko kuchenka będzie pod nie podłączona.

To jest puszka z gniazdem  do podłączania kuchenek i płyt indukcyjnych, można tam podłączyć spokojnie dwa urządzenia.

A co jeszcze podłączysz?

A ta puszka jest nad blatem?

Napisano
3 godziny temu, animus napisał:

To jest puszka z gniazdem  do podłączania kuchenek i płyt indukcyjnych, można tam podłączyć spokojnie dwa urządzenia.

Z tym, że odbiorniki o obciążeniu powyżej 2 kW muszą mieć oddzielny obwód elektryczny, więc podwójne gniazdko w tym przypadku będzie naruszało normy.

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

Z tym, że odbiorniki o obciążeniu powyżej 2 kW muszą mieć oddzielny obwód elektryczny, więc podwójne gniazdko w tym przypadku będzie naruszało normy.

To nie dotyczy stałych puszek rozdzielczych.

 

Dotyczy gniazd wtyczkowych i wypustów instalacyjnych oświetleniowych.

 

 

Napisano
22 minuty temu, retrofood napisał:

 

W których są przewody do co najmniej dwóch obwodów.

To jest na filmie, który wkleiłem. 

 

 

Jak ma tam przewód  3 x 2,5 mm2, to ta puszka rozdzielcza spokojnie wytrzyma, ona jest do przewodu nawet 5 x 6 mm2 :takaemotka:

Cytat

solidne gniazdo podwójne

Ale i tak nie powinien wysmażyć obwodu 3 x 2,5 mm2, bo zabezpieczenie 16A nie pozwoli.

 

Cytat

Nie tylko kuchenka będzie pod nie podłączona.

Tu też powinno zabezpieczenie chronić obwód, gdy sumarycznie podłączy  odbiorniki o obciążeniu powyżej 2 kW.

Jeżeli ma prawidłowe zabezpieczenie obwodu, to ono przyuczy, wymusi używanie  urządzeń pojedynczo.

 

Jak tam jest u niego, nie wiemy.

Napisano
21 godzin temu, animus napisał:

To jest puszka z gniazdem  do podłączania kuchenek i płyt indukcyjnych, można tam podłączyć spokojnie dwa urządzenia.

A co jeszcze podłączysz?

A ta puszka jest nad blatem?

Miałem osobny obwód 3f pod kuchenkę (za meblami kuchennymi) ale okazało się, ze cały przewód jest uszkodzony, nie ma możliwości wykorzystania nawet jednej fazy (przerwana izolacja, między wszystkimi żyłami wychodzi wartość 20-40k omów). Jestem zmuszony podłączyć płytę wtyczką do gniazdka. Tzn jest już podłączona i wszystko jest ok ale dla pewności chciałbym kupić coś solidnego.  To co mi wysłałeś jest spoko ale musiałbym w lodówce obcinać wtyczkę i podłączać na samych przewodach. 

To dom rekreacyjny i nie mogę sobie przypomnieć żebym używał na raz więcej niż dwa pola grzewcze. 

Napisano (edytowany)

A sam czajnik ma ze 2 kw i pewno wszystko teraz jest wpięte na jednym obwodzie moim zdaniem to się nie uda.

Wysmażysz ostatni obwód, który idzie do kuchni i to będzie kres tych kombinacji.

Wtedy będziesz zmuszony wymienić całą instalację.

 

2 godziny temu, Swierol napisał:

To dom rekreacyjny i nie mogę sobie przypomnieć żebym używał na raz więcej niż dwa pola grzewcze. 

Jeszcze gorzej bo spalisz całą budę.

2 godziny temu, Swierol napisał:

Miałem osobny obwód 3f pod kuchenkę (za meblami kuchennymi) ale okazało się, ze cały przewód jest uszkodzony, nie ma możliwości wykorzystania nawet jednej fazy (przerwana izolacja, między wszystkimi żyłami wychodzi wartość 20-40k omów).

To trzeba to naprawić, może jest gdzieś rozwiercony wiertarką,  albo położyć nowy.

2 godziny temu, Swierol napisał:

 Tzn jest już podłączona i wszystko jest ok

To ci się tylko tak wydaje. 

2 godziny temu, Swierol napisał:

 ale dla pewności chciałbym kupić coś solidnego.

Sama wtyczka czy gniazdo nie załatwia sprawy.

 

Najważniejsze!

Jeżeli pozostał tylko jeden obwód do kuchni 3 x 2,5 mm2, to jego zabezpieczenie  musi pozostać 16A! 

Jak zmienisz o taki, o większej wartości,  to wysmażysz ostatni obwód, zostaniesz z niczym.

Wtedy remont albo gaszenie pożaru.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Nie ma opcji wymiany czy położenia nowego kabla bo są prowadzone w chudziaku a rozdzielnia jest w centralnej części domu. W kuchni są 3 osobne obwody i na tym konkretnie jest lodówka i płyta, czajnik jest na zupełnie innym, tak samo jak zmywarka. Zabezpieczeni jest 16A.

 

Pierwotny kabel 3f był przewiercony i od razu naprawiony, niestety nie skutecznie. Efekt jest taki, że mogę teraz płytę podłączyć i będzie normalnie pracowała ale np w nocy będzie "pstryk" i wywala zabezpieczenie, różnicówkę i zabezpieczenie w skrzynce ZE.

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, Swierol napisał:

Pierwotny kabel 3f był przewiercony i od razu naprawiony, niestety nie skutecznie. Efekt jest taki, że mogę teraz płytę podłączyć i będzie normalnie pracowała ale np w nocy będzie "pstryk" i wywala zabezpieczenie, różnicówkę i zabezpieczenie w skrzynce ZE.

Bo miejsce naprawienia przewodu pewnie zostało zawinięte taśmami i zatynkowane, a tak się tego nie robi.

Trzeba taki uszkodzony przewód przeciąć  do końca w tym miejscu, zarobić oba końce, odciąć zmasakrowane końcówki żył,  wstawić jedną długą puszkę instalacyjną, a jak potrzeba to dwie obok siebie, dobrać odpowiedni odcinek   takiego samego przewodu, zrobić nim mostek z puszki do puszki, połączenia zrobić Wago

662027_4283_zlaczka_1.jpg

 

Do przewodów 0,5-2,5mm2

2.jpg

Te złącze mocniejsze  2x 0,5-4mm2

i pozostawić w puszkach, zamkniętych deklami.   

A jak się da to w jednej większej puszce  instalacyjnej, mostkujesz takimi Wago,  szybkozłączka

Wago 1x 0,2-4mm2 221-2411 rozłączna, Indeks katalogowy: 02-07-06-034, każdą żyłę osobno.

szybkozlaczka-wago-1x-0-2-4mm2-221-2411.    

To jest mostek  1x 0,2-4mm2 20A do łączenia uszkodzonych przewodów.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 1. Вход тут: https://darkstore.cc 2. Вход тут: https://kro34.shop Onion зеркало: https://captcha-kr33.cc Кракен маркетплейс является одним из самых популярных и надежных площадок в даркнете, предлагая пользователям широкий ассортимент товаров и услуг. Если вы ищете безопасный и анонимный способ совершать покупки, то Кракен маркетплейс — это отличный выбор. В этой статье мы подробно разберем, как работает площадка, как на нее попасть через официальные ссылки и зеркала, а также какие преимущества она предоставляет. Для начала работы с Кракен маркетплейс вам понадобится кракен ссылка или кракен зеркало. Поскольку основной домен может быть заблокирован, площадка регулярно обновляет свои зеркала. Официальные ссылки всегда можно найти на darkstore.cc, либо на kro34.shop (в случае блокировки - kro35, kro36 и т.д). Эти домены обеспечивают безопасный вход на Кракен маркет без риска попасть на фишинговый сайт. Кракен вход осуществляется через специальный переходник, который шифрует соединение и защищает ваши данные. Это особенно важно для тех, кто ценит анонимность. После перехода по кракен ссылка или кракен зеркало вам нужно будет ввести логин и пароль, либо зарегистрироваться, если вы новый пользователь. Кракен маркет предлагает огромный выбор товаров: от цифровых товаров и документов до электроники и веществ. Площадка работает по системе гарантийных сделок, что минимизирует риск мошенничества. Продавцы проходят верификацию, а отзывы покупателей помогают выбрать надежного поставщика. Одним из главных преимуществ Кракен маркетплейс является его стабильность. Даже при блокировках основного домена, kro34.shop и другие зеркала позволяют пользователям всегда оставаться на связи. Кроме того, площадка поддерживает различные способы оплаты, включая криптовалюты, что делает транзакции максимально анонимными. Если у вас возникли проблемы с доступом, попробуйте использовать кракен переходник darkstore.cc или поискать актуальные зеркала на тематических форумах. Важно помнить, что только официальные ссылки, такие как darkstore.cc и kro34.shop гарантируют безопасность. Кракен маркетплейс продолжает развиваться, предлагая пользователям новые функции и улучшенную защиту. Если вы ищете надежную площадку с большим ассортиментом и высоким уровнем безопасности, то Кракен маркет — это то, что вам нужно. Не забывайте проверять актуальные кракен зеркала и соблюдать правила анонимности для безопасных покупок. Таким образом, Кракен маркетплейс остается одним из лидеров в своем сегменте, предоставляя пользователям удобный и безопасный способ совершать сделки. Используйте только проверенные kro34.shop домены и следите за обновлениями, чтобы оставаться в курсе новых возможностей площадки. 1. Основной клир для поиска безопасных ссылок, вход: https://darkstore.cc 2. Клир домен Kraken: https://kro34.shop 3. Onion сайт: https://captcha-kr33.cc
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa" 
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
    • Tapeta Raufaza do malowania      
  • Popularne tematy

×
×